Een hotelschakeling plaatst twee schakelaars in de fase-kant van de stroomlus voor de lamp. Er gaat een bruine draad naar de eerste schakelaar, dan twee zwarte naar tweede schakelaar, en dan één zwarte/grijze naar de lamp. Vanaf de lamp gaat een blauwe (nul) terug naar de meterkast (uiteindelijk):
code:
1
2
3
4
5
6
| schakelaar 1 schakelaar 2
/+---(zwart)---+\
/ \
--(bruin)--+/ \+---(zwart/grijs)---[LAMP]---(blauw)---
+---(zwart)---+ |
Aangezien er geen bruine draad te zien is, kijken we naar de tweede schakelaar in het schema. Om daar een stopcontact te krijgen moet je daar een blauwe en een groen/gele aardedraad zien te krijgen. Verder moet je een continue zwarte draad van de lamp naar schakelaar 1 krijgen (i.p.v. de zwart/grijze; volgens mij mag je namelijk niet draden verbinden achter een schakelaar, maar vaak past dit toch niet).
Je moet alledrie (bruin, blauw en aarde) in de centrale verdeeldoos aansluiten. Deze zit meestal achter de lamp.
Je kan de bestaande draden gebruiken om de nieuwe draden te trekken, maar zonder te weten waar welke schakelaar zit, weet ik niet of dit de kortste weg is. Als dit wel zo is:
- Verwijder schakelaar 2
- Gebruik de zwart/grijze om vier nieuwe draden te trekken vanuit de verdeeldoos achter de lamp naar de doos van schakelaar 2: 1 bruine, 1 blauwe, 1 geel/groene en 1 (lange) zwarte
- Gebruik bruin, blauw en geel/groen om je stopcontact aan te sluiten
- Gebruik de twee oude zwarte schakeldraden om de nieuwe (lange) zwarte draad naar schakelaar 1 te trekken
Het zou kunnen dat er al een bruine draad door de doos van schakelaar 2 gaat en doorgaat naar de doos van schakelaar 1 (niet te zien de foto, maar zou kunnen). In dat geval kan hoef je geen nieuwe bruine te trekken en kan je hem splitsen in de doos van schakelaar 2.
Dit onder de aanname dat je überhaupt aarde hebt in de verdeeldoos achter de lamp, maar dat zou wel moeten zijn.
Zoals aangegeven, gebruik 2.5mm2 draden voor een stopcontact, niet dit dunne schakeldraad.