Op zoek naar een stille, hybride warmtepomp

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • maikel
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 27-11 15:58
Met het oog op de gasprijzen voor de komende tijd en het verlagen van de subsidie, ben ik toch ook eens op zoek gegaan naar een warmtepomp. Ik woon in een rijtjeshuis, dus geluid is wel een dingetje. De meeste ideale plek voor de warmtepomp zou zijn op het (houten) dak van de schuur. Deze grenst aan de bijkeuken, waar ook de ketel (Remeha Calenta 40C) hangt. Deze zou ik graag nog behouden, dus ik ben op zoek naar een hybride oplossing.
Het probleem met de schuur is dat deze tegen de buren aan gebouwd is. De buren (studentenhuis) hebben alleen een dakterras, welke naast het dak van de schuur ligt. Dit is alleen gescheiden door een muurtje van 1,6m (ik gok 2m aan mijn kant). De afstand van de warmtepomp tot het dakterras van de buren is dus minimaal.

Hierbij het lijstje uit de FAQ:

Historisch gasverbruik: 1100 m³/jaar (winter '25/'26)
Afgiftesysteem:
- Elke kamer bevat radiatoren welke momenteel worden geregeld via Tado (V3)
- We hebben geen vloerverwarming
SWW:
- Voorlopig zou ik graag nog hybride willen draaien en daarbij de bestaande ketel blijven gebruiken voor warm water en eventueel bijspringen voor de verwarming als dat nodig is
Warmtepompvoorkeur:
L/W lijkt mij de beste optie in mijn situatie. Wat betreft de andere zaken, op volgorde:
- stil
- zuinig
- goedkoop
- domotica-integratie
- verkrijgbaarheid
- milieuvriendelijk
- tweakervriendelijkheid
Wie gaat het installeren?
Ik wil dit laten doen, voornamelijk vanwege de service achteraf. Ik heb eventueel wel iemand die momenteel ook het onderhoud aan de ketel doet, maar weet (nog) niet wat zijn kennis omtrent warmtepompen is.
Via de site van Vaillant heb ik wel enkele installateurs gevonden, maar als ik deze check via Google Maps zijn het vaak gewoon woonhuizen. Wellicht onterecht, maar ik vertrouw dan toch eerder een wat groter, bekender bedrijf. Vooral vanwege de extra service in de toekomst.
Eigen onderzoek
Na mijn eigen zoektocht kwam ik uit op de Nefit Bosch Compress 5800i aw. Echter lees ik toch regelmatig negatieve ervaringen over Nefit Bosch met daarbij ook duur onderhoud. Daarnaast vond ik ook de Vaillant aroTherm plus, welke ook erg stil zou zijn.
In mijn omgeving hoor ik dan weer positieve verhalen over Quatt, welke mij ook wel interessant lijkt. Maar ook WeHeat ziet er goed uit.
Het probleem is vooral dat elk merk zelf natuurlijk roept dat ze enorm stil zijn.

Overigens heb ik geen 3-fase aansluiting, dus zou de pomp op 230V moeten draaien. Hiervoor een eigen groep aanleggen wordt overigens ook nog wel een ding, aangezien de meterkast vrij lastig bereikbaar is omdat deze is ingebouwd in de voorraadkast in de keuken. :X

Dit is het dak waar de pomp zou moeten worden geinstalleerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Q0Xn1_uXSv9rb0EZkFgyvLAQw0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jE0ZDhmZV9EvRxywVKOOZNFD.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door maikel op 06-11-2026 11:29 ]

Alle reacties


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Nu online
Waarschijnlijk wil je de pomp iets verder van de buren hebben, @Ronald heeft daar verstand van.

Hybride is zelden een goede keuze, als jij dat voor de zekerheid toch wilt zou ik in ieder geval de warmtepomp zo groot kopen dat je de cv ketel over een paar jaar veilig kan vervangen door een boilervat. Als je huis nu goed verwarmd is (geen enorme nachtverlaging, geen onverwarmde ruimtes) is dat een koevlaas vermogen van 6 kW.

Je moet even een lijstje maken van je radiatoren (lengte, breedte, diepte, en type (T11/T22/T33/etc.)) en hier posten, wellicht met hulp van https://gasweg.nl.

Vaillant is een goede keuze, de plus is het stilst; waarschijnlijk kom je uit op de aroTHERM plus VWL 75/8.1.

gasweg.nl


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
1100 kuub zou met een 55/8.1 moeten kunnen. Zo niet: Isolatie... want rijtjeshuizen zijn meestal zo lastig op geluid dat meer dan de 55/8.1, Bosch 5800i 5OR of 4OR niet haalbaar is.

Ruim 2 meter van erfgrens tot midden van de machine is doorgaans nodig.

De traditionele hybride machines zijn eigenlijk allemaal onvoldoende stil voor een rijwoning... Ondanks dat je ze her en der ziet... betekend niets, want geluid wordt door installateurs weggewuifd....

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 01:46
maikel schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 11:25:
Met het oog op de gasprijzen voor de komende tijd en het verlagen van de subsidie, ben ik toch ook eens op zoek gegaan naar een warmtepomp. Ik woon in een rijtjeshuis, dus geluid is wel een dingetje. De meeste ideale plek voor de warmtepomp zou zijn op het (houten) dak van de schuur. Deze grenst aan de bijkeuken, waar ook de ketel (Remeha Calenta 40C) hangt. Deze zou ik graag nog behouden, dus ik ben op zoek naar een hybride oplossing.
Het probleem met de schuur is dat deze tegen de buren aan gebouwd is. De buren (studentenhuis) hebben alleen een dakterras, welke naast het dak van de schuur ligt. Dit is alleen gescheiden door een muurtje van 1,6m (ik gok 2m aan mijn kant). De afstand van de warmtepomp tot het dakterras van de buren is dus minimaal.

Hierbij het lijstje uit de FAQ:

Historisch gasverbruik: 1100 m³/jaar (winter '25/'26)
Afgiftesysteem:
- Elke kamer bevat radiatoren welke momenteel worden geregeld via Tado (V3)
- We hebben geen vloerverwarming
SWW:
- Voorlopig zou ik graag nog hybride willen draaien en daarbij de bestaande ketel blijven gebruiken voor warm water en eventueel bijspringen voor de verwarming als dat nodig is
Warmtepompvoorkeur:
L/W lijkt mij de beste optie in mijn situatie. Wat betreft de andere zaken, op volgorde:
- stil
- zuinig
- goedkoop
- domotica-integratie
- verkrijgbaarheid
- milieuvriendelijk
- tweakervriendelijkheid
Wie gaat het installeren?
Ik wil dit laten doen, voornamelijk vanwege de service achteraf. Ik heb eventueel wel iemand die momenteel ook het onderhoud aan de ketel doet, maar weet (nog) niet wat zijn kennis omtrent warmtepompen is.
Via de site van Vaillant heb ik wel enkele installateurs gevonden, maar als ik deze check via Google Maps zijn het vaak gewoon woonhuizen. Wellicht onterecht, maar ik vertrouw dan toch eerder een wat groter, bekender bedrijf. Vooral vanwege de extra service in de toekomst.
Eigen onderzoek
Na mijn eigen zoektocht kwam ik uit op de Nefit Bosch Compress 5800i aw. Echter lees ik toch regelmatig negatieve ervaringen over Nefit Bosch met daarbij ook duur onderhoud. Daarnaast vond ik ook de Vaillant aroTherm plus, welke ook erg stil zou zijn.
In mijn omgeving hoor ik dan weer positieve verhalen over Quatt, welke mij ook wel interessant lijkt. Maar ook WeHeat ziet er goed uit.
Het probleem is vooral dat elk merk zelf natuurlijk roept dat ze enorm stil zijn.

Overigens heb ik geen 3-fase aansluiting, dus zou de pomp op 230V moeten draaien. Hiervoor een eigen groep aanleggen wordt overigens ook nog wel een ding, aangezien de meterkast vrij lastig bereikbaar is omdat deze is ingebouwd in de voorraadkast in de keuken. :X

Dit is het dak waar de pomp zou moeten worden geinstalleerd:
[Afbeelding]
Als de WP met de rug tegen die balkonmuur staat, is de fan dan gericht naar de straat?
Dat zou een gunstige positie zijn qua geluid.
Je zou idd voor een stille WP moeten gaan.
Al zie je in veel van dit soort buurten volop Remeha Elga, Intergas Atag hybrides hangen die ver over de geluidsgrens gaan op papier.

Adviseur FixClima


  • maikel
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 27-11 15:58
Technician- schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 21:32:
[...]

Als de WP met de rug tegen die balkonmuur staat, is de fan dan gericht naar de straat?
Dat zou een gunstige positie zijn qua geluid.
Je zou idd voor een stille WP moeten gaan.
Al zie je in veel van dit soort buurten volop Remeha Elga, Intergas Atag hybrides hangen die ver over de geluidsgrens gaan op papier.
Nee, als de pomp met de rug tegen dat muurtje staat, blaast ie juist richting onze tuin. Ik heb de foto genomen uit het raam op de overloop, die in het midden van ons huis loopt.

Het huis is overigens uit 1936. Qua glas is het wel redelijk modern en op zolder zit wel glaswol (maar vraag me altijd af of ik dat als volwaardige dakisolatie mag rekenen). In de woonkamer is ooit, bij het plaatsen van de tuindeuren, een radiator komen te vervallen, maar met de enige overgebleven radiator krijgen we het prima warm.

Ik begrijp dat de pomp beter verder van de buren af zou staan, maar ik zou niet weten waar dan. De rest is allemaal tuin, waar we niet echt ruimte over hebben.

[ Voor 29% gewijzigd door maikel op 07-11-2026 00:03 ]


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 01:46
maikel schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 23:58:
[...]

Nee, als de pomp met de rug tegen dat muurtje staat, blaast ie juist richting onze tuin. Ik heb de foto genomen uit het raam op de overloop, die in het midden van ons huis loopt.

Het huis is overigens uit 1936. Qua glas is het wel redelijk modern en op zolder zit wel glaswol (maar vraag me altijd af of ik dat als volwaardige dakisolatie mag rekenen). In de woonkamer is ooit, bij het plaatsen van de tuindeuren, een radiator komen te vervallen, maar met de enige overgebleven radiator krijgen we het prima warm.

Ik begrijp dat de pomp beter verder van de buren af zou staan, maar ik zou niet weten waar dan. De rest is allemaal tuin, waar we niet echt ruimte over hebben.
Geluid richting tuin is dan ook goed.
Daar kan die dus wel staan als je rekening houd met een geluidsberekening en de juiste pomp.
Bosch of Vaillant moet kunnen lukken.
Vraag een partij met ervaring.
Maar een derde partij voor weinig een geluidsberekening maken, op Tweakers zijn er ook wel wat die dat doen geloof ik.

[ Voor 9% gewijzigd door Technician- op 07-11-2026 08:36 ]

Adviseur FixClima


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Die glaswol op zolder heeft een isolatiewaarde, en die mag je dus als zodanig meenemen. Niet alle isolatie is gelijk... volwaardige dakisolatie is een relatief begrip.

Ik heb op de testlocatie van geluidslabel.com geprobeerd deze situatie na te maken... En ik krijg er een oké op met Vaillant 55/8.1 (44,5dB overdag). Dus het is het waard om dit door iemand met de juiste training in die software uit te laten voeren.
Dit komt door de opstelling op hoogte.. dan moet je met de ramen gaan werken en niet de erfgrens blijkbaar... Maar weer geen idee of dat terras nog wat doet.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Rikkie2021
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 20:57
Misschien moet je eens kijken naar een weheat flint, die zit qua geluidsniveau en prijs ook erg gunstig.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Die is 2dB(A) luider dan Vaillant 55/8.1 en moet 2dB meer marge houden... Dus die is 4dB luider in de berekening.

Op vermogen is Flint gelijk aan Bosch 5800i 4OR (te krap, dus geen optie) en de Bosch is 6dB(A) stiller dan flint.

Flint is dus allesbehalve gunstig... het is een achterblijver.


Voor deze woning zijn er maar 2 machines een goede optie. Bosch 5800i 5OR of Vaillant 55/8.1

[ Voor 14% gewijzigd door Ronald op 08-11-2026 11:50 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Gatsby1923
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 21:43
Hang een goede airco op. Kan ook.

Hazikke hybride :X

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Er is wat ik gevonden heb maar 1 airco met beetje vermogen op de markt die even stil is als de Vaillant…

Mitsubishi electric hyper heating. Bisplit tot 5kW, 55 dB(a) bronvermogen. Wel hogere marge dan de Vaillant.

Daar ga je geen huis meer meer dan 2 kamers mee verwarmen.

De rest zijn laag vermogen singles.


Airco dus geen optie

[ Voor 14% gewijzigd door Ronald op 08-11-2026 18:17 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:24
Ik zou denk ik de warmtepomp plaatsen waar nu de containers staan, misschien kan je dat wat anders indelen zodat je er niet echt op achteruit gaat.

Persoonlijk zou ik geen warmtepomp naast een dak hebben van studenten, als het ze gaat irriteren gaan ze er misschien ongein mee uithalen.

Ook is een houten dak niet ideaal, in dat kleine hoekje in de achtertuin kun je juist wel op een mooie manier ervoor zorgen dat het geluid dempt. Misschien een dakje met flinke steenwol platen die wat geluid kunnen opnemen.

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • maikel
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 27-11 15:58
Antonl91 schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:36:
Ik zou denk ik de warmtepomp plaatsen waar nu de containers staan, misschien kan je dat wat anders indelen zodat je er niet echt op achteruit gaat.

Persoonlijk zou ik geen warmtepomp naast een dak hebben van studenten, als het ze gaat irriteren gaan ze er misschien ongein mee uithalen.

Ook is een houten dak niet ideaal, in dat kleine hoekje in de achtertuin kun je juist wel op een mooie manier ervoor zorgen dat het geluid dempt. Misschien een dakje met flinke steenwol platen die wat geluid kunnen opnemen.
Met de pomp op de plaats van de containers, zou ik de containers ergens anders moeten plaatsen. Dat zou dan midden in de tuin worden, wat dus niet echt een optie is. Bovendien zou het leidingwerk dan ook een stuk verder moeten doorlopen.

De studenten zijn (momenteel) vier vriendelijke meiden, dus ik verwacht daar niet echt rottigheid. Natuurlijk kan dat in de toekomst veranderen, maar ik ben er niet echt bang dat er ongein wordt uitgehaald.

Gezien de negatieve reacties die ik her en der lees over de Bosch, vermoed ik dus, op basis van de reacties hierboven, dat de Vaillant de beste optie is. Nu dan nog een goede, betrouwbare installateur vinden in (de buurt van) Tilburg.

Ik zie nu trouwens pas dat die aroTherm Plus als 'all electric' wordt vermeld op de site. Ik was op zoek naar een hybride, maar wellicht door het doorklikken uiteindelijk daarbij uitgekomen. Of is deze ook als hybride pomp te installeren?

Vanavond zal ik de radiatoren even opmeten en hier vermelden. Misschien is all-electric nog niet eens zo gek, al is dat natuurlijk wel meteen een veel grotere investering. En ik ben nooit een fan geweest van een boiler, aangezien ik gewoon ongestoord wil kunnen douchen (ook als laatste in huis) zonder me druk te hoeven maken of ik wel warm water heb. Nu is dat 'druk maken' tegenwoordig alsnog aan de orde, maar dan vanwege de gasprijzen. :D

Overigens is helemaal van het gas af geen optie. Daarvoor houd ik net iets teveel van warm eten. :P

[ Voor 22% gewijzigd door maikel op 09-11-2026 19:08 ]


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Nu online
Goed plan!

Afhankelijk van je radiatoren is de kans groot dat de CV ketel nooit meer gaat verwarmen. Je zou die dus meteen weg kunnen laten slopen en vervangen door een boilervat, COP1 ketel, of warmtepompboiler. Dan kan die gasafsluiting eruit en bespaar je het vastrecht.

gasweg.nl


  • maikel
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 27-11 15:58
Ik heb de radiatoren inmiddels opgemeten:
RuimteLengteHoogteAantal platen
Zolder280382
Slaapkamer200602
Badkamer150602
Kantoor135601
Kinderkamer150601
Woonkamer300453
Keuken135602
Bijkeuken135901
Hal120901
De keuken, slaapkamer en hal staan eigenlijk nooit open of heel minimaal.
De bijkeuken gaat af en toe aan bij nat weer om jassen of handschoenen te drogen.
De kinderkamer staat af en toe in de middag een beetje open, maar dit wordt mogelijk in de toekomst wat meer als de kleine meer huiswerk krijgt.
Het kantoor is meestal één hele dag in de week verwarmd en enkele ochtenden.
De zolder alleen als ik thuis werk of als we op zolder (in de thuisbios) een filmpje kijken. Hierbij zetten we dus nogal eens heel spontaan de radiator open om de zolder snel op te warmen. Dit was destijds ook de voornaamste reden om over te stappen op Tado, zodat de rest van het huis niet mee hoefde te worden verwarmd.
De badkamer laat ik momenteel 's ochtends en 's avonds even opwarmen en af en toe extra om de handdoeken na het douchen sneller te laten drogen. Heel af en toe verwarmen we hier extra als iemand in bad gaat.
De woonkamer wordt momenteel in de ochtend even en na werktijd verwarmd. Bij thuiswerken wordt deze laag gezet omdat daar dan meestal gedurende de dag niemand is.

Ik begrijp dat het spontaan verwarmen geen optie is met een warmtepomp, maar wellicht dat met een hybride oplossing dat nog wel mogelijk is. De vraag is voornamelijk of het spontaan verwarmen met de CV die bijspringt opweegt tegen het warm houden met de warmtepomp. Dat zal waarschijnlijk ook wel per ruimte verschillen.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
maikel schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 08:54:

Ik begrijp dat het spontaan verwarmen geen optie is met een warmtepomp, maar wellicht dat met een hybride oplossing dat nog wel mogelijk is. De vraag is voornamelijk of het spontaan verwarmen met de CV die bijspringt opweegt tegen het warm houden met de warmtepomp. Dat zal waarschijnlijk ook wel per ruimte verschillen.
Gas kost je 2x zoveel geld als de warmtepomp... Hoe denk je te gaan besparen met tijdelijk verwarmen? Tijdelijk verwarmen bespaard nooit, echt nooit de helft... Die ruimte wordt blijvend verwarmd door de wel expliciet verwarmde ruimtes, want interne isolatie in een huis is echt slecht.

Warmtepomp, dus ook een hybride, verwarmd tegen de laagste kosten bij gebruik van zoveel mogelijk van je afgifte systeem...


In je lijst met radiatoren moet je ook even noteren hoeveel platen convector-vinnen hebben.
En dat dan invoeren op gasweg.nl

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • maikel
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 27-11 15:58
Ik begrijp dat de warmtepomp goedkoper verwarmt dan de ketel, maar kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld een kleine ruimte één keer twee uurtjes in de week verwarmen voordeliger zou zijn door de ketel heel even te laten stoken ten opzichte van de hele week de warmtepomp extra te laten draaien. En hoe zit dat dan met bijvoorbeeld de badkamer, waar regelmatig het raam open staat?

Ik heb mijn radiatoren even ingevuld op gasweg.nl en krijg dan te zien dat het uitstekend geschikt is voor all-electric. Totaal vermogen is 5300W en 85L.
Hierbij heb ik echter wel overal aangegeven dat het radiatoren zijn zonder lamellen, aangezien ik daar nog niet naar gekeken heb. Alleen voor die in de woonkamer heb ik T33 gekozen, aangezien dat de enige optie is met 3 platen.

  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Nu online
Hoe koud laat je die ruimtes nu worden?

gasweg.nl


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
@maikel Stel het is buiten 0 graden.

Als de ruimte expliciet verwarmd is tot 20 graden verliest hij X naar buiten
Als de ruimte niet expliciet verwarmd wordt en 16 graden is, dan verliest hij 80% van X naar buiten.

100% van die 80% komt uit rest huis. Raam dicht of raam open.
Hiervoor moet de aanvoertemperatuur in rest huis iets hoger zijn. Stroomverbruik neemt toe met ongeveer 2% per graad.

Als je in gasweg 1 radiator uit het systeem haalt krijg je een indruk van de verhoging van watertemperatuur die je daarmee af dwingt.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • maikel
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 27-11 15:58
asdfvdsa schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:31:
Hoe koud laat je die ruimtes nu worden?
De ruimtes die langere tijd niet verwarmd worden, heb ik op 17 graden staan. Op de slaapkamer, keuken, hal en bijkeuken heb ik geen Tado-knop zitten: die staan gewoon dicht.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Hoeveel hogere temperatuur geeft gasweg aan als je die ruimtes uit de calculator haalt?

Wel van belang om de vinnen ook in te voeren; dat scheelt ;-)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • maikel
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 27-11 15:58
Ronald schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:56:
Hoeveel hogere temperatuur geeft gasweg aan als je die ruimtes uit de calculator haalt?

Wel van belang om de vinnen ook in te voeren; dat scheelt ;-)
Berekende aanvoertemperatuur bij −10°C: 52°C
Dit was 43°C met die radiatoren erbij.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Dan kost dicht zetten je meer dan open houden en alles verwarmen... Die 9 graden vraagt 15-18% extra stroom. Iets meer dus dan alles verwarmen.

[ Voor 6% gewijzigd door Ronald op 10-11-2026 11:36 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Nu online
.

[ Voor 113% gewijzigd door asdfvdsa op 10-11-2026 12:01 ]

gasweg.nl


  • maikel
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 27-11 15:58
Ik heb de afgelopen dagen een paar formulieren ingevuld voor een adviesafspraak, maar die van Feenstra werd zojuist al meteen geannuleerd: ze hadden op luchtfoto's al gezien dat er geen plek is om de warmtepomp te installeren. :|

Gisteren nog even een paar radiatoren gecheckt en volgens mij heeft alleen die op zolder extra vinnen. Die in de woonkamer sowieso niet en van de rest vermoed ik dat ze ze niet hebben.

[ Voor 29% gewijzigd door maikel op 11-11-2026 09:58 ]

Pagina: 1