Waterleiding: wanneer isolatie of mantelbuis?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • peer geen appel
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14:31
Ben bezig met het dimensioneren van mijn waterleidingen voor een casco nieuwbouw woning. Het idee is om de waterleiding zoveel mogelijk onder de begane grond vloer in de kruipruimte te plaatsen. Op de eerste verdieping zoveel mogelijk achter de knieschotten, maar ik ontkom niet aan stukjes die over de kanaalplaat vloer lopen (waar later dus nog een afwerkvloer inkomt met vloerverwarming).

Door die ISSO norm en het kleintje water weet ik nu dat warm water niet geïsoleerd moet worden i.v.m. lechionella groei. Dat had ik niet verwacht, goed dat ik dat geleerd heb :)

Mijn vraag

- In de kruipruimte, meerlagenbuizen met een mantel? (we hebben hier muizen in het veld)
- Wat gebruik je In de verticale leidingen omhoog?
- Wat gebruik je in de afwerkvloer voor leidingen (mantel of isolatie)?

Ik zag bij een nieuwbouw partij vorig jaar dat ze de buizen gewoon los over de ruwe vloer leggen (waar dus later nog vloerverwarming en afwerkvloer opkomen). Dat lijkt me onverstandig gezien de mogelijke chemische aantasting, opwarming met vloerverwarming en eventuele uitzetting.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb

- Lezen aantal waterwerkbladen
- Lezen gedeelte Kleintje water
- Lezen gedeelte ISSO publicatie 30
- Zoeken op internet
- Zoeken op YouTube

Alle reacties


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 20:50
bel een loodgieter en vraag hem of haar om een offerte te maken, dan weet je wat die zou doen.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • peer geen appel
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14:31
No Hands schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 16:11:
bel een loodgieter en vraag hem of haar om een offerte te maken, dan weet je wat die zou doen.
Dat is een oplossing inderdaad, maar niet erg netjes tegenover de loodgieter.

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 22:49

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit

"Nooo.."

Meerlagenbuizen mogen in principe gewoon in het beton of zandcement worden verwerkt. Cement tast het kunststof niet aan (daarom zijn mantelbuisjes zelf ook van kunststof :P ).
Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat een mantelbuis altijd overbodig is. Een buis met mantel is bijvoorbeeld beter beschermd tijdens de bouw. Daarnaast zijn er situaties waarin een paar millimeter extra ruimte rondom de buis gewoon prettig kan zijn.

Bij vloerverwarming ligt het wat mij betreft wat lastiger. Daarom zou ik er, als het enigszins mogelijk is, voor kiezen om de leidingen niet in de afwerkvloer te leggen waarin ook de vloerverwarming of vloerkoeling zit. volgens mij houden instalateurs iets van 20cm afstand tussen vloer verwarming en de waterleiding en wordt koud geisoleerd.

Zelf ben ik nog nooit vraatschade aan een meerlagenbuis tegengekomen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet voorkomt.
Het kan op zich geen kwaad om in de kruipruimte een mantelbuis toe te passen, maar in de praktijk kom ik dat niet zo vaak tegen.

“It’s because that’s why”


  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 27-11 12:43
Een deel is voorkeur een deel is regelgeving. Mijn take:

Mantelbuizen

Als we het puur over waterleiding hebben, dus niet verwarming: Alles in mantelbuizen behalve de laatste stukjes qua aansluitingen onder bijvoorbeeld collectoren. Alles dus in kruipruimte, muren, vloeren, verticaal, horizontaal overal. Gewoon die rollen halen en klaar.

Merk

Kies 1 merk voor alles, Uponor, Henco, Rehau etc. 1x kiezen en niet mixen. Geen alternatieve merken iets pakken waar iedere loodgieter mee vooruit kan.

Verdelers

Bij voorkeur zoveel mogelijk met verdelers werken met afsluitbare kranen zoals https://brandportal.upono...old-PPM-EN-1103000-v1.pdf of net welk merk je mee werkt.

Meerdere verdelers is logisch en prima. In Belgie meer gangbaar dan in NL maar verdomd handig. Zowel in aanleg als onderhoud en storingen later.

Diameters

Dus dikke leiding naar de verdeler(s) en 16mm naar de verbruikers. Labelen wat waar naartoe gaat.

Naar regendouches 20mm of narekenen. Ideale diameters narekenen op basis van de specs van de fabrikant.

Heel goed beugelen met beugels met rubber inlage om geluid zoveel mogelijk te beperken.

Lengte en diameter warm water leiding zoveel mogelijk beperken. Zijn regels voor qua maximale tijd tot warm water. Maar het is ook gewoon onprettig als het lang duurt en is niet zuinig. Warm water kan ook prima via een verdeler.

Grote verbruikers

Richting bijvoorbeeld technische ruimtes met boilers en andere zaken ook een grotere diameter naar een verdeler. Dan heb je meteen afsluiters voor al je afnames daar. Boiler vanaf verdeler bijvoorbeeld wel met een wat dikkere diameter aansluiten. Stel dat er 3 toestellen tegelijk warm water gebruiken wil je dat het bijvullen ook doorloopt.

Vloerverwarming

Zorgen dat je niet in te "warme" vloeren zit. Daar is eigenlijk nooit echt een reden voor. Soms is het sneller/korter maar vrijwel nooit onoplosbaar. Doorvoeren van onder naar boven door warme vloeren heb je wel: Die doorvoeren wel rondom isoleren. Dan heb je geen frictie en trekt de warmte niet in de buis. Isoleren heeft geen zin bij permanente verwarming zoals vloerverwarming. Het vertraagd maar uiteindelijk trekt de warmte in de buis. (uiteraard valt dat mee als je de leiding gebruikt, het gaat dan ook vaak om perioden waarin de leiding niet gebruikt wordt).

Heb je een tekening of schets met waar je knelpunten zitten?

De installatie begint bij je watermeter, welke diameter start je mee?

  • peer geen appel
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14:31
djluc schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 10:08:
Heb je een tekening of schets met waar je knelpunten zitten?

De installatie begint bij je watermeter, welke diameter start je mee?
Ben nog bezig met de berekeningen, lag even stil. Heb berekend dat ik met binnendiameter 16 mm voor warm water richting de regendouche kan. Indien geïnteresseerd, kan ik de berekeningen delen (op basis van de waterwerkbladen).

Ik weet nog niet welke diameter ik mee start, daar was ik nog niet. Vond het al moeilijk genoeg door die waterwerkbladen te komen :)

Maar om terug te gaan naar het onderwerp:
Fundering
Heb nu verschillende nieuwbouwhuizen van binnen gezien én zie vreemd genoeg beide (mantelbuizen en geïsoleerde leidingen). Zo zag ik bij een nieuwbouw tradionele woning op strokenfundering mantelbuizen in de kruipruimte:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KtG4sCNBGEA23IUlfycQNFXVNbU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/dMvV9eNungbzTfhxDP4WXyRc.png?f=user_large

En afgelopen weekend in een houtskelet woning op funderingspalen geisoleerde leidingen naar boven komen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/73209C723epXtdG04acpw_TNjR8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jmGuilrjDMbB9lYJ33q62UFw.jpg?f=fotoalbum_large

Dit zijn overigens verschillende aannemers. Wij hebben een woning op palen met isolatie om de fundering heen. We hebben ook muizen in dit gebied. Dus ik neig sterk naar mantelbuizen in de kruipruimte, maar wil dit graag bevestigen met iets uit de waterwerkbladen (of eventueel ISSO normen). Wie heeft het verlossende antwoord? (Heb zelfs wel gedacht over een buis met isolatie door een pvc buis tegen de muizen.)
Leidingen in afwerkvloer
Genoemd door @twain4me , dat mag in principe zonder mantel of isolatie. Wel zorg ik ervoor dat er minimaal 15 cm tussen warm en koud zit. Ook zal ik letten op de vloerverwarming en daar afstand van houden @djluc. :*)

  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 27-11 12:43
Je hebt heel veel smaken. Zeker bij hsb waarvan delen vaak ook nog uit het buitenland komen.

Wat werkt als start is een plattegrond, niet zozeer meteen berekeningen.

Over die leidingen in de kruipruimte: zo te zien liggen die buiten de geïsoleerde schil. Daar heb je een potentieel risico op vorst mogelijk?

Zie sowieso die brokken isolatie, mogelijk is de vloerisolatie beschadigd bij de bouw/montage.

  • peer geen appel
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14:31
djluc schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:56:
Je hebt heel veel smaken. Zeker bij hsb waarvan delen vaak ook nog uit het buitenland komen.

Wat werkt als start is een plattegrond, niet zozeer meteen berekeningen.

Over die leidingen in de kruipruimte: zo te zien liggen die buiten de geïsoleerde schil. Daar heb je een potentieel risico op vorst mogelijk?

Zie sowieso die brokken isolatie, mogelijk is de vloerisolatie beschadigd bij de bouw/montage.
Bedoel je dat je een plattegrond wilt zien van mijn woning?

Ze liggen binnen in de kruipruimte bij deze woning (dit is niet mijn woning). Dit is wel de manier waarop er in de bouw wordt gewerkt, snel en ruw. Die brokken isolatie komen waarschijnlijk uit de begane grond vloer (daar zit een laag isolatie). Dat zal zijn gebeurd met het doorboren van die leidingen. Netjes is inderdaad anders.

  • peer geen appel
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14:31
Die waterwerkbladen zijn wel een uitdaging! Ben nu bij waterwerkblad 3.4 en die geeft een aantal antwoorden op mijn vragen:

https://www.infodwi.nl/media/zuyffmjm/wb-3-4-dec-2015.pdf
In de kruipruimte, meerlagenbuizen met een mantel? (we hebben hier muizen in het veld)
4.4.1 Leidingen in kruipruimten
In kruipruimten mogen leidingen worden aangebracht onder de voorwaarden dat:
<....>
d. de leidingen zonodig tegen aantasting worden beschermd;
e. er geen kans op bevriezing van de leidingen bestaat. In verband hiermee
mogen onder geïsoleerde vloeren alleen leidingen worden gelegd als de
leidingen tenminste 50 mm boven de bovenkant van de ventilatieopeningen, of
minimaal op een meter afstand van de ventilatieopeningen zijn aangebracht.
Vanwege de muizen zorg ik voor ommantelde meerlagenbuizen en voldoende afstand van ventilatieopeningen voor de kruipruimte.
Wat gebruik je In de verticale leidingen omhoog?
In de schachten mag er volgens 3.4.2 en 4.3 een waterleiding omhoog lopen. Ik zorg hier ook voor mantelbuizen (geen isolatie).
Wat gebruik je in de afwerkvloer voor leidingen (mantel of isolatie)?
3.1 Drink- en huishoudwaterleidingen, met inbegrip van verbindingen en aftakkingen,
mogen in wanden, vloeren en plafonds van beton (ingestort) of steenachtig
materiaal worden weggewerkt, mits het materiaal van de bouwkundige constructie
het materiaal van de leidingen niet aantast.
(Ook benoemd door @twain4me )

Koud water (drink- en huishoudwaterleidingen) mogen dus ingestort worden. Warmtapwaterleidingen moeten in isolatie of een mantelbuis, maar voor kunsstof zijn er uitzonderingen.

Hier moet ik dus nog uitzoeken welk type buis ik wil en of dat mag zonder isolatie.

  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 27-11 12:43
Zoals ik je onderzoek tot nu lees: overal in mantelbuizen en zorgen dat je niet in de knoei komt met vloerverwarming. Als je die specifieke situaties tekent als bijvoorbeeld een plattegrond is daar vast iets op te bedenken.

Of kijk je er nog anders naar?

Over je verticale leidingen: bij normale etages beugel je de mantelbuis. Als je echt de hoogte in gaat kan je een deel van de mantel strippen, dan kan je bovenaan een beugel plaatsen op de leiding zelf. Zodat die echt aan de beugel hangt.

  • peer geen appel
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14:31
djluc schreef op woensdag 25 november 2026 @ 17:05:
Zoals ik je onderzoek tot nu lees: overal in mantelbuizen en zorgen dat je niet in de knoei komt met vloerverwarming. Als je die specifieke situaties tekent als bijvoorbeeld een plattegrond is daar vast iets op te bedenken.

Of kijk je er nog anders naar?

Over je verticale leidingen: bij normale etages beugel je de mantelbuis. Als je echt de hoogte in gaat kan je een deel van de mantel strippen, dan kan je bovenaan een beugel plaatsen op de leiding zelf. Zodat die echt aan de beugel hangt.
De vloerverwarming werk ik omheen, zoveel als ik kan. Kruisen mag wel als ik me goed herinner uit de waterwerkbladen.

Waar ik erg over twijfel is dit: Ik kan alles in de mantelbuizen hijsen, maar twijfel over het mogelijke bevriezen onder in mijn kruipruimte. Mijn idee is om ze hoog op te hangen langs de randen van de (geïsoleerde) fundering en de ventilatie te ontwijken. Maar weet niet of dat voldoende is voor warm en koud water.

  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 27-11 12:43
Heb je vloerisolatie of bodem isolatie? Wat is precies de opbouw?

  • peer geen appel
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14:31
@djluc Heb een voorgespannen plaatvloer met aan de onderzijde zoń laag isolatie materiaal (piepschuim).

Hier zie je de bekisting:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tbnDFX5rzgR0EvkD6igm4i79kEM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OBFyoqwkR7iCa7IIrNg5vCjj.jpg?f=fotoalbum_large