Advies aansluiten van Airco's in de meterkast

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • Aloys Riswick
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 22:13
Wij gaan 3 nieuwe airco's laten aanleggen. 3 binnen en 3 buitenunits. Momenteel hebben wij één (defecte) buitenunit van 8kW (koelvermogen) op de rode groep staan (B16A).

Ik vroeg me af wat de beste manier was om dit aan te sluiten in de meterkast. Zoals te zien zit de standaard groepenkast vol. De rode groep is dus beschikbaar. In het oranje zit nu al weer een aardlekautomaat erbij. Ik zou liever niet nog een doos erbij plaatsen, want er is eigenlijk geen plek meer.

De nieuwe installatie bestaat uit de volgende 3 units (link naar specificaties):

1x SRC50ZT-W(B) 5kW koelvermogen
2x SRC20ZT-W(B) 2kW koelvermogen

Nu wil ik de 5kW unit op een 2.5mm kabel en de 2kW units samen op één 2.5mm kabel in de meterkast.
SRC50SRC20 (per stuk)Totaal
Verbruik Koelen (kW)1.430.422.27
Verbruik Warmen (kW)1.480.532.54
Maximale bedrijfsstroom (A)14.5932.5
Het nominaal verbruik is het probleem niet, maar het piek verbruik geeft me zorgen.

Hoe zouden jullie deze aansluiten? De meterkast zit al erg vol. Is het verantwoord om ze allemaal op één B20A automaat te zetten? (twee setjes draden in 1 automaat). Volgens de Airco installateur zou dat wel moeten kunnen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/16PfiSDBZ9s8I0qE6St_2lT2eug=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z4wGaDn7P35Pax2nqoTjxYpv.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • Aloys Riswick
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 22:13
Als het niet allemaal op één automaat kan, overweeg ik nu om het stopcontact te verwijderen uit de groepenkast en gewoon een nieuwe ernaast te plaatsen en deze met een bestaande groep te verbinden. Ik ben pas net op dit idee gekomen.

Dan zouden er dus 2 automaten zijn voor de airco's:
- 1 voor de 5k unit
- 1 voor beide 2k units

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 07:48

martijn v o

Certified by Enphase

WCD eruit en twee groepen erbij.

Als je het nog beter wil doen: WCD eruit en twee groepen erbij, van de aardlek links twee groepen verhuizen naar rechter aardlek en dan de drie airco's op dezelde aardlek links. Vliegt die eruit blijft de rest erin.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


  • Aloys Riswick
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 22:13
martijn v o schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 19:51:
WCD eruit en twee groepen erbij.

Als je het nog beter wil doen: WCD eruit en twee groepen erbij, van de aardlek links twee groepen verhuizen naar rechter aardlek en dan de drie airco's op dezelde aardlek links. Vliegt die eruit blijft de rest erin.
Bedankt voor de feedback. Ja, de WCD eruit lijkt wel het beste. De groepen opschuiven klinkt ook niet slecht, maar ik zal even moeten kijken of de fases dan nog een beetje goed verdeeld blijven.

Je zegt 2 groepen erbij, maar ik wil graag beide 2kw units op één groep zetten omdat daar al een kabel naartoe loopt. Ik kan daar lastig nog een kabel krijgen. De rode groep is nu dus leeg (oude airco). Deze kabel wil ik gebruiken voor de 2kW units. dus dan komt er 1 groep bij voor de 5kW unit