Mijn vraag
Ik ga een EcoFlow OCEAN 2 plaatsen met full-home backup en bouw daarvoor een nieuwe groepenkast. Voordat ik bestel wil ik graag een kritische blik: welke extra's voor de thuisbatterij zijn echt nodig en wat is overkill? Het gaat mij alleen om de extra's hieronder, niet om de gewone groepen.
De installatiehandleiding van EcoFlow (methode 2, back-uppoort tot 63 A on-grid) en de NEN 1010 doorgenomen, en het ontwerp laten reviewen. De vraag over de N-PE-brug in eilandbedrijf ligt bij EcoFlow, nog geen antwoord. Kastindeling en meerlijnsschema hieronder.
Alvast bedankt!
/f/image/2VZze8Rgf9JKp421wpTJIU5r.png?f=fotoalbum_large)
Ik ga een EcoFlow OCEAN 2 plaatsen met full-home backup en bouw daarvoor een nieuwe groepenkast. Voordat ik bestel wil ik graag een kritische blik: welke extra's voor de thuisbatterij zijn echt nodig en wat is overkill? Het gaat mij alleen om de extra's hieronder, niet om de gewone groepen.
- Is een 4-polige omschakelaar (N meeschakelen) nodig, of kan het eenvoudiger?
- Heeft een tweede SPD aan de back-upzijde zin, of is één bij de invoer genoeg?
- Automaat C40 of gewoon een werkschakelaar op de back-upkabel?
- Magneetschakelaars om zware lasten af te werpen bij netuitval, of los je dat beter op in de EcoFlow-app / laadpaal-instellingen?
- Ervaring met de OCEAN 2 in eilandbedrijf: maakt de omvormer zelf de N-PE-brug, of moet dat extern?
- Aansluiting 3×25 A (TN-C-S), 23 groepen, laadpaal 11 kW, warmtepomp met hydrokit-element 9 kW.
- EcoFlow OCEAN 2 3-fase 12 kW + 30 kWh in de garage, ± 7 m van de meterkast (YMvK 5×10).
- Aangesloten volgens de EcoFlow-installatiehandleiding (V1.6) methode 2: N meegeschakeld, N-net en N-back-up nooit verbonden.
- Kast 600 × 660 mm, 108 modules, aardlekautomaat per groep. Ik bouw de kast zelf; aansluiten op het net, eindmeting en keuring doet een erkend installateur.
- Omschakelaar Hager HIM406 4P I-0-II (onderhoudsbypass): I = via accu, II = net direct.
- Q1 40 A 4P (werkschakelaar) naar de GRID-poort en Q3 automaat C40 3P+N op de kabel van de BACK-UP-poort (die kan on-grid tot 63 A doorlaten).
- Tweede overspanningsbeveiliging type 2 (F2) aan de back-upzijde, naast F1 aan de netzijde.
- 3 magneetschakelaars (25 A 4NO) achter laadpaal, hydrokit-element en boilerelement; spoel gevoed vanaf de netzijde, zodat ze afvallen bij netuitval (omvormer levert in eilandbedrijf max. ± 21 A per fase).
- Twee verdeelblokken 4P 100 A voor N-back-up naar alle groepen.
- Aparte hoofdaardrail; PE van de omvormer met 10 mm².
De installatiehandleiding van EcoFlow (methode 2, back-uppoort tot 63 A on-grid) en de NEN 1010 doorgenomen, en het ontwerp laten reviewen. De vraag over de N-PE-brug in eilandbedrijf ligt bij EcoFlow, nog geen antwoord. Kastindeling en meerlijnsschema hieronder.
Alvast bedankt!