Vraag


  • Dalma
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 18:20
Hi!

ik heb een F1255-6 R PC warmtepomp en ik heb een dynamisch (uur) stroom contract en daar reageert de WP ook op.

Ik ging laatst door wat instellingen (niets gewijzigd) en instelling viel op. Tegenwoordig google je niet, maar AI je, dus zo gezegd zo gedaan. Claude kwam terug met een melding dat de instelling bijzonder afwijkt van de default waarden en dat het niet logisch is.

Hieronder de defaults van de handleiding en mijn instellingen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Etj7O6ZMLKAU0d0QVSOwp-vfiUI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/izUJxKp28inM2e7n3VnKQDmF.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J5GKJzKbVE1-RBt1om8IWNp1x2U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pR6ZfMcfYwz4QER5wUfNJ87r.jpg?f=fotoalbum_large

Reactie Claude:
Neem een dag met een gemiddelde buitentemperatuur van 18 °C:
Verwarmen toegestaan?Koelen toegestaan?
Fabriekswaarden (stop verw. 17, start koel. 25)Nee (18 > 17)Nee (18 < 25)
Jouw waarden (stop verw. 19, start koel. 17)Ja (18 < 19)Ja (18 > 17)
Met fabriekswaarden doet de warmtepomp op zo’n dag niets aan verwarmen of koelen en laat hij het huis met rust. Met jouw waarden mag hij allebei. De LET OP-tekst uit jouw screenshot is precies bedoeld om dat te voorkomen bij systemen met gedeelde leidingen zonder koel/verwarmingssensor, zoals het jouwe.

Omdat jouw filtertijd 2 uur is in plaats van 24, reageert dat “gemiddelde” bovendien bijna direct op de actuele buitentemperatuur, inclusief het verschil tussen dag en nacht.
Als er mensen zijn met dezelfde of vergelijkbare WP dan ben ik wel benieuwd hoe dit bij jullie staat ingesteld.

Alle reacties


  • fabudop
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22:45
Die waardes zijn inderdaad raar. Vooral start koeling staat erg laag. Waarom zou je je huis willen gaan koelen als het buiten gemiddeld maar 17 graden is?

En die filtertijd is ook zo kort dat hij gaat reageren op de dag/nacht buitentemperatuur variatie. Dan kan je krijgen dat ie in de nacht gaat verwarmen en overdag lopen koelen.

Ik heb een S1255PC en heb ze zo staan:
  • Pass koeling starten: 21 graden
  • Stop verwarming: 16 graden
  • Stop bijverwarming: -5 graden
  • Filtertijd verwarming: 24uur
  • Filtertijd koeling: 18uur
  • Tijd tussen koelen en verwarmen: 24uur
  • Koel/warmtesensor: geen
Kennelijk heb jij wel een koel/warmtesensor, want anders zou je jouw waardes niet eens in kunnen stellen (volgens de ''let op'' text in de screenshot). Ik weet eigenlijk niet wat dat is.