Mijn vraag
Ik heb een Hisense R290 propaan monoblock warmtepomp van 4KW en een Honeywell DTS4 Ik heb vloerverwarming 65 m² en ligt vrij hoog en heb de radiatoren boven ook open i.v.m. meer debiet voor defrosten tussen 1 en 4 graden buitentemperatuur.
Instellingen Honeywell DTS4 Ot Minimale aan-tijd 10 min, OFT Minimale uit tijd 5 min en Cr schakelingen 3 per uur.
Hisense staat op Verwarmingsklimaatcurve op comfortcurve en Verwarmingcurve/compensatie 5 graden(ik kreeg het niet echt warm)
OTC punten
Lage omgtemp -10 graden Water temp bij lage temp 40 graden
Hoge omgtemp 15 graden Watertmp bij hoge temp 33 graden
Vloerverdeler Wilo met 6 groepen en deze pomp staat maxmaal toerental en thermostaatkraan staat op 5o graden
Wie heeft hier ervaring mee en kan mij helpen om die pendelen te voorkomen en de installatie modulerend te krijgen?
Verder heb ik 12 zonnepanelen en 2x marstek venus v3
Ik heb een Hisense R290 propaan monoblock warmtepomp van 4KW en een Honeywell DTS4 Ik heb vloerverwarming 65 m² en ligt vrij hoog en heb de radiatoren boven ook open i.v.m. meer debiet voor defrosten tussen 1 en 4 graden buitentemperatuur.
Instellingen Honeywell DTS4 Ot Minimale aan-tijd 10 min, OFT Minimale uit tijd 5 min en Cr schakelingen 3 per uur.
Hisense staat op Verwarmingsklimaatcurve op comfortcurve en Verwarmingcurve/compensatie 5 graden(ik kreeg het niet echt warm)
OTC punten
Lage omgtemp -10 graden Water temp bij lage temp 40 graden
Hoge omgtemp 15 graden Watertmp bij hoge temp 33 graden
Vloerverdeler Wilo met 6 groepen en deze pomp staat maxmaal toerental en thermostaatkraan staat op 5o graden
Wie heeft hier ervaring mee en kan mij helpen om die pendelen te voorkomen en de installatie modulerend te krijgen?Verder heb ik 12 zonnepanelen en 2x marstek venus v3