Intergas HReco raakt warmte niet kwijt: bedrijfscode 1

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • vrolijkefluiter
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 07:29
Mijn vraag
Nu de kachel meer aanstaat, valt me op dat de ketel heel vaak code 1 geeft: de warmtevraag wordt door de ketel geblokkeerd, ook als de gewenste temperatuur nog niet bereikt is. Hieronder het gedrag van mijn ketel gisteren. Elke 5 minuten (als de retourtemperatuur voldoende gedaald is) gaat de ketel opnieuw verwarmen, om al weer heel snel in code 1 terecht te komen. Gevolg is dat de ketel continu pendelt en dus in bedrijf is. Dat lijkt me niet goed :)


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PxpeCrm8o36c67YEBrvq8o-OhA4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Y2U6C1X2O7jL2CaEiISjnGte.png?f=fotoalbum_large

Relevante software en hardware die ik gebruik
  • Ketel: Intergas HReco 36
  • Plugwise Emma thermostaat + Adam hub
  • Ongeveer 8kw aan radiatoren (inschatting) + vloerverwarming in de badkamer
Ketelinstellingen op dit moment:
  • maximaal vermogen: 30%
  • Minimaal vermogen: 25%
  • Maximum capaciteit pomp: 60%
  • Minimum capaciteit pomp: 25%
  • Nadraaitijd pomp: 3 minuten
  • Maximale aanvoertemperatuur: 70
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
  • Normaal gesproken staat een deel van de radiatoren dicht. Heb alles open gedraaid; nog steeds zelfde probleem.
  • Heb een aantal voetventielen geknepen
  • Maximaal vermogen verlaagd
  • Pompsnelheid verhoogd
Alles zonder het gewenste resultaat. Het vermogen kan nog verder omlaag, maar ik vraag me af of dat de oplossing is. Wat denken jullie?

[ Voor 11% gewijzigd door vrolijkefluiter op 09-11-2026 20:43 ]

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:20
Haal je radiatoren even door een vermogen berekening, zijn diverse aanbieders van.

Minimum vermogen van een HReco is rond de 7kW... Ik hoop voor je dat dat meer is meer dan je woning bij -10 nodig heeft... anders bloed je financieel wel dood met de huidige prijzen.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:26
Maximaal vermogen ook op 25% zetten, minimum capaciteit pomp omhoog. Die pomp is gekoppeld aan het vermogen en draait in de praktijk op de minimumstand met jouw vermogensinstellingen.
Verder gok ik dat de Plugwise thermostaat met OT aanstuurt en een te lage temperatuur oplegt?

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Wat heb je in Plugwise geconfigureerd? Welk profiel en welke temperaturen?