LG Therma V – Modbus-aansluiting geeft geen antwoord

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Mediokas
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23-11 07:51
Titel: LG Therma V (HM091MR U44) geeft geen antwoord op Modbus RTU – ESP32/Home Assistant

Vraag

Ik probeer mijn LG Therma V monoblock via de officiële Modbus RTU-aansluiting (3rd party controller) uit te lezen en aan te sturen met Home Assistant, via een ESP32 met RS-485-module. De warmtepomp geeft op geen enkel verzoek antwoord, bij geen enkele switchstand, geen adres, geen register en geen aansluitrichting. Mijn RS-485-hardware werkt aantoonbaar wel.

Mijn vragen:

- Heeft iemand Modbus werkend gekregen op dit model of op deze hoofdprint (EAX69202701)?

- Is er bekend dat bepaalde firmwareversies van de Hydro-print geen Modbus ondersteunen, of een update nodig hebben?

- Mis ik een instelling (DIP-switch, installateursmenu) waardoor de slave niet reageert?

- Is een weerstand van ca. 300 kΩ tussen 26 en 27 (stroomloos, met CN_MODBUS aangesloten) normaal?

- Of wijst dit alles op een defect RS-485-circuit op de hoofdprint?

Relevante software en hardware

Warmtepomp

- Model: LG Therma V monoblock HM091MR U44 (R32, 9 kW)

- Productiedatum / serie: 21-12-2022 · 212KCZP19Q61

- Hoofdprint (Hydro): EAX69202701 (opdruk 2021.09.17)

- Aansluiting: klem 26 (A) / 27 (B) "3rd party controller / JIG meter interface" → CN_MODBUS op hoofdprint

Instellingen warmtepomp

- DIP SW1-1 ON (Modbus-slave), SW1-2 getest in beide standen (OFF en ON), overige sw

[ Voor 48% gewijzigd door Mediokas op 21-11-2026 21:48 ]