Vraag


  • Pharos1985
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 20:36
Beste,

Ik woon in een nieuwbouwappartement (gebouwd in 2025). Sinds oplevering zijn er al issues met de WP. Het gaat om een Nibe F1253 (geothermie). 18 sondes van +/- 85meter diep.
20 appartementen in totaal.

De loodgieter is hier al vaak geweest en dan kuist hij eens de filter uit, regelt de druk in de vloerverwarming bij en reset ie het alarm. Ik ken er zelf niets van, maar de WP zit in Home Assistant en ik heb Claude laten samenvatten wat er precies gebeurd. Hier gaan we :-)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nIQ8YO65AnKpPe9vLeYoY-t-q9I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/c1G7ciCLHTaITFE7aoKxVBRy.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J2qf22ey75hd5o0msu9VmH-zDiQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YAyr6p9TQJ74ysZUMYvlyxKH.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WgmXy7PY2bRBpn6Q0mSA3WdlXMg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nwcEB76GEu0NkaHrhfYEKnOq.png?f=fotoalbum_large

Bij mijn buurman is Nibe langsgeweest en deze hebben vastgesteld dat de uitgang in de ingang zit en omgekeerd (van de bronsondes veronderstel ik). De loodgieter heeft dit nu vrijdag omgedraaid maar de WP ligt weer stil van mijn buurman (hij heeft dat probleem véél meer dan ik)...

Ook andere bewoners in dit gebouw hebben dikwijls issues met uitvallende WP's. Het alarm resetten en de WP start weer en begint weer te draaien: soms voor een dag, soms voor weken goed, soms valt ze meerdere keren per dag stil.

Iemand een idee wat zulks zou kunnen zijn? Claude heeft er ook zijn gedachten bij, maar ik hoor liever nog iemand anders dan enkel Claude _/-\o_


Bedankt alvast!
Pieter

Beste antwoord (via Pharos1985 op 23-11-2026 23:09)


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:03
Zou het misschien kunnen dat andere WPen hun uitgang naar jouw ingang sturen?

Dan val jij in alarm als zij 's nachts gaan starten. Eigenlijk moet dan bij alle app. de aansluiting nagekeken worden.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord ✓

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:03
Zou het misschien kunnen dat andere WPen hun uitgang naar jouw ingang sturen?

Dan val jij in alarm als zij 's nachts gaan starten. Eigenlijk moet dan bij alle app. de aansluiting nagekeken worden.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Pharos1985
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 20:36
Ja dat weten we dus niet... Een echt postinterventiedossier is er wel, maar niet gedetailleerd genoeg vind ik persoonlijk en hier kan ik weinig tot niets uit opmaken.

Ik weet wel dat er 2 "circuits" zijn. In de ondergrondse garage liggen op het plafond 4 geïsoleerde leidingen van de geothermie, die gaan een serviceschacht in naar boven, wat er dan precies gebeurt weet ik niet en kan ik uiteraard niet nakijken.

Nog ideeën?