Vraag


  • Racion
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 20:03

Ervaringen en advies gezocht: vergelijking WeHeat, Amber R290 en DeWarmte

Ik ben momenteel verschillende warmtepompen aan het vergelijken en ben benieuwd naar praktijkervaringen en adviezen van Tweakers. Ik vind het vooral lastig om de verschillende modellen goed met elkaar te vergelijken op het gebied van rendement, prestaties, geluidsproductie en betrouwbaarheid.
Woning en uitgangssituatie
Het gaat om een woning met een woonoppervlakte van circa 249 m², die goed geïsoleerd is (dak, vloer en muren).

Het huidige energieverbruik:
  • Elektriciteit: circa 2.400 kWh per jaar.
  • Gas: circa 1.700 m³ per jaar.
  • Zonnepanelen: opbrengst circa 3.000 kWh per jaar (hiervoor is wel een nieuwe omvormer nodig).
We hebben twee jaar geleden een nieuwe Intergas Xtreme 36 cv-ketel aangeschaft. Daarom gaat de voorkeur voorlopig uit naar een hybride installatie. Wel zoek ik een warmtepomp die voldoende vermogen heeft om in principe de volledige warmtevraag van de woning aan te kunnen. Mogelijk willen we op termijn overstappen naar all-electric, waarbij we de cv-ketel eventueel behouden voor warm tapwater. Het zou zonde zijn om de relatief nieuwe cv-ketel nu al volledig af te schrijven.

De warmtepomp wordt geplaatst op een gestort plat dak. Op ongeveer 1,5 meter van de beoogde installatieplek bevindt zich een dakraam. Geluidsproductie en het voorkomen van geluidsoverlast zijn daarom belangrijke aandachtspunten.

Op dit moment hebben we een dynamisch energiecontract. Het idee is om dit voorlopig aan te houden en mogelijk in het voorjaar, bij gunstige tarieven, weer over te stappen naar een vast contract.

Warmtepompen die ik momenteel vergelijk
WarmtepompVermogeninstallatiePrijs offerte
WeHeat Sparrow9 kWeind Januari€ 7.100
WeHeat Blackbird p609,5 kWapril€ 7.831
WeHeat Blackbird p8011 kWapril€ 7.609
Amber R2909,5 kWeind januari€ 7.850
DeWarmte MP16 kW2 februari € 8.500
Prijzen zijn inclusief de subsidies zoals verwerkt in de offertes.

Ik zoek met name ervaringen en adviezen om de bovenstaande warmtepompen goed met elkaar te kunnen vergelijken.
  • Voordelen en nadelen van 16 kW: In hoeverre heeft de DeWarmte daadwerkelijk meerwaarde bij lage buitentemperaturen? Kan deze bij bijvoorbeeld -5 tot -10 graden de woning zelfstandig verwarmen, terwijl een 9,5 kW-model eerder ondersteuning van de cv nodig heeft?Loop je met een dergelijke capaciteit niet het risico dat de warmtepomp op minder koude dagen te groot is, vaker gaat pendelen of minder efficiënt draait?
  • CV-gebruik: Welke van deze warmtepompen zal naar verwachting het minste gas verbruiken, met name tijdens koude winterdagen?
  • Praktijkervaringen: Zijn er ervaringen met deze modellen die helpen om een goede keuze te maken?Hoe zijn de ervaringen met de verschillende merken op het gebied van storingen, software, regeling en levensduur?
  • Geluidsproductie: Wat zijn de ervaringen met het geluid van deze modellen? Vooral de plaatsing op een plat dak, met een dakraam op 1,5 meter afstand, maakt dit voor mij een belangrijk punt.
  • Vergelijking modellen: Welke van deze warmtepompen zouden jullie kiezen en waarom? Welke warmtepomp biedt uiteindelijk de beste prijs-prestatieverhouding?
Alle praktijkervaringen, vergelijkingen en adviezen zijn welkom!

Alle reacties


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:54
Als ik je gasverbruik in Koevlaas formule gooi kom ik op 8.2KW bij -10 uit.

Houd er rekening mee dat de Blackbird en Sparrow P60 maar 6KW doet bij -10. De P80 doet 8KW bij -10 en zou het kunnen doen. De Amber doet ook maar 6.5KW, blijven dus de WeHeat P80 en DeWarmte MP staan als optie van jouw 5 offertes.

Qua minimale modulatie liggen DeWarmte MP en de WeHeat P80 dicht bijelkaar, beide 1.8KW minimaal.

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 22:14
Gevalletje sunken cost fallacy. Nu afscheid nemen van je CV ketels is de beste keuze, ongeacht of dat ding 2 of 20 jaar oud is. Warmtepomp gewoon in 1x goed doen, zo spannend is dat niet.

Platdak is voor de meeste WPs niet bepaald de ideaale montage plaats, kan die niet gewoon ergens op de grond staan? Met een huis met dit oppervlak zou ik verwachten dat er wel wat ruimte is?

Heb je beneden vloerverwarming? Wat is jullie huidige stookgedrag? Hele huis op temperatuur of heel selectief met tussentijds steeds af laten koelen?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Kun je op gasweg.nl de gegevens eens invoeren, en het resultaat delen, @Racion ?

[ Voor 17% gewijzigd door Ronald op 23-11-2026 23:52 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Racion
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 20:03
Bedankt voor de reacties alvast!

Op vloerverwarming stoken gezamenlijke eetkamer, woonkamer en eetkamer ongeveer 100 vierkante meter. Met radiatoren stoken we drie dagen overdag de werkruimte a 20 vierkante meter tussen 17 en 19 graden en slaapkamers staan overdag uit en 's avonds rond 19 graden. Kelder, overloop en tuinkamer staat de vloerwarming in principe uit.

We hebben een honeywell evohome om de kamers apart te verwarmen.

Voor een duidelijke weergave zal ik de gasweg.nl invoeren en hier posten!

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 20:50

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Waarom niet direct afscheid nemen van de CV ketel? In de lucht houden levert kosten technisch niets op, sterker nog dat kost je alleen maar geld.

Daarnaast zou ik persoonlijk kijken waar je kan bijverwarmen voor adhoc of extreme koude. Bijv, met een airco. Hierdoor hoef je niet perse te dimensioneren op -10 en kan je bijv. de werkkamer even snel een boost geven qua hitte.

Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Racion
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 20:03
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2z80Y_MggYRcrKJfmmdsy2UC8ZE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Pn7U2k4az0uzkd8LgcHKIr4o.png?f=fotoalbum_large

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Je hebt de radiatoren een beetje groot ingevuld ;-)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • mk123
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 28-11 10:38
_JGC_ heeft de vermogens bij -10 al goed naast elkaar gezet, Oilman en revolution-nl hebben een punt over de ketel, en gasweg.nl komt met 8,5 kW op ongeveer hetzelfde uit. Wat ik nog mis: beide rekenen vanuit die 1.700 m³, en die is gestookt zoals jullie nu stoken, met de slaapkamers overdag uit, de werkruimte drie dagen per week, en kelder, overloop en tuinkamer uit. Met een warmtepomp werkt dat anders. Hij is het zuinigst als hij lang en rustig draait op een constante temperatuur; een afgekoelde kamer weer opwarmen doet hij met een hoge aanvoertemperatuur, en daar is hij het minst efficiënt. Gaan jullie het huis rustiger op temperatuur houden, dan ligt de echte vraag bij vorst hoger dan wat het gasverbruik nu laat zien. Bij hybride vangt de Intergas dat op, bij all-electric later niet.

Zelf heb ik mijn warmtepomp destijds op gasverbruik gekozen: 14 kW. Een berekening per ruimte kwam later op 19 kW bij -5 °C uit, en vanaf ongeveer 0 °C buiten koelt ons huis nu langzaam af. Daarom zou ik, voor je tussen 9,5, 11 of 16 kW kiest, eerst een warmteverliesberekening per ruimte maken voor het huis zoals jullie het willen stoken. In mijn signature staat zo'n berekening voor ons eigen huis, als voorbeeld. Als je de jouwe op dezelfde manier tekent en de link hier zet, kijk ik graag mee welke kamers tekortkomen en welk vermogen dan past.

Wat je nu al kunt testen met de Intergas: zet een paar koude dagen alle evohome-zones dag en nacht op dezelfde temperatuur en de aanvoertemperatuur op ongeveer 45 °C. Dat is alleen een test van hoe een warmtepomp zou werken, niet de beste stand voor de ketel. Houden de kamers met radiatoren het een dag of twee comfortabel vol, ga dan 5 graden omlaag; wordt het koud, dan een paar graden terug omhoog. Schrijf er elke dag de buitentemperatuur bij. Zo weet je met welke aanvoertemperatuur het huis echt toe kan (de 25 °C van gasweg komt door de te groot ingevulde radiatoren waar Ronald op wijst) en welke radiatorkamers als eerste aandacht nodig hebben, welk merk je ook kiest.

Over het geluid met dat dakraam op 1,5 m: vraag bij elke offerte het geluidsdrukniveau op 1 en op 3 meter, niet alleen het geluidsvermogen. En een stille nachtstand geeft meestal ook minder vermogen, juist in de koude nachten. Bij een krap gekozen machine kost die stille stand je dus warmte.

check mijn fantastisch warmteverlies; https://heatlosspro.cloud/s/fwAlryKrT-BJbpt5m_K-ag


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:54
In aanvulling op de keteltest: behalve temperatuur beperken ook het vermogen op 8KW zetten en de pomp zo hard mogelijk instellen. Dan simuleer je wat je warmtepomp straks gaat doen.

  • Racion
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 20:03
Correctie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EwBhjyGr8ATUr-2vpVo1IynZv4c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8vfHaETPqSlbAgOaKjRaTrli.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1