Aanleiding:
Sinds augustus 2025 heb ik een Weheat Sparrow in hybride opstelling staan. Vorig stookseizoen heeft de ketel voor slechts 25-30m3 bij hoeven springen voor verwarming. Ik wil nu kijken wat ik kan verbeteren aan mijn afgiftesysteem zodat de Sparrow het alleen kan redden.

Ik weet dat dit in de verkeerde volgorde gaat. Dit had natuurlijk vorig jaar al moeten gebeuren. Ik heb me hier toen onvoldoende in verdiept en de installateur heeft in dit opzicht te weinig meegedacht. Ik wil dan ook kijken wat nu de mogelijkheden nog zijn.
De basis gegevens:
  • Bouwjaar 1956
  • Oppervlakte ~127m
  • De eetkamer en woonkamer zijn met elkaar verbonden en alleen gescheiden door ensuite deuren die altijd open staan
  • Warmteverlies (volgens Weheat monitor) = 62 watt per m2
  • Combinatie radiatoren + vloerverwarming, zie tabel hieronder
  • Aanvoerleiding vloerverwarming: 22mm
  • Hoofd aanvoerleiding radiatoren: 15mm
  • Aanvoerleiding individuele radiatoren: 15mm
Huidige afgiftesysteem:
OppervlakteWarmteverliesTypeBreedteHoogte40/35/2035/30/20
Eetkamer11,91 m2738 watt2280 cm75 cm418 watt266 watt
22208 cm45 cm714 watt455 watt
Woonkamer19 m21178 watt22112 cm45 cm384 watt245 watt
208 cm45 cm714 watt455 watt
Hal8,2 m2508 watt2260 cm90 cm367 watt234 watt
Washok6,42 m2398 watt22128 cm60 cm554 watt353 watt
Toilet1,42 m288 wattDesign48 cm40 cm63 watt40 watt
Slaapkamer14,71 m2292 watt22112 cm45 cm384 watt245 watt
Werkkamer14,47 m2897 watt22128 cm75 cm668 watt426 watt
Slaapkamer215,95 m2989 watt22160cm 45 cm545 watt350 watt
Badkamer4,84m2300 wattElektrische handdoekenradiator????
Keuken24,87m21542 wattVVW--2263 watt1617 watt
Belangrijkste constateringen:
  1. De hoofd aanvoerleiding naar de radiatoren is met 15mm veel te klein. Ik kan nooit voldoende flow halen
  2. Ik kom afgifte tekort om op 35/30/20 te kunnen draaien, met name in woonkamer + gang + werkkamer. Slaapkamer 2 ook ruim tekort maar die hoeft geen 20 graden te worden (daar slapen we)
  3. De warmtepomp is eigenlijk te klein. De Sparrow doet 6kw bij -10 en mijn totale warmteverlies is eerder ruim 7kw bij -10
Wat kan ik hieraan doen met “eenvoudige” ingrepen?
Een no brainer lijkt me de hoofd aanvoerleiding naar de vertakkingen naar de radiatoren vergroten van 15mm naar 22mm. Zo heb ik in ieder geval voldoende flow door het systeem.

Tevens buisisolatie op de stukken leiding waar dat nu nog niet ziet.

Maar daarna…? De radiatoren in de woonkamer, gang en werkkamer vervangen door Jaga’s met zelfbouw ventilatoren? De huidige radiatoren laten zitten en boosten met zelfbouw ventilatoren? Of iets anders?
Meer ingrijpende aanpassingen:
  • Houten vloer in de woon- en eetkamer eruit en vervangen door schuimbeton + vloerverwarming. Is verbetering van afgifte + isolatie
  • Kozijnen vervangen en HR+++ glas
  • Oude spouwmuurisolatie verwijderen en opnieuw aanbrengen
  • Sparrow vervangen door de Blackbird P80
Hulp gevraagd!
Welke opties zien jullie? Wat zie ik eventueel over het hoofd? Kan ik met een aantal kleine verbeteringen voldoende resultaat behalen, of moet ik onder ogen zien dat ik meer ingrijpende maatregelen moet nemen?

Jullie meedenken wordt gewaardeerd! Alvast bedankt

Alle reacties


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Nu online
Kijk een iets grotere warmtepomp was natuurlijk beter geweest, maar dit is prima denk ik. Ik kom op zo'n 42˚C aanvoertemperatuur bij -10˚C, en dat is met een mengventiel benadering voor de vloerverwarming:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
🟢  Uitstekend geschikt voor een all-electric warmtepomp!

┌───────────────────────┬──────────────────────┐
│ Aanbevolen warmtepomp │                 8 kW │
│ Schatting warmtevraag │               7.3 kW │
│ Gasverbruik           │              1500 m³ │
│ Max. aanvoertemp.     │                42 °C │
│ Debiet (ΔT=5)         │             1251 L/h │
│ Leiding (ΔT=5)        │ 28mm (binnen Ø 26mm) │
│ Debiet (ΔT=10)        │              625 L/h │
│ Leiding (ΔT=10)       │ 22mm (binnen Ø 20mm) │
└───────────────────────┴──────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────┐
│ Afgifte                               │ Vermogen bij 42°C │ Inhoud │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┤
│ T22 80×75   Eetkamer                  │             500 W │    7 L │
│ T22 208×45  Eetkamer                  │             800 W │   10 L │
│ T22 112×45  Woonkamer                 │             400 W │    5 L │
│ T22 208×45  Woonkamer                 │             800 W │   10 L │
│ T22 60×90   Hal                       │             500 W │    6 L │
│ T22 128×60  Washok                    │             700 W │    8 L │
│ T22 112×45  Slaapkamer1               │             400 W │    5 L │
│ T22 128×75  Werkkamer                 │             800 W │   10 L │
│ T22 160×45  Slaapkamer2               │             600 W │    8 L │
│ Vloerverwarming HoH:20cm 25 m² @ 35°C │            1700 W │   14 L │
│ Toilet (Radiator)                     │             100 W │      — │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┤
│ Totaal                                │            7300 W │   85 L │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────┘

Let op: aanvoer >35°C — gebruik een mengventiel voor de vloerverwarming.

Gesuggereerde stooklijn:  −10°C → 42°C  ·  0°C → 36°C  ·  +15°C → 27°C
Bekijk of pas aan: https://gasweg.nl/?gas=1500&rad=T22:80x75:Eetkamer,T22:208x45:Eetkamer,T22:112x45:Woonkamer,T22:208x45:Woonkamer,T22:60x90:Hal,T22:128x60:Washok,T22:112x45:Slaapkamer1,T22:128x75:Werkkamer,T22:160x45:Slaapkamer2&ufh=25&ce=63:40:35:radiator:Toilet

Met een deltaT van 10˚C kom je uit op 1m/s voor je radiatorenpijpje, als je (nog) geen last van geluid hebt gehad zou ik het gewoon zo laten. Hooguit koop je een COP1 kacheltje erbij of ga je koekjes bakken als het echt koud is.

Buisisolatie heeft niet zoveel zin tenzij de pijpen door een onverwarmde ruimte lopen, zie het als kleine cilindervormige radiatoren.

Heeft de Sparrow een bivalente temperatuur waar hij op regelt? Die zou ik in ieder geval uitzetten of onmogelijk laag maken.

gasweg.nl


  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 22:50
asdfvdsa schreef op zondag 22 november 2026 @ 16:16:
Kijk een iets grotere warmtepomp was natuurlijk beter geweest, maar dit is prima denk ik. Ik kom op zo'n 42˚C aanvoertemperatuur bij -10˚C, en dat is met een mengventiel benadering voor de vloerverwarming:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
🟢  Uitstekend geschikt voor een all-electric warmtepomp!

┌───────────────────────┬──────────────────────┐
│ Aanbevolen warmtepomp │                 8 kW │
│ Schatting warmtevraag │               7.3 kW │
│ Gasverbruik           │              1500 m³ │
│ Max. aanvoertemp.     │                42 °C │
│ Debiet (ΔT=5)         │             1251 L/h │
│ Leiding (ΔT=5)        │ 28mm (binnen Ø 26mm) │
│ Debiet (ΔT=10)        │              625 L/h │
│ Leiding (ΔT=10)       │ 22mm (binnen Ø 20mm) │
└───────────────────────┴──────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────┐
│ Afgifte                               │ Vermogen bij 42°C │ Inhoud │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┤
│ T22 80×75   Eetkamer                  │             500 W │    7 L │
│ T22 208×45  Eetkamer                  │             800 W │   10 L │
│ T22 112×45  Woonkamer                 │             400 W │    5 L │
│ T22 208×45  Woonkamer                 │             800 W │   10 L │
│ T22 60×90   Hal                       │             500 W │    6 L │
│ T22 128×60  Washok                    │             700 W │    8 L │
│ T22 112×45  Slaapkamer1               │             400 W │    5 L │
│ T22 128×75  Werkkamer                 │             800 W │   10 L │
│ T22 160×45  Slaapkamer2               │             600 W │    8 L │
│ Vloerverwarming HoH:20cm 25 m² @ 35°C │            1700 W │   14 L │
│ Toilet (Radiator)                     │             100 W │      — │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┤
│ Totaal                                │            7300 W │   85 L │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────┘

Let op: aanvoer >35°C — gebruik een mengventiel voor de vloerverwarming.

Gesuggereerde stooklijn:  −10°C → 42°C  ·  0°C → 36°C  ·  +15°C → 27°C
Bekijk of pas aan: https://gasweg.nl/?gas=1500&rad=T22:80x75:Eetkamer,T22:208x45:Eetkamer,T22:112x45:Woonkamer,T22:208x45:Woonkamer,T22:60x90:Hal,T22:128x60:Washok,T22:112x45:Slaapkamer1,T22:128x75:Werkkamer,T22:160x45:Slaapkamer2&ufh=25&ce=63:40:35:radiator:Toilet

Met een deltaT van 10˚C kom je uit op 1m/s voor je radiatorenpijpje, als je (nog) geen last van geluid hebt gehad zou ik het gewoon zo laten. Hooguit koop je een COP1 kacheltje erbij of ga je koekjes bakken als het echt koud is.

Buisisolatie heeft niet zoveel zin tenzij de pijpen door een onverwarmde ruimte lopen, zie het als kleine cilindervormige radiatoren.

Heeft de Sparrow een bivalente temperatuur waar hij op regelt? Die zou ik in ieder geval uitzetten of onmogelijk laag maken.
Dank voor je uitgebreide reactie en het doorrekenen!

Het gewoon zo laten wil ik niet. De Sparrow redt het immers bewezen niet in zijn eentje (vorig stookseizoen kwam ie net tekort). Daarnaast is voelen de werkkamer, en in mindere mate de woonkamer, toch soms net wat kouder. Bovendien verwarm ik nu tot 19,5 maar ik wil graag naar 20 graden. En tot slot wil ik graag de aanvoertemperatuur wat verlagen zodat ik wat efficiënter draai.

Daarom mijn onderzoekje en de opening van dit topic. Als ik met wat aanpassingen ervoor kan zorgen dat de Sparrow het in zijn uppie overal lekker warm krijgt en houdt, dan kan de ketel de deur uit en zoek ik eventueel een aparte oplossing voor SWW.

  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Nu online
Als je wilt knutselen is een Heatmeister een leuk project, daarmee verplaats je wat warmte naar je zitkamer en werkkamer en verlaag je de aanvoertemperatuur een beetje, hoeveel precies kan je modelleren op gasweg. Maar dit gaat niet of nauwelijks extra vermogen bij je warmtepomp losmaken — geen enkele extra afgifte zal dat doen.

Ik zou niet voor 1.5kW tekort bij -10˚C een hele nieuwe warmtepomp laten komen, dat is echt zonde van het embodied carbon etc. Sommige mensen laten een e-cv installeren als een nettere versie van het COP1 kacheltje.

Er komen hele koude dagen aan, ik zou kijken of je de WeHeat zover kan krijgen geen ondersteuning van de CV te vragen en kijken of je het merkt.

[ Voor 6% gewijzigd door asdfvdsa op 22-11-2026 22:00 ]

gasweg.nl


  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 22:19
Maar wat is nu je echte probleem? Toch niet dat minimale gasverbruik?

Natuurlijk is het zinvol om je installatie efficient in te stellen, maar je kan zelf toch simpel wat met je stooklijn spelen en als je afgifte in een woon of slaapkamer te beperkt is dan vervang je daar je radiator door een betere of lage temperatuur variant.

En er is ook nog iets als ventilatoren om je afgifte wat te verhogen.

  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 22:50
Minimalist1 schreef op zondag 22 november 2026 @ 17:16:
Maar wat is nu je echte probleem? Toch niet dat minimale gasverbruik?

Natuurlijk is het zinvol om je installatie efficient in te stellen, maar je kan zelf toch simpel wat met je stooklijn spelen en als je afgifte in een woon of slaapkamer te beperkt is dan vervang je daar je radiator door een betere of lage temperatuur variant.

En er is ook nog iets als ventilatoren om je afgifte wat te verhogen.
Een echt probleem is er natuurlijk niet. Met eventueel wat hulp van de CV kan ik het huis uiteraard het hele stookseizoen prima op 20 graden houden. Maar zoals je zelf ook zegt: ik wil de installatie efficiënt instellen (en uiteraard het liefst van het gas af). De opties die jij daarvoor noemt (radiator vervangen, boosten met ventilatoren) zijn daarvoor opties die ik ook in mijn post beschrijf.

Misschien heb ik t zelf wel aardig opgesomd in mijn post en zijn die kleine en grote aanpassingen ook wel zo’n beetje de opties die er zijn. Maar ik wil vooral toetsen of ik niet iets mis en wat ik het beste kan doen.

@asdfvdsa uiteraard wil ik de Sparrow ook niet vervangen door een grotere warmtepomp. Inderdaad doodzonde. Ik noemde de optie slechts om volledig te zijn

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:50

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@JeroenVerweij Wat de aparte oplossing voor sww betreft:
Dit is natuurlijk belangrijk om helemaal van het gas te gaan.
Welke opties heb je in gedachte?

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:38
Wordt de sparrow nu ingezet voor tapwater?

Of heb je daar een WPB voor?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 22:50
dunklefaser schreef op zondag 22 november 2026 @ 18:19:
@JeroenVerweij Wat de aparte oplossing voor sww betreft:
Dit is natuurlijk belangrijk om helemaal van het gas te gaan.
Welke opties heb je in gedachte?
Ik kom op 3 opties:
  1. WPB - niet mijn voorkeur gezien t geluid
  2. Via de Sparrow maar dan wel bijplaatsen van 3kw backup element
  3. COP1 elektrische boiler
Via de Sparrow heeft mijn voorkeur maar twijfel of dat haalbaar is, gezien t feit dat de Sparrow t verwarmen al moeilijk redt. Dan wordt t denk ik een COP1 boiler. We zijn maar met zijn 2en.

  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 22:50
Ronald schreef op zondag 22 november 2026 @ 18:31:
Wordt de sparrow nu ingezet voor tapwater?

Of heb je daar een WPB voor?
Nee, Sparrow staat in hybride. SWW gaat nog via de ketel

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:38
Hoeveel gas voor douche ?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 22:50
Zo’n 12-13 hele dure kuubjes per maand :) Zeg 150m3 per jaar

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:50

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@JeroenVerweij Als je nog netbeheer voor meer dan 500 m³ betaalt
wordt dit vanaf 1 januari bij Liander € 320,- plus de leverancierskosten en het ketelonderhoud.
Totaal: geschat ca. € 500 - 550 Hiervoor kan je ca. 1730 kWh aan stroom kopen (€ 0,30/kWh)
150 m³ gas voor sww komen ongeveer overeen met ca. 1100 kWh (75% ketel rendement voor sww)

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 22:50
dunklefaser schreef op zondag 22 november 2026 @ 19:07:
@JeroenVerweij Als je nog netbeheer voor meer dan 500 m³ betaalt
wordt dit vanaf 1 januari bij Liander € 320,- plus de leverancierskosten en het ketelonderhoud.
Totaal: geschat ca. € 500 - 550 Hiervoor kan je ca. 1730 kWh aan stroom kopen (€ 0,30/kWh)
150 m³ gas voor sww komen ongeveer overeen met ca. 1100 kWh (75% ketel rendement voor sww)
Dus zelfs met een COP1 boiler (die ik ook nog een deel van het jaar met de stroom van mijn panelen kan verwarmen) ben ik beter af goedkoper uit? Begrijp ik dat goed?

Dat zou in ieder geval mooi zijn. Dan hoef ik alleen nog maar wat aanpassingen te doen zodat de Sparrow het verwarmen altijd in zijn eentje trekt

[ Voor 12% gewijzigd door JeroenVerweij op 22-11-2026 19:15 ]


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 21:44
Je zou eens kunnen kijken of je de spouw kunt laten bijvullen. Hebben ze bij mij gedaan met knauf supafill. De spouw moet schoon zijn en nog minimaal 4 of 5 centimeter over zijn. Bij mij (volgens mij rond de 130m2 was het binnen 2-3 uur gedaan.

Wat je ook zou kunnen doen is eens met een thermische camera aan de slag en kijken of er nog plekken zijn die je met het oog niet kunt zien, maar waar je wel veel warmte verliest.

En misschien is in de woon/eetkamer waar je het grootste verlies hebt wel relatief makkelijk om een andere radiator (of fancoil) op te hangen waardoor je meer afgifte hebt.

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Nu online
Voordeel van dat 3kW element van de Sparrow is dat hij misschien ook voor de verwarming gebruikt kan worden? Dan ben je in één keer klaar. Verwarmen en sww op de Sparrow komt echt alleen op hele koude dagen in conflict met elkaar, en dat lost dat 3kW element dan op.

gasweg.nl