Ik heb sinds kort een elektrische auto, een Nissan Leaf. Die laadt ik op via een 230V stopcontact onder mijn carport. Ik wil graag meten hoeveel kWh ik in die auto stop.
De auto laadt met iets van 2300W.

De carport staat op ongeveer 40 meter van mijn woning. Vanaf de carport naar de woning ligt een 5x4mm2 kabel. Onder de carport heb ik een afsplitsing gemaakt een daar is het stopcontact op aangesloten achter een eigen 16A automaat.
In de meterkast is de 5x4mm2 kabel aangesloten op een 3 fase 16A automaat.
Er ligt ook een UTP kabel naar de carport.

Hoe ga ik dit nu meten? Ik heb verschillende Elgato en Fibaro energy sockets, die kunnen verbruik meten maar tot max 1600W. Om daar een paar uur 2300W doorheen te trekken vind ik wat spannend. Daar komt bij dat die werken op wifi, dat is er net niet meer bij de carport.

Ik kan een automaat met energiemeter plaatsen, maar dan kan ik het niet vanaf de bank aflezen.

Weke opties zou ik verder hebben? Ik gebruik geen Home Assistant oid, alleen Apple Homekit/Woning.

Veroordeel niet, verwonder u slechts

Alle reacties


  • MarkyB
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

MarkyB

The original

Is je lader uit te lezen?

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Nu online

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Zoiets? https://www.bol.com/nl/nl...age-kwh/9300000154621042/

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NBx4nNCs5rQaNqrCvmvXf3zx6uI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F0p4E8sX84kOl2TplJ5lbriB.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 38% gewijzigd door Microkid op 08-11-2026 19:11 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • tokusatsu
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 16:05
Een simpel kwh metertje in de meterkast met wifi/bluetooth connectie :)

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 18:45
Nee, het is gewoon een stopcontact.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Kheos
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 19-11 20:48

Kheos

FP ProMod
Heeft die wagen geen app?

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 18:45
Het is een 2013 Leaf, die waren bereikbaar via 2G en een app die Nissan stopgezet heeft vanwege het wegvallen van dat 2G netwerk. Dus nee, de auto zelf kan ik niet op afstand benaderen. Dat is wel een zijspoor want die 2G kaart die schijnt vervangen te kunnen worden door een IOT simkaart maar hoe dat exact zit ben ik nog niet uit.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • HikariMisako
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 07:11
https://www.ikea.com/nl/nl/p/grillplats-stekker-smart-60604238/

Slimme stekker met stroommeting, kost 9 euro en kan maximaal 3680W aan. Moet je wel verbinding mee kunnen maken want draait op matter / thread.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:47

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Ik zou iets als een Shelly EM Gen4 of een 3EM-63T Gen3 als het één van die fases is pakken. Alleen weet ik niet hoe volledig daarmee de Apple integratie is.

  • Torched
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 18:07
HikariMisako schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:20:
https://www.ikea.com/nl/nl/p/grillplats-stekker-smart-60604238/

Slimme stekker met stroommeting, kost 9 euro en kan maximaal 3680W aan. Moet je wel verbinding mee kunnen maken want draait op matter / thread.
Nee dat kan dus niet.
Al deze kleine stekkers mogen vaak maar 300w motor (zware belasting) load hebben. Oftewel die 3.6kw is maar kortstondig.

Ook bij deze staat het in de gebruiksaanwijzing.
Vandaar dat als je dit wel doet ze vanzelf doorsmelten en opeens niet meer doen.

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 18:13
Dingen met stekkers er tussen moet je echt niet willen.

Ik zou een DIN-kWh meter installeren in de groepenkast. Die heeft Shelly ook (uit leesbaar via wifi of BT):

https://www.shelly.com/products/shelly-pro-1

Een echte MID-meter met modbus ondersteuning gaat voor dit doeleinde waarschijnlijk een beetje te ver:

https://hager.com/nl/cata...1f-direct-40a-1m-mbus-mid

  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aU0-P9cUZpPFnEtkxyhH310JWu0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WJ303CuNtOp8qpCOTazSJROz.jpg?f=fotoalbum_large16a. Heeft dus geen probleem met jou 2300watt
Tussen je aanvoer en je stopcontact zetten..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ROfWEwxy6Y1780MuTgKJ7GwWk4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7AnIGZH8Xam0vyi8XPTiLSdh.jpg?f=fotoalbum_large

Of deze. Maar die is niet leverbaar en duurder dan de om hier boven.

[ Voor 42% gewijzigd door jack zomer op 08-11-2026 19:50 ]

The problem with communication is the illusion it has taken place.


  • HikariMisako
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 07:11
Torched schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:38:
[...]

Nee dat kan dus niet.
Al deze kleine stekkers mogen vaak maar 300w motor (zware belasting) load hebben. Oftewel die 3.6kw is maar kortstondig.

Ook bij deze staat het in de gebruiksaanwijzing.
Vandaar dat als je dit wel doet ze vanzelf doorsmelten en opeens niet meer doen.
Uit de handleiding:
Max. uitgangsvermogen: 3680 W / 16 A
Weerstandsbelasting/ Max. 300W motorbelasting
Een oplader is geen motor, me dunkt. Staat ook nergens dat er niet bijvoorbeeld 2000 wat voor langere tijd doorheen zou mogen.

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 18:45
Wilke schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:38:
Dingen met stekkers er tussen moet je echt niet willen.

Ik zou een DIN-kWh meter installeren in de groepenkast. Die heeft Shelly ook (uit leesbaar via wifi of BT):

https://www.shelly.com/products/shelly-pro-1

Een echte MID-meter met modbus ondersteuning gaat voor dit doeleinde waarschijnlijk een beetje te ver:

https://hager.com/nl/cata...1f-direct-40a-1m-mbus-mid
In de meterkast kan niet, daar zit de kabel naar de carport op een 3 fase automaat. Ik zou dit kunnen plaatsen in de splitsing onder de carport maar dan heb ik geen wifi. die MID is me wat te prijzig ja :)

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 18:45
Dat lukt dus helaas niet ivm ontbreken wifi onder de carport.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • MarkyB
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

MarkyB

The original

No Hands schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:53:
[...]

Dat lukt dus helaas niet ivm ontbreken wifi onder de carport.
En als je een simpel accesspointje aansluit op die utp kabel? Mogelijk via PoE?

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 18:45
Septillion schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:30:
Ik zou iets als een Shelly EM Gen4 of een 3EM-63T Gen3 als het één van die fases is pakken. Alleen weet ik niet hoe volledig daarmee de Apple integratie is.
Beide gaan op wifi, en dat ontbreekt dus helaas op de meetlocatie.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 14:50
Simpel en goedkoop:
https://www.sandervunderi...-din-rail-1-fase-45a.html
Deze meter plaats je bij de 16A groep in de carport.
Grootste nadeel: je kan alleen ter plekke het verbruik lezen. Bij het aansluiten en loskoppelen moet je dan zelf opschrijven wat de stand is en dan uitrekenen hoeveel kWh in je auto is gegaan.

Iets minder simpel en duurder:
De Shelly Pro meters die @Wilke postte hebben een ethernetpoort, dus kunnen op de UTP-kabel die er al naar je carport ligt.
Grootste voordeel: je kan vanaf de bank in de Shelly app zien hoeveel stroom er in je auto gaat en eventueel een alarm generen als je auto klaar is met laden.

Spel en typfouten voorbehouden


  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 14:50
No Hands schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:55:
[...]

Beide gaan op wifi, en dat ontbreekt dus helaas op de meetlocatie.
Je heb stroom en een UTP-kabel in je carport: een extra wifi toegangspunt is dus zo gemaakt.

Spel en typfouten voorbehouden


  • Navi
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
Voor 1 fase is dit ook een goede meter:

https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/

Rebrand van Eastron. Koppelt ook goed aan HA via Wifi

[ Voor 13% gewijzigd door Navi op 08-11-2026 22:01 ]


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 18:45
Navi schreef op zondag 8 november 2026 @ 22:00:
Voor 1 fase is dit ook een goede meter:

https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/

Rebrand van Eastron. Koppelt ook goed aan HA via Wifi
Ja die had ik ook gezien maar ik heb daar geen wifi en gebruik geen HA.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • BugBoy
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16-11 23:18
Ook al heeft hij die, dan zal die te weinig aangeven. Ik had een Tesla Model S en die gaf zeker 10% minder aan dan mijn MID meter in de meterkast. Je hebt ook allerlei verliezen onderweg Beste is dan ook gewoon een MID meter in de meterkast (desnoods via WIFI/Zigbee uitleesbaar).

The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.


  • Navi
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
No Hands schreef op maandag 9 november 2026 @ 12:46:
[...]

Ja die had ik ook gezien maar ik heb daar geen wifi en gebruik geen HA.
Tja als je het zoals je aangeeft vanaf de bank wil kunnen uitlezen zul je toch iets van een verbinding moeten aanleggen, of dat een UTP kabel is, of Wifi, Zigbee of Z-Wave maakt niet veel uit.

UTP ligt er al zeg je, dan kun je een klein Wifi AP neerzetten of zoeken naar een meter met RJ45 poort, maar weet niet of die er veel zijn.

Anders blijft het bij een lokale MID meter met een display, is wel het goedkoopst.

De HomeWizard die ik linkte werkt overigens ook prima met hun app, dus geen HA nodig.

[ Voor 11% gewijzigd door Navi op 09-11-2026 12:56 ]


  • Gizz
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 18:07

Gizz

Dunder-Mifflin, Inc.

Ik zou ook een Shelly met ethernet pakken. Voor de hand liggende optie in deze situatie :)

Canon EOS 5Dm3 + 5D + 7D + 300D + 1000FN + EF 17-40 4L + EF 35 1.4L + EF 50 1.8 + EF 80-200 2.8L + 550EX


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:47

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
No Hands schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:55:
[...]

Beide gaan op wifi, en dat ontbreekt dus helaas op de meetlocatie.
Gen 4 doet ook Zigbee. En de 3EM63T zou je dus gewoon in de meterkast kunnen plaatsen als één fase alleen naar de lader gaat.

Kan ook een Pro EM50kunne pakken met ethernet. Maar je zou er ook een AP kunnen plaatsen.

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 18:45
Septillion schreef op maandag 9 november 2026 @ 13:59:
[...]

Gen 4 doet ook Zigbee. En de 3EM63T zou je dus gewoon in de meterkast kunnen plaatsen als één fase alleen naar de lader gaat.

Kan ook een Pro EM50kunne pakken met ethernet. Maar je zou er ook een AP kunnen plaatsen.
Er gaat 3 fase naar de carport en daar wordt pas de splitsing gemaakt. Dan kan ik dus daar de ethernet kabel kunnen gebruiken.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Niet online
Wat zit er nog meer op die lijn?

Ik kan mij voorstellen dat als er een garage aan zit met koelkast en vriezer dat je het bij het contact wil meten.. maar als er alleen een lampje zit maakt de extra 5watt mischien niet zo veel uit.

Maar geen wifi, wel utp maakt dat je een electra box bij het stopcontact kan plaatsen om daar een rode Shelly in de monteren en vandaar uit het stopt contact te schakelen en meten

The problem with communication is the illusion it has taken place.


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 18:45
jack zomer schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:51:
Wat zit er nog meer op die lijn?

Ik kan mij voorstellen dat als er een garage aan zit met koelkast en vriezer dat je het bij het contact wil meten.. maar als er alleen een lampje zit maakt de extra 5watt mischien niet zo veel uit.

Maar geen wifi, wel utp maakt dat je een electra box bij het stopcontact kan plaatsen om daar een rode Shelly in de monteren en vandaar uit het stopt contact te schakelen en meten
er zit niets op die lijn. 3 fase automaat vanaf meterkast, kabel naar carport, daar wordt 1 van de draden gebruikt op een 1 fase groepje met daarachter het stopcontact. Verder is er niets aangesloten. Het is om ooit een 3 fase lader aan te sluiten. En er ligt een ethernet kabel dus. Het meest logische is dus denk ik om naast die 1 fase automaat nog een shelly automaat te plaatsen met ethernet aansluiting zoals hier door meerderen werd voorgesteld. Dan kan ik dat alleen niet vanuit mijn Apple omgeving monitoren denk ik maar misschien is dat dan ook teveel gevraagd.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:47

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
No Hands schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:47:
[...]

Er gaat 3 fase naar de carport en daar wordt pas de splitsing gemaakt. Dan kan ik dus daar de ethernet kabel kunnen gebruiken.
Maar als één fase alleen naar de lader gaat dan kan je die ene fase dus ook prima in de meterkast meten :)

En als die hele kabel er dus überhaupt alleen ligt voor een lader, of dit nu 1-fase of 3-fase is, dan had er dus überhaupt geen extra kastje geplaatst hoeven worden.

[ Voor 19% gewijzigd door Septillion op 09-11-2026 19:29 ]


  • Erebos
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 17-11 17:07
Beetje verbouw werk maar als je de 3 fase automaat uit je groepenkast haalt heb je vast ruimte voor de 1 fase automaat die je al gebruikt en een kWh meter er naast. Tegen de tijd dat je 3 fase gaat laden kan je ook opzoek naar een paal/wallbox die je uit kan lezen op het moment dat je de 3 fase automaat terug moet plaatsen. Verder is een accesspoint bij de carport ook niet gek om te hebben, vinden veel elektrische auto’s ook fijn voor OTA updates