Vaillant arotherm plus VWL 75/6 volgt stooklijn niet

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • TweakersOnly
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 02:17
Vorig jaar is naar tevredenheid een Vaillant arotherm plus VWL 75/6 full-electric warmtepomp geinstalleerd. Halfvrijstaand huis 1991 met HR++ kunststof kozijnen en extra vloerisolatie middels PIF. Er is geen gasaanslutiing meer. Verwarming van vloerverwarming zonder thermostaat / pomp, 7 groepen 65 m2 10 cm HOH. Aan de warmtepomp is een ebusd shield c6 apparaatje gekoppeld om de waardes naar Home Assistant te kunnen overzetten. Ik stook manueel 24/7 op kamertemperatuur 21,5 graden. Deze temperatuur wordt prima gehaald.


Probleem:

Sinds een paar dagen neem de Vaillant niet meer de instellingen van de thermostaat over. De aanvoertemperatuur schiet naar de 37-38 graden volgens de Vaillant-app. Normaliter werd de stooklijn altijd netjes gevolgd. Gevolg is dat de warmtepomp ongeveer 3000-3500 watt continue verbruikt en gaat pendelen. Ik kan niet verklaren waarom de warmtepomp niet netjes de stooklijn volgt bij het verwarmen.


Wat is er de afgelopen twee weken gebeurd:
  • Overgestapt van internet provider, met ander publiek IP-adres en wellicht ook een ander intern IP-adres voor de vaillant
  • Stroomstoring in de wijk waardoor de hoofdzekering is uitgevallen.
Na de stroomstoring heb ik via installateursmenu de instellingen bekeken. Maar wellicht heb ik daarbij per ongeluk wat gewijzigd. Bij mijn ouders hangt dezelfde Arotherm plus warmtepomp. maatje 105/6. Ik heb zoveel als mogelijk de installateursinstellingen van beide warmtepompen met elkaar vergelijken.


Intellingen:

Ik heb nu de volgende installateurs-instellingen op de thermostaat staan:

Installatie:
  • Waterdruk 1.4 bar
  • eBUS-componenten
  • Adaptieve stroomlijn: gedeactiveerd
  • Automatisch koelen: geactiveerd
  • Buitemtemperatuur 24h gem: 8,5 graden
  • Kolen vanaf buitentemperatuur: 15 graden
  • Bronregeneratie: nee\
  • Hybride manager: Bivalent.pnt
  • Bivalentiepunt verwarmen: -5 graden
  • Bivalentiepunt warm water: -7 graden
  • Alternat. punt verwarmen: uit
  • Alternatief ount WW: uit
  • Temperatuur noodbedrijf: 25 graden
  • Energiebedrijf: WP + BV uit
  • Stat. contact en.bedr: Vrijgegeven
  • Bijverwarming: uit
  • Offset buffer: 2 K
  • Maximale voorverw.tijd: uit
  • BT doorverwarmen: uit
  • Max. waarde VL-temp.correctie: 0 K
Configuratie WP-regelmodule:
  • Multif.uitg 2: Zone
  • ME: 1 x circulatie
Warmtepomp 1:
  • Status: verwarmen
  • Actuele aanvoertemperatuur: 36 graden
Circuit 1:
  • Soort circuit: verwarmen
  • Status: verwarmen
  • Gew. aanvoertemperatuur: 29 geaden
  • BT uitschakelgrens: 21 graden
  • Stooklijn: 0,30
  • Min. gew. aanvoertemperatuur: 24 graden
  • Max. gew. aanvoertemperatuur: 30 graden
  • Nachtmodus: Normaal
  • Binnentemp. conpensatie: uitgebreid
  • Koelen mogelijk: nee
  • Status pomp: in
Zone 1:
  • Zone geactiveerd: ja
  • Zonetoewijzing: Syst.Therm.
  • Status zoneklep: Open
Instellingen Vaillant-app stooklijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P76sGW5eZqJ2JfBa_maYQUCc_yI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RT4tAWPYhuwC3qPWkU8NEbtY.jpg?f=fotoalbum_large
Het stroomverbruik schiet naar 3000-3200 watt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pZTRgRW9Ymod0euVfG2ei1oUXl4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kV2IcbFyC5sC20gvFZwn5c8a.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 14% gewijzigd door TweakersOnly op 16-11-2026 10:22 ]