Hallo allemaal,

In 2022 heb ik zonnepanelen laten leggen. Vanwege schilderwerk aan mijn dakkapel moesten er onlangs tijdelijk een paar panelen worden weggehaald. Dit heb ik door een lokaal bedrijf laten doen. Tijdens dat werk gaven zij aan dat ze geschrokken zijn van hoe de installatie is aangelegd door de oorspronkelijke installateur en dat deze volgens hen niet veilig/deugdelijk is en dat ze afraden om het zo weer aan te sluiten.

Zij hebben de volgende punten voor mij op een rijtje gezet (zie ook de bijgevoegde foto's):
  1. Geen aarding: Het montagesysteem op het dak is niet geaard.
  2. Bekabeling onder/tussen de dakpannen: De kabels lopen zonder dakdoorvoerpan direct tussen de dakpannen door (zie foto 1 en 2).
  3. Inductielus in de bekabeling: De plus- en minkabels zijn niet netjes langs elkaar gelegd.
  4. Bevestiging en afwerking: Slordige afwerking van het geheel.
  5. Dakpannen en kapotte dakpan: Dakpannen liggen niet goed terug en er is een pan kapot bij de dakhaak (zie foto 3).
De installatie staat nu uit. Ik heb dit voorgelegd aan de oorspronkelijke installateur uit 2022, maar die herkent zich hier niet in. Zij zeggen dat dit in 2022 gewoon zo mocht worden aangelegd (zonder aarding/inductielus-eisen), dat die dakpannen geen kwaad kunnen en dat ze het alleen tegen betaling willen aanpassen naar de huidige richtlijnen.

Ik schrik hier nogal van en weet nu niet goed wie ik moet geloven of dat het ergens in het midden ligt. Is er iemand die hier iets meer over kan zeggen. Klopt het dat dit onveilig is en onverantwoord om weer aan te sluiten? En had het ook in 2022 al niet zo mogen worden opgeleverd?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xXH3FrAdYEsU84cx2IZRqoIgXMo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mt7MEd8dxc3Zxb9NQ21pYMsH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mICfcr0CAzKUu9IH4YwDqBO8mFo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kryVbbME9vNup4Gra0jNTehK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gKQZIqZXkdscZaiWnY6eLRNvJEo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gdyhqq8bJbOefXxGrOQS7cz5.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wZs_eUPJ7j9fJ4J5RO5q5xQ1IpE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cwB2CHseWGU1XEF4AnKaA324.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_QZfbhcZ869-SIv1_OFrgNrZp4o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dYFdfgxg1sgdTM3CEEmxs8Rf.jpg?f=fotoalbum_large

Beste antwoord (via KevinVM op 22-11-2026 15:03)


  • brambo123
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 08:17
Laten we beginnen met dat de waarheid er tussenin zit.
Klinkt mij een beetje als: "kijk eens hoe goed wij zijn"
Ik zie dat er dingen beter kunnen, maar niet iets wat perse onveilig is.

Montagesysteem aarden is eigenlijk vooral voor de monteur die het dak op moet.
Voornaamste reden is om te voorkomen dat monteur schrikt van schokje door zwerfspanning en daardoor van het dak valt.
Jaren lang geen probleem, nu moet in ene alles geaard worden.

Kabel onder dakpan langs leggen is dood normaal.
Vaak leg je hem naast de dakbeugel, daar zorgt de beugel voor de extra ruimte.
Aan de zijkant langs is alleen wel wat raar, maar kabel kan er prima tegen.
Misschien dat deze installateur meer gewend is om met speciale pannen te werken, maar dat maakt niet perse dat dat de enige correcte methode is.

Inductie lussen deden ze vroeger niet moeilijk over, en is eigenlijk vooral bij grote installaties dat het problemen kan gaan geven.
Grote lus van 30 panelen is natuurlijk wel wat anders dan de paar panelen die vaak op woonhuizen liggen.
En zelfs dan, netjes is het niet, maar ook niet direct onveilig.

Dat er een pan stuk is heeft natuurlijk ook in de afgelopen jaren kunnen gebeuren.
Misschien met instalatie een scheurtje in gekomen, later stukje af gevallen.
Maar zit onder de zonnepanelen, geen lekkage gehad, dus niet direct iets om zorgen om te maken.

Wat ik dan weer niet netjes vind van de huidige monteur: er liggen nu stekkers open op het dak, kan vocht en vuil in komen.
Zijn gewoon dopjes voor, dan blijft de boel schoon.

Al had je rechtsbijstand, dan kan die er waarschijnlijk nog niets mee.
Als er niets aantoonbaar onveilig is, en al jaren ligt, is er geen enkele reden om iets te verhalen.

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:06

Ronald

KevinVM schreef op zondag 22 november 2026 @ 10:32:
• Geen aarding: Het montagesysteem op het dak is niet geaard.
AardenVereffenen was toen ook echt al lang normaal
• Bekabeling onder/tussen de dakpannen: De kabels lopen zonder dakdoorvoerpan direct tussen de dakpannen door (zie foto 1 en 2).
Kan me voorstellen dat dit de isolatie van de kabels kan beschadigen...
• Inductielus in de bekabeling: De plus- en minkabels zijn niet netjes langs elkaar gelegd.
Dat was toen ook echt gebruikelijk. Ik heb mijn set in 2021 gelegd en hier uitgebreid onderzocht hoe het moet.
• Bevestiging en afwerking: Slordige afwerking van het geheel.
Eens
• Dakpannen en kapotte dakpan: Dakpannen liggen niet goed terug en er is een pan kapot bij de dakhaak (zie foto 3).
Schade hadden ze moeten melden aan jou... en natuurlijk moeten pannen goed terug. Dit kan betekenen dat pannen ingeslepen moeten worden om de haak er knap onder te krijgen. Dat was in 2022 gewoon normaal.

Ofwel: Eens op alle punten.

Heb je rechtsbijstand?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • KevinVM
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 22:29
Dank voor de reactie, het liefst zou ik het staven aan de hand van of er conform de voorschriften installatiewerk is afgeleverd of dat het toen niet zoveel eisen waren.

En vraag me af wat het risico is als we de 3 zonnepanelen terug zouden laten plaatsen en het systeem weer aan zou zetten. Boven op de dakkapel liggen ook nog panelen en die zijn op dezelfde wijze aangesloten in die kamer slaapt een van onze kinderen. Dus bij brandgevaar wil ik dat zeker niet doen, maar als dat zo is dan kan ik me ook niet voorstellen dat het systeem zo afgeleverd had mogen worden toch? De eigenaar van het installatiebedrijf zegt dat het gewoon goed is uitgevoerd en dat zo heel veel installaties hebben uitgeleverd via ZZP monteurs destijds en hij is nu gestopt hij wil daarom niet eens komen kijken.

Heb geen rechtsbijstand helaas. Ga ik vanaf nu wel afnemen, maar daar heb ik nu effe niks aan helaas.

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online

AUijtdehaag

Heb je ook gegevens welke omvormer hier gebruikt is?
En hoeveel panelen onder de dakkapel en er boven op?
Verschillende hellingshoeken en alles in 1 string?

De installateur is nog steeds aktief (ergens in)?

[ Voor 32% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-11-2026 12:33 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • Beste antwoord ✓

  • brambo123
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 08:17
Laten we beginnen met dat de waarheid er tussenin zit.
Klinkt mij een beetje als: "kijk eens hoe goed wij zijn"
Ik zie dat er dingen beter kunnen, maar niet iets wat perse onveilig is.

Montagesysteem aarden is eigenlijk vooral voor de monteur die het dak op moet.
Voornaamste reden is om te voorkomen dat monteur schrikt van schokje door zwerfspanning en daardoor van het dak valt.
Jaren lang geen probleem, nu moet in ene alles geaard worden.

Kabel onder dakpan langs leggen is dood normaal.
Vaak leg je hem naast de dakbeugel, daar zorgt de beugel voor de extra ruimte.
Aan de zijkant langs is alleen wel wat raar, maar kabel kan er prima tegen.
Misschien dat deze installateur meer gewend is om met speciale pannen te werken, maar dat maakt niet perse dat dat de enige correcte methode is.

Inductie lussen deden ze vroeger niet moeilijk over, en is eigenlijk vooral bij grote installaties dat het problemen kan gaan geven.
Grote lus van 30 panelen is natuurlijk wel wat anders dan de paar panelen die vaak op woonhuizen liggen.
En zelfs dan, netjes is het niet, maar ook niet direct onveilig.

Dat er een pan stuk is heeft natuurlijk ook in de afgelopen jaren kunnen gebeuren.
Misschien met instalatie een scheurtje in gekomen, later stukje af gevallen.
Maar zit onder de zonnepanelen, geen lekkage gehad, dus niet direct iets om zorgen om te maken.

Wat ik dan weer niet netjes vind van de huidige monteur: er liggen nu stekkers open op het dak, kan vocht en vuil in komen.
Zijn gewoon dopjes voor, dan blijft de boel schoon.

Al had je rechtsbijstand, dan kan die er waarschijnlijk nog niets mee.
Als er niets aantoonbaar onveilig is, en al jaren ligt, is er geen enkele reden om iets te verhalen.

  • KevinVM
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 22:29
Oké, dank jullie wel voor het meedenken en jullie opinie! (y)

  • Marko3333
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 07:10
Het grootste risico dat ik zie is dat de stekkers nu los op het dak liggen waardoor er nu vocht in kan komen, deze nieuwe partij waar je nu mee werkt had deze absoluut af moeten doppen.

Dit is een van de meest voorkomende oorzaken van brand bij pv installaties.
Pagina: 1