Vraag


  • Sv3n
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 21:09
De ketel uit mijn huis is uit 2008 en moet in niet al te lange tijd vervangen worden. Ik kom er alleen niet uit wat nou wijsheid is waarmee ik die moet gaan vervangen.

Situatieschets

Tussenwoning uit 2008, erfgrens aan de voorkant van het huis is direct aan de gevel. Een ketel voor warm water en verwarming. Slaapkamers hebben normale T22 radiatoren, woonkamer (~50m2) heeft 1x T22 met ventilatoren en een convectorput ook voorzien van ventilatoren (15x 140mm). Daarnaast hebben we een airco in de woonkamer en de hoofdslaapkamer waar we op het moment mee verwarmen. Verder hebben we 12 zonnepanelen, 1 fase (35A) aansluiting en geen mogelijkheid voor 3 fase op korte termijn (aansluitstop). Historisch gasverbruik (voor de airco's) was zo'n 800-900m3 per jaar.

Afgelopen nachten heb ik 2 testen gedaan om te kijken of een warmtepomp zou werken. Ik heb daarbij in alle kamers (via Tado) de verwarming aangezet (woonkamer 20,5, slaapkamers op 19) en alle radiatoren zonder thermostaatknop open gezet.

Nacht 1 heb ik de ketel begrensd op 45c, nacht 2 op 50. Beide nachten heeft de ketel de hele nacht lopen pendelen, dat maakt dat de aanvoer temperatuur verre van constant is. Op mijn convector heb ik een temperatuur sensor zitten die de aanvoertemperatuur kan meten. Zie grafiek hieronder

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fr1MBXoO__tjTIj0s2XLVt-tqJ0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LNtjHI52HLNQoouGV1Zf0isw.png?f=fotoalbum_large

De korte conclusie is dat ik onvoldoende afgifte heb in de woonkamer voor een warmtepomp, maar marginaal. De slaapkamers bleven prima op temperatuur. Qua benodigde warmtevraag stelt het niet veel voor.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/luPolMPio8aP9rdWiamvC4eqsHU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tnM2AXcRsr4LL3OjlfvQEiJy.png?f=fotoalbum_large

Hoe nu verder

Ik zit nu met het volgende dilemma, waarmee de ketel vervangen? Een warmtepomp zou kunnen als ik ook wat afgiftecapaciteit toevoeg aan de woonkamer. Maar aangezien we nu primair verwarmen met de airco voelt dat als een behoorlijke investering voor weinig winst. Ik zie zelf 3 opties (maar misschien zie nog opties over het hoofd?):
  1. Ketel vervangen met een nieuwe ketel, voornamelijk gebruik voor warm water.
  2. Ketel vervangen voor een warmtepompboiler, airco als enige verwarming.
  3. Warmtepomp inclusief warm water (zonder buitenunit).
Ik zie eigenlijk bij alle 3 grote nadelen en daarom vind ik het moeilijk om een keuze te maken:
  1. Zit vast aan vastrecht gas en onderhoud aan een ketel die eigenlijk nauwelijks gebruikt wordt, alleen voor warm water.
  2. 2 slaapkamers op de 1e verdieping hebben geen verwarming meer. Zolder heeft geen verwarming meer (dat zou nog op te lossen zijn met een extra airco).
  3. Grote investering. Ruimte waar nu de ketel zit is aan de voorkant van het huis waar geen ruimte is voor een buitenunit. Verder optioneel nog investering in extra afgiftecapaciteit.
1 en 2 spreken elkaar een beetje tegen, daar ben ik me van bewust. Wij gebruiken op dit moment de verwarming op de andere slaapkamers nauwelijks. Met optie 2 wordt dat alleen definitief, we hebben dan ook de optie niet meer om dat in de toekomst wel te doen. Een airco voor die kamers is ook geen optie omdat er geen ruimte is voor een buitenunit.

Mijn gevoel zegt dat 3 de beste optie is, maar ik vind het moeilijk de investering te rechtvaardigen. Ik heb qua warmtepomp nu een Nibe F735 of een Inventum Ben dual air gevonden, maar dan kijk je al gauw naar rond de 15k of meer aan investering.

Wat zou jullie advies zijn? Zien jullie nog andere opties?

Last.fm
Films!

Alle reacties


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 23:07
optie 2 kun je prima oplossen met een elektrisch kacheltje. Dat kost alleen een stopcontact. Een huis uit 2008 is toch nooit helemaal koud?

optie 3 kan ook, extra investering in afgifte is niet per se noodzakelijk want je hebt die airco toch? De warmtepomp hoeft ook niet per se op de plek van de ketel, dat is wel praktisch maar niet noodzakelijk. Nodig eens een installateur uit om die te laten bekijken wat er mogelijk is.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Sv3n
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 21:09
No Hands schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:16:
optie 2 kun je prima oplossen met een elektrisch kacheltje. Dat kost alleen een stopcontact. Een huis uit 2008 is toch nooit helemaal koud?

optie 3 kan ook, extra investering in afgifte is niet per se noodzakelijk want je hebt die airco toch? De warmtepomp hoeft ook niet per se op de plek van de ketel, dat is wel praktisch maar niet noodzakelijk. Nodig eens een installateur uit om die te laten bekijken wat er mogelijk is.
Qua punt 2 klopt absoluut, maar mijn gevoel ziet het toch als een nadeel. Ook in het geval we het huis ooit zouden willen verkopen bijvoorbeeld.

Qua andere plek voor de warmtepomp, daar heb ik zeker over nagedacht. Maar alle leidingen komen nu (uiteraard) uit bij de ketel. Mocht er iets (warmtepomp leidingen/verwarmingsleidingen) naar de achterkant van het huis moeten dan moeten die door het trapgat heen en door een slaapkamer op de zolder. Een behoorlijke ingreep waar ik ook niet om sta te springen.

Last.fm
Films!


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 22:36
Zou de leiding buitenom kunnen? Of door de kruipruimte en dan naar boven?

gasweg.nl


  • tweakuwe
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 17:57
Met een goedkope multisplit alle slaapkamers die nog geen airco hebben ook verwarmen en je energielabel kan er flink op vooruit gaan.

  • Sv3n
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 21:09
asdfvdsa schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:34:
Zou de leiding buitenom kunnen? Of door de kruipruimte en dan naar boven?
De woonkamer heeft een aanbouw waar een buitenunit op zou kunnen komen (daar staat de airco buitenunit nu ook). Het probleem is dat ruimte waar de ketel nu zit aan de andere kant van het huis is. Heb hieronder kleine schets gemaakt. De leidingen zullen dan door kamer 1 en het trapgat moeten. Buitenunit aan de voorkant kan niet.

Door de kruipruimte en dan naar boven is misschien wel een optie. In de hoek van de trap zit een koof voor leidingen waar dat misschien doorheen zou kunnen. Wel een lang traject maar misschien iets om voor te leggen aan een installateur, bedankt!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P9TwZ4KC1C6rgNAYGy9mI85CN30=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LeMI9rFtPjJKL0ENyyNzOSsj.png?f=fotoalbum_large
tweakuwe schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:35:
Met een goedkope multisplit alle slaapkamers die nog geen airco hebben ook verwarmen en je energielabel kan er flink op vooruit gaan.
Helaas gaat dat niet, anders had ik dat zeker gedaan. Huis grenst aan de voorkant direct aan de erfgrens en vanwege een dwarskap hebben (en kunnen) we geen dakkapel waar een buitenunit op kan.

Last.fm
Films!


  • tweakuwe
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 17:57
Dat zou dan toch met langere leidingen van de buiten unit naar de binnenunit wel kunnen? Die kunnen best een afstandje overbruggen. Dat je de 2de buitenunit bij de al bestaande buitenunit plaatst.

Aan de voorkant van het huis zou je eventueel een monoblock airco kunnen nemen, die maken wel wat geluid maar kunnen af met enkele lucht aan en afvoer van buiten.

Als het alleen voor die paar uitzonderlijk koude dagen in het jaar is kan je misschien ook een kerosine laser kachel nemen (zoek idealiter een model dat met een dubbelwandige buis werkt die lucht van buiten aanvoert en de lucht weer naar buiten afvoert). Maar dan is een regulier elektrisch kacheltje ook prima waarschijnlijk.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Als je de verwarming met airco voldoende comfortabel vind en deze ook de boel op temperatuur kan houden bij strenge vorst: warmtepomp boiler en meer airco’s voor de nu alleen gas verwarmde ruimtes.

Realiseer je je dat onverwarmde ruimtes capaciteit vragen in de verwarmde ruimtes. Interne isolatie is zwak, dus veel transmissie binnen woning.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • mk123
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 28-11 10:38
Je grafiek is beter nieuws dan je conclusie. In nacht 2 bleef de woonkamer op 20,1 tot 20,4 °C bij -1 tot -4 °C buiten, met een aanvoer van gemiddeld rond de 45 °C. Je had 20,5 ingesteld, dus hij kwam 0,1 tot 0,4 graad tekort. Dat is maar een paar procent te weinig vermogen. Dat los je op met een aanvoer van een graad of twee hoger, wat een warmtepomp een paar procent rendement kost, of vrijwel zonder meerverbruik door het water anders te verdelen. De pomp hoeft daar niet harder voor te draaien: wat je bij de slaapkamers dichtdraait, gaat naar de woonkamer.

- Alle radiatoren stonden open en de slaapkamers bleven prima op temperatuur. Draai bij de slaapkamers het voetventiel een stukje dicht, zodat er meer water naar de woonkamer gaat. Eén radiator tegelijk, en wacht na elke verandering minstens 20 minuten voor je opnieuw kijkt.
- Draai de test daarna een paar dagen achter elkaar, dag en nacht, met de airco uit, en schrijf elke dag de buitentemperatuur erbij. Na één nacht zit er nog warmte van de airco in de muren; na een paar dagen zie je wat het huis echt vraagt.

Wat Ronald schrijft over onverwarmde kamers zie je in je eigen test terug: alle kamers stonden aan, en daardoor hield de woonkamer het zo goed. Bij optie 2 worden de slaapkamers en de zolder koud en trekken ze via de binnenmuren en vloeren warmte uit de woonkamer, dus dan moet de airco beneden meer doen dan nu. Bij optie 3 blijft het hele huis warm en klopt je test.

En zoals No Hands al zei: op de paar koudste dagen heb je de airco in de woonkamer nog. Die vangt de laatste halve graad op zonder extra radiator.

Dat maakt optie 3 haalbaarder dan je denkt. Met 800-900 m3 gas in een tussenwoning uit 2008 is je warmtevraag klein. Vraag bij de NIBE en de Inventum wel wat ze echt leveren bij -10 °C buiten en op welke aanvoertemperatuur. Zonder buitenunit halen ze hun warmte uit ventilatielucht of uit buitenlucht door een kanaal, en dat begrenst hun vermogen.

check mijn fantastisch warmteverlies; https://heatlosspro.cloud/s/fwAlryKrT-BJbpt5m_K-ag


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Ik heb op VSK+E gesproken met een medewerker van Inventum. De Ben zou de 5kW ook echt halen bij -10. Deze medewerker was ook heel eerlijk: Als een buitenunit kan is het eigenlijk beter.

De compressor binnen blijft een vrij stevige geluidsbron, dus je moet een goed afsluitbare technische ruimte kunnen maken.

Ik heb net een Vaillant 55/8.1 laten plaatsen. Leidingen door muur heen kruipruimte in en door een bestaande leidingen koof heen naar 2e verdieping. 55/8.1 heeft genoeg aan 25pex/22staal... Dus vraagt minder ruimte. Er gaat 860l/u door en dat is het normale debiet van deze machine.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • wiemelen
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 23:39
Nefit Bosch Compress 5800i AWR
Deze is ontworpen om op een hellend dak gemonteerd te worden. Is daar nog ruimte voor naast je zonnepanelen? Dan zit je mss dichter bij je technische ruimte.

  • Sv3n
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 21:09
Ronald schreef op donderdag 26 november 2026 @ 16:33:
Ik heb op VSK+E gesproken met een medewerker van Inventum. De Ben zou de 5kW ook echt halen bij -10. Deze medewerker was ook heel eerlijk: Als een buitenunit kan is het eigenlijk beter.

De compressor binnen blijft een vrij stevige geluidsbron, dus je moet een goed afsluitbare technische ruimte kunnen maken.

Ik heb net een Vaillant 55/8.1 laten plaatsen. Leidingen door muur heen kruipruimte in en door een bestaande leidingen koof heen naar 2e verdieping. 55/8.1 heeft genoeg aan 25pex/22staal... Dus vraagt minder ruimte. Er gaat 860l/u door en dat is het normale debiet van deze machine.
Thanks! dit is wel goede informatie, ook nuttig als ik met wat installateurs ga praten. Ik heb geen idee hoe groot de leidingen koof is, die zou ik eens open moeten maken om te kijken.

Qua ruimte zou het wel moeten gaan. Er is een afgesloten ruimte waar de nu de ketel hangt en de wasmachine en droger staan. Daarnaast zit een kantoor, waar wat geluid ook niet heel erg is.
wiemelen schreef op donderdag 26 november 2026 @ 18:50:
Nefit Bosch Compress 5800i AWR
Deze is ontworpen om op een hellend dak gemonteerd te worden. Is daar nog ruimte voor naast je zonnepanelen? Dan zit je mss dichter bij je technische ruimte.
https://www.installatie.nl/nieuws/nefit-bosch-stopt-met-verkoop-dakwarmtepomp/

Daarnaast heb ik een dwarskap met een hellingshoek van 60 gaden, niet echt ideaal ook als er onderhoud uitgevoerd moet worden. Maar toch bedankt voor de suggestie

Last.fm
Films!


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 22:36
is het te lomp om de wp naast je airco te zetten, met de leidingen over het dak te gaan en dan door het dak heen meteen naar de ketelruimte?

gasweg.nl


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Was even zoeken bij RVO; hij staat er niet in onder Inventum, maar ik denk dat het deze is:

KA29870 BEN BEN Dual-Air
https://www.rvo.nl/meldco.../ka29870-ben-ben-dual-air

Subsidiabel vermogen 5kW is echt een heel goed teken dat hij het ook bij strenge vorst kan.

Ik ben toen het gesprek aangegaan omdat ik dit product als een echte "enabler" zie in bepaalde situaties dat een buitenunit niet kan of de eigenaar het niet wil en de nadelen accepteert.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Sv3n
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 21:09
asdfvdsa schreef op donderdag 26 november 2026 @ 20:36:
is het te lomp om de wp naast je airco te zetten, met de leidingen over het dak te gaan en dan door het dak heen meteen naar de ketelruimte?
Dit is de achterkant van mijn huis, de airco buitenunit staat nu onder het middelste raam op de aanbouw. Over het dak is niet echt een optie zonder dat het heel lelijk wordt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ivHqo1xzUmZy9fbqSDxAEmORFpc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zoYCCv05wOjgsYELBRUejNXc.jpg?f=fotoalbum_large

Last.fm
Films!


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 22:36
Ja dat zou dan via een regenpijp zoals van je buurman omhoog moeten, is niet voor iedereen.

gasweg.nl

Pagina: 1