Vraag


  • mehmet_078
  • Registratie: Oktober 2019
  • Nu online
Hoi allemaal,

Ik heb een nieuwbouwwoning met vloerverwarming op de begane grond en de eerste verdieping, aangesloten op stadsverwarming (HVC). Ik loop tegen een probleem aan en hoop dat iemand hier ervaring mee heeft.

Begane grond:

• Eén ruimte, met 1 thermostaat in de woonkamer (HoneyWell Home)
• Verdeler met 3 groepen, zonder thermische motoren (alleen de afsluitkapjes)
• Geen regelunit bij de verdeler

Eerste verdieping:

• 4 ruimtes, elk met een eigen draadloze thermostaat (met dag/nachtstand enz.)
• Allbrand regelunit met display (master) plus een Allbrand uitbreidingsmodule met ledjes per zone
• Verdeler met 4 Allbrand thermische motoren op de aanvoer en doorstroommeters op de retour

Het probleem

Beneden staat de Honeywell op 20 graden en die is vrijwel altijd op temperatuur. Boven warmt nauwelijks op, ook als de thermostaten daar warmte vragen. Mijn vermoeden is dat de Honeywell bepaalt of de afleverset warmte levert, en dat de Allbrand regeling boven daar niets over te zeggen heeft. Zodra beneden op temperatuur is, komt er boven dus geen warm water meer.

Volgens de bouwer is de installatie al voorbereid op een "master/master" opstelling en zou dat makkelijk te realiseren zijn. Ik begrijp alleen niet goed wat dat in mijn situatie precies inhoudt, want beneden zit geen Allbrand regelunit.

Mijn vragen
1. Klopt mijn vermoeden dat de warmtevraag van boven niet bij de afleverset aankomt?
2. Wat wordt bedoeld met master/master in deze situatie? Een tweede Allbrand master beneden, of iets anders?
3. Kan ik het pomp/ketelcontact van de Allbrand master parallel aan de Honeywell op de afleverset aansluiten, zodat zowel beneden als boven warmte kan vragen?

Foto's van beide verdelers en de regelunits heb ik bijgevoegd.

Beneden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rUJXoozHMmfZBlh6zmrs8W5k9s8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xzEQ9erGIQYTw8m00DCADhuh.jpg?f=fotoalbum_large

Boven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a0n4vOLxv9kVCzMrx8PxvT_ki7c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kiu3VpFnBdzrj7Kq61S0TdOO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J9-SDLGAnfykwhhkpVRWeiTwqfQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HUAINAEDjSUZtIpCWjWbsCxk.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FLRijky2ZTXDV2mUkixL31jEx1I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8fPuxWGBCiVY4Nbwe4rTGk5W.jpg?f=fotoalbum_large

Alvast bedankt!

Alle reacties


  • jadajada
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 18:32
Hoe ziet de aansluiting bij de stadsverwarmingsunit eruit? Als de 1e verdieping direct gevoed wordt zou dit in principe moeten werken. Er is namelijk geen aansturing van de stadsverwarming noodzakelijk.

Voor de begane grond zie ik nu geen regeling aangesloten. Daar moet nog ergens een unit voor zijn.

  • mehmet_078
  • Registratie: Oktober 2019
  • Nu online
jadajada schreef op maandag 23 november 2026 @ 13:18:
Hoe ziet de aansluiting bij de stadsverwarmingsunit eruit? Als de 1e verdieping direct gevoed wordt zou dit in principe moeten werken. Er is namelijk geen aansturing van de vloerverwarming noodzakelijk.

Voor de begane grond zie ik nu geen regeling aangesloten. Daar moet nog ergens een unit voor zijn.
Ik zal zo even een foto maken van de stadsverwarmingsunit! Als er een regeling is aangesloten zal dat daar zijn.

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 15:37
Meestal is een thermostaat welke in de woonkamer is leidend voor de rest van de woning. Heeft de thermostaat de gewenste temp. bereikt dan schakelt hij de ketel/wp uit en draait de rest ook niet meer.

Je kan alles afzonderlijk regelen maar dan heb je vaak een grote buffervat nodig en extra bekabeling vanaf wp en externe regelaar.

Maar zoals je nu zelf al schetst heb je waarschijnlijk een thermostaat welke afschakelt als de gewenste temperatuur bereikt is.

Full electric Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


  • jadajada
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 18:32
Het gaat, als het goed is, om een gescheiden systeem, waarbij de kamers in de bovenverdieping een eigen thermostaat en regeling hebben.

Daarnaast gaat het om stadsverwarming, waarbij er geen regeling nodig is voor de ketel/wp. Er is altijd warmte beschikbaar. De regeling kan dan per radiator of in dit geval groep/verdeler van de vloerverwarming.

  • pistole
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 20:15

pistole

Frutter

Je kan sowieso even boven bij de verdeler voelen of die warm wordt bij warmtevraag. Vermoedelijk niet, want anders zou je ook geen probleem hebben. Vervolgstap is dan nagaan waar de aanvoer (rood) vandaan komt: die zou direct bij de verdeler van de stadsverwarming vandaan moeten komen en niet 'na' de verdeler of klep die geschakeld wordt door de thermostaat van de woonkamer.

knipperendecursor.nl


  • mehmet_078
  • Registratie: Oktober 2019
  • Nu online
Dank voor de reacties, zie foto van de stadsverwarming en de onderkant. Ik zie hier geen “verdeler”

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q_O50Xd5AozIEBolvqlKCE1vMa4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zyAYN9yOYgBrX8gpDIuo1IBL.jpg?f=fotoalbum_large

Zie hier trouwens een ander beeld van de trapkast beneden. De rode leiding gaat direct omhoog en komt aan bij de installatie boven

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cctTlM8McxJy8q6HGqeJMiywo78=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wC5SI8lhrEF0R2aBbzoqpxBc.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 32% gewijzigd door mehmet_078 op 23-11-2026 17:19 ]


  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 20:53

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

@mehmet_078 Is er beneden nog iets dat de flow knijpt? Je hebt het over een Honeywell thermostaat, maar ik zie nergens een klep/afsluiter ofzo? Of staat die niet op de foto? De Honeywell moet immers de aanvoer naar de woonkamer knijpen zodra het warm genoeg is. In principe, als beneden en boven beide op de stadsverwarming zitten, en beneden wordt apart geregeld van boven, dan zou het gewoon moeten werken.

Daarnaast heb je het over een pomp, maar die is ook nergens op de foto's te zien?

[ Voor 9% gewijzigd door Microkid op 23-11-2026 17:34 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • hcQd
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 19:09
Microkid schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:25:
maar ik zie nergens een klep/afsluiter ofzo? Of staat die niet op de foto?
(...)
Daarnaast heb je het over een pomp, maar die is ook nergens op de foto's te zien?
Volgens mij zit dat allemaal in die AquaHeat HEX-142, dat donkergrijze geval met de QR-code.

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 20:53

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

hcQd schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:39:
[...]

Volgens mij zit dat allemaal in die AquaHeat HEX-142, dat donkergrijze geval met de QR-code.
Ah, ja, dan kan er een issue zijn, als de Honeywell het warm genoeg vind, hij de pomp uit zet. Dan gaat er niks naar boven.
De bouwer moet dan de installatie op master/master configureren, zodat zowel de Honeywell beneden als de Allbrand boven de pomp ofhankelijk van elkaar in kunnen schakelen.

[ Voor 3% gewijzigd door Microkid op 23-11-2026 17:44 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • mehmet_078
  • Registratie: Oktober 2019
  • Nu online
Microkid schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:43:
[...]

Ah, ja, dan kan er een issue zijn, als de Honeywell het warm genoeg vind, hij de pomp uit zet. Dan gaat er niks naar boven.
De bouwer moet dan de installatie op master/master configureren, zodat zowel de Honeywell beneden als de Allbrand boven de pomp ofhankelijk van elkaar in kunnen schakelen.
Klopt! Heb zojuist een reactie van de installateur die alles heeft ingebouwd:
het systeem is om te bouwen naar een master/master toe.

even zo uit me hoofd gezegd liggen hier zelfs al kabels voor en zal er dan beneden een na regel balk bij moeten met Servo motoren en de bedrading juist aansluiten.

vanuit XXXX installatietechniek werken wij alleen niet voor particulieren en zal u dan hiervoor een installatie partij elders moeten vinden hiervoor
Nu de zoektocht naar een installateur die dit zou willen fixen, zonder dat ze hun eigen spullen willen inbouwen en heel die albrand installatie eruit slopen.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19:47

Jan2023

KISS

Op de verdeler van beneden zie ik helemaal geen zoneregeling , die heeft gewoon handbediende afsluiters , en staan dus open anders zou het niet warm worden.

Als je op de verdeler van boven de zoneregelaars er af zou halen wordt het daar ook lekker warm!

Wil je finetunen zou je boven waterzijdig met de flowregelaars wat kunnen doen.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 20:53

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Jan2023 schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:50:
Op de verdeler van beneden zie ik helemaal geen zoneregeling , die heeft gewoon handbediende afsluiters , en staan dus open anders zou het niet warm worden.

Als je op de verdeler van boven de zoneregelaars er af zou halen wordt het daar ook lekker warm!
Nee, want zo te zien regelt de Honeywell de pomp, dus als het beneden warm is, gebeurt er boven niets, ook al haal je de afsluiters er af.

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19:47

Jan2023

KISS

Microkid schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:51:
[...]

Nee, want zo te zien regelt de Honeywell de pomp, dus als het beneden warm is, gebeurt er boven niets, ook al haal je de afsluiters er af.
Heb je gelijk in .

Is er beneden geen warmtevraag dan gebeurt er boven ook niets.

Maar nu gebeurt er dus blijkbaar helemaal niets, ook niet als er beneden warmtevraag is.

De komende week vorst in het verschiet ? , ik zou die dingen verwijderen voorlopig,-)

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 18:18
Volgens mij kan deze setup wel werken alleen is het niet waterzijdig ingeregeld lijkt het. Je zult wel moeten zorgen dat je de Honeywell en Allbrand thermostaat tegelijk aanzet. Ik zou dus eens beginnen met beide verdelers in te regelen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
  • Niet online
Zit de Honeywell direct op de afleverset aangesloten?
Zie pagina 20 van de handleiding van de afleverset of de informatie voor de eindgebruiker.

https://pim5.compano.com//Data/Environments/000125/Attachment/Bijlage/PRDGRP/140HEX/HEX-14X_Montagehandleiding.pdf

https://pim5.compano.com//Data/Environments/000125/Attachment/Bijlage/PRDGRP/140HEX/AquaHeat%20HEX-140_informatie_eindgebruiker.pdf

[ Voor 31% gewijzigd door Prisma16 op 23-11-2026 18:22 ]


  • mehmet_078
  • Registratie: Oktober 2019
  • Nu online
Jan2023 schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:55:
[...]

Heb je gelijk in .

Is er beneden geen warmtevraag dan gebeurt er boven ook niets.

Maar nu gebeurt er dus blijkbaar helemaal niets, ook niet als er beneden warmtevraag is.

De komende week vorst in het verschiet ? , ik zou die dingen verwijderen voorlopig,-)
Excuus als het onduidelijk is. De beneden verdieping komt wel goed op temperatuur. Maar zodra het beneden dus op temperatuur is, komt er boven geen warmte meer.

  • mehmet_078
  • Registratie: Oktober 2019
  • Nu online
Ik heb het idee van wel, immers zodra ik die verhoog qua temperatuur begint de afleverdoos te werken

  • pistole
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 20:15

pistole

Frutter

Het lijkt erop dat er een enkele pomp zit in de AquaHeat HEX-142 en die wordt vermoedelijk alleen gestuurd door de thermostaat beneden. Je kan eventueel valideren door de thermostaat beneden op 30 graden ofzo te zetten en dan boven ook warmte te vragen. Als het dan wél warm wordt dan is de aanname bevestigd.

Een eenvoudige oplossing zou zijn (korte termijn) is de kranen op de verdeler boven handmatig open te zetten; je ruimtes boven lopen dan mee met de ruimtes beneden. Maar dat is verre van ideaal in jouw situatie. Zoals door anderen aangegeven zou je verdeler beneden ook voorzien moeten worden van automatische afsluiters om 'master-master' goed te kunnen werken.

knipperendecursor.nl


  • mehmet_078
  • Registratie: Oktober 2019
  • Nu online
pistole schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:15:
Het lijkt erop dat er een enkele pomp zit in de AquaHeat HEX-142 en die wordt vermoedelijk alleen gestuurd door de thermostaat beneden. Je kan eventueel valideren door de thermostaat beneden op 30 graden ofzo te zetten en dan boven ook warmte te vragen. Als het dan wél warm wordt dan is de aanname bevestigd.

Een eenvoudige oplossing zou zijn (korte termijn) is de kranen op de verdeler boven handmatig open te zetten; je ruimtes boven lopen dan mee met de ruimtes beneden. Maar dat is verre van ideaal in jouw situatie. Zoals door anderen aangegeven zou je verdeler beneden ook voorzien moeten worden van automatische afsluiters om 'master-master' goed te kunnen werken.
Ik heb zojuist de benedenverdieping op 25 graden gezet, nu even kijken wat er boven gaat gebeuren

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ZWdaiWE5QrRKKxEwna1CREu82I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AtLMHeXdEcpnYHBmvYht6ySJ.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1