OCEAN 2 full-home backup: extra's in groepenkast overkill?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Ozkan_
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 19-11 18:39
Mijn vraag
Ik ga een EcoFlow OCEAN 2 plaatsen met full-home backup en bouw daarvoor een nieuwe groepenkast. Voordat ik bestel wil ik graag een kritische blik: welke extra's voor de thuisbatterij zijn echt nodig en wat is overkill? Het gaat mij alleen om de extra's hieronder, niet om de gewone groepen.
  • Is een 4-polige omschakelaar (N meeschakelen) nodig, of kan het eenvoudiger?
  • Heeft een tweede SPD aan de back-upzijde zin, of is één bij de invoer genoeg?
  • Automaat C40 of gewoon een werkschakelaar op de back-upkabel?
  • Magneetschakelaars om zware lasten af te werpen bij netuitval, of los je dat beter op in de EcoFlow-app / laadpaal-instellingen?
  • Ervaring met de OCEAN 2 in eilandbedrijf: maakt de omvormer zelf de N-PE-brug, of moet dat extern?
Relevante software en hardware die ik gebruik
  • Aansluiting 3×25 A (TN-C-S), 23 groepen, laadpaal 11 kW, warmtepomp met hydrokit-element 9 kW.
  • EcoFlow OCEAN 2 3-fase 12 kW + 30 kWh in de garage, ± 7 m van de meterkast (YMvK 5×10).
  • Aangesloten volgens de EcoFlow-installatiehandleiding (V1.6) methode 2: N meegeschakeld, N-net en N-back-up nooit verbonden.
  • Kast 600 × 660 mm, 108 modules, aardlekautomaat per groep. Ik bouw de kast zelf; aansluiten op het net, eindmeting en keuring doet een erkend installateur.
Extra's ten opzichte van een normale groepenkast:
  1. Omschakelaar Hager HIM406 4P I-0-II (onderhoudsbypass): I = via accu, II = net direct.
  2. Q1 40 A 4P (werkschakelaar) naar de GRID-poort en Q3 automaat C40 3P+N op de kabel van de BACK-UP-poort (die kan on-grid tot 63 A doorlaten).
  3. Tweede overspanningsbeveiliging type 2 (F2) aan de back-upzijde, naast F1 aan de netzijde.
  4. 3 magneetschakelaars (25 A 4NO) achter laadpaal, hydrokit-element en boilerelement; spoel gevoed vanaf de netzijde, zodat ze afvallen bij netuitval (omvormer levert in eilandbedrijf max. ± 21 A per fase).
  5. Twee verdeelblokken 4P 100 A voor N-back-up naar alle groepen.
  6. Aparte hoofdaardrail; PE van de omvormer met 10 mm².
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
De installatiehandleiding van EcoFlow (methode 2, back-uppoort tot 63 A on-grid) en de NEN 1010 doorgenomen, en het ontwerp laten reviewen. De vraag over de N-PE-brug in eilandbedrijf ligt bij EcoFlow, nog geen antwoord. Kastindeling en meerlijnsschema hieronder.

Alvast bedankt!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RBfh4OXootDNMMr0Zz0onGwAyxc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2VZze8Rgf9JKp421wpTJIU5r.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dpndjV3CButyNHsZrNHnAwvnySw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lVxKRHQ0gxFsrMTwk6Hfhi8P.png?f=fotoalbum_large