Beste Tweakers,
Mijn brink flair 400 die goed gewerkt heeft afgelopen voorjaar/zomer is sinds vannacht aan het dysfunctioneren.
In home assistant kan ik uitlezen:
- hij wisselt tussen 0 en ingesteld debiet (240m3/u nu)
- 3 minuten normale ventilatie, 15 minuten debiet 0
- de drukken zijn tijdens de 3 minuten ventilatie normaal, het geluid is normaal, dus mechanisch lijkt er niks mis
- Dit is begonnen rond 3u vannacht, waarbij ik kan uitlezen dat de inlet temperatuur van buiten 0 graden werd.
Ik heb geprobeerd:
- mijn eigen modbus aansturing omzetten naar originele brink besturing; dit helpt niet
- spanningsloos maken van de machine; dit reset de procedure, dus weer 3min ventilatie, maar helpt verder niet
- het lokale portal geeft geen storingen aan; vorst temperatuur staat op 0.0gr, minimale inblaas op 10.0gr
Voor mij voelt het alsof het apparaat in vorstbeveiliging gaat. Er is echter dus geen foutmelding dat de interne voorverwarmer stuk is oid. Ik kan echter ook niet goed vinden wanneer die nou wel/niet is ingeschakeld.
Kent iemand dit probleem en/of de oplossing? Heb een storingsmelding gedaan bij de installateur, maar die nemen 24u de tijd om te reageren. Ondertussen is dit niet het weer om ff het raam open te zetten.
Thanks alvast!
Mijn brink flair 400 die goed gewerkt heeft afgelopen voorjaar/zomer is sinds vannacht aan het dysfunctioneren.
In home assistant kan ik uitlezen:
- hij wisselt tussen 0 en ingesteld debiet (240m3/u nu)
- 3 minuten normale ventilatie, 15 minuten debiet 0
- de drukken zijn tijdens de 3 minuten ventilatie normaal, het geluid is normaal, dus mechanisch lijkt er niks mis
- Dit is begonnen rond 3u vannacht, waarbij ik kan uitlezen dat de inlet temperatuur van buiten 0 graden werd.
Ik heb geprobeerd:
- mijn eigen modbus aansturing omzetten naar originele brink besturing; dit helpt niet
- spanningsloos maken van de machine; dit reset de procedure, dus weer 3min ventilatie, maar helpt verder niet
- het lokale portal geeft geen storingen aan; vorst temperatuur staat op 0.0gr, minimale inblaas op 10.0gr
Voor mij voelt het alsof het apparaat in vorstbeveiliging gaat. Er is echter dus geen foutmelding dat de interne voorverwarmer stuk is oid. Ik kan echter ook niet goed vinden wanneer die nou wel/niet is ingeschakeld.
Kent iemand dit probleem en/of de oplossing? Heb een storingsmelding gedaan bij de installateur, maar die nemen 24u de tijd om te reageren. Ondertussen is dit niet het weer om ff het raam open te zetten.
Thanks alvast!
Ik had vannacht een vergelijkbaar probleem met mijn Brink Flair 400: de ventilatie lijkt bij lage buitentemperaturen sterk terug te regelen.