Aanleiding:
Sinds augustus 2025 heb ik een Weheat Sparrow in hybride opstelling staan. Vorig stookseizoen heeft de ketel voor slechts 25-30m3 bij hoeven springen voor verwarming. Ik wil nu kijken wat ik kan verbeteren aan mijn afgiftesysteem zodat de Sparrow het alleen kan redden.Ik weet dat dit in de verkeerde volgorde gaat. Dit had natuurlijk vorig jaar al moeten gebeuren. Ik heb me hier toen onvoldoende in verdiept en de installateur heeft in dit opzicht te weinig meegedacht. Ik wil dan ook kijken wat nu de mogelijkheden nog zijn.
De basis gegevens:
- Bouwjaar 1956
- Oppervlakte ~127m
- De eetkamer en woonkamer zijn met elkaar verbonden en alleen gescheiden door ensuite deuren die altijd open staan
- Warmteverlies (volgens Weheat monitor) = 62 watt per m2
- Combinatie radiatoren + vloerverwarming, zie tabel hieronder
- Aanvoerleiding vloerverwarming: 22mm
- Hoofd aanvoerleiding radiatoren: 15mm
- Aanvoerleiding individuele radiatoren: 15mm
Huidige afgiftesysteem:
| Oppervlakte | Warmteverlies | Type | Breedte | Hoogte | 40/35/20 | 35/30/20 | |
| Eetkamer | 11,91 m2 | 738 watt | 22 | 80 cm | 75 cm | 418 watt | 266 watt |
| 22 | 208 cm | 45 cm | 714 watt | 455 watt | |||
| Woonkamer | 19 m2 | 1178 watt | 22 | 112 cm | 45 cm | 384 watt | 245 watt |
| 208 cm | 45 cm | 714 watt | 455 watt | ||||
| Hal | 8,2 m2 | 508 watt | 22 | 60 cm | 90 cm | 367 watt | 234 watt |
| Washok | 6,42 m2 | 398 watt | 22 | 128 cm | 60 cm | 554 watt | 353 watt |
| Toilet | 1,42 m2 | 88 watt | Design | 48 cm | 40 cm | 63 watt | 40 watt |
| Slaapkamer1 | 4,71 m2 | 292 watt | 22 | 112 cm | 45 cm | 384 watt | 245 watt |
| Werkkamer | 14,47 m2 | 897 watt | 22 | 128 cm | 75 cm | 668 watt | 426 watt |
| Slaapkamer2 | 15,95 m2 | 989 watt | 22 | 160cm | 45 cm | 545 watt | 350 watt |
| Badkamer | 4,84m2 | 300 watt | Elektrische handdoekenradiator | ? | ? | ? | ? |
| Keuken | 24,87m2 | 1542 watt | VVW | - | - | 2263 watt | 1617 watt |
Belangrijkste constateringen:
- De hoofd aanvoerleiding naar de radiatoren is met 15mm veel te klein. Ik kan nooit voldoende flow halen
- Ik kom afgifte tekort om op 35/30/20 te kunnen draaien, met name in woonkamer + gang + werkkamer. Slaapkamer 2 ook ruim tekort maar die hoeft geen 20 graden te worden (daar slapen we)
- De warmtepomp is eigenlijk te klein. De Sparrow doet 6kw bij -10 en mijn totale warmteverlies is eerder ruim 7kw bij -10
Wat kan ik hieraan doen met “eenvoudige” ingrepen?
Een no brainer lijkt me de hoofd aanvoerleiding naar de vertakkingen naar de radiatoren vergroten van 15mm naar 22mm. Zo heb ik in ieder geval voldoende flow door het systeem.Tevens buisisolatie op de stukken leiding waar dat nu nog niet ziet.
Maar daarna…? De radiatoren in de woonkamer, gang en werkkamer vervangen door Jaga’s met zelfbouw ventilatoren? De huidige radiatoren laten zitten en boosten met zelfbouw ventilatoren? Of iets anders?
Meer ingrijpende aanpassingen:
- Houten vloer in de woon- en eetkamer eruit en vervangen door schuimbeton + vloerverwarming. Is verbetering van afgifte + isolatie
- Kozijnen vervangen en HR+++ glas
- Oude spouwmuurisolatie verwijderen en opnieuw aanbrengen
- Sparrow vervangen door de Blackbird P80
Hulp gevraagd!
Welke opties zien jullie? Wat zie ik eventueel over het hoofd? Kan ik met een aantal kleine verbeteringen voldoende resultaat behalen, of moet ik onder ogen zien dat ik meer ingrijpende maatregelen moet nemen?Jullie meedenken wordt gewaardeerd! Alvast bedankt