Pendelen van de CV ketel + ideale instellingen?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • bsmpower
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 25-11 07:55
Mijn vraag
Vorig jaar heeft onze verwarming beneden niet goed gewerkt, wat blijkt is dat de klep in de verdeler beneden kapot was. Inmiddels is die gerepareerd en doet alles weer zoals het zou moeten. Sinds halverwege dit jaar heb ik ook een P1 meter van HomeWizard en kan ik voor het eerst ook zien hoe het gasverbruik verloopt. Daar valt me op dat ik elke 20 min een kleine piek zie. Als ik dit op zoek kan dit het "pendelen" van de ketel zijn?

Daarbij vraag ik me af of ons gasverbruik een beetje normaal is. Ik heb het gevoel dat het effectiever kan?

Relevante software en hardware die ik gebruik
- HomeWizard P1 meter
- Honeywell Home Touch aan/uit thermostaat beneden
- Henco thermostaten in alle slaapkamers en badkamer (simpele ronde draaischijf met rood lampje indien aan)
- Intergas HRE ketel

Hele (tussenwoning) huis vloerverwarming met per verdieping een verdeler. Kamers zijn apart van elkaar in te regelen qua temperatuur.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Ik heb sowieso gekeken naar de thermostaat instellingen beneden. Omdat deze naar mijn idee zorgt voor het meeste gasverbruik. De thermostaten boven staan allemaal op 15 graden en zo koud is het nog niet in huis. We verbruiken ook gas voor warm water. Daarom ook die piek in de ochtend, waarschijnlijk door het douchen.

Beneden heb ik de thermostaat ingesteld op:
- Adapt aanwarmen - actief
- Type regelgedrag 1 (traag) ivm vloerverwarming
- Aantal schakelingen per uur: 3 (dat verklaard de pieken elke 20 min)

Op basis van dit filmpje: YouTube: Comfort instellingen Chronotherm Touch (Modulation) | Honeywell Home

De Intergas HRE ketel kan je ook nog instellen. Maar ik weet niet of dat het probleem gaat oplossen van het pendelen. Ik lees wel iets over het max vermogen wat naar beneden kan. Bv van 70 naar 50 of nog lager?
YouTube: Instellen Intergas Kombi Kompakt 28/24 Cw4 cv-ketel..

Tot slot staat onze thermostaat nu op Continue verwarmen omdat ik ergens las dat dit het meest effectief is met vloerverwarming. Maar in de nacht verbruikt ie toch wel veel gas om op temperatuur te blijven zie ik. Misschien is werken met een schema toch beter. Bv 17.5 graden in de nacht en zorgen dat ie in de ochtend om 07:00 18,5 graden is. In de middag weer 17.5 graden om vanaf 17:00 weer naar 18.5 of 19 graden te gaan.

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/gLTRbkyp/IMG-0243.png

[ Voor 5% gewijzigd door bsmpower op 10-11-2026 10:45 ]

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Minimum vermogen van deze ketel is 7kW. Ofwel bijna 20 kuub per dag.

7kW is hopelijk meer dan je bij -10 nodig hebt, en waarschijnlijk meer dan alleen de vloer van je huiskamer af kan geven.

Pendelen is dus sowieso onvermijdelijk... de ketel heeft een te hoog minimum vermogen.


2.2 kuub in 10 uur is 1,8kW gemiddeld... Er is geen CV-combiketel op de markt die zo laag kan. De beste ketels doen net geen 4kW als minimum.

Het gedrag wat je ziet is domweg wat het is.

[ Voor 25% gewijzigd door Ronald op 10-11-2026 11:13 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • DaTimMan
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 19:01
je kan iets minder schakelmomenten krijgen door te kijken wat je met het vermogen kan. ik heb hem op maximaal 51 graden staan. De thermostaat vraagt soms minder en dan krijg je pendelen.

70 graden is voor de vloer toch te hoog,echter met radiatoren is onder de 50 wel lastig hier.

je kan ook het maximaal aantal starts instellen, maar als dat te laag is kan je schommelingen krijgen in temperatuur.

met je gas verbruik zal het niet veel doen denk ik.

  • bsmpower
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 25-11 07:55
Ronald schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 11:11:
Minimum vermogen van deze ketel is 7kW. Ofwel bijna 20 kuub per dag.

7kW is hopelijk meer dan je bij -10 nodig hebt, en waarschijnlijk meer dan alleen de vloer van je huiskamer af kan geven.

Pendelen is dus sowieso onvermijdelijk... de ketel heeft een te hoog minimum vermogen.


2.2 kuub in 10 uur is 1,8kW gemiddeld... Er is geen CV-combiketel op de markt die zo laag kan. De beste ketels doen net geen 4kW als minimum.

Het gedrag wat je ziet is domweg wat het is.
Ik denk er aan om het vermogen naar beneden te zetten. Die staat vermoedelijk op 70 (standaard) en lees dat je makkelijk naar 50 kan? Weet niet of dit wezenlijk wat doet met het verbruik.

[ Voor 4% gewijzigd door bsmpower op 10-11-2026 13:13 ]


  • bsmpower
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 25-11 07:55
DaTimMan schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 11:25:
je kan iets minder schakelmomenten krijgen door te kijken wat je met het vermogen kan. ik heb hem op maximaal 51 graden staan. De thermostaat vraagt soms minder en dan krijg je pendelen.

70 graden is voor de vloer toch te hoog,echter met radiatoren is onder de 50 wel lastig hier.

je kan ook het maximaal aantal starts instellen, maar als dat te laag is kan je schommelingen krijgen in temperatuur.

met je gas verbruik zal het niet veel doen denk ik.
Als het goed is staat de temperatuur voor de vloerverwarming op 45 graden. Zal zo eens even op de ketel kijken.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Minimum vermogen is (vrijwel) onafhankelijk van temperatuur.

Van ketel naar water afgegeven vermogen zit in deltaT en debiet.

Niet absolute temperatuur


Ik herhaal het even op andere manier:

Je had gemiddeld 1,8kWh (1,8kW 1 uur lang) warmte nodig. Dat maak je met een 7kW ketel in maximaal 16 minuten. Minder als hij tijdelijk op hoger vermogen gaat.

Je hebt met die 3 schakelmomenten dus maximaal 5,3 minuten aan brandtijd per schakelmoment.

Daar kun je absoluut niets aan veranderen. Je huis is te zuinig voor de ketel... Even wachten op -10 of -15.

[ Voor 57% gewijzigd door Ronald op 10-11-2026 13:20 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • bsmpower
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 25-11 07:55
Nu alle thermostaten al een tijdje uit staan en nog steeds kleine piekjes zie vermoed ik dat dit misschien komt door de Comfort stand van het tapwater. Het is steeds 0.02 a 0.03m3.
Edit: nee, staat al op Eco (dus pas aanslaan bij vraag)

Verklaard nog niet helemaal dat het in de nacht ook piekjes laat zien (de vloerverwarming). Of heeft dit met de P1 meter te maken en de manier van uitlezen? Denk dat ik eens een dagje/nachtje een programma ga testen waarbij die in de nacht een graadje lager staat en vroeg in de ochtend pas gaat opwarmen. Heb het idee dat ie nu de hele tijd een beetje aan het bijwarmen is, de boel afkoelt, weer een beetje bijwarmen, etc..

[ Voor 8% gewijzigd door bsmpower op 10-11-2026 13:45 ]


  • DaTimMan
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 19:01
bsmpower schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 13:34:
Nu alle thermostaten al een tijdje uit staan en nog steeds kleine piekjes zie vermoed ik dat dit misschien komt door de Comfort stand van het tapwater. Het is steeds 0.02 a 0.03m3.
Edit: nee, staat al op Eco (dus pas aanslaan bij vraag)

Verklaard nog niet helemaal dat het in de nacht ook piekjes laat zien (de vloerverwarming). Of heeft dit met de P1 meter te maken en de manier van uitlezen? Denk dat ik eens een dagje/nachtje een programma ga testen waarbij die in de nacht een graadje lager staat en vroeg in de ochtend pas gaat opwarmen. Heb het idee dat ie nu de hele tijd een beetje aan het bijwarmen is, de boel afkoelt, weer een beetje bijwarmen, etc..
hier geen enkel (0.00) gebruik van gas op momenten dat ik het niet verwacht. alleen bij douche en verwarming.

bij (mijn) intergas heb ik 3 standen voor tap-comfort aan,eco,uit kan dus zijn dat eco alsnog niet goed is

  • PalingDrone
  • Registratie: September 2017
  • Niet online

PalingDrone

Bright Vantablack

bsmpower schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 13:34:
Nu alle thermostaten al een tijdje uit staan en nog steeds kleine piekjes zie vermoed ik dat dit misschien komt door de Comfort stand van het tapwater. Het is steeds 0.02 a 0.03m3.
Edit: nee, staat al op Eco (dus pas aanslaan bij vraag)

Verklaard nog niet helemaal dat het in de nacht ook piekjes laat zien (de vloerverwarming). Of heeft dit met de P1 meter te maken en de manier van uitlezen? Denk dat ik eens een dagje/nachtje een programma ga testen waarbij die in de nacht een graadje lager staat en vroeg in de ochtend pas gaat opwarmen. Heb het idee dat ie nu de hele tijd een beetje aan het bijwarmen is, de boel afkoelt, weer een beetje bijwarmen, etc..
Die eco instelling is de "zelflerende" functie dus wanneer jij 's nachts nooit warm water tapt zou de ketel moeten leren dat het interne paar liter boilervaatje niet de hele nacht op temperatuur gehouden hoeft te worden.
Probeer gewoon eens een paar weken of je ook zonder die tapcomfort functie kan.
Betekent wel dat je ietsje langer moet wachten voordat je heet water hebt. Bij douchen dus eerst de kraan aan voor je er onder springt. Bij ons gaat het ptima met tapcomfort helemaal uit en dat scheelt in ons geval een paar m3 gasverbruik per week. 9 a 10 m3 per maand loopt behoorlijk op en als je toch nauwelijks verschil merkt en wat bewuster warm water pakt heb je zo een aardige besparing te pakken.
Bevalt het niet dan zet je de functie net zo makkelijk weer aan of op zelflerend/eco.
Mocht het toch wat langer duren dan je wenst dan kan het ook al schelen door eerst ff een peut warm water te vragen door ff de warme kraan kort open te zetten, dan maak je de ketel zegmaar wakker en wanneer je dan een minuut later onder de douche stapt en de kraan open zet merk je nauwelijks verschil met tapcomfort aan.

Time flies like the wind. Fruit flies like bananas.


  • bsmpower
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 25-11 07:55
Bedankt voor alle antwoorden!

Ik ga eens testen met een programma en instellingen. Ik blijf een grafiek houden met piekjes maar ik twijfel of dit erg is en onder "pendelen" valt. Het meeste komt precies overeen met het aantal schakelingen die ik heb ingesteld (3 per uur = elke 20 min). Lees ook dat het voor vloerverwarming beter is om rustig op warmte te komen dus elke 20 min even stoken niet perse slecht is. En daarbij weet ik niet of de P1 meter precies werkt, die krijgt volgens mij elke 5 min de data binnen van de slimme meter? Mss zorgt die combi ook voor dergelijke grafieken. De ketel heeft onlangs zijn onderhoudsbeurt gehad en zag er blijkbaar nog goed uit na 10 jaar. Dus denk dat het voor nu wel even goed is zo.

  • bsmpower
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 25-11 07:55
Ik wil dit topic toch nog een keer openen omdat ik niet tevreden ben met het gasverbruik. Ik heb 2 situatie getest:

Programma
- Tussen 21:30 en 07:00 op 18 graden
- Om 07u zou die op 18.5 graden moeten staan, maar ik merk dat ie om 07u pas gasverbruik laat zien. Mogelijk is de thermostaat nog niet slim genoeg om te bepalen dat ie veel eerder moet starten.
- Tussen 08:00 en 17:00 weer op 18 graden.
- Om 17:00 zou die weer 18.5 graden moeten zijn. Zelfde probleem als de ochtend, hij begint met stoken om 17:00 lijkt het.
- Met dit programma zit ik nu gemiddeld op 3m3 verbruik over 24u.
- De vloer voelt niet perse warm, dus deels komt de opwarming mogelijk ook door onze aanwezigheid en koken einde middag?

Continue (18.5 graden)
- Begint om 02:00 met verwarmen.
- Verbruikt dan ong 0.10m3 per 20 min volgens mijn P1 meter
- In de ochtend 07:00 heb ik al bijna 2m3 verstookt
- Vloer voelt wel warm als ik in de ochtend beneden kom

Ketel instellingen (Intergas HRE 28/24)
- Ketel aanvoertemperatuur staat op 45 graden.
- Vermogen op 70%

Honeywell Chronetherm aan/uit
Aantal schakelingen heb ik staan op 3x per uur (elke 20 minuten). Is dat nog iets wat voor problemen zorgt?

Nu lees ik verschillende verhalen:
- Aanvoertemp terug naar default 70 graden
- Vermogen naar beneden zetten, bv 50%
- Vermogen naar 50% EN aanvoertemp naar 45 a 50 graden.

Ik weet niet wat wijsheid is, maar gevoelsmatig stoken we nu teveel en/of gebruiken we de ketel, thermostaat icm met onze vloerverwarming niet effectief. In principe wordt alleen nog maar de woonkamer verwarmd, de thermostaten boven staan op 15 graden ingesteld en daar komt het (nog) niet aan. Onze woonkamer is ong 44 m² en de totale inhoud is 132 m³ (3 meter plafond).

[ Voor 9% gewijzigd door bsmpower op 17-11-2026 09:47 ]