Vraag


  • Cos93
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 22-11 06:48
Op advies van oa @dunklefaser maar even een topic aangemaakt mbt mijn vragen over mijn Loria Duo 6010 warmtepomp. Met enkele aanvullingen nav reacties toen.

Vrijstaande woning, 800m3/195m2 GBO komt uit 2017, vloerverwarming overal, energielabel A++++(uitgifte 2024), Rc vloer/gevels is 4.5 en dak 6, ramen HR++. Ik merk echter dat de Loria:

-A. Enorm veel kWh verbruikt, op winterse dagen meer dan 50kWh. Zie hier het verbruik van afgelopen donderdag, zaterdag en vanochtend. EV werd alleen zondag vanaf 9.30 opgeladen en gebruik van de wasmachine. Verbruik rond 6'en en later op de avond betreft koken/douchen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tma7X5aPfMjsAOKO_KRpSB536WA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YfTt2JS0fT1plYDQYJE6ejRS.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/auJ41CXaP7KT0AMC_lNeEGcVF1w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2JP0Ld0vWP4uHQFzY2l1LQgD.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y9yC7JTB9US6XHLybV9u2xNRiW4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TUviZuX3XKJiDlLf5tHjQAbM.jpg?f=fotoalbum_tile
-B. Met name in de nacht / ochtend vol vermogen gaat draaien, en de rest van de dag nauwelijks/niet. Zie mijn verbruik over de afgelopen dagen. De temperatuur is alleen vannacht onder 0 graden geweest.

-C. Als het 's nachts koud is daalt de temperatuur tot wel 18 graden waarbij de thermostaat op 20 graden continu staat ingesteld.

-D. Ivm overcapaciteit Pv zou ik graag willen dat hij het boilervat opwarmt tijdens 12-17 ivm dynamisch contract.

-E. Welke aan/afvoertemperatuur moet ik instellen? Er zijn 2 zones, foto 1 en 2 zijn van de BG. 2e foto van 1e verdieping. Zie de foto's voor de temperatuur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xZNJ7sPCvPaPqoTvTN3dIaOp3Hk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/608vlq4sEWJ6SBLhTYeaaX9f.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D_KjWpRzXE4NOKq28jpIoWCtD1I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4OnZjSU59d8cwOLIGjcrsDQ3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aZXjkMviFBA7l2_7ZmeIllB5lC8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CmnbLCokgFcWdAG7NkMtf0ha.jpg?f=fotoalbum_tile
Dit lijkt overeen te komen met Pagina 42 Figuur 38 - Helling van de verwarming (lijn 30 / 50). Hoe kan de tempratuur dan met name 's nachts zakken?

Online vind ik weinig info over deze punten en het gebruikersmenu van de Loria is ook niet bepaald gebruiksvriendelijk te noemen. Vorige eigenaar vd woning kan ook niet echt helpen, dat is niet bepaald iemand die het buskruit heeft uitgevonden. Wanneer de pomp voor het laatst onderhoud heeft gehad is mij ook niet bekend, maar ik schat dat dit wel enkele jaren geleden is (if any).

Kan iemand mij de goede richting op helpen met deze punten?

Alle reacties


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 11:01
A) Voor zo'n huis valt dit wel mee denk ik? Je hebt veel zonnepanelen waardoor je energielabel misschien buitensporig hoog is.
B) Waarschijnlijk spelen defrosts hier mee, daardoor lijkt het veel meer te gebruiken maar dat zijn ook deels tijdelijke piekjes.
C) Iets hogere stooklijn proberen? Als dat niet werkt zit je warmtepomp dan aan zijn max, dat zou ook kunnen.
D) Pagina 45 van het door jouw gelinkte document geeft informatie over het instellen van "Tijdsprogrammering sanitair warmwater".
E) Was hij aan het verwarmen op dat moment? Die temperaturen lijken erg laag.

gasweg.nl


  • mk123
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 12:00
Even rekenen aan A, want daar zit volgens mij het echte probleem. Met Rc 4,5, HR++ en 195 m² schat ik het warmteverlies op zo'n 5 à 7 kW bij -10 °C, afhankelijk van de ventilatie. Bij 0 °C buiten is dat twee derde daarvan, ongeveer 4 kW, dus rond de 90-100 kWh warmte per dag. Met vloerverwarming en een COP rond 3,5 hoort dat 25-30 kWh stroom te kosten, plus het huishouden.

Je grafiek van donderdag (zonder EV) laat 's nachts pieken van 5 tot ruim 9 kW zien. Zoveel trekt de compressor alleen niet, dus ik zou eerst kijken of het elektrische element (bijverwarming/back-up) meedraait. Veel binnenunits schakelen dat in als de kamer te ver achterloopt op de setpoint, of voor de legionellacyclus van het boilervat. Kijk in het menu bij de tellers of er een aparte energieteller of draaiuren voor de bijverwarming staan. Een paar defrosts verdubbelen je verbruik niet.

Dat past ook bij C: zakt het 's nachts naar 18 °C terwijl de thermostaat op 20 staat, dan loopt hij achter en gaat het element bijspringen.

Bij zo'n modern, goed geïsoleerd huis zou ik trouwens erg benieuwd zijn naar een warmteverliesberekening per ruimte. Mijn eigen huis staat als voorbeeld in mijn signature. Hoeveel kWh per dag gebruikte het huis op dagen zonder verwarming?

check mijn fantastisch warmteverlies; https://heatlosspro.cloud/s/YAzppFumRwF3TzRGRBaV0g


  • aegis
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 23-11 10:21
Draait the WP op de thermostaat van de woonkamer of volgt die zijn eigen curve? In de oude loria units is that parameter 33 en dan kun je instellen in procenten hoeveel die van de thermostaat moet pakken vs eigen curve.

Kijk ook of er niet iets kapot is dat heb ik 2 jaar geleden gehad bleek de 3 weg klep kapot te zijn waardoor alleen de boiler werd verwarmd elke keer als de verwarming aanging.
Zag ook een ander topic met een loria met kapot printplaat. Dus het kan ook gewoon defect zijn.

https://dynadroid.nl https://bettyskitchen.nl


  • Cos93
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 22-11 06:48
mk123 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 18:17:
Even rekenen aan A, want daar zit volgens mij het echte probleem. Met Rc 4,5, HR++ en 195 m² schat ik het warmteverlies op zo'n 5 à 7 kW bij -10 °C, afhankelijk van de ventilatie. Bij 0 °C buiten is dat twee derde daarvan, ongeveer 4 kW, dus rond de 90-100 kWh warmte per dag. Met vloerverwarming en een COP rond 3,5 hoort dat 25-30 kWh stroom te kosten, plus het huishouden.

Je grafiek van donderdag (zonder EV) laat 's nachts pieken van 5 tot ruim 9 kW zien. Zoveel trekt de compressor alleen niet, dus ik zou eerst kijken of het elektrische element (bijverwarming/back-up) meedraait. Veel binnenunits schakelen dat in als de kamer te ver achterloopt op de setpoint, of voor de legionellacyclus van het boilervat. Kijk in het menu bij de tellers of er een aparte energieteller of draaiuren voor de bijverwarming staan. Een paar defrosts verdubbelen je verbruik niet.

Dat past ook bij C: zakt het 's nachts naar 18 °C terwijl de thermostaat op 20 staat, dan loopt hij achter en gaat het element bijspringen.

Bij zo'n modern, goed geïsoleerd huis zou ik trouwens erg benieuwd zijn naar een warmteverliesberekening per ruimte. Mijn eigen huis staat als voorbeeld in mijn signature. Hoeveel kWh per dag gebruikte het huis op dagen zonder verwarming?
Ik vermoed inderdaad dat er winst te behalen valt met de instellingen. Ik vraag mij echter af waar ik precies moet beginnen met het aanpassen van instellingen.

Op dagen dat er geen verwarming draait is er nauwelijks sprake van verbruik. In de maanden mei, juni, juli, aug, sep is er zo'n 300KwH per maand verbruikt. Inclusief warm water, koken, vloerkoeling, wassen etc ex EV laden.

  • mk123
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 12:00
Die 300 kWh per maand in de zomer zegt veel: dat is zo'n 10 kWh per dag voor warm water, koken en de rest. Op een winterdag van 50 kWh blijft er dan zo'n 40 kWh over voor de verwarming, en dat is meer dan ik voor dit huis zou verwachten, zeker in november. De bijverwarming blijft dus de eerste verdachte.

Waar ik zou beginnen, één ding tegelijk:
- Zoek in het menu de teller of de draaiuren van de bijverwarming. Staat daar veel op, laat het element dan alleen bijspringen bij strenge vorst of als noodstand. De handleiding of een installateur weet welke instelling dat is.
- Wat aegis zegt over parameter 33: laat hem vooral op zijn eigen stooklijn draaien en minder op de thermostaat. Een thermostaat die 's ochtends ver achterloopt, jaagt hem juist naar vol vermogen en naar het element.
- Zet de thermostaat dag en nacht op dezelfde temperatuur. Met vloerverwarming kost opwarmen na een nachtverlaging uren op vol vermogen, en dat lijken me precies de pieken in je grafiek.
- Pas daarna de stooklijn aan: noteer de buitentemperatuur, laat hem een paar dagen draaien en zet de aanvoertemperatuur een stapje lager zolang het comfortabel blijft. Wordt het te koud, dan weer een paar graden omhoog.

De tip van aegis over de driewegklep is ook het nagaan waard: blijft die hangen, dan gaat de warmte naar het boilervat in plaats van naar de vloer.

Het kost wat dagen kijken, maar dan weet je ook waar die 50 kWh heen gaat.

check mijn fantastisch warmteverlies; https://heatlosspro.cloud/s/YAzppFumRwF3TzRGRBaV0g

Pagina: 1