Watertemperatuur cv ketel voor uitsluitend vloerverwarming

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
Goedenavond,

Ik ga langzaam weer onze vloerverwarming opstarten. Ik zag dat de watertemperatuur op de cv ketel (intergas hre 28/24a) momenteel op 55 staat voor verwarming. Tapwater is ook 55.

Is dit voor vloerverwarming niet te hoog? We hebben geen radiatoren.

Op elke site lees ik wat anders.

Welke temperatuur adviseren jullie?

Alvast bedankt

Alle reacties


  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
wat voor verdeler heb je voor de vloerverwarming?

404 Signature not found


  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 23:46

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Hopelijk heb je een mengverdeler, zodat er koeler retourwater aan het hete aanvoerwater wordt toegevoegd, in samenwerking met een maximaalthermostaat op de aanvoer. Belangrijk is dat er maar zo'n 35 graden de vloer in gaat. Zeker geen 55.
Post anders eens een paar foto's van je verdeler?

[ Voor 14% gewijzigd door Microkid op 04-11-2026 18:34 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • Davidrrr
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 28-11 00:55
En wat is je vloeropbouw? Bij ons ligt het in fermacel en gaat er 27 graden in omdat de vloer anders snel boven de 27 komt en dat kan niet met deze pvc.

  • stin00
  • Registratie: Mei 2013
  • Niet online
Daarnaast zou ik tapwater op 60 zetten tegen legionella

  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
bijgevoegd foto’s van de verdeler en pomp.

De vloer is van Faber Comfortvloer: Schuimbeton, noppenplaat met vloerverwarming en anhydrietvloer. Daar bovenop plak pvc

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dF238c12U8fWmVEIWq90_wobNAg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/qK6yqjAtDy9r6lIbHaQn9U8R.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/srRNL1WeJtDeuncNkkF_WmJv9oY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qinpNaTiADwhmvP3jrgW1dvE.jpg?f=fotoalbum_large

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 23:46

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Graag een foto van de hele opzet, niet alleen een stukje van de verdeler. Hoe meer foto's, hoe beter ;)
Zorg dat alle leidingen zichtbaar zijn: aanvoer, retour, alle groepen enz

[ Voor 26% gewijzigd door Microkid op 04-11-2026 18:51 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • GoldenSample
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online

GoldenSample

Huub, Huub, Barbatruc!

Boven de pomp zelf zie je op de laatste foto nog een randje van iets wits, dat is een thermostatische mengkraan toch? Die moet deax temperatuur regelen (let wel op, de nauwkeurigheid van die mengknoppen is beperkt, dus als je er aan zit: eerst flink lager dan de doel temperatuur instellen, testen wat de daadwerkelijke temperatuur is als de installatie een tijdje draait, boel af laten koelen en in stapjes de temperatuur verhogen).

Anyway als dat een thermostatische mengkraan is, maakt voor je vloerverwarming zelf de temperatuur niet direct uit qua veiligheid/betrouwbaarheidsinterval. Die knop regelt de temperatuur toch terug. Is de vraag vooral wat de meest effectiente stook is voor de warmtevraag.

Bikemounts.nl Zelf ontworpen & op maat gemaakte houders voor bikeradars & fietscomputers.


  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
Onderstaand nog aanvullende foto’s.

De draaiknop staat op stand 2 van de 6 (geen idee hoeveel graden dit is).

Van de 8 groepen zijn er nu 4 in gebruik. De resterende groepen hebben we alvast meegenomen voor de toekomstige aanbouw.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ckl8jQBxfXues7pzrf2ZQim8zn4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TaaTeQtRl0wsVNme7Fg3MWhK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/48iselvOsezoMBA3bWGgf0105bE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sUCzvSgjGHbs67pqpijLsj0F.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T3g6TrGjfp3Eqgtm1yd15W9ks5U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L9P2RgdpUar0001VqP4l5NGT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/upZ9OnL_v9-CW9x0kNyYV_cdeOU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W6DjnbyGu2QFI2VSMecpAyWj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8zbjBWTib2-5KAbhFVRxZFUUEDE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ve0dCL41MO9q7E32qxibnQwq.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dcnDDX3coSEW5Fj8sqe9spCAoAo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9X6Ik6AjkzJKU6Xa0TXU5cWs.jpg?f=fotoalbum_large

  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
GoldenSample schreef op woensdag 4 november 2026 @ 18:53:
Boven de pomp zelf zie je op de laatste foto nog een randje van iets wits, dat is een thermostatische mengkraan toch? Die moet deax temperatuur regelen (let wel op, de nauwkeurigheid van die mengknoppen is beperkt, dus als je er aan zit: eerst flink lager dan de doel temperatuur instellen, testen wat de daadwerkelijke temperatuur is als de installatie een tijdje draait, boel af laten koelen en in stapjes de temperatuur verhogen).

Anyway als dat een thermostatische mengkraan is, maakt voor je vloerverwarming zelf de temperatuur niet direct uit qua veiligheid/betrouwbaarheidsinterval. Die knop regelt de temperatuur toch terug. Is de vraag vooral wat de meest effectiente stook is voor de warmtevraag.
Klopt!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 23:46

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Uhmazing schreef op woensdag 4 november 2026 @ 19:02:
Onderstaand nog aanvullende foto’s.

De draaiknop staat op stand 2 van de 6 (geen idee hoeveel graden dit is).
Ik zie een aanvoertemperatuur op de meter van 20 graden. Als dat is terwijl de boel in bedrijf is, is dat vrij laag voor vloerverwarming. Met 20 grden aanvoer duurt het opwarmen dagen.... Je zou zeker naar de 30-35 graden willen op de verdeler. Ik ken de knop niet, geen idee of de schaal 1 tot 6 gelijk staat aan 10 tot 60 graden?

[ Voor 6% gewijzigd door Microkid op 04-11-2026 20:17 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Een mengverdeler, keteltemperatuur naar 70 graden, eventueel het vermogen verlagen.

Op de verdeler knop naar stand 3 en de pomp op continu II.

Please state the nature of the technical emergency


  • Spherix
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:23
Microkid schreef op woensdag 4 november 2026 @ 20:15:
[...]

Ik zie een aanvoertemperatuur op de meter van 20 graden. Als dat is terwijl de boel in bedrijf is, is dat vrij laag voor vloerverwarming. Met 20 grden aanvoer duurt het opwarmen dagen.... Je zou zeker naar de 30-35 graden willen op de verdeler. Ik ken de knop niet, geen idee of de schaal 1 tot 6 gelijk staat aan 10 tot 60 graden?
Dat lijkt me dan de omgevingstemperatuur gezien TS zegt dat hij wil gaan opstoken, niet dat dat al gebeurt.

  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
Microkid schreef op woensdag 4 november 2026 @ 20:15:
[...]

Ik zie een aanvoertemperatuur op de meter van 20 graden. Als dat is terwijl de boel in bedrijf is, is dat vrij laag voor vloerverwarming. Met 20 grden aanvoer duurt het opwarmen dagen.... Je zou zeker naar de 30-35 graden willen op de verdeler. Ik ken de knop niet, geen idee of de schaal 1 tot 6 gelijk staat aan 10 tot 60 graden?
Nee die 20 graden is in de “uit” stand. Heb de thermostaat nog heel laag staan. Die wil ik nu dus hoger zetten zodat de vv aan gaat.

Volgens mij staat dat inderdaad ongeveer gelijk. Kan me herinneren dat ik hem vorige keer tussen 3 en 4 had staan, waarna de aanvoertemperatuur op circa 35 stond

  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
edsandje schreef op woensdag 4 november 2026 @ 20:21:
Een mengverdeler, keteltemperatuur naar 70 graden, eventueel het vermogen verlagen.

Op de verdeler knop naar stand 3 en de pomp op continu II.
Continu is wat ik nu heb, toch?

Als het goed is staat hij nu dus op continu I maar moet ik hem op continu II zetten? Wat is het verschil tussen die I en II?

En betreffende het vermogen: wat zou je aanraden? Ik weet eigenlijk helemaal niet waar hij momenteel op staat

[ Voor 12% gewijzigd door Uhmazing op 04-11-2026 21:12 ]


  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
Kan ik die knop meteen op 3 zetten?

Dacht altijd dat ik het rustig aan op moest warmen, dus van 2, naar 2.5, naar 3, etc

  • sig69
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 00:03
Ik heb er weinig verstand van, maar je zegt "weer opstarten", dus het heeft al gedraaid? Gewoon weer aanzetten?

Roomba E5 te koop


  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
sig69 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:15:
Ik heb er weinig verstand van, maar je zegt "weer opstarten", dus het heeft al gedraaid? Gewoon weer aanzetten?
De pomp staat het hele jaar aan. Maar na de winter zet ik de thermostaat heel laag zodat de vloerverwarming niet opwarmt en dus niks verbruikt.

Nu wil ik deze dus weer “aan” zetten door de thermostaat weer hoger te zetten

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 23:46

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Uhmazing schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:32:
[...]

De pomp staat het hele jaar aan. Maar na de winter zet ik de thermostaat heel laag zodat de vloerverwarming niet opwarmt en dus niks verbruikt.
Da's lekker voor je stroomverbruik, not.... Je kan beter eens kijken of die pomp te regelen is via een temperatuursensor. Dan draait hij alleen als er warm water het circuit in gaat.

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • sig69
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 00:03
Uhmazing schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:32:
[...]

De pomp staat het hele jaar aan. Maar na de winter zet ik de thermostaat heel laag zodat de vloerverwarming niet opwarmt en dus niks verbruikt.

Nu wil ik deze dus weer “aan” zetten door de thermostaat weer hoger te zetten
Nou ja als stand 2 niks doet, ga je langzaam hoger? Zegt mijn boerenverstand.

[ Voor 3% gewijzigd door sig69 op 04-11-2026 21:41 ]

Roomba E5 te koop


  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
Microkid schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:35:
[...]

Da's lekker voor je stroomverbruik, not.... Je kan beter eens kijken of die pomp te regelen is via een temperatuursensor. Dan draait hij alleen als er warm water het circuit in gaat.
Bedankt voor de tip!

Is deze bijvoorbeeld al goed?

De pomp verbruikt overigens constant 7 Watt, heb dit vaker gecontroleerd

[ Voor 7% gewijzigd door Uhmazing op 04-11-2026 22:33 ]


  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 23:46

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Of deze, daar kan je de temperatuur instellen waarop hij schakelt.

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
Microkid schreef op woensdag 4 november 2026 @ 22:40:
Of deze, daar kan je de temperatuur instellen waarop hij schakelt.
Top, dan ga ik die bestellen.
Welke temperatuur raad je aan om in te stellen?

  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
Uhmazing schreef op woensdag 4 november 2026 @ 22:41:
[...]

Top, dan ga ik die bestellen.
Welke temperatuur raad je aan om in te stellen?
Ik zie nu staan dat deze niet geschikt is voor A-pompen: "Let op: Niet geschikt voor A-pompen"

Ik begrijp dat mijn Grundfos Alpha 1 is een energiezuinige A-label circulatiepomp is?

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:02
edsandje schreef op woensdag 4 november 2026 @ 20:21:
Een mengverdeler, keteltemperatuur naar 70 graden, eventueel het vermogen verlagen.

Op de verdeler knop naar stand 3 en de pomp op continu II.
Wat een ontzettende verspilling van energie.

Gezien TS alleen nog vloerverwarming heeft: pomp eruit slopen, ketel op 40.
Gaat je én gas én stroom besparen.

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
LED-Maniak schreef op woensdag 4 november 2026 @ 22:55:
[...]

Wat een ontzettende verspilling van energie.

Gezien TS alleen nog vloerverwarming heeft: pomp eruit slopen, ketel op 40.
Gaat je én gas én stroom besparen.
Is dat iets voor een amateur om te doen? Ik zou namelijk echt niet weten hoe of wat 8)7
Kan dit met mijn verdeler en ketel?

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:02
Als je niet weet wat je doet zou ik er niet aan beginnen. Het kan wel een serieuze upgrade van je systeem zijn.

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
LED-Maniak schreef op woensdag 4 november 2026 @ 23:03:
Als je niet weet wat je doet zou ik er niet aan beginnen. Het kan wel een serieuze upgrade van je systeem zijn.
De loodgieter komt binnenkort voor onderhoud airco's. Dan zal ik hem meteen vragen of hij dat kan.

  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
Uhmazing schreef op woensdag 4 november 2026 @ 23:03:
[...]

De loodgieter komt binnenkort voor onderhoud airco's. Dan zal ik hem meteen vragen of hij dat kan.
@LED-Maniak ik zie toevallig net onderstaande staan op de site van de fabrikant. Is dit wat je bedoelt? Zo ja, dan moet ik alleen even bij ze navragen of dit inderdaad ook voor mijn model geldt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t33s0RY1-_pVCVtZ7fLqZNRqBIk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9CdolhGgXVMOlxhy4cLDfVwt.png?f=fotoalbum_large

  • jules
  • Registratie: Oktober 2002
  • Niet online

jules

leend3rs.nl

De maximale temperatuur die de vloer in mag is afhankelijk van wat je op je vloer hebt liggen. Dat kan alles zijn tussen de 35-40 graden.


Even bij de leverancier vragen.

Foto Portfolio Follow me on Twitter!


  • Jaspervanr
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 28-11 09:34
@Uhmazing

Zo zie ik je post ineens langs komen en zit ik door de fotos te kijken, dat ik denk te zien dat er iets mist bij je Intergas ketel.

Normaliter bij vloerverwarming dient er een 2 weg klep in de aanvoer leiding te zitten.

Dit is wanneer de ketel voor warm water in zijn comfort stand staat, dat deze de temperatuur in de ketel houdt.
Met de externe pomp blijft er nu eigenlijk een (lichte) stroming aanwezig over je ketel, waardoor deze de temperatuur kwijt raakt en hier weer voor moeten stoken.

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 00:43
Tijd om over te stappen naar een warmtepomp.

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 19:38
Wat wij hier zeggen qua temperatuur betekent niks; jouw situatie is uniek. Ga gewoon laag beginnen met temperaturen zowel in de cv ketel als op je verdeler en stel het dan wat naar boven bij als het niet goed warm wordt (beginnende met verdeler en als dat niet genoeg doet, de temperatuur van de cv ketel wat omhoog). Dan weet je binnen paar dagen (zeker als je het doet als het echt koud wordt) wat voor jou in jouw situatie de ideale temperaturen zijn.

  • Spherix
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 22:23
Uhmazing schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:32:
[...]

De pomp staat het hele jaar aan. Maar na de winter zet ik de thermostaat heel laag zodat de vloerverwarming niet opwarmt en dus niks verbruikt.

Nu wil ik deze dus weer “aan” zetten door de thermostaat weer hoger te zetten
Dan hoef je geen opstookprotocol aan te houden, dat is voor nieuwe vloeren ivm krimp en uitzettingsscheuren die dan ontstaan.

  • Stanzi
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 28-11 16:46
Wat is nu precies de vraag? De verwarming deed het vorig jaar, draai aan de thermostaat tot de temperatuur die je wilt. Zo heb je hem uit gezet en zo zet je hem weer aan.

Die pomp die de hele zomer voor niks draait kost je 1,5 euro per maand. 0,007kWh*24u*30d*€0,30=€1.51 Omdat te besparen is de invenstering wel heel hoog als je het moet laten doen.

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 27-11 15:10
Ik lees hier enkele beweringen die absoluut niet kloppen:

- je vloerverdelerpomp zal normaal geen flow over de ketel creëren (enkel als je een inregelventiel hebt en die bijstelt om de verdeler actief te maken, wat nut kan hebben als je te weinig flow hebt door te dunne leidingen, in een goeie installatie niet nodig).

- Dat het inefficiënt is om warmer water aan te leveren. De efficiëntie van een HR ketel hangt af van de retourtemperatuur, die is erg laag bij vloerverwamring dus geen issue dat de aanvoer hoog is (de ketel zal dit beperken tot 20° boven retour, en die retour is normaal enkele graden boven ruimtetemperetuur).

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • BlackLion
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 05-11 12:01
naftebakje schreef op donderdag 5 november 2026 @ 10:08:
Ik lees hier enkele beweringen die absoluut niet kloppen:

- je vloerverdelerpomp zal normaal geen flow over de ketel creëren (enkel als je een inregelventiel hebt en die bijstelt om de verdeler actief te maken, wat nut kan hebben als je te weinig flow hebt door te dunne leidingen, in een goeie installatie niet nodig).

- Dat het inefficiënt is om warmer water aan te leveren. De efficiëntie van een HR ketel hangt af van de retourtemperatuur, die is erg laag bij vloerverwamring dus geen issue dat de aanvoer hoog is (de ketel zal dit beperken tot 20° boven retour, en die retour is normaal enkele graden boven ruimtetemperetuur).
Inderdaad. Ook die tip over de pompschakelaar vind ik niet zo heel nuttig. Die pomp is superzuinig en het wordt zelfs aangeraden om deze constant te laten draaien. Even nagezocht:
  • Bij moderne A-label pompen wordt een losse pompschakelaar afgeraden omdat dit de elektronica kan beschadigen; deze pompen regelen zichzelf al.
  • Een oude 3-standenpomp verbruikt al snel 60 tot 100 watt continu. Een moderne energiezuinige pomp verbruikt een fractie hiervan en regelt zijn vermogen zelf
in stand 1 doet die moderne pomp maar ongeveer 4w en in stand 2 misschien 12 ofzo. je kunt zien of de flow goed is op de glaasjes en optimaal lees je met IR de aanvoer en retour temp uit en bepaal je de stroomingssnelheid. Als ik mij niet vergis heeft deze pomp ook meer standen dan alleen maar 1 2 en 3. Volgens mij heb ik deze pomp ook en kan die ook ingesteld worden op constante druk 1, 2 en 3. afhankelijk van de retourtemperatuur kun je hier een keuze maken.

Daarnaast over de CV temperatuur. ook die regelt zichzelf en hoef je eigenlijk niet te verlagen. Misschien wel als je een aan/uit regeling/thermostaat hebt, dat weet ik niet zeker. Je kunt wel het vermogen van de CV ketel verlagen maar dat is afhankelijk van de hoeveelheid groepen en dergelijke en hoe goed je huis is geisoleerd etc. of die dat trekt.

  • BlackLion
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 05-11 12:01
Uhmazing schreef op woensdag 4 november 2026 @ 18:43:
bijgevoegd foto’s van de verdeler en pomp.

De vloer is van Faber Comfortvloer: Schuimbeton, noppenplaat met vloerverwarming en anhydrietvloer. Daar bovenop plak pvc

[Afbeelding]

[Afbeelding]
ik zie in deze afbeelding van de pomp nu dat die inderdaad ingesteld staat op constante druk 1. deze kun je eventueel naar 2 zetten. je zou 1 als "zomer- stand" kunnen gebruiken maar wellicht is het in jou geval voor de winter ook prima. nogmaals dit is afhankelijk van aanvoer en retour temp. Als het te langzaam gaat wordt de vloer ongelijkmatig of warm, het water is koud op het einde van de string. te snel is ook niet goed want dan kan die de warmte niet goed afstaan en draait de boel ook ineffecient.

  • Jaspervanr
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 28-11 09:34
naftebakje schreef op donderdag 5 november 2026 @ 10:08:
Ik lees hier enkele beweringen die absoluut niet kloppen:

- je vloerverdelerpomp zal normaal geen flow over de ketel creëren (enkel als je een inregelventiel hebt en die bijstelt om de verdeler actief te maken, wat nut kan hebben als je te weinig flow hebt door te dunne leidingen, in een goeie installatie niet nodig).
@naftebakje

Wat je zegt klopt bij een ketel waar middels een drieweg klep intern het systeem schakelt tussen warmwater of centrale verwarming.

Bij een doorstroom toestel, zoals Intergas wordt dit zelfs een verplichting vanuit de fabrikant.

"De Intergas tweewegklep (vaak gebruikt bij vloerverwarming of zone-regeling) wordt geplaatst om ongewenste doorstroming en afkoeling van de warmtewisselaar te voorkomen."

  • kaasaanfiets
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online

kaasaanfiets

Extreme Edition of koekoek

edsandje schreef op woensdag 4 november 2026 @ 20:21:
Een mengverdeler, keteltemperatuur naar 70 graden, eventueel het vermogen verlagen.

Op de verdeler knop naar stand 3 en de pomp op continu II.
Waarom 70 graden ?

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 19:38
Vroeg ik mij ook al af; is erg onzuinig alsof je met een formule 1 wagen boodschappen gaat doen bij de buurtsuper.

  • John Doos
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 28-11 11:42

John Doos

ClaudZaque

BlackLion schreef op donderdag 5 november 2026 @ 10:32:
[...]

Inderdaad. Ook die tip over de pompschakelaar vind ik niet zo heel nuttig. Die pomp is superzuinig en het wordt zelfs aangeraden om deze constant te laten draaien. Even nagezocht:
  • Bij moderne A-label pompen wordt een losse pompschakelaar afgeraden omdat dit de elektronica kan beschadigen; deze pompen regelen zichzelf al.
  • Een oude 3-standenpomp verbruikt al snel 60 tot 100 watt continu. Een moderne energiezuinige pomp verbruikt een fractie hiervan en regelt zijn vermogen zelf
in stand 1 doet die moderne pomp maar ongeveer 4w en in stand 2 misschien 12 ofzo. je kunt zien of de flow goed is op de glaasjes en optimaal lees je met IR de aanvoer en retour temp uit en bepaal je de stroomingssnelheid. Als ik mij niet vergis heeft deze pomp ook meer standen dan alleen maar 1 2 en 3. Volgens mij heb ik deze pomp ook en kan die ook ingesteld worden op constante druk 1, 2 en 3. afhankelijk van de retourtemperatuur kun je hier een keuze maken.
Ik haak hier even op in, en probeer absoluut het topic niet te kapen.

Ik heb een Grundfos UPS15-50 S1 BP.

Dit lijkt een 3 standen stroomvreter. (Verklaar ook waarom mijn p1 meter snachts ook een idle verbruik van ~130watt meet denk ik dus)

Kan het uit om die te vervangen voo een modernere variant?

Ik heb geen idee hoe oud de pomp is en de vloer verwarming installatie, heb deze woning 2 jaar geleden gekocht en niks kunnen aantreffen in de papieren over de VV.

Nee


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 27-11 15:10
John Doos schreef op donderdag 5 november 2026 @ 14:05:
[...]

Ik haak hier even op in, en probeer absoluut het topic niet te kapen.

Ik heb een Grundfos UPS15-50 S1 BP.

Dit lijkt een 3 standen stroomvreter. (Verklaar ook waarom mijn p1 meter snachts ook een idle verbruik van ~130watt meet denk ik dus)

Kan het uit om die te vervangen voo een modernere variant?

Ik heb geen idee hoe oud de pomp is en de vloer verwarming installatie, heb deze woning 2 jaar geleden gekocht en niks kunnen aantreffen in de papieren over de VV.
Met een moderne pomp ga je ruwweg 120W besparen. Check je stroomprijs, en kijk hoeveel je bespaart op een jaar.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • BlueSS50
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 26-11 15:18
Als je enkel de vloerverwarming op het systeem hebt aangesloten zou ik de cv temperatuur gewoon op een graad op 35 zetten. hoger heeft geen zin en kan hij lekker blijven pruttelen.

Krijg je het niet warm? dan zet je er een paar graden bij

Als je alleen deze verdeler er op hebt zitten dan zou ik zelfs nog voor een pomploze hebben gekozen.

(sorry, wordt hier eerder ook al genoemd)

[ Voor 14% gewijzigd door BlueSS50 op 05-11-2026 15:40 ]


  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

LED-Maniak schreef op woensdag 4 november 2026 @ 22:55:
[...]

Wat een ontzettende verspilling van energie.

Gezien TS alleen nog vloerverwarming heeft: pomp eruit slopen, ketel op 40.
Gaat je én gas én stroom besparen.
Heb je gezien welke verdeler @Uhmazing heeft?
Die kan er niet tussenuit.

Dan wordt het een nieuwe verdeler zonder pomp en ga je een ketel met een minimum vermogen van 7 kw op 40 graden 4 groepen vloerverwarming aansturen?

Welkom bij de grote pendelshow.


@Uhmazing zet die knop op 3 of hoger, net wat je comfortabel vindt.

De pomp staat nu op proportionele druk en moet voor vloerverwarming op constante druk.

Zie de Handleiding
Het is een mengverdeler. Als de ketel op zijn minimum vermogen brand heeft hij die zo op 55 graden. Om pendelen te voorkomen (en dat is niet waarschijnlijk) het vermogen van de ketel laag en de temperatuur omhoog zodat er langere runs gemaakt worden.

Please state the nature of the technical emergency


  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
Bedankt voor jullie reacties allemaal.

Samenvattend dus:

- Pomp kan er niet tussenuit (zojuist ook mail ontvangen van de fabrikant die dit ook bevestigt voor mijn verdeler). Ze raden dit ook niet aan:
"Bij toepassing van een vloerverwarmingsysteem op een CV-ketel, raden wij altijd aan om een verdeler met pomp te gebruiken en deze niet te deactiveren. Pas als u gaat verwarmen met een warmtepomp kunt u een open verdeler toepassen. Het ombouwen met een composiet passtuk is alleen mogelijk bij onze composiet verdelers met pomp. Dit gaat niet op voor onze slim verdeler. Voor nu is het advies dan ook om de pomp niet te verwijderen op de verdeler."

- Knop op 3 of hoger zetten (en dus experimenteren)

- Pompdruk aanpassen naar constante druk i.p.v. proportionele druk

Mis ik nog iets?

[ Voor 34% gewijzigd door Uhmazing op 05-11-2026 16:56 ]


  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
edsandje schreef op donderdag 5 november 2026 @ 15:57:
Het is een mengverdeler. Als de ketel op zijn minimum vermogen brand heeft hij die zo op 55 graden. Om pendelen te voorkomen (en dat is niet waarschijnlijk) het vermogen van de ketel laag en de temperatuur omhoog zodat er langere runs gemaakt worden.
@edsandje Ik stuitte op dit filmpje van John Visser. In de beschrijving zet hij de volgende instellingen voor de ketel:

Vloerverwarming mengverdeler (met pomp) / radiatoren

Aanvoertemperatuur op 75 graden
3 (Maximaal CV-vermogen) op 30%
3. (Maximale pompcapaciteit CV) op 30%
8 (CV-pomp nadraaitijd) op 3 minuten
c (Minimaal CV-toerental) op 25%
c. (Minimale pompcapaciteit CV) op 25%
f (Starttoerental CV) op 50%
f. (Starttoerental WW) op 50%

Is dit iets wat aan te raden is voor mijn situatie om te proberen?

  • Davidrrr
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 28-11 00:55
Ik heb onlangs mijn situatie in copilot en een andere ai tool gezet. Kreeg een uitgebreid advies welke ketelinstellingen ik moest gebruiken en hoe de flowmeters in te stellen. Dat heb je al eens gedaan lijkt me?

  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
Davidrrr schreef op donderdag 5 november 2026 @ 16:57:
Ik heb onlangs mijn situatie in copilot en een andere ai tool gezet. Kreeg een uitgebreid advies welke ketelinstellingen ik moest gebruiken en hoe de flowmeters in te stellen. Dat heb je al eens gedaan lijkt me?
Yep, maar dan bij ChatGPT. Die zegt de ene keer A en dan B, dus daar kan ik geen peil op trekken

  • t14wo
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 01:58
Uhmazing schreef op woensdag 4 november 2026 @ 23:03:
[...]

De loodgieter komt binnenkort voor onderhoud airco's. Dan zal ik hem meteen vragen of hij dat kan.
Wat is dit? Onderhoud? Wel eens in het verre buitenland een hotel bezocht? Hangen airco’s in 45 graden van 30 jaar oud die perfect werken.

Airco’s hebben geen onderhoud nodig. Hoog uit eens met de tuinslang op de buitenunit. En het stoffilter van de binnenunit even onder de kraan.

Je bent in de val van ee installateur getrapt. Het is geen cv ketel die dingen verbrand. :+

  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
t14wo schreef op donderdag 5 november 2026 @ 17:25:
[...]


Wat is dit? Onderhoud? Wel eens in het verre buitenland een hotel bezocht? Hangen airco’s in 45 graden van 30 jaar oud die perfect werken.

Airco’s hebben geen onderhoud nodig. Hoog uit eens met de tuinslang op de buitenunit. En het stoffilter van de binnenunit even onder de kraan.

Je bent in de val van ee installateur getrapt. Het is geen cv ketel die dingen verbrand. :+
We hebben nog niks definitiefs afgestemd, maar waren wel van plan dit te gaan doen.
Maar dat is dus absoluut niet nodig? Ze hangen er nu 2 jaar. We kregen deze mail van de installateur:

"Volgens onze administratie is uw airco over een maand aan een servicebeurt toe.

Wij kunnen deze werkzaamheden graag voor u uitvoeren."

Die filters spoel ik eens in de X maanden af in de douche.

[ Voor 4% gewijzigd door Uhmazing op 05-11-2026 17:31 ]


  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Uhmazing schreef op donderdag 5 november 2026 @ 16:56:
[...]

@edsandje Ik stuitte op dit filmpje van John Visser. In de beschrijving zet hij de volgende instellingen voor de ketel:

Vloerverwarming mengverdeler (met pomp) / radiatoren

Aanvoertemperatuur op 75 graden
3 (Maximaal CV-vermogen) op 30%
3. (Maximale pompcapaciteit CV) op 30%
8 (CV-pomp nadraaitijd) op 3 minuten
c (Minimaal CV-toerental) op 25%
c. (Minimale pompcapaciteit CV) op 25%
f (Starttoerental CV) op 50%
f. (Starttoerental WW) op 50%

Is dit iets wat aan te raden is voor mijn situatie om te proberen?
Ja dat kan zeker.

3 die kan zo laag mogelijk 25%

3. die zou ik wel hoger zetten 75%

8 1 minuut is voldoende

De overige instellingen kan je overnemen.

Dit testen om te kijken of alles warm wordt, je kan altijd weer terug naar de oude instelleingen.(noteer waar deze nu op staan voordat je iets wijzigt, dan kan je ook zien welk effect het heeft)

[ Voor 3% gewijzigd door edsandje op 05-11-2026 18:04 ]

Please state the nature of the technical emergency


  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
Sorry voor de wellicht domme vragen, maar ik probeer e.e.a. te begrijpen.

Ik heb de Tado thermostaat op 18 staan en zie dat hij nu aan het verwarmen is (meet nu 17.8).
De aanvoermeter laat 26 graden zien en ik heb de draaiknop op stand 3 staan.
De ketel laat 69 graden zien (actuele ketelwatertemperatuur (?)).

Is die aanvoertemperatuur dan niet te laag? Ik lees dat de ideale aanvoertemperatuur tussen 30 en 40 graden ligt. Dat zou dus betekenen dat ik de draaiknop richting 3,5 à 4 moet draaien en kijken wat de aanvoertemperatuur doet?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w3bSIiF8lZ4eEPM52Z_2U5wqqcw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6OdEkHSvHcTHnBxuzQScpjVx.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 19:38
Uhmazing schreef op donderdag 5 november 2026 @ 23:18:
Sorry voor de wellicht domme vragen, maar ik probeer e.e.a. te begrijpen.

Ik heb de Tado thermostaat op 18 staan en zie dat hij nu aan het verwarmen is (meet nu 17.8).
De aanvoermeter laat 26 graden zien en ik heb de draaiknop op stand 3 staan.
De ketel laat 69 graden zien (actuele ketelwatertemperatuur (?)).

Is die aanvoertemperatuur dan niet te laag? Ik lees dat de ideale aanvoertemperatuur tussen 30 en 40 graden ligt. Dat zou dus betekenen dat ik de draaiknop richting 3,5 à 4 moet draaien en kijken wat de aanvoertemperatuur doet?

[Afbeelding]
Ga uit van de praktijk, niet 'de theorie'. Hij is te laag als je het niet goed warm krijgt of houdt. Er is niet een algemene temperatuur die 'hoort'. De ideale aanvoertemperatuur bestaat niet, dat is voor ieder huis weer een beetje anders. Gewoon testen wat bij jou lekker werkt, wel zou ik de uitvoertemp. van de ketel lager zetten (naar 55 ºC ofzo), kost wel veel gas zo.

  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
Jayjr83 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 23:26:
[...]

Ga uit van de praktijk, niet 'de theorie'. Hij is te laag als je het niet goed warm krijgt of houdt. Er is niet een algemene temperatuur die 'hoort'. De ideale aanvoertemperatuur bestaat niet, dat is voor ieder huis weer een beetje anders. Gewoon testen wat bij jou lekker werkt, wel zou ik de uitvoertemp. van de ketel lager zetten (naar 55 ºC ofzo), kost wel veel gas zo.
Blijkbaar klopte het niet wat ik zei.

Die 70 graden is de cv-setpoint.
De werkelijke aanvoertemperatuur is 44 graden.

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Uhmazing schreef op donderdag 5 november 2026 @ 23:34:
[...]

Blijkbaar klopte het niet wat ik zei.

Die 70 graden is de cv-setpoint.
De werkelijke aanvoertemperatuur is 44 graden.
Zet de thermostaat knop op 4 en wordt het comfortabel warm?

Please state the nature of the technical emergency


  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
edsandje schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 01:42:
[...]

Zet de thermostaat knop op 4 en wordt het comfortabel warm?
Zelfs met knop 3 wordt het, naar mijn idee, redelijk snel comfortabel warm (heb de thermostaat wel nog maar op 18 graden staan, maar dat is voor ons prima voor nu).
Alleen zie ik de ketel dus constant van bedrijfscode 5 naar 1 gaan, dan staat hij minutenlang op 1 en gaat hij weer naar 5 en zo door.

Heeft het zin om die 3 (Maximaal CV-vermogen) nog lager te zetten?

[ Voor 16% gewijzigd door Uhmazing op 06-11-2026 01:45 ]


  • Alpina 5
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 25-11 15:18
Met alle respect, maar werkt u met twee systemen die elkaar (eigenlijk) bijten. Een over gedemetioneerde ketel (minimaal 7KW) en twee pompen in serie. Allemaal leuk bedacht, maar werkt op deze manier nooit optimaal. De HR cv ketel is ontworpen om op 70gr aanvoer en 50gr retour te draaien voor het beste resultaat, waarbij de retour water temperatuur het belangrijkste is, punt. Een (uw) vloerverwarming heeft (nu) 4 groepen in gebruik, welke voor ongeveer 4KW staan (1KW per groep). Dit is ook de reden dat uw ketel momenteel staat te pendelen tussen code 1 en 5 (5= cv bedrijf - 1= aanvoer temperatuur bereikt, wachttijd). Daarbij ALS de vv vraagt, staat de pomp vd ketel in serie met de pomp van de vv te werken (niet gunstig voor beide pompen). In u geval zou ik de vloerverwarming verwijderen en een losse (composiet) verdeler plaatsen zonder pomp, immers is de pomp van de cv ketel sterk genoeg. De By-pas (links in de hoek) uit het systeem verwijderen (afdoppen). Het vermogen (parameter 3) op z'n laagste stand zetten en de aanvoer temperatuur op 50 gr. (Ja op 50, want zo blijf je het dichtst bij de 50 gr retour), en dit is absoluut niet duurder stokken, immers zal je vloer SNELLER op temperatuur zijn dan met 25, 35 of 40 graden en blijf je het gunstigst in het bereik zoals de ketel ontworpen is.

Verder moet je GhatGpt direct vergeten, omdat deze alleen maar het internet afspeurd naar VERKEERDE informatie. Er staat meer onzin op internet dan werkelijke informatie.

Vloerverwarming is ooit uitgevonden door de Romeinen (de bekende badhuizen), en werkte altijd. Nu denken wij het uit te vinden. Hou het simpel en logisch, zo moeilijk is het niet. Men wil u te veel verkopen, dat zijn immers DE belangen die mee spelen😉

  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 19:38
Uhmazing schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 01:43:
[...]

Zelfs met knop 3 wordt het, naar mijn idee, redelijk snel comfortabel warm (heb de thermostaat wel nog maar op 18 graden staan, maar dat is voor ons prima voor nu).
Alleen zie ik de ketel dus constant van bedrijfscode 5 naar 1 gaan, dan staat hij minutenlang op 1 en gaat hij weer naar 5 en zo door.

Heeft het zin om die 3 (Maximaal CV-vermogen) nog lager te zetten?
Dan kan de ketel z'n hitte niet goed kwijt en gaat dan circuleren totdat het water weer wat afgekoeld is. Dus het vermogen verlagen is inderdaad een goed idee, ook de temperatuur nog wat omlaag in de ketel instellingen kan geen kwaad. Kijk het dan weer even aan en pas en verder naar beneden of weer wat terug naar boven aan, naar gelang het praktijk resultaat.

Laat je verder niet van die wijs brengen door commentaar met algemeen advies, je hebt geen algemene situatie (die bestaat niet), dus kijk gewoon naar de praktijk. De werkelijkheid is waar je het om gaat, niet de 'theorie'.

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Uhmazing schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 01:43:
[...]

Zelfs met knop 3 wordt het, naar mijn idee, redelijk snel comfortabel warm (heb de thermostaat wel nog maar op 18 graden staan, maar dat is voor ons prima voor nu).
Alleen zie ik de ketel dus constant van bedrijfscode 5 naar 1 gaan, dan staat hij minutenlang op 1 en gaat hij weer naar 5 en zo door.

Heeft het zin om die 3 (Maximaal CV-vermogen) nog lager te zetten?
Ja maximaal vermogen zo laag mogelijk zetten.
Waar staat die nu op dan?

Verder volg het advies van John Visser.

De ketel zal blijven pendelen als er straks meer groepen vloerverwarming zijn zal het beter worden maar reken er op dat je het niet helemaal kan verhelpen.

Please state the nature of the technical emergency


  • Uhmazing
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 04:53
edsandje schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 13:13:
[...]

Ja maximaal vermogen zo laag mogelijk zetten.
Waar staat die nu op dan?

Verder volg het advies van John Visser.

De ketel zal blijven pendelen als er straks meer groepen vloerverwarming zijn zal het beter worden maar reken er op dat je het niet helemaal kan verhelpen.
Maximaal vermogen staat nu op 30%
Waarop zou je hem adviseren te zetten?

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Uhmazing schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 13:40:
[...]

Maximaal vermogen staat nu op 30%
Waarop zou je hem adviseren te zetten?
25%

Please state the nature of the technical emergency


  • t14wo
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 01:58
Uhmazing schreef op donderdag 5 november 2026 @ 17:28:
[...]

We hebben nog niks definitiefs afgestemd, maar waren wel van plan dit te gaan doen.
Maar dat is dus absoluut niet nodig? Ze hangen er nu 2 jaar. We kregen deze mail van de installateur:

"Volgens onze administratie is uw airco over een maand aan een servicebeurt toe.

Wij kunnen deze werkzaamheden graag voor u uitvoeren."

Die filters spoel ik eens in de X maanden af in de douche.
Er is werkelijke niets waarom een airco onderhoud nodig heeft. Echt het énige wat je eens in de jaren kán doen is de tuinslag erop zetten. Maar de buitenunit wordt nauwelijks vies. Zeker niet in een woonwijk. Installateur ziet gewoon een kans om je 7,5 euro per unit per maand te laten betalen omdat wij Hollanders graag risico’s afdekken.

Een airco geef je aandacht als hij niet meer goed functioneert. Dan kan er koelmiddel weg izjn gelekt of de compressor niet meer goed werken. Maar gezien uurtarieven in NL is vervangen dan meestal slimmer. Gelukkig zijn airco’s extreem betrouwbaar en worden ze al decenia vrijwel ongewijzigd geproduceerd. Dus die houden het rustig 20 jaar uit.

  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 28-11 15:41
Ook ik ben er mee bezig.

Wij hebben in de woonkamer nog een radiator staan en deze warmt snel op waardoor de woonkamer snel zijn temperatuur bereikt waardoor de vloerverwarming nooit op temperatuur komt.

De CV heb ik op 55 graden gezet; de vloerverwarming staat op 40 graden. De radiator in de woonkamer staat op standje 2.
Vraag; moet je nu de radiator dichtdraaien? De vloerverwarming is aangestuurd via zoneregeling met thermostaten.

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • Jayjr83
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 19:38
Lijkt me wel handig ja, zo gaat je zoneregeling de vloerverwarming knijpen omdat het toch al warm is.

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 27-11 15:10
xzaz schreef op maandag 9 november 2026 @ 15:17:
Ook ik ben er mee bezig.

Wij hebben in de woonkamer nog een radiator staan en deze warmt snel op waardoor de woonkamer snel zijn temperatuur bereikt waardoor de vloerverwarming nooit op temperatuur komt.

De CV heb ik op 55 graden gezet; de vloerverwarming staat op 40 graden. De radiator in de woonkamer staat op standje 2.
Vraag; moet je nu de radiator dichtdraaien? De vloerverwarming is aangestuurd via zoneregeling met thermostaten.
Je kan 2 strategieën gebruiken:
  • Door de thermostatische knop te verlagen, zal de radiator enkel bijspringen bij aanwarmen als het echt koud is (na nachtverlaging bijvoorbeeld).
  • Door de radiator te knijpen, zal hij minder vermogen hebben en zal er meer/langer warmte naar de vloer gaan.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 28-11 15:41
naftebakje schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:07:
[...]

Je kan 2 strategieën gebruiken:
  • Door de thermostatische knop te verlagen, zal de radiator enkel bijspringen bij aanwarmen als het echt koud is (na nachtverlaging bijvoorbeeld).
  • Door de radiator te knijpen, zal hij minder vermogen hebben en zal er meer/langer warmte naar de vloer gaan.
Ik heb nu de aanvoer bij de CV op 40 graden gezet en de vloerverwarming op 35. De radiator staat op 25. Nu merk ik wel dat die erg veel pendelt.
Ook heb ik de pomp van de vloerverwarming iets harder gezet.

Dit is nu het verbruik bij a 2 graden buiten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OH3-jis7n9mXU81XKCuMUiGq_fY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/kFVbbZU7vAcs3BwGJgwaV0QP.png?f=user_large

En dit is nu overigens bij 18 graden thermostaat.

[ Voor 6% gewijzigd door xzaz op 10-11-2026 10:18 ]

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 27-11 15:10
Waarom de aanvoertemperatuur verlagen? Dat creëert vaak pendelen, en met een mengverdeler kan dat zorgen dat je het huis niet meer warm krijgt (door dunne leidingen naar de mengverdeler krijg je op lagere aanvoertemperatuur onvoldoende vermogen verplaatst, terwijl het bij de mengverdeler toch netjes wordt omgezet naar lage temperatuur bij hoog debiet; en de retourtemperatuur laag is dus het rendement maximaal blijft en ook de aanvoer niet al te hoog oploopt).

Je kan de aanvoertemperatuur beter indirect beperken door te zorgen dat de retourtemperatuur lager wordt (waterzijdig inregelen, maar zorg dat er voldoende flow blijft), of als dat lukt in je huis het vermogen beperken van de CV.

[ Voor 40% gewijzigd door naftebakje op 10-11-2026 12:17 ]

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 28-11 15:41
naftebakje schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 12:14:
Waarom de aanvoertemperatuur verlagen? Dat creëert vaak pendelen, en met een mengverdeler kan dat zorgen dat je het huis niet meer warm krijgt (door dunne leidingen naar de mengverdeler krijg je op lagere aanvoertemperatuur onvoldoende vermogen verplaatst, terwijl het bij de mengverdeler toch netjes wordt omgezet naar lage temperatuur bij hoog debiet; en de retourtemperatuur laag is dus het rendement maximaal blijft en ook de aanvoer niet al te hoog oploopt).

Je kan de aanvoertemperatuur beter indirect beperken door te zorgen dat de retourtemperatuur lager wordt (waterzijdig inregelen, maar zorg dat er voldoende flow blijft), of als dat lukt in je huis het vermogen beperken van de CV.
Bedankt voor je feedback. Je bedoelt aanvoertemperatuur vanuit de CV? Mijn gedachte was omdat anders de passby wordt gedaan en het warmwater direct weer teruggaat naar de CV en deze niet op hoog rendement werkt? Mis ik hier iets?

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 27-11 15:10
^Als de maximaalthermostaat van de mengverdeler dichtloopt (dan heb je al een flink vermogen in de vloer gepompt, zeker dat de voordeur, achterdeur en de ramen niet open staan) dan gaat de bypass open en zal de ketel erg snel uitvallen; die enkele minuten lager rendement zijn minder erg dan je ketel continue doen pendelen.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Sallander12
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 28-11 14:30
Gezien de leidingdiameter van de ketel naar de verdeler is het maar de vraag of je met een watertemperatuur van 40 graden de woning warm genoeg krijgt.

Zeker als de overige 4 groepen ook nog in gebruik worden genomen.
Pagina: 1