Voetventiel vloerverwarming lekt en zit verkeerd om?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • BounceMeister
  • Registratie: Maart 2002
  • Niet online
Ik draaide vanmiddag het voetventiel van de verdeler van de vloerverwarming dicht waarbij hij gelijk hard begon te lekken. Het water komt langs het schroefje wat je in- en uitdraait met een inbussleutel. Opnieuw in of uitdraaien heeft geen effect, hij blijft lekken.

Het lijkt erop dat ik het hele ding moet vervangen, maar nu viel me iets op. Het is een voetventiel, welke dus op de retour zit. Het water gaat uit de verdeler omhoog de retourleiding van de cv in. De pijl op het ventiel (wat volgens mij de stroomrichting aangeeft) wijst echter naar beneden, dus richting de verdeler.
Is het gebruikelijk dat zo'n ventiel verkeerd om zit? En welke heb ik nu nodig, dezelfde, of een die andersom gemaakt is? Ik kan me namelijk voorstellen dat hij is gaan lekken omdat hij verkeerd om gemonteerd is. Het afdichtingsringetje is waarschijnlijk van zijn plaats.
Ik heb ook geen idee welke maat en uitvoering ik moet hebben. Er staat 3/4 op, van onder naar boven meet ik: het kleine stukje buis aan de verdeler is ~28mm diameter, de moer onderop meet op de platte kanten ~37mm, de breedte/diameter van het ventiel zelf is ~28mm, de moer bovenop meet op de platte kanten 32mm, het kleine stukje schroefdraad erboven meet ~26mm, de moer van de knie erboven meet ~29mm en de knie komt uit op de 22mm cv leiding.
De verdeler is een VTE Slim:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9sZ9cJt3mgATGMPW9TO6fAHDz10=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s4yoBPGqkJycTkOuA0yXPBKM.jpg?f=fotoalbum_medium

Hier is de handleiding van deze verdeler waar op pagina 5 onderdeel D is wat lekt, aangeduid met het voetventiel/regelventiel.

Hier zie je dat de pijl naar beneden wijst:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WTlI06gLgnsExbLoPIfWAhlg7Mw=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/et3onIMDk38PqitnccjfSKy2.jpg?f=fotoalbum_medium

En dit is wat er lekt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kvMnD4u_zlcDlBGGDZZE3wBOIv8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sNoTAvUNohBBdksm9GAzFh1H.jpg?f=fotoalbum_medium

Alle reacties


  • BounceMeister
  • Registratie: Maart 2002
  • Niet online
Een update, maar nog geen oplossing:
Inmiddels weet ik dat ik een voetventiel moet hebben met een 3/4" zelfdichtend staartstuk. Dat is wat er in het VTE verdeelblok zit. Die staartstukken zijn alleen nergens te vinden.

Van VTE weet ik inmiddels de onderdeelnummers wel, maar nog geen leverancier gevonden. Warmteservice kan het niet leveren in ieder geval, bij de rest wacht ik nog op antwoord.
SAMV717S - VTE  retourventiel  3/4" recht (de retourkraan)
SAMV713S - VTE  staartstuk  3/4"AG x 1" (het bijhorende staartstuk)

Ik vond een Heimeier voetventiel (0356-03.000) met de juiste afmetingen maar het verkeerde soort staartstuk.

Ik begreep dat je een "normaal" staartstuk (met hennep of Loctite 55) niet in een opening kunt schroeven die bedoeld is voor een zelfdichtend staartstuk. Het past niet goed en de lengte klopt dan niet meer.

Voorlopig zit ik dus nog met een lekkende kraan. Ik vind het gek dat ik geen oplossingen kan vinden. Dit zijn kraantjes die vaker lekken, daar moet toch een vervanging voor zijn? Moet ik straks de hele verdeler vervangen omdat 1 goedkoop kraantje lekt?
Ik hoop dat er iemand is met het juiste inzicht voor een oplossing.

  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 28-11 11:46
Lekt die ook als je hem helemaal open hebt staan? De functie hier is meer een afsluiter dan een voetventiel.

  • BounceMeister
  • Registratie: Maart 2002
  • Niet online
Ja, helaas lekt hij in alle standen. Het zou ook als regelventiel moeten kunnen functioneren, maar ik had hem al helemaal open staan inderdaad.

  • Lebans
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 20:34
Koperen inzet (twee vlakke kantjes) eruit halen. En kijken hoe het zit met de afdichting is van het inbus kraandeel binnenin ??

Rob


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 01:46
Als je dat dopje erop draait is die normaal ook dicht

Adviseur FixClima


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 22:41

Jan2023

KISS

Als je daar een stop indraait ben je toch ook dicht , valt er alleen niks meer te regelen.

Gewoon de volle flow

https://www.technim.nl/p/blinde-stop-voor-verdelers-3-4-m/?msclkid=53a13930756715e0def553df2994a38d&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=04%20%7C%20Shopping%20%7C%20Gros&utm_term=4587574842834179&utm_content=Alle%20producten

Een beetje bouwmarkt heeft zo,n stop wel liggen.

[ Voor 4% gewijzigd door Jan2023 op 07-11-2026 18:20 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • BounceMeister
  • Registratie: Maart 2002
  • Niet online
Voorlopig lijkt het mij een mogelijke oplossing om alleen een ander voetventiel te plaatsen met een normaal staartstuk zoals de heimeier kraan. Maar dan wil ik weten of je zo'n staartstuk netjes en veilig kan monteren in een opening die bedoeld is voor een zelfdichtend staartstuk? Google vertelt me dat de schroefdraad anders is, conisch vs recht en de lengte klopt natuurlijk ook niet.
Heeft iemand dat al eens geprobeerd?

Fabrikant VTE geeft aan dat hun voetventiel te bestellen is, maar alle online shops die ik heb gevraagd hebben het niet. Één shop gaat het navragen bij de fabrikant. Hopen dat ze iets kunnen leveren.
Die snap ik niet helemaal, dan sluit ik de hele vloerverwarming af? Dat is niet de bedoeling. Of moet dit deel in plaats van het binnenwerk (inzet) van het kraantje? Dan moet dat ook maar net passen, want dat is geen 3/4".
Technician- schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 15:04:
Als je dat dopje erop draait is die normaal ook dicht
Met het dopje erop lekt het minder, maar het lekt nog steeds. Teflontape helpt ook niet omdat er twee vlakke kantjes aan de schroefdraad zitten. Ik heb nu een fiberringetje in dat dopje gedaan. Het lekt nog steeds, maar duidelijk minder. Dan kan ik het bijhouden met een paar keer per dag het doekje wisselen. Zonder het dopje lekt het echt behoorlijk hard.
Lebans schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:58:
Koperen inzet (twee vlakke kantjes) eruit halen. En kijken hoe het zit met de afdichting is van het inbus kraandeel binnenin ??
Kan dat er makkelijk uit én weer in? Als het niet terug gaat kan de cv helemaal niet meer aan. Ik heb het vermoeden dat de hele rubber ring (als die er in zit) weg of kapot is, aangezien het echt hard lekt. Het is wel een interessante optie als die rubber ring wél te vinden is.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WTlI06gLgnsExbLoPIfWAhlg7Mw=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/et3onIMDk38PqitnccjfSKy2.jpg?f=fotoalbum_medium
Herkent iemand het merk van de kraan? Ik kan het logo nergens terugvinden. Het lijkt mij op een F met een punt erachter (maar dan een kwartslag gedraaid).

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 22:41

Jan2023

KISS

@BounceMeister

Heb je de afbeelding wel bekeken?

Ja het vervangt dat mottige binnendeel , is dus niet meer dan een dop die je er in draait.

3/4" is niet heilig , er zullen ook wel andere maten te koop zijn.

succes

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 01:46
Denk je niet veel te moeilijk?
Je kunt elk recht voetventiel pakken dn20 3/4 alleen dan incl staartstuk en die erindraaien ipv de het oude zelfsluitende staartstuk met loctite vloeibaar

https://www.warmteservice...tiel-recht-3-4/p/44852480

Als voetventiel vol open staat maakt de stroomrichting niet uit.

[ Voor 35% gewijzigd door Technician- op 08-11-2026 09:56 ]

Adviseur FixClima


  • Ramon 73
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 07:05

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 01:46
Ja mooie meid, al heb ik het idee dat een vent alle werk doet en zij soms poseert voor de camera (voor Heiz24)
Iig goed promotie

Adviseur FixClima


  • Ramon 73
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 07:05
Technician- schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:01:
[...]

Ja mooie meid, al heb ik het idee dat een vent alle werk doet en zij soms poseert voor de camera (voor Heiz24)
Iig goed promotie
YouTube: Was sagt ihr zu dem Duo? 👯💗 #handwerk #bau #elektrik #elektro #shk

Sommige filmpjes zie je haar ook zelf sleutelen, denk dat ze heus wel wat kan.
Het grappigste zijn de filmpjes met de eeneiige tweelingzus (let op de sleeve links en rechts)

  • BounceMeister
  • Registratie: Maart 2002
  • Niet online
Even een update over de situatie. tdlr: Het lekt niet meer.

Ik had diverse winkels gemaild met mijn vraag over deze kraan. Uiteindelijk was er één winkel die de vraag aan de fabrikant gesteld heeft en de fabrikant heeft toen zonder kosten een nieuwe kraan naar me opgestuurd. Exact hetzelfde model.
Daarvoor kon ik de oude kraan vervangen door eerst het staartstuk van de kraan los te draaien en daarna de kraan uit bovenliggende koppeling te draaien. Hij ging er met wat moeite net tussenuit en de nieuwe erin met bovenin nieuw loctite 55 natuurlijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vNQYRnGpTTQVIXHxW_B5hRz4VsQ=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1L3o00HMYHxwM0hcfeXZSLDc.jpg?f=fotoalbum_small

Ik heb de oude kraan eens bekeken en er zat iets los in. Ik heb het binnenwerk losgeschroefd en toen zag ik dat het deel wat je in en uit kan draaien, halverwege afgebroken was. Dus óf het is een erg dunne verbinding geweest, óf iemand heeft het veel te hard aangedraaid (of een combinatie daarvan).
In ieder geval was er niets geweest waardoor ik het lekken had kunnen stoppen zonder de kraan te vervangen en nu zie ik ook waarom het zo hard lekte. Het is een opening ter grootte van inbus 6 wat open stond. Knap dat het kapje toch nog zoveel heeft tegen kunnen houden zodat het met doekjes wisselen even vol te houden was.

Binnenwerk eruit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FkdgeykTRIGaFDsQPlp6TYFB_iY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EPGBxAgbR07Xuo43H8lo6nCr.jpg?f=fotoalbum_medium

Het gebroken deel, dit hoort aan elkaar de zitten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/txRuAXq7ZQZycRFhZh7lvWVxGaQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ytw996OhM5xbvvELqbACdkRP.jpg?f=fotoalbum_medium

[ Voor 9% gewijzigd door BounceMeister op 17-11-2026 15:43 ]