Vloerverwarming werkt niet meer (Wilo pomp werkt niet?)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • KievitVogel
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 17:23
Hoi,

Gisteren zijn mijn slimme meters vervangen voor gas en electriciteits. Sindsdien werkt mijn vloerverwarming niet meer. De radiator boven werkt nog wel en ik heb ook warm water. Het lijkt alsof er een storing is bij de verdeler van de vloerverwarming.

De groene lichtjes van mijn wilo pomp staan uit. Als ik mijn schakelaar aan en uit doe dan gaan ze voor 10 seconde aan en daarna weer uit. Het is nu weekend en ik kan niemand bereiken die langs kan komen en het is 17 graden in huis… iemand die weet wat ik zelf kan doen?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ydtYv4y1JnvNy64OvEFYEM44xec=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nEBKY7z8Hn6zr1OPqnX9IfeA.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • sahinasappelsap
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 20:13
Ik heb niet er superveel verstand van, maar toch een poging.
- heb je gecheckt dat al je schakelaars in de meterkast goed staan?
- heb je de aanvoertemperatuur gecheckt. Als de cv ketel een tijd van de stroom is geweest kan het zijn dat de instellingen verandert zijn en de aanvoertemp voor radiatoren prima is, maar voor de vloerverwarming te laag. Check ook je keteldruk even of die nog goed is.
- heb je al geprobeerd om de stekker van de pomp er een minuut of wat uit te laten.
- zo ja, houdt een seconde of 10 de groene knop ingedrukt zodra je de stroom erop zet. Wellicht reset ie en doet hij het daarna. (Ik kom ook 3 en 5 seconden tegen voor ontluchten pomp en resetten)
- zet je thermostaat omhoog en kijk hoe warm de aanvoerleiding wordt.
- staat de watertoevoer open aan of heb je die wellicht dichtgedraaid?

Anders is de pomp wellicht toch stuk, maar volgens mij moet je sowieso niet aan de blauwe knoppen gaan draaien dan sluit je volgens mij de boel af.
Heb je ook gekeken of er rode lampjes oplichten?

[ Voor 12% gewijzigd door sahinasappelsap op 14-11-2026 09:14 ]


  • KievitVogel
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 17:23
Alle schakelaars en de aanvoertemperatuur is gecheckt. Het groene knopje reageert nergens op. Als ik de schakelaar 10 seconde aanzet dan lijkt alles weer te werken en worden de lichtjes van de pomp groen. Maar na een minuut of 2 gaan ze weer uit…

  • CyBeRSPiN
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 19:38

CyBeRSPiN

sinds 2001

Als die pomp altijd 24/7 gedraaid heeft en dan ivm metervervanging even niet, dan zou het kunnen dat die pomp idd stuk is. Bijvoorbeeld vastgelopen op een stukje vuil of iets stuk waardoor ie niet meer vanuit stilstand op gang kan komen.
Ik zou er niet teveel aan komen en tot maandag wachten. Of je moet zelf zin hebben om die pomp te vervangen. Moet je even bij de Warmteservice langs voor een nieuwe pomp en ook nadenken hoe je dit doet zonder een waterballet.

Update: ik zie wel een temperatuursensor op de aanvoer geklemd. Dat zou betekenen dat er een pompschakelaar op zit die de pomp uitschakelt als er geen warmtevraag is. Dat maakt het iets minder aannemelijk dat de pomp door de stroomonderbreking stuk is gegaan.

[ Voor 22% gewijzigd door CyBeRSPiN op 14-11-2026 10:09 ]


  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Wat voor schakelaar zet je aan en uit?

Stop de stekker van de pomp in een ander stopcontact eventueel met een verlengsnoer.

Please state the nature of the technical emergency


  • Enforcer
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Zet je thermostaat omhoog en voel of je bovenste leiding (waar de voeler aan vast zit met die tiewraps) warm wordt. Je wilo pomp gaat pas aan als deze buis heet wordt.

Of haal de pompschakelaar er tussenuit zodat de wilo pomp 24/7 aanstaat

[ Voor 18% gewijzigd door Enforcer op 14-11-2026 13:46 ]


  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 16:17
Haal die temp sensor even los, bij de twee tyraps, hang hem in een glasje heet water (50 a 60 graden) , kijk of je pomp dan wel gaat lopen.

Waarschijnlijk is de pomp gewoon defect, zo te zien heb je op het onderste blok een aanvoer van 35 graden dus hij zou het gewoon moeten doen.

[ Voor 3% gewijzigd door rvdgaag op 14-11-2026 13:46 ]