LMNT Revnu R290: CV blijft op 55°C, DHW haalt 68°C

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • DannoM
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 08:53
Mijn vraag

Hallo allemaal,

Wij hebben thuis een LMNT Revnu R290-warmtepomp van 7,8 kW. Sinds enige tijd (winterse temperaturen) krijgen we de woonkamer lastig op temperatuur. De warmtepomp draait langdurig, maar de aanvoertemperatuur blijft tijdens cv-bedrijf meestal rond de 52–55°C hangen, terwijl de weersafhankelijke regeling ongeveer 63–65°C vraagt.

Wat ik opvallend vind, is dat de aanvoertemperatuur bij tapwaterbereiding (DHW) binnen 5–10 minuten probleemloos naar 65–68°C stijgt.

Ik vraag me daarom af of de warmtepomp tijdens cv-bedrijf tegen zijn maximale vermogen aanloopt, ergens wordt begrensd of dat er mogelijk iets niet goed zit in de installatie.

Relevante software en hardware die ik gebruik
  • LMNT Revnu R290, 7,8 kW (CASWR020B-S)
  • Buffervat 60 liter, tapwaterboiler 190 liter
  • Honeywell T6-thermostaat
  • Convectorputten in woon- en eetkamer, overige ruimtes radiatoren
  • Geen vloerverwarming
Recente meetwaarden tijdens cv bedrijf:
ParameterWaarde
Gewenste / werkelijke aanvoer64,8°C / 52,3°C
Retourtemperatuur47,2°C
Waterdebiet1,17 m³/u
Compressorfrequentie72 Hz
Maximale frequentie (status)119 Hz
Persgastemperatuur70,7°C
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
  • Aanvoertemperatuur verhoogd en weersafhankelijke regeling ingeschakeld.
  • Convectorputten tijdelijk dichtgedraaid. De aanvoer stijgt iets, maar blijft rond 55°C hangen.
  • Bij het openen van extra radiatoren zakt de aanvoer eerst en loopt daarna langzaam weer op.
  • DHW getest: hierbij bereikt de warmtepomp wel snel 65–68°C.
  • Verschillende instellingen bekeken, zonder beveiligingsparameters aan te passen.
De compressor heeft inmiddels 3.802 starts en 607 bedrijfsuren. Ook valt me op dat hij tijdens cv-bedrijf op 72 Hz draait, terwijl het statusmenu 119 Hz als maximale frequentie toont.

Herkent iemand dit gedrag? Moet ik het zoeken in de compressorregeling, de beschikbare capaciteit of bijvoorbeeld de hydraulische aansluiting van het buffervat?

Ik wil graag uitsluiten dat er iets verkeerd is ingesteld of aangesloten voordat we aanpassingen aan de radiatoren en convectorputten gaan doen.

Alvast bedankt!

Alle reacties


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Hoe is je buffervat aangesloten? Parallel of in serie?

Ik zie in je tabelletje dat je met deltaT van 5 graden en 1170 liter per uur werkt, dat lijkt me een hele normale situatie bij die flow. Meeste warmtepompen optimaliseren voor 5 graden verschil en zullen dan ook niet stijgen zolang de retour niet meekomt. Bij tapwaterbereiding loopt de retour juist wel op zodra het water in je vat opwarmt.

Tip: heatmeister met fans op je convectors. Die dingen doen nu weinig op lage temperatuur.

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 22:03
3802 starts op 607 bedrijfsuren voorspelt niet veel goeds voor de levensduur van de warmtepomp ben ik bang.

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • DannoM
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 08:53
Thanks voor je reactie!

Het is een gecombineerd vat met 190 liter tapwater en 60 liter cv-buffer. Volgens mij zit die in serie, aangezien ik geen tweede circulatiepomp kan ontdekken. Weet het alleen niet 100% zeker haha. Dus dat kan ik nog even navragen.

Die ΔT van 5 graden lijkt me inderdaad prima. Wat ik alleen niet helemaal begrijp, is waarom de compressor op 72 Hz blijft draaien terwijl de gewenste aanvoer nog ruim 12 graden hoger ligt. In het statusmenu zie ik namelijk 119 Hz als maximum.

Die convectorputten zijn inderdaad ook een dingetje. Zit zelf al te kijken naar ventilatoren of eventueel radiatoren of lagere temp convectoren, maar wil eerst even uitsluiten dat er iets niet goed staat ingesteld of aangesloten.

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Ik denk dat de wp niet veel meer kan dan wat ie nu doet met de cv functie, 55C is serieus warm en dat duidt op veel warmteverlies (of vraag) in de woning.
Zuinig stoken doe je zo niet, heb je een idee van het stroomverbruik per dag?
Mijn 7kW wp start met 48Hz en zakt af naar 18-20Hz met enkel normale radiatoren.

Convectorputten heb je met oudere bouw (jaren 70), hoe kom je aan 8kW en wat was de situatie voordat de wp kwam?
Is er wel iets uitgezocht wat de warmtevraag betreft?
Dat hij tapwater wel snel verwarmt kan mede door het 3kW element in de boiler komen, daarbij is een boiler een ander soort belasting dan cv.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:35
Je moet de woonkamer helemaal niet op temperatuur brengen.

Houdt hem op temperatuur, 24/7

Een warmtepomp is niet efficiënter met significante nachtverlaging… zeker niet als je op deze hoge aanvoer temperatuur al moeite hebt…
De lager wordende efficiëntie compenseert de winst van nachtverlaging.

Staan radiatoren in rest woning open? Daarvoor geld zelfde: interne transmissie is een huis is hoog. Door niet expliciet te verwarmen moet afgifte elders harder, met hogere temperaturen werken. Dus ook dat bespaart niet veel.


Heb je nu al 55C nodig, dan ga je de woning niet warm houden met winterse temperaturen… want we hebben nog helemaal geen winterse temperaturen gehad.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • DannoM
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 08:53
Morgen!

We stoken momenteel continu op 18 graden, zonder nachtverlaging. Het totale stroomverbruik ligt daarbij rond de 30–40 kWh per dag.

Wanneer we proberen naar 20–21 graden te gaan, lukt dat niet eens. Voor mijn gevoel draait de warmtepomp dan al tegen zijn maximale capaciteit aan, terwijl het buiten nog maar 4–6 graden is. Het verbruik loopt dan op naar 45–55 kWh per dag.

De woning is uit de jaren 70 en heeft nog traditionele convectorputten. Zowel de installateur als een andere partij gaf aan dat de 7,8 kW-warmtepomp en bestaande warmteafgifte voldoende zouden moeten zijn haha. Ik verwacht alleen niet dat er een uitgebreide warmteverliesberekening is gemaakt.

Wat zouden jullie in deze situatie doen? De radiatoren worden oprecht best warm. Zouden ventilatoren op de bestaande convectorputten voldoende verbetering geven, of kunnen we beter kijken naar moderne LTV-convectoren of extra radiatoren? Of blijft de capaciteit van de warmtepomp dan alsnog de beperkende factor?

  • DannoM
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 08:53
Radiatoren/convectoren staan eigenlijk alleen in de woonkamer, keuken, badkamer, hal aan. Eerste en tweede verdieping verder niet. Maar daar is wel een scheiding met tussendeuren

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:35
Wat was het gasverbruik voorheen, @DannoM ?
Was dat met zelfde stookgedrag, of verwarmde je boven wel expliciet?

Kun je alles invoeren op gasweg.nl?
Doe dan 2 scenarios: Alle afgifte en alleen wat je nu open hebt.

Wat is er aan isolatie aangebracht na de bouw?
(Half-)Vrijstaand, tussenwoning, oppervlak, inhoud?

@asdfvdsa Ik denk dat jij gasweg gemaakt hebt? Ik mis convector putten als optie... die komen nog best veel voor... zou je daar over na kunnen denken?

[ Voor 20% gewijzigd door Ronald op 17-11-2026 07:46 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • DannoM
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 08:53
@Ronald We wonen er pas sinds eind juli, dus helaas hebben we zelf geen historisch gasverbruik. In de zomer hebben we weinig gas gebruikt. Ik ga even bij de vorige bewoners navragen wat hun verbruik was, het liefst over 2024, voordat ze in 2025 een pelletkachel plaatsten. Zij woonden er met vijf personen en wij met z'n tweeën, dus dat zal ook wel verschil maken.

Qua woning gaat het om een eindwoning/hoekwoning uit rond 1980, ongeveer 140 m² en 576 m³, met energielabel B. De gevels en vloer zijn vanuit de bouw geïsoleerd, het dak is zo'n 12 jaar geleden extra geïsoleerd en overal zit HR++ glas.

Als ik die verbruiksgegevens heb, zal ik eens kijken wat er uit gasweg.nl komt met de verschillende scenario's.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Gevel ga je niet veel beter krijgen, misschien heb je hier en daar nog stukken hout zitten, daar zetten ze in die tijd 2cm piepschuim achter, doet helemaal niks qua isolatie.
Vloerisolatie kan je nog verbeteren, zeker met convectorputten zou ik dat doen. Waarschijnlijk is je convectorput zelf ook amper geïsoleerd.

Zat deze warmtepomp er al in, of heb je die zelf aangeschaft? Want alleen al het feit "warmtepomp" doet wat met je energielabel... buurvrouw verderop heeft de 1978 dakisolatie met 2cm PUR op het spaanplaat... die heeft A+++ gekregen puur vanwege de warmtepomp. Stoken 1200KWh in januari weg en dan houden ze het op 18 graden :X.

Verder zorgen voor afgifte zodat je aanvoertemperatuur omlaag mag. Liever de slaapkamers meestoken zodat je onderverdieping niet alles boven hoeft te verwarmen.
Pagina: 1