Mijn vraag
Hallo allemaal,
Wij hebben thuis een LMNT Revnu R290-warmtepomp van 7,8 kW. Sinds enige tijd (winterse temperaturen) krijgen we de woonkamer lastig op temperatuur. De warmtepomp draait langdurig, maar de aanvoertemperatuur blijft tijdens cv-bedrijf meestal rond de 52–55°C hangen, terwijl de weersafhankelijke regeling ongeveer 63–65°C vraagt.
Wat ik opvallend vind, is dat de aanvoertemperatuur bij tapwaterbereiding (DHW) binnen 5–10 minuten probleemloos naar 65–68°C stijgt.
Ik vraag me daarom af of de warmtepomp tijdens cv-bedrijf tegen zijn maximale vermogen aanloopt, ergens wordt begrensd of dat er mogelijk iets niet goed zit in de installatie.
Relevante software en hardware die ik gebruik
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Herkent iemand dit gedrag? Moet ik het zoeken in de compressorregeling, de beschikbare capaciteit of bijvoorbeeld de hydraulische aansluiting van het buffervat?
Ik wil graag uitsluiten dat er iets verkeerd is ingesteld of aangesloten voordat we aanpassingen aan de radiatoren en convectorputten gaan doen.
Alvast bedankt!
Hallo allemaal,
Wij hebben thuis een LMNT Revnu R290-warmtepomp van 7,8 kW. Sinds enige tijd (winterse temperaturen) krijgen we de woonkamer lastig op temperatuur. De warmtepomp draait langdurig, maar de aanvoertemperatuur blijft tijdens cv-bedrijf meestal rond de 52–55°C hangen, terwijl de weersafhankelijke regeling ongeveer 63–65°C vraagt.
Wat ik opvallend vind, is dat de aanvoertemperatuur bij tapwaterbereiding (DHW) binnen 5–10 minuten probleemloos naar 65–68°C stijgt.
Ik vraag me daarom af of de warmtepomp tijdens cv-bedrijf tegen zijn maximale vermogen aanloopt, ergens wordt begrensd of dat er mogelijk iets niet goed zit in de installatie.
Relevante software en hardware die ik gebruik
- LMNT Revnu R290, 7,8 kW (CASWR020B-S)
- Buffervat 60 liter, tapwaterboiler 190 liter
- Honeywell T6-thermostaat
- Convectorputten in woon- en eetkamer, overige ruimtes radiatoren
- Geen vloerverwarming
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Gewenste / werkelijke aanvoer | 64,8°C / 52,3°C |
| Retourtemperatuur | 47,2°C |
| Waterdebiet | 1,17 m³/u |
| Compressorfrequentie | 72 Hz |
| Maximale frequentie (status) | 119 Hz |
| Persgastemperatuur | 70,7°C |
- Aanvoertemperatuur verhoogd en weersafhankelijke regeling ingeschakeld.
- Convectorputten tijdelijk dichtgedraaid. De aanvoer stijgt iets, maar blijft rond 55°C hangen.
- Bij het openen van extra radiatoren zakt de aanvoer eerst en loopt daarna langzaam weer op.
- DHW getest: hierbij bereikt de warmtepomp wel snel 65–68°C.
- Verschillende instellingen bekeken, zonder beveiligingsparameters aan te passen.
Herkent iemand dit gedrag? Moet ik het zoeken in de compressorregeling, de beschikbare capaciteit of bijvoorbeeld de hydraulische aansluiting van het buffervat?
Ik wil graag uitsluiten dat er iets verkeerd is ingesteld of aangesloten voordat we aanpassingen aan de radiatoren en convectorputten gaan doen.
Alvast bedankt!