Vraag


  • TheHahn
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 22:15
Sinds een aantal jaar hebben we een Atlantic Explorer 270L v4 geinstalleerd in ons huis. Helaas lijkt het dat in de winter dat we niet genoeg warm water in de douche hebben. De maximale temperatuur die we in de zomer halen, hebben we in de winter niet. Soms is het zelfs te koud om onder te blijven staan.

Op de Explorer zit een boost knop, waarbij ik kan kiezen hoeveel dagen ik de booster aan wil zetten, tot 7 dagen. Dit lost het probleem dan op.

De Explorer is aangesloten op een Atlantic Alfea AI8 luchtwarmtepomp, welke ook de verwarming van het huis doet.

Ik kan in de instellingen niet vinden hoe ik er voor moet zorgen dat de boiler warmer kan staan, hij staat namelijk op de maximale aantal graden. Het is echter (volgens mij) zo dat in de winter de gewenste temperatuur niet gehaald wordt.

De installateur geeft aan dat als ik de bedrijfdsuren aanpas, het opgelost zou moeten zijn. Dat heb ik geprobeerd, is niet het geval.

Ik ben benieuwd of iemand weet of er nog verborgen instellingen zijn die dit probleem kunnen oplossen?

Alle reacties


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 00:49

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Je verhaal is niet erg duidelijk, normaal gesproken werkt de EX V4 zelfstandig en hoeft hij niet met de Alfea verbonden te zijn.
Leg eens uit hoe dat zit, heeft de EX V4 meer dan 2 waterleidingen (warm en koud) aangesloten?
De boost langdurig laten werken kost aardig wat stroom, gaat er niet iets anders verkeerd?
Hoe is de lucht toe-en afvoer aangesloten (op de bovenkant) en staat hij in een verwarmde ruimte?

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:04

paQ

@TheHahn je draait toch gewoon aan de knop hoeveel douchekopjes en dat was dat?
De temperatuur van het vat staat er onder.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 00:49

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

paQ schreef op zondag 15 november 2026 @ 20:23:
@TheHahn je draait toch gewoon aan de knop hoeveel douchekopjes en dat was dat?
De temperatuur van het vat staat er onder.
Dat werkt niet as hij op automatisch staat, hoe je dat aanpast staat in de handleiding.
Er is iets met de bedrijfstijd aangepast, ben benieuwd wat als het niet werkt.
De tijd opschuiven zal weinig doen, gebruikt hij lucht van buiten dan kies je het warmste dagdeel.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:04

paQ

Dan van automatisch afhalen. Al moet ik er bij zeggen dat automatisch eigenlijk echt uitstekend werkt op basis van gebruik.

@TheHahn of bedoel je dat je altijd de externe WP gebruikt om de boiler middels de tweede spiraal te verwarmen?
Dan is de boost functie nu gebruiken wel een dure methode. De WP op de WPB zelf kan met niet al te koude aanvoerlucht uitstekend zelf op 62 graden komen.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:38
Hoe zijn de luchtkanalen en modussen op dit moment ingesteld? Hoe is de koppeling met de Alfea gedaan?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • TheHahn
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 22:15
Ik merk dat ik zelf niet helemaal goed op de hoogte ben van mijn installatie, ging er vanuit dat de warmte pomp bijdroeg aan de warme douche maar dat is niet het geval. Teveel aannames van mijn kant. Als ik jullie berichten lees zal hij zelfstandig werken.

De boost functie leek mij ook duur, daarnaast is de Explorer wat weg gestopt, ik wil niet steeds het luikje open maken.

Over de bedrijfstijd die ik benoemde, de Explorer is niet 24u per dag actief. De installateur zei dat hij bij het actief en/of passief worden naar de gewenste temperatuur toe zou werken, dan hadden we dus zeker 2 momenten op de dag dat het water warm zou zijn. Klopt dat? Werkt dat zo?

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 00:49

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Da's wel heel algemeen, is hij in een (te) kleine ruimte gezet die afkoelt als de wpb draait?
De wpb kan op een vaste gewenste temperatuur staan, hij start wanneer het water door gebruik (of na lange tijd afkoelen) 5 graden onder die temperatuur komt.
Als de timer is ingesteld dan kan hij minimaal 8 uur per etmaal werken of stel langer in indien nodig.

Stel dat hij van 10 tot 18u mag werken en je gebruikt om 17u veel water, dan heeft hij maar een uur om het op te warmen en zal de volgende dag verder gaan.

Je verstrekt zo ongelofelijk weinig informatie dat we alleen kunnen gissen wat er aan de hand is, de installateur helpt ook niet echt of die weet het gewoon niet.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • TheHahn
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 22:15
Sorry voor de krappe informatie, ik weet niet goed wat er nog bij te melden?

De Wbp staat in de bijkeuken, redelijk kleine ruimte die redelijk koud wordt. Op het moment bijvoorbeeld 13 graden.

We douchen niet heel veel, omdat we ook op sportverenigingen douchen. Ik denk dat we gemiddeld 5 minuten per dag douchen?

De installateur is een combinatie van beide. Hij weet het niet zo goed en is slecht bereikbaar.


Wat voor informatie kun je nog gebruiken? Moet ik foto's toevoegen van de instellingen?

[ Voor 14% gewijzigd door TheHahn op 18-11-2026 22:15 ]


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:38
Dat zou zeker helpen. Maak wat foto's van de (lucht)buizen, leidingen en het display.

Ook al zou de Explorer op de laagste stand staan, 50 graden en 8 uur zou dit nog steeds voldoende zijn om te douchen. Iets klopt er dus niet.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning

Pagina: 1