Vraag


  • glansing
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 25-11 10:36
Hoi hoi,

Wij hebben sinds begin dit jaar (2026) de SPRSUN 9kW CGK030V4PB (1-fase).
In het begin stond deze op alleen verwarmen. Dat werkt prima.
Een paar maanden geleden heb ik een elektrische 3-weg kogelkraan geplaatst en de instelling aangepast naar Verwarming + Warm Water.
Het was toen nog warmer waardoor alleen het water verwarmt hoefde te worden. Dat ging prima in stand HI-COP.
Nu moet ie ook verwarmen. Maar dan blijkt zelf ECO niet geschikt (en zo koud is het niet eens).
Ik moet het dus wel op TURBO zetten.
Ik weet even niet of de instelling in het begin ook TURBO was. Maar ik dacht dat ik toen ook ECO had geselecteerd.

Het huis is beneden voorzien van vloerverwarming (50 m2). Beneden is ook een slaapkamer met radiator met TaDo radiatorknop (9 m2). De ruimte ernaast heeft een radiator met gewone thermostaatknop die altijd open staat (9 m2).
Boven zijn drie slaapkamers en een badkamer met radiator met TaDo radiatorknoppen (50 m2).
Op de 2e verdieping is nog een slaapkamer met radiator met TaDo knop en een radiator met gewone thermostaatknop die ook altijd open staat (35 m2).

Er staat een buffervat van 100 liter parallel aangesloten, daar waar ooit de CV-ketel was. TaDo stuurt een CV waterpomp aan (aan/uit).
Eerst haalt die pomp het water uit het buffervat. Zodra de warmtepomp merkt dat de inlet temperatuur te laag wordt (<50 graden) gaat hij verwarmen.
Als het warme water in een boilervat onder de 50 graden komt, wordt het water opgewarmd.

Afgelopen weekend (toen de ECO stand nog stond ingesteld) gaf de warmtepomp al een storing. De temperaturen bleken onder 0 te zijn gekomen. Ondanks defrost momenten.
Door handmatig defrost te starten werd het opgelost.
Maar dinsdag ging het weer mis.

Het huis wordt om 7:00 op meerdere plekken verwarmt dan alleen in de woonkamer. Die staat 's nachts op 20 en daarna op 20,5.
Die kon de warmtepomp niet aan en werd weer te koud. Tot onder het vriespunt.

Ik kreeg op Google wat adviezen over de frequentie van de compressor. Maar die staan al hoger dan wat Google aangaf (iets met R42 - R46 op de Carel Controller (pin 1100)).

Heeft iemand een vergelijkbare setup die ideale waarden kent?
Of iemand die ze installeert en kan helpen?

Bedankt!

Alle reacties


  • Keesnellie
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 21-11 14:03
Ik heb dezelfde waterpomp Ik had ook geen idee hoe de warmptepomp goed en efficiënt te laten draaien. Ik heb een vraag gesteld op facebook en daar kreeg ik de juiste tips

Ik doe nu alles via de app van de sprsun HeatPump. Je kan via parameter— usermask de setpoits instellen

Bij QueryParm zie je alle actuele waardes

ECO aie je E1 E2 E3 en E4. Die zijn belangrijk voor het instellen van je stooklijn. Bij mij vanboven naar beneden -10 -2 6 en 14

Dit zijn de buitentemperaturen waar je stooklijn op gebaseerd is.

Die stooklijn optimaliseer je met de bijbehorende E13 E14 E15 en E16 mijn instellingen 36, 34, 32 en 30 graden

Dus bij buitentemperatuur van 6 wordt je water 32 graden

Je FAN MOET op eco staan ander krijg je geen stooklijn deze staat in de userMask bij P07

Dan wordt je water in je buffer iets warmers dan het voorbeeld 32graden en met dat water kan je vloerverwarmingspomp het water je vloer insturen

Ik heb ook een 3-wegklep voor Douchewater (DHW) en die staat bij mij op 55. Werkt ook gewoon via de eco stand
Dus je mode setting is heating+DHW.

Als je deze basis snapt kan je de rest ook goedkrijgen. Succes

  • glansing
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 25-11 10:36
Bedankt voor je reactie!
Bij staan E13, E14, E15 en E16 op 60, 50, 40 en 35. Dat is een stuk hoger, maar dat vind ik prima aangezien ik ook normale radiatoren heb.
Of is dat te hoog en gaat het daardoor mis als het vriest?

Heb je E17 t/m E20 op 55 graden of varieert dat ook afhankelijk van de temperatuur (E05 t/m E08)?

In P07 Fan Mode "Turbo" gaat het wel goed. Maar ik vind hem wat onrustig.

Is las ook iets over de Factory settings op de Carel Controller. Daar vond ik de frequency van de compressor in ECO stand (R42 en verder uit mijn hoofd). Die staan relatief hoog.
Ik las een idee dat de frequency onder de 50Hz ingesteld zou kunnen worden. Maar dan verwacht ik dat het nog erger wordt.