We wonen sinds <1 jaar in onze nieuwe woning met een daikin altherma warmtepomp icm vloerverwarming. Op de begane grond is deze onder de dekvloer gelegd op netten en op de 1e etage in deze ingefreest.
Nu word het op de begane grond heel snel en makkelijk een aangename temperatuur, maar op de 1e etage blijft het koud +- 18 graden. Nu is deze verdeler wel een etage hoger geplaatst (op zolder) ivm geen geschikte plek op de 1e etage. Hierdoor zijn de groepen (denk ik wat langer) en is er mogelijk al wat warmteverlies?
Daarnaast moet ik er wel bij zeggen dat de eerste etage ook nog wat minder goed is geïsoleerd m.n. de kozijnen/ramen. Deze worden ergens deze maand als het goed is vervangen.

Ik heb wat lopen sleutelen aan de flowmeters en heb foto's gemaakt met een thermal master. Aangezien ik er weinig verstand van heb heb ik het denk ik nog niet beter gemaakt.
De aanvoertemperatuur staat bij de warmtepomp op 30 graden. Wellicht is dit te laag?

Mijn vraag
Wat kan ik nu het beste doen? Moet ik meer veranderen aan de flow? aanvoertemperatuur?

Verdeler 1e etage:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DuyYnQEnt5aOTYATBwJWrM8Cp5Q=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/eoHaWotYOm5WogKYl1cugpGm.gif?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HabXgirm_zaMYgU34Esvm3PQMhY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hXtmurNcASwd2NF6QmMFcqv0.jpg?f=fotoalbum_large


Verdeler begane grond

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/28YtdrwTVzAa2b_jwzwZFCLaEpk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OvGD3VcP8ecsqOIQQDfoY2KS.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I8TPeQ2Gp15gk8a8lCvKyza11hg=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/MeTcQJBWNXDaSMXAASFaTjjs.gif?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Er is nu relatief te weinig flow naar de 1e etage. Maar dat gaat met de betere ramen veranderen. Als je het nu aanpast, moet het na plaatsen nog een keer

Wat je wil heet inregelen van het systeem.
Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • mk123
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 28-11 10:38
Ronald heeft gelijk dat je na de nieuwe kozijnen opnieuw moet inregelen, maar je foto's zeggen nu al wat. Boven komt het water op ongeveer 25-26 °C binnen en gaat het rond 21 °C terug; beneden komt het zelfs maar op 24 °C binnen. Zolder krijgt dus geen kouder water dan beneden. Dat beide ver onder de 30 zitten kan aan de meting liggen: meet op de grijze buis of op een stukje schilderstape, kaal metaal geeft op een warmtecamera te lage waarden.

Een ingefreesde vloer geeft grofweg 5 à 7 W/m² per graad dat het water gemiddeld boven de kamertemperatuur zit. Water van gemiddeld 23 °C in een kamer van 18 °C is 5 K, dus 25-35 W/m². Komt er 30 °C aan en 26 °C terug, dan is het ongeveer het dubbele.

Inregelen doe je op het verschil tussen aanvoer en retour: mik op ongeveer 5 graden per groep. Boven zet je alle flowmeters helemaal open. Beneden knijp je de groepen met het kleinste verschil (de warmste retour) wat dicht tot ook die rond 5 graden zitten; dat water gaat dan naar boven. Na een dag opnieuw meten, en pas daarna de stooklijn omhoog als het nog nodig is.

Welke aanvoertemperatuur geeft de warmtepomp zelf aan op het moment dat je meet?

check mijn fantastisch warmteverlies; https://heatlosspro.cloud/s/fwAlryKrT-BJbpt5m_K-ag