Na verbouwing veel waterval geluiden in 1 radiator

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • TeddyWestside
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 20-11 15:04
Na een verbouwing waarbij meerdere keren de cv-leidingen zijn losgekoppeld, radiatoren zijn vervangen en verplaatst, hoor ik sinds die tijd continu water door de radiator in mijn slaapkamer (Boven) stromen.

Het vreemde is dat aan deze radiator zelf niets is veranderd. Er is alleen beneden aan de leidingen gewerkt.

Inmiddels heb ik alle radiatoren meerdere keren ontlucht. Daarbij kwam er nauwelijks tot geen lucht uit. Ook controleer ik regelmatig de cv-druk; die staat steeds rond de 2 bar.

De betreffende radiator is wel de breedste in huis (ongeveer 2,3 meter) en heeft één plaat.

Het geluid dat ik hoor is een combinatie van geborrel en stromend/vallend water. Zodra ik de radiatorkraan helemaal dichtdraai, verdwijnt het geluid direct.

Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn of nog een gouden tip om dit op te lossen?

Alle reacties


  • NoepZor
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 28-11 18:11
Het lijkt er op dat het water dan harder stroomt door de betreffende radiator, wellicht vanwege de verplaatsingen van andere radiatoren waardoor dit de weg van de minste weerstand is geworden. Het beste is met instelbare thermostaatkranen of voetventielen de boel waterzijdig inregelen zodat alles de juiste hoeveelheid doorstroming krijgt.

De wijzen komen uit het Oosten!


  • OnTracK
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 19:02
Zit je ontluchtingsventiel wel op het hoogste punt van de radiator? Of is er een "lokaal hoog punt" gemaakt waar maar een klein beetje lucht kan verzamelen?

Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.


  • TeddyWestside
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 20-11 15:04
NoepZor schreef op donderdag 5 november 2026 @ 13:37:
Het lijkt er op dat het water dan harder stroomt door de betreffende radiator, wellicht vanwege de verplaatsingen van andere radiatoren waardoor dit de weg van de minste weerstand is geworden. Het beste is met instelbare thermostaatkranen of voetventielen de boel waterzijdig inregelen zodat alles de juiste hoeveelheid doorstroming krijgt.
Bedankt voor je reactie,

Ik neem aan dat je met instelbare thermostaatkraan niet dit bedoel: ?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xgibKw5qvatY709GErhf57gaCwU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/BkM7EEUJuJ7f0FW869YbA8T8.png?f=user_large

  • pagani
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
TeddyWestside schreef op donderdag 5 november 2026 @ 13:53:
[...]

Bedankt voor je reactie,

Ik neem aan dat je met instelbare thermostaatkraan niet dit bedoel: ?[Afbeelding]
Als je die niet helemaal open draait maar voor zeg de helft of tweederde, hoor je de geluiden dan ook? Je kan hiermee de flow knijpen.

  • TeddyWestside
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 20-11 15:04
pagani schreef op donderdag 5 november 2026 @ 14:15:
[...]

Als je die niet helemaal open draait maar voor zeg de helft of tweederde, hoor je de geluiden dan ook? Je kan hiermee de flow knijpen.
Yes ook dan hoor ik de geluiden

  • Rmg
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 21:55

Rmg

Deze radiator heeft gewoonweg nog lucht in zich

  • TeddyWestside
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 20-11 15:04
Rmg schreef op donderdag 5 november 2026 @ 14:41:
Deze radiator heeft gewoonweg nog lucht in zich
Tip om deze beter ontluchten? Er komt vrijwel meteen water uit.

  • Kees85
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 18:06
CV ketel uit en dan proberen, Mits je dit nog niet deed.

Anders alle radiatoren dicht, op deze na en de pompsnelheid van de ketel zo hoog mogelijk zetten en dan de cv aanzetten.

  • SPee
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 28-11 17:51
Ik zou de CV wat bijvullen en dan die radiator een tijdje proberen te ontluchten.

Als het niet werkt, een poging met de radiator dichtzetten, ontluchten/ontwateren totdat het stopt c.q. de radiator leeg is, en dan weer openzetten.

let the past be the past.


  • Rmg
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 21:55

Rmg

TeddyWestside schreef op donderdag 5 november 2026 @ 15:39:
[...]

Tip om deze beter ontluchten? Er komt vrijwel meteen water uit.
Ik heb dit probleem gehad met n radiator die niet waterpas hing.

Waardoor er bij de ontluchting meteen water uit kwam maar bij de aanvoer er nog lucht zat.

De eerste keer heb ik de kraan dichtgezet en dan de moer aan de radiator kant los gedraaid om te ontluchten.

Daarna heb ik de radiator waterpas gehangen

  • Kees85
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 18:06
Een radiator hoort niet waterpas te hangen maar net iets schuin omhoog met het ontluchtingsnippel op het hoogste punt.

  • flaskk
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 22:08
Meest hoogste punt van je cv installatie al ontlucht?

  • inhico
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 22:28

inhico

pw

TeddyWestside schreef op donderdag 5 november 2026 @ 13:53:
[...]

Bedankt voor je reactie,

Ik neem aan dat je met instelbare thermostaatkraan niet dit bedoel: ?[Afbeelding]
Ik kan zo niet zien of wat op de foto staat een voorinstelbare thermostaatkraan is. Waterzijdig inregelen (van alle radiatoren) is altijd aan te bevelen. Daarmee regel je hoe snel het water door de radiator stroomt. Bij de juiste snelheid werkt je CV-installatie het meest efficiënt. Daarvoor moet je ofwel een voetventiel hebben, ofwel een (thermostaat)kraan waar je de doorstroming mee kunt beïnvloeden. Zo'n thermostaatkraan heeft dan bijvoorbeeld nog een een extra instelring, zoals bij deze: https://www.cvkoopjes.nl/installatiemateriaal/thermostaatkranen/danfoss-ra-n-thermostaatkraan-12-recht.html. Die zie je als de knop er niet op zit.

Of waterzjdig inregelen ook in dit geval de geluiden verhelpt kan ik niet beoordelen.

...


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
Rmg schreef op donderdag 5 november 2026 @ 14:41:
Deze radiator heeft gewoonweg nog lucht in zich
Denk ik ook.
Ik heb exact hetzelfde gehad. Ontluchten kon niet meer, maar na paar weken heeft het zichzelf opgelost.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • TeddyWestside
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 20-11 15:04
pentaw1nz schreef op zondag 8 november 2026 @ 11:25:
[...]


Denk ik ook.
Ik heb exact hetzelfde gehad. Ontluchten kon niet meer, maar na paar weken heeft het zichzelf opgelost.
Dit is echt al 1.5 maand lang helaas. Ik had het ontluchten uitgesteld tot dat alle werkzaamheden klaar waren, maar dat baten niet.

  • Kalevandaal
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 26-11 16:40
En outside the box? Stel dat je leidingwerk onder deze radiator ergens is aangepast en je dus je aanvoer + retour verkeerd zitten nu?

  • Agent47
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 27-11 16:31

Agent47

I always close my contracts.

Maar als je hem even voor 5 seconde ontlucht inclusief water? Bij mij sputterde er eerst ook wel eens wat water uit en daarna kwam de lucht er uit.

On Tuesday nights, we get fucked up and throw apples at joggers.


  • nodri2000
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 28-11 10:20
Lucht in de radiator. Klemmen losmaken en waar de ontluchtingsnippel zit de radiator optillen mbv een krik of zo'n luchtzakje zodat de radiator scheef komt te hangen. Daarna radiator ontluchten. Dan radiator weer terughangen zodat deze net niet waterpas hangt.

Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:54
Makkelijkste is om de bovenste radiator in je systeem open te zetten en de radiator waar je nu deze geluiden hebt, rest dicht. Dan forceert de pomp alles door beide radiatoren en vangt de radiator op zolder of de bovenverdieping de lucht.

Ik heb hier hetzelfde probleem, maar zijn radiatoren van 3 meter lang die je niet zomaar even uit de beugels tilt. Zo nu en dan alles op 1 radiator na dichtzetten werkt hier wel. Vanmorgen weer een hele bult lucht weg kunnen halen op zolder op die manier.