Vraag


  • ManicBart
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 13:51
Sinds mei dit jaar heb ik een DRZM warmtepomp van Lumex via VeH en toen het begin november koud begon te worden werd het huis niet warm. We hebben vloerverwarming.

Na veel klagen en vertellen dat er geen terugslagklep geinstalleerd was is die, na twee weken in de kou te hebben gezeten, geinstalleerd. Nu wordt het huis warm, maar het stroomverbruik is veel te hoog. De afgelopen dagen tot 40 kWh per dag. De afgelopen jaren waren het aantal stookdagen waarop ik meer dan 10 m3 gas verbruikte op 1 hand te tellen. En met de huidige stroom en gasprijzen kan ik voor die 40 kWh ook 10 m3 gas kopen. Dus naar mijn idee schiet ik niks op met een warmtepomp. En dat terwijl mij voorgehouden werd dat het verwarmen een stuk goedkoper zou worden.

Mijn vraag is: wat is jullie verbruik de afgelopen dagen per dag in vergelijking met het oude gasverbruik? Ik snap dat ieder huis anders is en dat iedereen een ander verbruik heeft, maar het gaat om de verhouding. Is 40 kWh inderdaad veel te hoog?

Dit is het verbruik van deze week:
21-11-2026 20,23
22-11-2026 25,25
23-11-2026 25,80
24-11-2026 32,75
25-11-2026 43,92
26-11-2026 39,62

1 mogelijkheid voor het hoge verbruik is dat de vloerverwarming een eigen pomp heeft. Online kan ik discussies vinden waarin verteld wordt dat bij een warmtepomp de pomp van de vloerverwarming beter verwijderd kan worden. Is dat zo? En zal daarna het verbruik naar een acceptabel niveau dalen?

Misschien heeft hier iemand ook een DRZM warmtepomp van Lumex en kan hij of zij de instelling vertellen als die bij hun wel goed werkt. Vanuit Lumex en VeH krijg ik helaas geen enkele hulp.

[ Voor 4% gewijzigd door ManicBart op 27-11-2026 13:51 ]

Alle reacties


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 14:12
ik had een A++++ huis en daar waren af en toe ook dagen dat er 40kWh doorheen ging, dat is 12 euro. Koud, oostenwind, dat helpt allemaal niet mee. Daarvoor is dan je hele huis warm en heb je gedoucht enzo.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • rupie99
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 15:32
Dat lijkt inderdaad veel ten opzichte van je vroegere gasverbruik. Hier gingen we van 700 m3 gas naar 1300 kWh, dus ongeveer de factor 2 die je verwacht bij een goed draaiend systeem.

Welke watertemperatuur maakt je warmtepomp? Welk debiet staat deze op? Gaat je warmtepomp veel aan/uit? Gebruikt je warmtepomp alleen compressor of ook vaak het element om te ontdooien/bij te verwarmen?

Als je alleen vloerverwarming hebt kan die pomp eruit. Zonde om die te behouden. Die mengt waarschijnlijk koud water uit de retourbalk bij in je aanvoer. Dat kost rendement. Liever je aanvoertemperatuur omlaag en direct de vloer in.

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16:44

DIY

warmtepompen & bouwkunde

ManicBart schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:35:
Sinds mei dit jaar heb ik een DRZM warmtepomp van Lumex via VeH en toen het begin november koud begon te worden werd het huis niet warm. We hebben vloerverwarming.

Na veel klagen en vertellen dat er geen terugslagklep geinstalleerd was is die, na twee weken in de kou te hebben gezeten, geinstalleerd. Nu wordt het huis warm, maar het stroomverbruik is veel te hoog. De afgelopen dagen tot 40 kWh per dag. De afgelopen jaren waren het aantal stookdagen waarop ik meer dan 10 m3 gas verbruikte op 1 hand te tellen. En met de huidige stroom en gasprijzen kan ik voor die 40 kWh ook 10 m3 gas kopen. Dus naar mijn idee schiet ik niks op met een warmtepomp. En dat terwijl mij voorgehouden werd dat het verwarmen een stuk goedkoper zou worden.

Mijn vraag is: wat is jullie verbruik de afgelopen dagen per dag in vergelijking met het oude gasverbruik? Ik snap dat ieder huis anders is en dat iedereen een ander verbruik heeft, maar het gaat om de verhouding. Is 40 kWh inderdaad veel te hoog?
Je geef je verbruik en wat het voorheen in gas was, maar niet je stookgedrag en of het een hybride warmtepomp is (ik vermoed dat, ivm de terugslagklep).

- als je voorheen niet 24/7 je huis verwarmde bv nachtverlaging of alleen overdag stookte dan z je comfort hoger zijn dan voorheen. Dat kost wel energie. Bij gelijk stookgedrag verwacht je een verhouding van 1m3 op 2a3kwh.
- als je een hybride opstelling hebt en/of de radiatoren ook gebruikt kun je niet zomaar naar een openverdeler zonder pomp. De radiatoren zullen nl veel minder meer doen en als de ketel aanspringt moet die begrenst worden zodat er geen veel te heet (45+) water de vloer ingaat.

Er is op het forum veel geschreven over het afregelen van warmtepompen, de stooklijn en waterzijdige afregeling. Begin eens met lezen en dan rustig aan je installatie te tweaken. Een warmtepomp goed afregelen vraagt nu eenmaal wat meer dan een cvketel inpluggen en op 80 graden zetten.

Waarom laten doen als je het zelf kan leren