Hi! Ik wil mijn ABB HAF-groepenkast aanpassen. Momenteel is er al een 4-polige Hager SBN440 hoofdschakelaar geïnstalleerd, maar alles draait nu nog op één fase.

Omdat ik binnenkort van gas koken overstap naar een BORA PURU2R en daarvoor een Perilex-aansluiting nodig heb, wil ik de groepenkast nu meteen goed indelen en voorbereiden voor 3×25A.

Ik had zelf onderstaande opzet in gedachten. Kunnen jullie meekijken of dit technisch klopt en past binnen het ABB HAF/Busboard-systeem?

Onderste rail: bestaande 1-fase Busboard behouden, met hierop;

- Bestaande 4-polige Hager SBN440 hoofdschakelaar gebruiken voor L1/L2/L3/N.

- Vanuit de bovenstaande hoofdschakelaar, 3 × ABB HAF FH202 40A/30mA (bestaande) aardlekschakelaars voeden, ieder op een eigen fase + nul.

Bovenste rail: vervangen door een 3-fase/split Busboard met drie afzonderlijke secties, waarbij iedere sectie achter één FH202-aardlekschakelaar zit. Ik heb hiervoor ABB 120313 / 1SPF006939F0110 gevonden. Is dit inderdaad het juiste Busboard? Hierop wil ik installeren:

- 9 × ABB HAF B16NA (0025-050) (bestaande) eindgroepen plaatsen.

- 1 x Eaton Automaat, t.b.v. PV, zonder verbinding met de Busboard, en individueel verbonden met een van de 3 FH202 aardlekschakelaars.

- Daarnaast 1 × 1-fase 2×16A fornuisgroep voor de Perilex-aansluiting. Hiervoor dacht ik aan 2 × ABB SN201S-B16 HAF, gekoppeld met de ABB HAF fornuisknop 2010.030.

Mijn belangrijkste vraag is of deze opzet klopt, of 120313 / 1SPF006939F0110 het juiste 3-fase/split Busboard hiervoor is, en of de 9 normale groepen + fornuisgroep zo goed over de drie aardlekschakelaars/fasen verdeeld kunnen worden.

Alvast bedankt!

Afbeelding huidige situatie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PuCt1wtDQ3nHga1XsLIx7DKYlVY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1Gu7Jm5JDBBDs25Gw8AR7ndS.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QDJCIvq7atE_wfKfcrKZpRoM3Cw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s9cB5w0OdFhTSH0abHWDtNYo.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • M2M
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 00:59

M2M

medicijnman

Zie ook het grote aansluit topic voor kookplaten, maar een fornuisgroep (32A) achter een 25A hoofdzekering is niet een goed idee. Derhalve kun je beter een normale 3-fase perilex stopcontact maken daarvoor en de kookplaat op 2 van de 3 fases aansluiten (meeste kookplaten hebben daar de mogelijkheid toe, een enkele heeft echt 3 fasen nodig)

-_-


  • wgoos
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 00:04
Interessant! In dat geval hoef ik de huidige automaten ook (nog) niet over de fases te verdelen, correct?

Enige dat ik dan aanpas is een ABB aardlekautomaat 3P+N B16 30mA DS203NC B16 A30, welke ik vanwege ruimtegebrek dan in een simpele ‘ABB groepenkast leeg 6 modules’ naast de huidige kast plaats. Ik verbind de aardlekautomaat direct op de 3 fases van de hoofdschakelaar. Klopt dat?