Vraag


  • Paut
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 27-11 10:37
Van het ene op het andere moment klapt er een aardlekschakelaar om zonder aanwijsbare oorzaak


De groepenkast is uit 2018, de rest van de elektrische installatie is vermoedelijk 30 jaar oud en zat al in het huis toen wij hier kwamen wonen. De groepenkast is een Emat met drie aardlekschakelaars en acht zekeringautomaten, waarvan er drie op de omklappende aardlekschakelaar zitten. Drie fasen. En een PV-driefasengroep sinds 2023. Alles sinds 2016 is door professionele installateurs gedaan.

Ik heb eerst getest achter welke zekeringautomaat de fout zit. Dat was er één. De leiding die bij die zekeringautomaat begint, splitst zich een meter verderop in een montagedoos in de meterkast zijwaarts naar een stopcontact op de buitenmuur (3 aders), omlaag naar een 40mm pvc-pijpje dat vermoedelijk uitkomt bij 'de buitenboel' (5 aders) en omhoog het plafond in naar de garage en de buitenverlichting (3 aders). Ik heb geen idee hoe het onder de grond en in het plafond allemaal loopt (niemand heeft de moeite gedaan dat op tekening te zetten).

Die drie vertakkingen heb ik allemaal losgehaald uit de klemmen en vervolgens een voor een aangesloten om ze per stuk te testen. Het gekke is nu dat de aardlekschakelaar in twee gevallen omklapt: bij aansluiting van de tak naar de buitenboel (omlaag) en bij aansluiting van die naar de garage. Als ik de tak met alleen het stopcontact aansluit, klapt ie niet om. Het gekke was wel dat de zwarte ader van de vijfaderige kabel die omlaag gaat in een klem gestoken was met een aardleiding.

Wat zou de verklaring voor dit plotselinge faalgedrag kunnen zijn? Waarom gebeurt met twee van de drie vertakkingen en niet met slechts één vertakking? Hoe kan ik dit verder onderzoeken?


...

Beste antwoord (via Paut op 07-11-2026 10:54)


  • Gosse_W
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 19-11 09:26

Gosse_W

Brims

Zelf heb ik wel eens iets vergelijkbaars gehad, 'buitenboel' zat op heel veel plekken vertakt, maar er was niet één specifieke vertakking die er voor de lekstroom zorgde. Wel klapte de ALS bij een flinke regenbui eruit. Wat ik toen vermoedde is dat er bij iedere vertakking misschien 5mA weglekt, niet genoeg om individueel de ALS aan te spreken, maar samen wél. Als je dan 1 voor 1 gaat 'isoleren' klapt ie dus nergens.

Dit kan bij jou ook spelen, bijv. 10 mA lekstroom in de garage, 5 halverwege en nog eens 15 buiten. En dan wordt het opsporen lastig.
Mijn oplossing was de helft van de buitenboel weghalen (gebruikten we toch niet), en bij wat er overbleef overal nieuwe IP68 verdeeldozen+ nieuwe IP44-WCD's buiten. Succes!

5300Wp Fryslân 53¼°NB ZZO 45° SMA 5kW | Gasloos sinds 4/9/23 Hitachi Yutaki S 8kW | Leaf 40kWh 2018
Your best friend is you, I'm my best friend too, I share the same views and hardly ever argue

Alle reacties


  • Erebos
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22-11 22:12
Grond kabels of buitenverlichting los koppelen en kijken of de aardlek weer klapt, zo niet de andere aansluiting testen

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 19:55
Paut schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 18:05:
Van het ene op het andere moment klapt er een om zonder aanwijsbare oorzaak.

Het gekke was wel dat de zwarte ader van de vijfaderige kabel die omlaag gaat in een klem gestoken was met een aardleiding.

...
Ongetwijfeld vocht in een wcd, lasdoos of verlichting buiten.
Maar ik ben bang dat 'Beun' bezig is geweest.
Een zwarte ader mag nooit als aarde worden gebruikt.
Wat bedoel je met ' de Buitenboel'?

  • JJ Le Funk
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online

JJ Le Funk

:twk

als het niet duidelijk blijkt uit uitsluiten van groepen waar het lek exact zit, dan lijkt mij een isolatieweerstandstester handig om de lekstroom veilig op te sporen (spanning eraf).

d:)b :henk d:)b


  • Paut
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 27-11 10:37
Kijk, daarmee kan ik verder... kan dat met een multimeter (weerstand, spanning, continuïteit)? Ik heb zo'n kleine Strex.

(Met de 'buitenboel' bedoel ik buitenverlichting, nog meer buitenstopcontacten en een elektrische toegangspoort. Het is onduidelijk hoe de leidingen daarheen lopen (zonder archeologisch onderzoek).

JJ Le Funk schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 18:30:
als het niet duidelijk blijkt uit uitsluiten van groepen waar het lek exact zit, dan lijkt mij een isolatieweerstandstester handig om de lekstroom veilig op te sporen (spanning eraf).

  • Paut
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 27-11 10:37
Ja, ik weet dat dat niet mag en ben er zelf ook heel precies in, maar het was nou eenmaal zo. De installatie heeft ondanks dat vergrijp tegen de kleurcodering altijd probleemloos gewerkt. De oorzaak zoek ik - zoals jij al zegt - in vocht of misschien in schade door knaagdieren, al heb ik dat bovengronds nergens kunnen vaststellen.


devriesjande schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 18:19:
[...]
Ongetwijfeld vocht in een wcd, lasdoos of verlichting buiten.
Maar ik ben bang dat 'Beun' bezig is geweest.
Een zwarte ader mag nooit als aarde worden gebruikt.
Wat bedoel je met ' de Buitenboel'?

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 19:55
Met een multimeter kan je de isolatieweerstand niet meten. Daar heb je een isolatieweerstandsmeter of installatietester voor nodig. Daarmee zet je 500 of 1000 Volt op de aders.
Als ik lees dat er ook een toegangspoort zit aangesloten dan is het verstandig om die eerst los te halen van de installatie. Anders is er grote kans dat de elektronica het niet overleeft.
Er moet in het 'Buitengebeuren' toch ergens een lasdoos te vinden zijn waar je een deel van de installatie kan loskoppelen? Bijvoorbeeld in de buurt van de schakelaar voor de verlichting.
Een test die ik eerst zou uitvoeren is om de groep eens op een andere aardlekschakelaar aan te sluiten. Dit om een defect in de aardlekschakelaar uit te sluiten.

[ Voor 8% gewijzigd door devriesjande op 06-11-2026 19:48 ]


  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 23:39
Paut schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 18:05:
Wat zou de verklaring voor dit plotselinge faalgedrag kunnen zijn? Waarom gebeurt met twee van de drie vertakkingen en niet met slechts één vertakking? Hoe kan ik dit verder onderzoeken?
Ik zou beginnen uit te zoeken wat er allemaal is aangesloten op de 2 vertakkingen en waar mogelijk alle stekkers eruit te trekken. Mogelijk kan je daarmee al de boosdoener elimineren.

Het is niet uit te sluiten dat aders naar de buitenboel ergens in het circuit weer inverbinding staat de aders van de tak naar de garage.

Spel en typfouten voorbehouden


  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 19:55
FredvZ schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 19:48:
[...]
Het is niet uit te sluiten dat aders naar de buitenboel ergens in het circuit weer inverbinding staat de aders van de tak naar de garage.
Dat is zeker een mogelijkheid.
Dat is door @Paut simpel te controleren met de universeelmeter.

  • Paut
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 27-11 10:37
Oké, genoeg ideeën om verder te testen en zoeken.

Kan een aardlekschakelaar op den duur 'overgevoelig' worden?

Bedankt voor het meedenken allemaal!

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:22
Paut schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:13:
Oké, genoeg ideeën om verder te testen en zoeken.

Kan een aardlekschakelaar op den duur 'overgevoelig' worden?
Ja, dat kan.
Hoewel ongebruikelijk.
Meeste aardleks dienen pas te schakelen vanaf 30mA lekstroom, niet eerder.

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


  • Paut
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 27-11 10:37
Dan ga ik eerst een andere aardlekschakelaar proberen, daarna graven :)

GarBaGe schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:50:
[...]
Ja, dat kan.
Hoewel ongebruikelijk.
Meeste aardleks dienen pas te schakelen vanaf 30mA lekstroom, niet eerder.

Acties:
  • Beste antwoord ✓

  • Gosse_W
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 19-11 09:26

Gosse_W

Brims

Zelf heb ik wel eens iets vergelijkbaars gehad, 'buitenboel' zat op heel veel plekken vertakt, maar er was niet één specifieke vertakking die er voor de lekstroom zorgde. Wel klapte de ALS bij een flinke regenbui eruit. Wat ik toen vermoedde is dat er bij iedere vertakking misschien 5mA weglekt, niet genoeg om individueel de ALS aan te spreken, maar samen wél. Als je dan 1 voor 1 gaat 'isoleren' klapt ie dus nergens.

Dit kan bij jou ook spelen, bijv. 10 mA lekstroom in de garage, 5 halverwege en nog eens 15 buiten. En dan wordt het opsporen lastig.
Mijn oplossing was de helft van de buitenboel weghalen (gebruikten we toch niet), en bij wat er overbleef overal nieuwe IP68 verdeeldozen+ nieuwe IP44-WCD's buiten. Succes!

5300Wp Fryslân 53¼°NB ZZO 45° SMA 5kW | Gasloos sinds 4/9/23 Hitachi Yutaki S 8kW | Leaf 40kWh 2018
Your best friend is you, I'm my best friend too, I share the same views and hardly ever argue


  • Paut
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 27-11 10:37
Ik heb net met de Strex een simpel continuïteitstestje gedaan tussen de aders van beide 'verdachte' takken, dus de fase van tak 1 met de fase van tak 2 enzovoort, alle mogelijke combinaties. Geen enkele gaf een zoemtoon, dus staan die twee takken niet met elkaar in verbinding.

Daarna hetzelfde testje gedaan met de aders binnen elke tak, en jawel: een zoemtoon bij verbinding van de fase met de aarde van de garage; het begin van een zoemtoon of eerder een soort elektrisch gesputter, bijna onhoorbaar, bij verbinding van de fase met de aarde van de leiding die de grond in gaat.

Dat maakt de aanname van @Gosse_W wel heel waarschijnlijk: een optelsom van kleine en grotere lekken, versterkt door vochtige omstandigheden. Ik denk dat ik maar eens ga snoeien in de leidingen. En vernieuwen.

Nogmaals ontzettend bedankt voor het meedenken!


Gosse_W schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 10:20:
Zelf heb ik wel eens iets vergelijkbaars gehad, 'buitenboel' zat op heel veel plekken vertakt, maar er was niet één specifieke vertakking die er voor de lekstroom zorgde. Wel klapte de ALS bij een flinke regenbui eruit. Wat ik toen vermoedde is dat er bij iedere vertakking misschien 5mA weglekt, niet genoeg om individueel de ALS aan te spreken, maar samen wél. Als je dan 1 voor 1 gaat 'isoleren' klapt ie dus nergens.
Dit kan bij jou ook spelen, bijv. 10 mA lekstroom in de garage, 5 halverwege en nog eens 15 buiten. En dan wordt het opsporen lastig.
Mijn oplossing was de helft van de buitenboel weghalen (gebruikten we toch niet), en bij wat er overbleef overal nieuwe IP68 verdeeldozen+ nieuwe IP44-WCD's buiten. Succes!

  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 22:04
Buiten heb je altijd te maken met vocht dat overal tussenkruipt of op metaaldelen condenseert.
Veel verbindingen kunnen bij elkaar opgeteld een stroomlek geven, hoe vochtiger buiten, hoe groter de kans op stroomlekkage.
Hier ook problemen gehad met een aardlekschakelaar, niet alleen bij vochtig weer maar ook tijdens onweer ook als dat niet dichtbij was.
De hulp van een elektriciën gevraagd en deze heeft o.a. een buitenstekkerdoos afgekoppeld en een 3 tal nieuwe aardlekschakelaars getest die hij in de bus had liggen. Hij heeft de "traagste" aardlekschakelaar gemonteerd en vanaf die tijd hebben wij geen probleem meer gehad.

  • Paut
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 27-11 10:37
Nog een na-vraagje: is het mogelijk een klein aardlek op te sporen door de weerstand tussen de aardader en beide stroomvoerende aders te meten met een universeelmetertje? Zo ja, hoe, met welke instelling? Ik heb als gezegd zo'n kleine Strex (spanning, stroomsterkte, weerstand, continuïteit en nog wat dingen die ik niet begrijp)
edit:
laat maar: het antwoord is nee volgens heel veel websites: een multuimeter levert te weinig spanning om dat te testen.

[ Voor 17% gewijzigd door Paut op 08-11-2026 12:35 ]


  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Aardedraad is alleen extra pad naar de aarde.. als je ergens een fase draad hebt die zelf al een "verbinding" naar de aarde heeft gemaakt meet je op de aardedraad helemaal niks.
zelfs de aardlekschakelaar doet zijn werk prima zonder aardedraad..
die meet alleen het verschil tussen de fase en nul.. als die afwijking te groot wordt (30mA) springt die er uit...

en het zal die aardlekschakelaar niet boeien of die lekstroom nu via een aardedraad, een vochtige omgeving of door jou lijf heen weg lekt naar de "aarde"

404 Signature not found


  • Paut
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 27-11 10:37
Ja, ook dat nog. Bedankt @SMSfreakie voor je correctie :)

De tussenstand is dat ik de leiding die in het dakconglomeraat verdween helemaal heb verwijderd, omdat het een nutteloze leiding bleek te zijn, waar overigens wel een beetje condenswater uit droop toen ik die weghaalde. Het was de leiding met de duidelijkste continuïteit (Strex-zoemertje) tussen de aardeader en de stroomvoerende aders. Condens ontstaat bij afkoeling, en die hebben we de afgelopen week duidelijk gehad. Dus nog één tak te gaan, de tak die in de grond verdwijnt. Zo heeft een mens toch iets te doen op een druilerige zondag.

SMSfreakie schreef op zondag 8 november 2026 @ 12:36:
Aardedraad is alleen extra pad naar de aarde.. als je ergens een fase draad hebt die zelf al een "verbinding" naar de aarde heeft gemaakt meet je op de aardedraad helemaal niks.
zelfs de aardlekschakelaar doet zijn werk prima zonder aardedraad..
die meet alleen het verschil tussen de fase en nul.. als die afwijking te groot wordt (30mA) springt die er uit...

en het zal die aardlekschakelaar niet boeien of die lekstroom nu via een aardedraad, een vochtige omgeving of door jou lijf heen weg lekt naar de "aarde"

  • Paut
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 27-11 10:37
Opgelost: aan de tweede tak zat een buitenstopcontact waarin van alles was gaan groeien. Natuurlijk was dat het allerlaatste element dat nog de oorzaak kon zijn.

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 19:55
Gefeliciteerd.
En de garage geeft nu ook geen problemen meer?

  • Paut
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 27-11 10:37
Alles is opgelost, in beide takken van die ene groep (dakrand / ondergonds+ garage).


devriesjande schreef op zondag 8 november 2026 @ 16:01:
Gefeliciteerd.
En de garage geeft nu ook geen problemen meer?

  • MzKzM73
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 22:48
GarBaGe schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:50:
[...]

Ja, dat kan.
Hoewel ongebruikelijk.
Meeste aardleks dienen pas te schakelen vanaf 30mA lekstroom, niet eerder.
Net andersom. Een 30mA aardlek moet afschakelen tussen de 15mA en 30mA bij een sinusvormige spanning. Buiten die marge is het afkeur.