Vraag


  • rimave
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 09:27
Sinds kort draait hier een hybride warmtepomp wat mij prima bevalt. Mijn verbruik aan gas en ook de kosten zijn gedaald naar nihil. Ik hink daarom met de gedachte de gasaansluiting weg te doen. Daarvoor moet nog wel wat gebeuren.

CV ketel vervangen door een compleet electrisch systeem. In geval van mijn Quatt wordt dat dus een all-electric add-on.

Kookplaat in de keuken vervangen door inductie. Ik woon alleen en kook niet elke dag. Ik eet ook een paar dagen in de week bij m’n ouders en kies voor het gemak ook wel eens een stoommaaltijd. Ik kook meer met de magnetron dan de kookplaat. Bij een agv maaktijd doe ik het vlees in de airfryer. Een slavinkje wordt daar prima in gaar en de groente en aardappeltjes (krieltjes vaak) stoom in met de magnetron. Als ik kook dat zijn dat stamppotten of macaroni/nasi die ik gelijk voor 4 kook en dan in bakjes invries. Kortom, ik denk dat ik wel uit de voeten kan met een 1-fase kookplaat. Klopt dat?

Ik heb een thuisbatterij van Zendure. 3x 2,8Wh en 6 zonnepanelen.

De warmtepomp heeft een eigen groep. De thuisbatterij niet. Ik wil dat wel laten realiseren en de kookplaat ook op een eigen groep zetten.

Volgens mij netbeheerder is het stroomnet vol en kan een 2 of 3 fase aansluiting een jaar tot 10 jaar duren. Ik zoek dus een oplossing om met mijn woning en apparatuur en een 1x 35 Amp aansluiting wel van het gas te kunnen. Ik verwacht niet op de korte termijn een elektrische auto te kopen en dus ook geen laadpaal nodig te hebben.

Kortom, is wat ik wil mogelijk op een 1 fase aansluiting (en de aanleg van die 2 nieuwe groepen)?

The only thing better than a cow, is a human. Unless you need milk. Then you really need a cow.

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Op een 1-fase aansluiting is een 2x16A kookgroep gebruikelijk. Dat staat aansluiten van behoorlijk standaard 7.2kW kookplaten op 1-fase aansluitingen toe.
Sommige van deze platen kun je eventueel beperken... maar in de praktijk halen ze de 7kW gewoon niet. Met specifiek een 3,6kW plaat beperk je je keuze nogal.

De Quatt upgrade vraagt zo te zien 2 extra groepen... En de accu's zouden denk ik geen groep moeten delen?

Waarschijnlijk kun je met al je invoedende apparatuur (accu's, PV) je aardlekschakelaars kunt overbelasten. Afhankelijk van de configuratie zijn daar beschermingsmethoden voor.

Al met al lijkt je voornaamste probleem meterkast-ruimte te zijn... er moet heel wat spul bij.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Hoe zwaar is die hybride warmtepomp?
Daar komt een addon op? Wat houdt dat in?
Voor tapwater te maken heb je wat meer power nodig.

Had je niet beter meteen voor een volwaardige warmtepomp kunnen gaan? Nu betaal je 2x installatiekosten die een grootste deel van de prijs is.
Als er persee een element aan moet springen voor tapwater te maken ivm te klein gekozen warmtepomp dan kom je vermogen tekort inderdaad voor je toekomstplannen

De 7,4 kW kookplaat kan gewoon op 1 fase aansluiting normaliter.

[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-11-2026 08:38 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 10:31
Welke batterij heb je? 3x 2,8Wh komt me niet bekend voor. Is het misschien de 2400AC+?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • rimave
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 09:27
Jim423 schreef op zondag 8 november 2026 @ 08:38:
Welke batterij heb je? 3x 2,8Wh komt me niet bekend voor. Is het misschien de 2400AC+?
De AB3000x

The only thing better than a cow, is a human. Unless you need milk. Then you really need a cow.


  • fixen
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 06:50
Wij hebben in ons vorige huis langere tijd een kookgroep gehad en dat beviel prima. Eigenlijk nooit tegenaan gelopen dat de kookplaat moest terugschakelen. Veel 3 fase inductieplaten hebben ook de mogelijkheid om op een kookgroep fatsoenlijk te functioneren.

Verder zou je kunnen kijken of je voor de warmwaten een warmtepomp boiler zou kunnen nemen en wie weet ben je dan al klaar wat betreft over gaan naar gasloos. Ik weet niet of je al ervaring hebt met een aantal strenge winterse dagen, maar als de warmtepomp dat cv water dan ook fixt ben je redelijk in zaken.

  • pickboy
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 23:58
Korte antwoord, ja dan kan.
Er zijn zelfs mensen die een compleet elektrisch huis op een 1x 10A aansluiting hebben draaien.

In basis gebruik je dan je accu om eventueel zwaardere pieken op te vangen.

Bij een 1x 35 A heb je uiteraard veel meer speling dan bij een 1x 10 A, dus je kunt dat veel makkelijker organiseren. Ik denk dat je zelfs geen accu nodig hebt om pieken op te vangen, dat maakt het een stuk makkelijker aansturen.

Je moet je apparatuur wel slim kunnen sturen. Dus warmtepomp even wat minder/uit als je verbruik hoog is (aan het koken bent bijvoorbeeld). Daarvoor moet je wel je verbruik meten en je warmtepomp daarop laten reageren/aansturen.

Je vraag over de kookplaat, een standaard 4 pits kookplaat heeft zat aan een kookgroep (2x 16 A) en kan prima op een 1 fase aansluiting.

  • Tazzios
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 08:40

Tazzios

..

2 fase aansluitingen bestaan niet bij de netbeheerders.

Er zijn dit jaar een stuk of 3 rapporten uitgekomen die aangeven dat het 3 fase in de meeste gevallen niet nodig is, zelfs laden kan:
https://www.servicepuntdu...r-de-meter-2026-06-22.pdf
https://www.rvo.nl/sites/...ase-stroomaansluiting.pdf

Eventueel zou je nog kunnen kijken of je accu ook een peakshaving optie heeft zoals @pickboy aangeeft, zoniet zou je met Home assistant aansturing wat kunnen inregelen.

Mijn ervaring; Koken trekt 10 ampere aan het begin daarna zet je de pitten meestal zachter. Blijft er genoeg over voor je warmtepomp, die waarschijnlijk heel de dag op 2~8 ampere staat te pruttelen.

  • Stinger_Ventura
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 00:52
@rimave wat voor hoofdzekering heb je van je netbeheerder?

En is dat dan een smeltzekering (zo’n rond wit ding) of een automaat?

Enkelfasig laten verzwaren naar 35a of 40a, levert je 8kw of 9,2kw continue vermogen op. Waarbij die 35a smeltzekering langere tijd ook een hogere belasting aan kan.

je zou dus naar full electric kunnen gaan, mits je niet op al je inductie pitten volgas gaat zitten wokken, je de airfryer aan hebt staan, en er net een kookwas in gaat voor het beddengoed terwijl je vriendin onder de douche staat. Als je dan de magnetron nog aan zet op max…. Dan loop je wellicht vast, als de zon niet schijnt en je accu leeg is.

American Express vraagbaak


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 10:31
pickboy schreef op zondag 8 november 2026 @ 09:38:
Ik denk dat je zelfs geen accu nodig hebt om pieken op te vangen, dat maakt het een stuk makkelijker aansturen.

Je moet je apparatuur wel slim kunnen sturen. Dus warmtepomp even wat minder/uit als je verbruik hoog is (aan het koken bent bijvoorbeeld). Daarvoor moet je wel je verbruik meten en je warmtepomp daarop laten reageren/aansturen.
Ik zou er dan juist voor kiezen om de verbruikers met rust te laten en met de batterij de pieken op te vangen. Je hebt dan 8000Watt beschikbaar met 10.500Watt boost. Als je de kookplaat via een kookgroep aansluit en begrenst op 5000Watt (bijvoorbeeld) dan moet het allemaal wel kunnen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • fxs81
  • Registratie: November 2016
  • Nu online

fxs81

Julianadorp

Wij zijn sinds een paar weken over naar een inductieplaat (etna kif890zt) en die hebben we ook op 1 fase ingesteld (hij kan op 1, 2 of 3 , uit de doos staat hij standaard op 2 ingesteld), staat op een eigen groep (hier zat voorheen alleen de ontsteking van de gaskookplaat op) en voor ons voldoet dat prima, Had wel 2 x 16A gereserveerd hiervoor maar we gebruiken de 7,4 kW toch nooit dus besloten om het eerst maar op 1 x 16A te proberen en dat voldoet prima. We gebruiken hier meestal maar 2 van de 5 pitten en heel soms 3 maar meestal staan er 2 pitten alleen op warm houden, de plaat past zelf het vermogen aan als je teveel vraagt, dan gaat 1 pit gewoon wat minder doen. Vlees en vis gaat hier vrijwel altijd op de bbq dus de plaat word eigenlijk alleen gebruikt voor de rest en voor 1 pans gerechten. We hadden hiervoor om te kijken of inductie iets voor ons was een 1 pits 2000 Watt inductieplaatje van ikea op 230V en dat voldeed ook al prima, we hebben nu dus bijna het dubbele vermogen. Ik denk dus dat je prima uit de voeten kunt met een plaat op 1x 16A. De reden dat wij voor een 5 pits hebben gekozen is het gat wat er in het aanrechtblad zat waardoor we op zo'n grote plaat uit kwamen. En we kunnen altijd nog naar 2x 16A of zelfs 3 fasen omdat de plaat zo kan worden ingesteld.

WGA | Napoleon Pro 22 K-Leg-3 | KamadoJoe Big Joe I | Inkbird ISC-027BW | JoeFyr | JoyStove Large | Weber Smokey Joe | Ooni Karu 2 | www.bbq-brethren.nl | MHI SRK35ZSX-WF | HomeWizard PiB 2x | 3450 Wp 100% Zuid


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 07:31
Ik heb ook een 1 fase aansluiting, waarschijnlijk 35A of 40A, een all-electric warmtepomp en een kookgroep inductieplaat. Geen batterij. Ik denk er nooit over na en het gaat altijd goed, de stroom is nog nooit uitgevallen. Zelfs niet als de WP soms heel even 9kW trekt, met alle elementen erbij.

Wat was je gasgebruik voordat je de quatt kocht?

gasweg.nl


  • sdk1985
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 27-11 17:01
Tazzios schreef op zondag 8 november 2026 @ 09:52:
2 fase aansluitingen bestaan niet bij de netbeheerders.

Er zijn dit jaar een stuk of 3 rapporten uitgekomen die aangeven dat het 3 fase in de meeste gevallen niet nodig is, zelfs laden kan:
https://www.servicepuntdu...r-de-meter-2026-06-22.pdf
https://www.rvo.nl/sites/...ase-stroomaansluiting.pdf

Eventueel zou je nog kunnen kijken of je accu ook een peakshaving optie heeft zoals @pickboy aangeeft, zoniet zou je met Home assistant aansturing wat kunnen inregelen.

Mijn ervaring; Koken trekt 10 ampere aan het begin daarna zet je de pitten meestal zachter. Blijft er genoeg over voor je warmtepomp, die waarschijnlijk heel de dag op 2~8 ampere staat te pruttelen.
Ze vergeten er wel bij te vermelden dat wanneer je een EV op laag vermogen gaat laden je last krijgt van grote overhead van 15% tot 25% verlies. Dus ja het kan wel maar het heeft wel haken en ogen.

Hostdeko webhosting: Sneller dan de concurrentie, CO2 neutraal en klantgericht.


  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 09:11
sdk1985 schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:26:
[...]

Ze vergeten er wel bij te vermelden dat wanneer je een EV op laag vermogen gaat laden je last krijgt van grote overhead van 15% tot 25% verlies. Dus ja het kan wel maar het heeft wel haken en ogen.
TS geeft aan geen EV te nemen.

En bedoel je het anwb onderzoekje naar laadverliezen? Dan zie je dat die 25% enkel bij 10a laden van een specifieke auto genoemd wordt.

  • sdk1985
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 27-11 17:01
Kanoet schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:18:
[...]

TS geeft aan geen EV te nemen.

En bedoel je het anwb onderzoekje naar laadverliezen? Dan zie je dat die 25% enkel bij 10a laden van een specifieke auto genoemd wordt.
Had het van de ADAC gehaald maar komt op hetzelfde neer. Zou overigens wel wat meer ev's getest zien worden want het scheelt dus per wat in de auto zit.

Overigens vergeten ze in het rapport nog iets om mee te nemen. De netbeheerders rekenen met een X stroomlast per aansluiting en die is gebaseerd op overboeking en dus het concept dat niet iedereen tegelijk evenveel stroom verbruikt. Ooit was 1.5 kW een mooi getal daarvoor, tegenwoordig zijn die kengetallen verhoogd (2.5 kW voor all electric lucht warmtepomp bijvoorbeeld). Wanneer iedereen over 1 fase lange periodes zijn 1x 35A gaat voltrekken via slimme sturing (dat is de conclusie van het stuk; met slimme sturing heb je geen 3 fase nodig) dan gaat die vlieger natuurlijk niet op. Maar goed dat is niet een probleem voor de ts.

@rimave
Quatt ondersteunt slimme load balancing via een P1-koppeling. Dus dan gaat hij terug schalen indien hij ziet dat de rest van het huis te veel verbruikt. Zo ver ik mee kreeg is de piek 2480 voor de buitenunit en 3000 voor de boiler. Echter voor all electric raden ze mij een duo opstelling aan (omdat de cv dan niet kan bij springen bij koud weer). Dus dat zou dan 7990 max worden. Dat zit erg dichtbij de maximale 8000W op een 35A aansluiting dus wel even bij quatt navragen.

Hostdeko webhosting: Sneller dan de concurrentie, CO2 neutraal en klantgericht.


  • mjl
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 27-11 10:40

mjl

Ugh

Vraag gewoon die 3 fase aan, bereid je meterkast er op voor. Mijn ouders moesten ook 10 jaar wachten maar haden binnen 3 maanden opeens een monteur op de stoep staan om de 3 fasen aan te sluiten en moest dus met spoed de meterkast aangepast worden.

Je kan eventueel wel verzwaring vragen naar 40A, dat scheelt. Alles wat je verder aansluit, zoveel mogelijk apparatuur met load-balancing nemen via een P1 meter om overbelasting te voorkomen. Dan kom je al een heel eind.

De meeste inductie kookplaten gebruiken maar 2 fasen (ook al zijn ze 3 fase uitgevoerd). Voorlopig dus een kookgroep gebruiken kan prima.

Bij het aanleggen van een nieuwe meterkast voorbereid op 3 fasen goed zorgen dat op voorhand de fasen redelijk verdeeld zitten qua verbruikers, bijv kookplaat op fase 1 en 2 en je oven op 3 (grote kans dat je die tegelijk zal gebruiken tenslotte).

Accu kan je plaatsen op de fase waar ook de zonnepanelen op zitten samen met een grootverbruiker zoals een warmtepomp, dan gaat zoveel mogelijk zonne-energie via dezelfde fase verbruikt worden.

[ Voor 4% gewijzigd door mjl op 09-11-2026 03:08 ]

-------


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Een verzwaring van 35A naar 40A is een wissel van smeltpatroon naar automaat

Dat is niet kosteloos, en levert weinig op, een 35A smeltpatroon is wat toleranter dan dan een 40A automaat...

Ze klappen er in elk geval niet uit bij kleine overbelasting... zelfs 50A kortstondig is geen probleem.


En kookplaten zijn domweg niet meerfase. Het zijn meerdere enkelfase apparaten in 1.

[ Voor 13% gewijzigd door Ronald op 09-11-2026 07:34 ]