Nibe w/w F1155 warmtepomp Hz compressor

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • Dma0254
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 20:11
Nieuwbouw NIBE F1155 op zolder: brom/resonantie in kamer eronder, vooral rond 50 Hz

Hallo allemaal,

Ik heb een NIBE F1155 (bodem-warmtepomp met vloerverwarming), opgesteld op zolder. In de rest van het huis hoor ik hem nauwelijks. Maar in de slaapkamer direct onder de warmtepomp hoor ik een duidelijk brommend geluid, vooral ‘s nachts.

Wat me opvalt:
  • Het geluid is het sterkst als de compressor rond de 50 Hz draait. Bij lagere frequenties (rond 30 Hz) valt het veel minder op.
  • Het lijkt meer op trilling of contactgeluid via de vloer dan op geluid door de lucht, omdat ik het alleen in die ene kamer hoor.
Situatie:
  • Vloer zolder: betonvloer
  • De warmtepomp staat op: stelpootjes
Mijn vraag:)

Is er een manier om de compressor alleen ‘s nachts (00:00–06:00) te begrenzen op een maximale frequentie, terwijl de vloerverwarming wel blijft verwarmen? Warm water mag ‘s nachts wachten.

Alvast bedankt voor tips en ervaringen!


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/olxHwQFW3Ex72C54GRluZC8TWSc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/76GIV8y85iMQdVNDS9zXuY3P.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door Dma0254 op 14-11-2026 10:22 ]

Alle reacties


  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 17:34

DIY

warmtepompen & bouwkunde

Je kunt bij Nibe warmtepompen specifieke frequenties ranges blokkeren. In het programma schema kun je de tijdsblokken dan aangeven.
Download even de installatiehandleiding van de Nibe site voor het juiste menu’s.

[ Voor 8% gewijzigd door DIY op 14-11-2026 11:03 ]

Waarom laten doen als je het zelf kan leren


  • sjev
  • Registratie: December 2015
  • Nu online
Het lijkt wel een probleem te zijn met resonantie .
Staat die op rubberen poten? Indien niet, kan je die overwegen. Dan is het probleem bij de bron aangepakt. Als dat niet voldoende helpt, dan is vermijden van frequenties het vervolg.

  • Dma0254
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 20:11
DIY schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 10:59:
Je kunt bij Nibe warmtepompen specifieke frequenties ranges blokkeren. In het programma schema kun je de tijdsblokken dan aangeven.
Download even de installatiehandleiding van de Nibe site voor het juiste menu’s.
Had ik naar gezocht, maar blijkbaar beter zoeken:)
sjev schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 11:41:
Het lijkt wel een probleem te zijn met resonantie .
Staat die op rubberen poten? Indien niet, kan je die overwegen. Dan is het probleem bij de bron aangepakt. Als dat niet voldoende helpt, dan is vermijden van frequenties het vervolg.
Dat denk ik ook. Onderste gedeelte van de poot is wel iets van rubber. Maar ik denk niet genoeg. Geen idee of en hoe ik dat zou kunnen vervangen....Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vcoMeYe6MIWolbVZa0OcBfrvqrY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ZGtQamNaNF88XxODhlnD25Pi.png?f=user_large

[ Voor 3% gewijzigd door Dma0254 op 14-11-2026 13:10 ]


  • Dma0254
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 20:11
DIY schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 10:59:
Je kunt bij Nibe warmtepompen specifieke frequenties ranges blokkeren. In het programma schema kun je de tijdsblokken dan aangeven.
Download even de installatiehandleiding van de Nibe site voor het juiste menu’s.
Gevonden. Maar ik kan daar geen tijdsperiode aankoppelen helaas.Dat zou betekenen dat hij nooit meer boven de 50hz uit kan komen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D_Lj_LsCErXY0cNw7DpJD8-Yzjc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5ezRBbh29i9VqjMpYr7ViaDp.jpg?f=fotoalbum_large

  • sjev
  • Registratie: December 2015
  • Nu online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JuTWtL7f9NWalxfL9qwIp_fpOSk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/J3R1VtGJjRho6ULSiK4OBZD1.png?f=user_large

Ik bedoelde zoiets. zijn juist voor gemaakt om trillingen te dempen en isoleren.
Maar je kan ook iets simplers overwegen. Bij de bouwmarkten kan je schuim blokken halen die onder de zwembaden gaan, volgens mij kan je daar mooie blokjes van maken voor onder de poten.

  • Z___Z
  • Registratie: Maart 2002
  • Niet online
Dma0254 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 14:00:
[...]

Gevonden. Maar ik kan daar geen tijdsperiode aankoppelen helaas.Dat zou betekenen dat hij nooit meer boven de 50hz uit kan komen.[Afbeelding]
Je blokkeert een range, dus neem aan als je 45-55 blokkeert dat als er meer vermogen nodig is de compressor gewoon over de 55 heen gaat.

  • Dma0254
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 20:11
sjev schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 15:39:
[Afbeelding]

Ik bedoelde zoiets. zijn juist voor gemaakt om trillingen te dempen en isoleren.
Maar je kan ook iets simplers overwegen. Bij de bouwmarkten kan je schuim blokken halen die onder de zwembaden gaan, volgens mij kan je daar mooie blokjes van maken voor onder de poten.
Ga ik naar kijken! Dank.
Z___Z schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 16:00:
[...]

Je blokkeert een range, dus neem aan als je 45-55 blokkeert dat als er meer vermogen nodig is de compressor gewoon over de 55 heen gaat.
Dan zou ik hem dus nooit meer boven zeg 45 uit laten komen? Zal eens opzoeken of dat kwaad kan of negatieve invloed heeft.


Met wat spelen met Claude en Homey, is er ook de vakantiemodus. Daar kan ik aangeven dat hij elke avond van 00:00 uur tot 07:00 een flow start en in vakantiemodus gaat met wel de vloerverwarming nog actief. Alleen het opwarmen van de boiler, waar blijkbaar deze hoge freq vandaan komt, is dan uitgeschakeld.


Ga ik even testen en verder opzoek naar de andere pootjes tip!


Dank voor nu.

  • Z___Z
  • Registratie: Maart 2002
  • Niet online
Nee hij slaat alleen het stukje frequentiebereik over wat geblokkeerd is.