Titel: LG Therma V (HM091MR U44) geeft geen antwoord op Modbus RTU – ESP32/Home Assistant
Vraag
Ik probeer mijn LG Therma V monoblock via de officiële Modbus RTU-aansluiting (3rd party controller) uit te lezen en aan te sturen met Home Assistant, via een ESP32 met RS-485-module. De warmtepomp geeft op geen enkel verzoek antwoord, bij geen enkele switchstand, geen adres, geen register en geen aansluitrichting. Mijn RS-485-hardware werkt aantoonbaar wel.
Mijn vragen:
- Heeft iemand Modbus werkend gekregen op dit model of op deze hoofdprint (EAX69202701)?
- Is er bekend dat bepaalde firmwareversies van de Hydro-print geen Modbus ondersteunen, of een update nodig hebben?
- Mis ik een instelling (DIP-switch, installateursmenu) waardoor de slave niet reageert?
- Is een weerstand van ca. 300 kΩ tussen 26 en 27 (stroomloos, met CN_MODBUS aangesloten) normaal?
- Of wijst dit alles op een defect RS-485-circuit op de hoofdprint?
Relevante software en hardware
Warmtepomp
- Model: LG Therma V monoblock HM091MR U44 (R32, 9 kW)
- Productiedatum / serie: 21-12-2022 · 212KCZP19Q61
- Hoofdprint (Hydro): EAX69202701 (opdruk 2021.09.17)
- Aansluiting: klem 26 (A) / 27 (
"3rd party controller / JIG meter interface" → CN_MODBUS op hoofdprint
Instellingen warmtepomp
- DIP SW1-1 ON (Modbus-slave), SW1-2 getest in beide standen (OFF en ON), overige sw
Vraag
Ik probeer mijn LG Therma V monoblock via de officiële Modbus RTU-aansluiting (3rd party controller) uit te lezen en aan te sturen met Home Assistant, via een ESP32 met RS-485-module. De warmtepomp geeft op geen enkel verzoek antwoord, bij geen enkele switchstand, geen adres, geen register en geen aansluitrichting. Mijn RS-485-hardware werkt aantoonbaar wel.
Mijn vragen:
- Heeft iemand Modbus werkend gekregen op dit model of op deze hoofdprint (EAX69202701)?
- Is er bekend dat bepaalde firmwareversies van de Hydro-print geen Modbus ondersteunen, of een update nodig hebben?
- Mis ik een instelling (DIP-switch, installateursmenu) waardoor de slave niet reageert?
- Is een weerstand van ca. 300 kΩ tussen 26 en 27 (stroomloos, met CN_MODBUS aangesloten) normaal?
- Of wijst dit alles op een defect RS-485-circuit op de hoofdprint?
Relevante software en hardware
Warmtepomp
- Model: LG Therma V monoblock HM091MR U44 (R32, 9 kW)
- Productiedatum / serie: 21-12-2022 · 212KCZP19Q61
- Hoofdprint (Hydro): EAX69202701 (opdruk 2021.09.17)
- Aansluiting: klem 26 (A) / 27 (
Instellingen warmtepomp
- DIP SW1-1 ON (Modbus-slave), SW1-2 getest in beide standen (OFF en ON), overige sw