Mijn vraag
Na een hoofdzekering fail op L1 door een power piek van 45A (Meerdere Warmtepompen, 3xinductie, E boilers, Bijverwarmen kippen en kas etc) viel de stroom ook op de AC out uit.
L1 MP geeft low battery (probleem wat geregeld gebeurd bij terug leveren rond de 35% SOC, min SOC staat op 20%, dit was dus al actief)
Nu komen de multiplussen niet meer online en geven alleen de error #10 Systeem time sync fout iedere 2 minuten.
Wie kan mij vertellen wat ik kan doen ? Of is gewoon 1 MP defect geraakt. En dan specefiek MP op L2.
Is er nog een manier om de MP's te resetten of zo?
Relevante software en hardware die ik gebruik
+3x Victron Multiplus II 48/10000
+ MPPT 450/200
+ MPPT 450/100
Cerbo gx
VM3P75CT
3x DOCAN 48kWh LFP accus ...
Alles laatste versie FW.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Ik heb inmiddels alle MP's opnieuw geconfigureerd met de MK3.
L2 omvormer gaf eerst errors bij het uitlezen, maar na opnieuw proberen lijkt alles te werken, ook het configureren.
Echter wat op viel in de "VE.Bus Quick Configure" wilde MP van L2 niet de led's laten flashen ter indentieficatie.
Hieronder het fatale stroomverloop op de net ingang.
Na een hoofdzekering fail op L1 door een power piek van 45A (Meerdere Warmtepompen, 3xinductie, E boilers, Bijverwarmen kippen en kas etc) viel de stroom ook op de AC out uit.
L1 MP geeft low battery (probleem wat geregeld gebeurd bij terug leveren rond de 35% SOC, min SOC staat op 20%, dit was dus al actief)
Nu komen de multiplussen niet meer online en geven alleen de error #10 Systeem time sync fout iedere 2 minuten.
Wie kan mij vertellen wat ik kan doen ? Of is gewoon 1 MP defect geraakt. En dan specefiek MP op L2.
Is er nog een manier om de MP's te resetten of zo?
Relevante software en hardware die ik gebruik
+3x Victron Multiplus II 48/10000
+ MPPT 450/200
+ MPPT 450/100
Cerbo gx
VM3P75CT
3x DOCAN 48kWh LFP accus ...
Alles laatste versie FW.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Ik heb inmiddels alle MP's opnieuw geconfigureerd met de MK3.
L2 omvormer gaf eerst errors bij het uitlezen, maar na opnieuw proberen lijkt alles te werken, ook het configureren.
Echter wat op viel in de "VE.Bus Quick Configure" wilde MP van L2 niet de led's laten flashen ter indentieficatie.
Hieronder het fatale stroomverloop op de net ingang.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin