w/w warmtepomp: warmtewisselaar in open water

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • Woonboot
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09:31
Ik woon op een woonboot en mijn w/w warmtepomp betrekt de warmte uit het oppervlaktewater uit het meertje voor mijn huis. Drie jaar lang is dat goed gegaan m.b.v. 200 meter tyleen slang maar recent is die lek geraakt. Daarmee heb ik een keuzemoment:
Ga ik door met tyleen slang of naar een andere warmte wisselaar?

Vragen die ik heb:
- Een verwarmingsradiator (of meerdere) doen het waarschijnlijk ook goed als warmtewisselaar. Wie heeft hier ervaring mee?
- Aan welk vermogen radiator zou ik moeten denken (zoals gebruikt in de normale binnen toepassing)?
- Zou een design radiator met pijpjes het beter doen dan een plaatverwarming?

Het omgevingscircuit is een gesloten broncircuit gevuld met een glycol oplossing. Ik heb een Vaillant AWS36/4. Elektrisch vermogen 600W. Afgegeven vermogen tot 2kW.

Alle reacties


  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Nu online
Een radiator roest snel weg, lijkt mij.

  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Ik ben wel benieuwd waarom je tyleen slang het heeft begeven. Dat spul zou gewoon tientallen jaren goed moeten blijven.

Radiatoren zijn hier niet geschikt voor. De coating aan de buitenkant is niet geschikt, begint het eenmaal ergens te roesten dan gaat het hard. Vooral de plaat radiatoren zijn gevoelig op lasnaden rondom. Ook de schroefdraad e.d. gaat vervelen. Een badkamer handoekradiator is technisch gezien al beter, die heeft niet die lasnaad rondom, qua oppervlakte is dat ook al genoeg.

Persoonlijk zou ik verder gaan op de tyleen route, misschien kijken naar een compacte setup.
Heb je echter een paar afgeschreven badkamer radiatoren liggen, dan kun je met messing koppelingen en een pot geschikte verf prima een poging wagen. Maar hou er dan wel rekening mee dat je het ding 1-2x per jaar moet inspecteren op ellende.
Maar ik zou er zeker geen nieuwe voor gaan kopen, dan kun je dat geld beter in tyleen steken. (Imho)

  • Nielson
  • Registratie: Juni 2001
  • Nu online
Woonboot schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:46:
Ik woon op een woonboot en mijn w/w warmtepomp betrekt de warmte uit het oppervlaktewater uit het meertje voor mijn huis. Drie jaar lang is dat goed gegaan m.b.v. 200 meter tyleen slang maar recent is die lek geraakt.
Hopelijk is er niet al te veel weggelekt, de meeste glycol mengsels zijn erg giftig (ethyleenglycol ) of wat minder giftig (propyleenglycol). 'k Zou vooral kiezen voor een solide oplossing i.p.v. hobbybob werk met nog meer kans om het mileu te bevuilen.