NIBE AMS 10-6 + SHB 10-6: bijverwarming start pas rond -675

Pagina: 1
Acties:

  • gverheijen
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 16:45
Opstelling: NIBE AMS 10-6 buitenunit met SHB 10-6, vloerverwarming, warm water via een aparte boiler. Geregeld met een RMU 40 kamerunit en gemonitord in Home Assistant. De stooklijnverschuiving wordt door een automatisering gewijzigd (meestal -1 tot +1 K, op stroomprijs). De correctie op basis van de kamersensor staat uit.

Wat ik zie op koude nachten (buiten 0-1 °C)

- 3-4 nov: laagste buitentemperatuur 4-5 °C, laagste graadminuten -534, geen bijverwarming.

- 5-6 nov: laagste buitentemperatuur 0,7 °C, laagste graadminuten -702, bijverwarming aan om ~03:35 bij -672, 12,6 kWh.

- 6-7 nov: laagste buitentemperatuur 0,2 °C, laagste graadminuten -713, bijverwarming aan om ~02:15 bij -675, 9,4 kWh.

Verder:

- Tussen 20:00 en 00:00 draait de compressor maar op 18-40 Hz, terwijl de berekende aanvoer stijgt van 25 naar 30 °C. De werkelijke aanvoer ligt 1-4 K lager en de graadminuten zakken ongeveer 100 per uur.

- Na middernacht komt de compressor op 80-100 Hz, maar de graadminuten blijven rond -620 tot -690 hangen zolang de bijverwarming draait.

- Ontdooien begint om de ~42 minuten en duurt ~8,5 minuten. De aanvoer zakt dan naar 24-27 °C, maar de retour blijft op 26-29 °C (dus boven 21 °C).

- De bijverwarming trekt ongeveer 3-5 kW op fase 2 en 3 van mijn P1-meter. De sensor int_el_add_power_43084 blijft de hele tijd op 0.

- De kamer is 20,2-20,5 °C bij een doel van 20,5 °C. Ik denk dus niet dat de stooklijn te hoog staat.

Vragen

1. Is het normaal dat de bijverwarming op deze unit pas rond -675 graadminuten start? In de handleidingen van de F-serie staat een standaard van -400 voor het starten van de toegevoegde warmte. Wijken de standaardwaarden van de SHB 10-6 af, of heeft een installateur het aangepast?

2. Is ontdooien om de ~42 minuten normaal bij 0-1 °C en hoge luchtvochtigheid? Kan de DIP-schakelaar voor koude gebieden (korter ontdooi-interval) aan staan?

3. Waarom blijft de compressor uren op 18-40 Hz terwijl de aanvoer onder de berekende waarde zit en de graadminuten blijven zakken? Is dit normaal opschakelgedrag?

4. Meldt int_el_add_power_43084 normaal het element van de SHB 10-6, of is daarvoor een ander register nodig?

5. Is er een instelling waarmee de bijverwarming langer kan wachten zonder dat het comfort leidt?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RuiZ0MIkmA1GBIZxFYdsWi__JoU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/W4uShNsz8CEU4ikyQhHKnYY8.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door gverheijen op 07-11-2026 10:31 . Reden: Afbeelding toegevoegd ]


  • gverheijen
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 16:45
Kan iemand met een vergelijkbare opstelling doorgeven hoeveel stroom hij op 6 en 7 novmeber verbruikt heeft tussen 1 en 10 uur ?