Hi! Ik wil mijn ABB HAF-groepenkast aanpassen. Momenteel is er al een 4-polige Hager SBN440 hoofdschakelaar geïnstalleerd, maar alles draait nu nog op één fase.
Omdat ik binnenkort van gas koken overstap naar een BORA PURU2R en daarvoor een Perilex-aansluiting nodig heb, wil ik de groepenkast nu meteen goed indelen en voorbereiden voor 3×25A.
Ik had zelf onderstaande opzet in gedachten. Kunnen jullie meekijken of dit technisch klopt en past binnen het ABB HAF/Busboard-systeem?
Onderste rail: bestaande 1-fase Busboard behouden, met hierop;
- Bestaande 4-polige Hager SBN440 hoofdschakelaar gebruiken voor L1/L2/L3/N.
- Vanuit de bovenstaande hoofdschakelaar, 3 × ABB HAF FH202 40A/30mA (bestaande) aardlekschakelaars voeden, ieder op een eigen fase + nul.
Bovenste rail: vervangen door een 3-fase/split Busboard met drie afzonderlijke secties, waarbij iedere sectie achter één FH202-aardlekschakelaar zit. Ik heb hiervoor ABB 120313 / 1SPF006939F0110 gevonden. Is dit inderdaad het juiste Busboard? Hierop wil ik installeren:
- 9 × ABB HAF B16NA (0025-050) (bestaande) eindgroepen plaatsen.
- 1 x Eaton Automaat, t.b.v. PV, zonder verbinding met de Busboard, en individueel verbonden met een van de 3 FH202 aardlekschakelaars.
- Daarnaast 1 × 1-fase 2×16A fornuisgroep voor de Perilex-aansluiting. Hiervoor dacht ik aan 2 × ABB SN201S-B16 HAF, gekoppeld met de ABB HAF fornuisknop 2010.030.
Mijn belangrijkste vraag is of deze opzet klopt, of 120313 / 1SPF006939F0110 het juiste 3-fase/split Busboard hiervoor is, en of de 9 normale groepen + fornuisgroep zo goed over de drie aardlekschakelaars/fasen verdeeld kunnen worden.
Alvast bedankt!
Afbeelding huidige situatie:
:strip_exif()/f/image/1Gu7Jm5JDBBDs25Gw8AR7ndS.jpg?f=fotoalbum_large)
Omdat ik binnenkort van gas koken overstap naar een BORA PURU2R en daarvoor een Perilex-aansluiting nodig heb, wil ik de groepenkast nu meteen goed indelen en voorbereiden voor 3×25A.
Ik had zelf onderstaande opzet in gedachten. Kunnen jullie meekijken of dit technisch klopt en past binnen het ABB HAF/Busboard-systeem?
Onderste rail: bestaande 1-fase Busboard behouden, met hierop;
- Bestaande 4-polige Hager SBN440 hoofdschakelaar gebruiken voor L1/L2/L3/N.
- Vanuit de bovenstaande hoofdschakelaar, 3 × ABB HAF FH202 40A/30mA (bestaande) aardlekschakelaars voeden, ieder op een eigen fase + nul.
Bovenste rail: vervangen door een 3-fase/split Busboard met drie afzonderlijke secties, waarbij iedere sectie achter één FH202-aardlekschakelaar zit. Ik heb hiervoor ABB 120313 / 1SPF006939F0110 gevonden. Is dit inderdaad het juiste Busboard? Hierop wil ik installeren:
- 9 × ABB HAF B16NA (0025-050) (bestaande) eindgroepen plaatsen.
- 1 x Eaton Automaat, t.b.v. PV, zonder verbinding met de Busboard, en individueel verbonden met een van de 3 FH202 aardlekschakelaars.
- Daarnaast 1 × 1-fase 2×16A fornuisgroep voor de Perilex-aansluiting. Hiervoor dacht ik aan 2 × ABB SN201S-B16 HAF, gekoppeld met de ABB HAF fornuisknop 2010.030.
Mijn belangrijkste vraag is of deze opzet klopt, of 120313 / 1SPF006939F0110 het juiste 3-fase/split Busboard hiervoor is, en of de 9 normale groepen + fornuisgroep zo goed over de drie aardlekschakelaars/fasen verdeeld kunnen worden.
Alvast bedankt!
Afbeelding huidige situatie:
:strip_exif()/f/image/1Gu7Jm5JDBBDs25Gw8AR7ndS.jpg?f=fotoalbum_large)