Vraag


  • zimmert
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:43
Mijn vraag


We verbouwen ons huis. De begane grond wordt aangepakt. De kruipruimte gaat dicht met schuimbeton en daar komt vloerverwarming op. Onze eerste en twee etage heeft reeds vloerverwarming. We gebruiken nu een 7 jaar oude Remeha CV ketel.

Ons gasverbruik per jaar is 900 m3. We hebben een gezin van twee volwassen en twee jong kinderen. Ons woonoppervlak 156 m2

Nu denken we na over een (hybride) waterpomp.

Vandaag installateur langs gehad. Deze adviseerde monoblock pomp (all electric). Hybride gaat er naar zijn mening uit. Hij hamerde op het feit dan een all electric pomp goed genoeg moet zijn om rond vriespunt of lager ook goed ter verarmen en dat bij een hybride pomp dat niet gaat. Hij biedt ecoforest en NIBE aan.

Hij adviseerde een All electric pomp (8 of 12 Kw) en SWW boiler van 200 liter. Ook voordeel dat we kunnen koelen in de zomer. We hebben dan een erg warm huis

Zijn prijs ongeveer 16000 exc btw en exc subsidie

Wat vinden jullie van deze prijs van deze installateur?

Op de site van NIBE (S2060) staan ook prijzen van vanaf 11.000 inclusief installatie en subsidie.

Ik ben niet erg thuis in de prijspeilen.

En wat dachten jullie van hybride dat verdwijnt?

Ik hoor graag jullie mening, dank voor meedenken alvast

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:16
Bij 100% vloerverwarming heeft hybride geen enkel nut.

Is de 900 m3 bij verwarming van hele huis tot 20C zonder nachtverlaging?
Indien niet, kun je je stookgedrag beschrijven?

Bij 900m3 denk je eerder aan 5kW dan 12…

Hybride is een tussenstap en in veel gevallen niet nodig. Dus in zekere zin heeft installateur gelijk.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • zimmert
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:43
Wij hebben een programma op de thermostaat qua instellen temperatuur. Deze varieert van 18 tot 21 graden. Tussen 15.30 en 21.30 staat deze op 21. Overdag 18 en na 21.30 19 graden.

Ons gebruik is 900m3 inclusief tapwater

  • Jan Workum
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 21:32
Nibe S2060-6 moet het makkelijk aankunnen als vervanger van 900m3 gas

PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:16
De vraag is: is de wat dure Nibe het het waard?
Of kan het met een Vaillant 55/8.1?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • sjev
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 01:07
Om iets over de prijs te zeggen moet je het kunnen splitsen in apparaat prijs en installatie.

Ter referentie - ik heb zelf 12kW Panasonic bij mij geinstalleerd. Apparaat zelf was 7k. aansluit materiaal, vedeler etc rond 1k erbij.
Ik weet niet hoe moeilijk de aansluiting bij jou is - hoe ver moeten de leidingen, door hoeveel muren moet er geboord worden etc. Dan nog elektra aanleggen. Allemaal niet super moeilijk, maar kan wel veel werk (= uren ) zijn. Ik ben er iig zeker een week full-time mee bezig geweest (vooral verdeler vervangen heeft veel tijd gekost).

Wat vermogen betreft, denk ik dat je aan 12kW veel te veel hebt. Mijn huis verliest 370 W/K (typisch jaarverbruik van 1600m3 bij 17C woonkamer) .
Let op wat het minimaal vermogen is. In mijn geval, bij Panasonic T-CAP is dat ca. 6kW. Dwz dat pas onder 1C buiten de pomp continu kan draaien.

Nog een tip voor de keuze - als je de pomp (later) slim wil aansturen , moet die daarvoor geschikt zijn. Panasonic + heishamon schijnen zo'n beetje het beste te zijn op dat vlak, ik ben iig zeer tevreden.

Nu terug naar jouw vraag over de prijs. Stel dat wp + boiler + materiaal ong. 10k zijn, dan is 6k voor werk. op 70 euro/uur tarief is dat 86 uur.
Pagina: 1