Vorig jaar is naar tevredenheid een Vaillant arotherm plus VWL 75/6 full-electric warmtepomp geinstalleerd. Halfvrijstaand huis 1991 met HR++ kunststof kozijnen en extra vloerisolatie middels PIF. Er is geen gasaanslutiing meer. Verwarming van vloerverwarming zonder thermostaat / pomp, 7 groepen 65 m2 10 cm HOH. Aan de warmtepomp is een ebusd shield c6 apparaatje gekoppeld om de waardes naar Home Assistant te kunnen overzetten. Ik stook manueel 24/7 op kamertemperatuur 21,5 graden. Deze temperatuur wordt prima gehaald.
Probleem:
Sinds een paar dagen neem de Vaillant niet meer de instellingen van de thermostaat over. De aanvoertemperatuur schiet naar de 37-38 graden volgens de Vaillant-app. Normaliter werd de stooklijn altijd netjes gevolgd. Gevolg is dat de warmtepomp ongeveer 3000-3500 watt continue verbruikt en gaat pendelen. Ik kan niet verklaren waarom de warmtepomp niet netjes de stooklijn volgt bij het verwarmen.
Wat is er de afgelopen twee weken gebeurd:
Intellingen:
Ik heb nu de volgende installateurs-instellingen op de thermostaat staan:
Installatie:
Probleem:
Sinds een paar dagen neem de Vaillant niet meer de instellingen van de thermostaat over. De aanvoertemperatuur schiet naar de 37-38 graden volgens de Vaillant-app. Normaliter werd de stooklijn altijd netjes gevolgd. Gevolg is dat de warmtepomp ongeveer 3000-3500 watt continue verbruikt en gaat pendelen. Ik kan niet verklaren waarom de warmtepomp niet netjes de stooklijn volgt bij het verwarmen.
Wat is er de afgelopen twee weken gebeurd:
- Overgestapt van internet provider, met ander publiek IP-adres en wellicht ook een ander intern IP-adres voor de vaillant
- Stroomstoring in de wijk waardoor de hoofdzekering is uitgevallen.
Intellingen:
Ik heb nu de volgende installateurs-instellingen op de thermostaat staan:
Installatie:
- Waterdruk 1.4 bar
- eBUS-componenten
- Adaptieve stroomlijn: gedeactiveerd
- Automatisch koelen: geactiveerd
- Buitemtemperatuur 24h gem: 8,5 graden
- Kolen vanaf buitentemperatuur: 15 graden
- Bronregeneratie: nee\
- Hybride manager: Bivalent.pnt
- Bivalentiepunt verwarmen: -5 graden
- Bivalentiepunt warm water: -7 graden
- Alternat. punt verwarmen: uit
- Alternatief ount WW: uit
- Temperatuur noodbedrijf: 25 graden
- Energiebedrijf: WP + BV uit
- Stat. contact en.bedr: Vrijgegeven
- Bijverwarming: uit
- Offset buffer: 2 K
- Maximale voorverw.tijd: uit
- BT doorverwarmen: uit
- Max. waarde VL-temp.correctie: 0 K
Configuratie WP-regelmodule:
- Multif.uitg 2: Zone
- ME: 1 x circulatie
Warmtepomp 1:
- Status: verwarmen
- Actuele aanvoertemperatuur: 36 graden
Circuit 1:
- Soort circuit: verwarmen
- Status: verwarmen
- Gew. aanvoertemperatuur: 29 geaden
- BT uitschakelgrens: 21 graden
- Stooklijn: 0,30
- Min. gew. aanvoertemperatuur: 24 graden
- Max. gew. aanvoertemperatuur: 30 graden
- Nachtmodus: Normaal
- Binnentemp. conpensatie: uitgebreid
- Koelen mogelijk: nee
- Status pomp: in
Zone 1:
- Zone geactiveerd: ja
- Zonetoewijzing: Syst.Therm.
- Status zoneklep: Open
Instellingen Vaillant-app stooklijn:
Het stroomverbruik schiet naar 3000-3200 watt:
[ Voor 14% gewijzigd door TweakersOnly op 16-11-2026 10:22 ]
:strip_exif()/f/image/RT4tAWPYhuwC3qPWkU8NEbtY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/kV2IcbFyC5sC20gvFZwn5c8a.jpg?f=fotoalbum_large)