Enkele maanden geleden merkten wij een muffe geur op in de hal, die al snel uit de kruipruimte leek te komen. Bij onderzoek bleek inderdaad dat er vocht op sommige plekken in de kruipruimte te zien is, met name bij de voor- en achtergevel, en achterin is inderdaad schimmel aangetroffen, de veroorzaker van de geur. Wij hebben geen houten vloer. De schimmel ligt op het zand op de bodem en bestaat uit witte draadjes en is zeer lokaal.

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/N2qRkhhr/schimmel-op-vloer-IMG-7675.jpg

Voorheen was de kruipruimte altijd droog, en daarom moet de oorzaak liggen bij iets dat recent is veranderd in het huis. Op die manier proberen we te achterhalen wat de veroorzaker is.

Mogelijke oorzaken:

Plantenborder langs gevel

In de tuin hebben wij dit jaar langs de gevels een border aangelegd met planten. Tijdens de droogte van afgelopen zomer zijn deze regelmatig gesproeid door ons. Dit water zou langzaam via de muur in de kruipruimte terecht kunnen zijn gekomen.

Vanwege de vochtige kruipruimte hebben we inmiddels de planten en de grond weer uit de tuinborders gehaald. Daarbij viel ineens op dat de voegen in het metselwerk onder het maaiveld grotendeels niet aanwezig zijn. Het is ons niet bekend of dat altijd al was, of door de sproeiactiviteit is gebeurd.

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/wR8DQKK1/lege-border-1-IMG-7679.jpg

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/BP92BWWP/lege-border-2-IMG-7681.jpg

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/sGd54FFh/voegwerk-zonder-voegen-1-IMG-7680.jpg

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/YLKQzccF/voegwerk-zonder-voegen-2-IMG-7682.jpg

Op de laatste foto is te zien dat het gebrekkige metselwerk ophoudt boven de betonnen vloer, dus geen idee of dit de oorzaak kan zijn.

Spouwmuur- en vloerisolatie

Er is in 2023 spouwmuur- en vloerisolatie aangebracht. De spouwmuurisoluatie is een hars, de vloerisolatie is PIF, een soort "bubbeltjesfolie" tegen het plafond van de kruipruimte. Tevens is een oranje plastic over de bodem gelegd.

Omdat het vocht onder het plastic nergens naartoe kon, hebben we besloten het vloerplastic weg te halen. Of dit een goed idee is, weet ik niet, maar dit lijkt een positief effect te hebben. Het vochtige zand lijkt nu op te drogen.

Of er vocht in de spouwmuurisolatie kan zitten is onbekend.

Mogelijk moeten er extra ventilatiegaten komen voor de kruipruimte, omdat de geplaatste isolatie dit in de weg zit.

(Om heel eerlijk te zijn heb ik nooit echt een effect gemerkt van die hele vloerisolatie, maar goed, dat is een ander verhaal).

Oude leidingen

Bij onderzoek blijken sommige leidingen in de kruipruimte erg verweerd te zijn. Er is een minimale lek ontdekt bij een kraantje.

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/BP92BWW8/leidingen-IMG-7665.jpg

Wat nu

Ik heb nu geen flauw idee hoe ik dit moet aanpakken. Hebben jullie enig idee waar het vocht en daarmee de schimmel vandaan zou komen?

Welke klussen moeten absoluut worden uitgevoerd? Iets van het volgende, of alles:
  • Voegen vullen, moet er daarvoor meer worden afgegraven?
  • Hervullen en bestraten van de oude tuinborders. (Daar gaan we nooit meer sproeien!)
  • Aanbrengen extra ventilatie voor kruipruimte? Bv extra luchtgaten/roosters.
  • Doorgaan met verwijderen van vloerplastic?
  • (laten) Vervangen van de leidingen in de kruipruimte?
  • (laten) Verwijderen van schimmels? Of drogen deze zelf uit als oorzaak is gevonden en opgelost?
Heel graag jullie visie en ideeën hierover. We hebben een bedrijf over de vloer gehad dat concludeerde dat er meer onderzoek gedaan moet worden (?) en dat ze andere vloerisolatie willen gaan aanbrengen met isolatiechips. Aan dat laatste hebben wij absoluut geen behoefte!

Zoals gezegd was de kruipruimte voorheen altijd kurkdroog, dus dit moet echt door een van bovenstaande oorzaken hebben.

alle foto's zijn geupload naar postimg.cc en zijn hier te bekijken: https://postimg.cc/gallery/fYsvC0f

Alle reacties


  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 28-11 13:09
Heb je de ventilatiegaten in je gevels al wel gevonden en zijn ze vrij? Gaat vaker mis bij na-isoleren.

Border tegen een gevel vind ik nooit top, als je het al doet zou ik de gevel echt waterdicht maken. Is ook een bekend punt waar kelders leggen ter hoogte van de begane grond vloer. Niet sproeien is in elk geval niet de oplossing. De oplossing is een echte waterkering en dichting.

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:26
Je kruipruimte ziet er echt niet zo vochtig uit. De stenen zijn ook mooi wit en niet grauw van vocht.

Die schimmel heb ik ook gehad. Die doet het alleen op hout. Als het hout helemaal weg is gaat hij zich uitbreiden, op zoek naar een volgende voedingsbron.
Ik had zelf ook wat rest stukken hout in de kruipruimte. Dit weg gehaald en de schimmel ook gewpon weggeveegd.
Nooit meer terug gekomen.


Daarnaast zijn een bodemfolie en goede ventilatie nooit overbodige luxe.
Snap niet zo goed waarom je dat weg hebt gehaald. Het zand kan beter dorpen schrijf je. Dat is natuurlijk totaal irrelevant. Er zijn woningen waar er standaard water in de kruipruimte staat. Gewoon weer lekker terugplaatsen en je ventilatie checken.

Maar nogmaals; ik zie echt niets problematisch

En ja, als een leiding lekt dan laat je deze vervangen. Aanslag is nog niet direct een probleem.

[ Voor 29% gewijzigd door pentaw1nz op 24-11-2026 20:21 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Jelle Brolnir
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 07:43
Als er een muffe lucht uit je kruipruimte komt, komt dit doorgaans door gebrekkige ventilatie en al dan niet aanwezig vocht. Aangezien je bodemfolie had, zal dat vocht wel loslopen. (Bron: ik, ik heb om het jaar wel een laag water in de kruipruimte, deze zit net boven grondwaterniveau nl) en heb ook bodemfolie, kneiterdroog boven de folie. Verder ziet het er vrij droog uit in je kruipruimte.
Dus ik vermoed dat je ventilatiegaten geblokkeerd zijn. Zou dat eerst eens onderzoeken.

Vloerisolatie is een grotendeels quatschverhaal, ben er ook ingetuind. Het zal vast wat schelen voor warmteverlies maar zonder vloerverwarming blijft je vloer gewoon koud.

Ik lijk wat paniek te lezen maar probeer een beetje rustig te blijven :-)

[ Voor 19% gewijzigd door Jelle Brolnir op 24-11-2026 20:28 ]


  • IrisvHorst
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 25-11 15:21
Zoals anderen ook al aangeven kan het nooit kwaad om wat meer maatregelen te nemen tegen het binnenkomende vocht.

Waar ik gelijk aan dacht was het dichten van de muur bij de plantenbak, uitgraven en een bitumenverf afdichting aanbrengen tegen de stenen van de buitenmuur. Dat houdt dan in ieder geval vocht tegen.

Je kunt dit overigens ook over de gehele voor en achtergevel ondergronds aanbrengen.
Voor het vocht dat wel in de kruipruimte zit geldt goed ventileren als het enige advies.

  • Varkentje405
  • Registratie: December 2024
  • Nu online
Uit eigen ervaring: die bitumenverf werkt als een trein. Als je de plantenbakken na het verven terug wilt maken, zorg er dan voor dat je niet rechtstreeks tegen de verf aan aan het tuinieren bent. Die verf kun je beschadigen met een schepje of ander gereedschap. Ik had er stoeptegels rechtop tegen aangezet. Als je border volgroeid is zie je daar niks meer van.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:54
Bodemfolie terugleggen, die ligt er niet voor niks. Verder je ventilatie op orde brengen.

  • Rukapul
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 23:59
Je had de bodemfolie nooit weg moeten halen. Bodemfolie reduceert de luchtvochtigheid en de muffe lucht in de kruipruimte enorm.

Wat er gebeurt met bodemfolie is dat verdampende lucht uit de zandgrond het plastic raakt, daar condenseert en terugloopt in de bodem. Dat is totaal onschuldig.

De gevel dient hersteld te worden. De voegen zijn echt niet in korte tijd verweerd. Na herstel niet zomaar direct tegen de gevel een border maken, maar een duidelijke vochtwerende laag/constructie plaatsen.
Pagina: 1