Vraag


  • AGrotenhuis
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 23:18
Mijn vraag
In 2023 is mij zonnepanelen installatie aangelegd. Nu krijg ik de reactie van iemand dat deze manier van installatie helemaal niet volgens de richtlijnen is maar wel vaak werd gedaan. Mijn vraag klopt dit en wat moet er dan anders.

situatie: In de groepen kast is de bestaande groep vervangen voor een B20 installatieautomaat rechtstreeks achter de hoofdschakelaar. De bestaande kabel 3x2,5mm is gebruikt naar zolder. Daar is een onderverdeler geplaatst met 1x een Aardlekautomaat B16 30mA voor de wasmachine (bestaande groep) en 1x een Aardlekautomaat B20 300mA voor de omvormer van de Zonnepanelen. De groepen kast is vervangen voor een nieuwe maar ik heb een Aardlekschakelaar voor de B20 installatie automaat geplaatst zodat de kabel ook enigssinds beveiligd is voor lekstroom. (Ben me bewust van de selectiviteit)

De vraag is mag de installatie op deze manier. Los van de extra aardlek in de groepen kast. Dat is namelijk een andere discusie

Relevante software en hardware die ik gebruik
Zonneplan zonnepanelen 8x 400wp op oost en 7x 400wp op west. Met een 1 fase omvormer

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
De kabel word bij volle opbrengst best warm.

Alle reacties


  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
  • Niet online
Wat is het maximale vermogen van de omvormer?

  • 205Gutmann
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 21:44
De situatie is verre van ideaal, die aardlek voor de B20 automaat is in ieder geval al een verbetering ten opzichte van de oude situatie.
Is het een 300mA aardlekschakelaar die je er voor geplaatst hebt?
Een kabel mag bij volle belasting best een beetje warm worden, maar voor een pv-installatie van 20 ampère, zou een 2x4mm2 beter zijn. Alle warmte die je in de kabel ontwikkeld, zijn immers verliezen.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 00:03

dunklefaser

Point Of KnowReturn

De kabelverliezen zijn te berekenen, de temperatuur eventueel ook.
Bijvoorbeeld met 20 A en 10 m 2,5 mm² kabel en de passende online calculator.
Een omvormer levert natuurlijk niet continu max. vermogen - misschien 1 uur?

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • AGrotenhuis
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 23:18
De omvormer is max 6000wp. Maar door de oost/west opstelling komt het in de praktijk neer op max 4100wp. Max een 1,5uur bij een goede zonnige dag.

aardlek in de groepenkast is een 300mA die ik voor de B20 heb geplaatst. Op zolder zit in de onderverdeler een B20 300mA voor de omvormer. Dus eigenlijk 2x B20 en 2x 300mA achter elkaar

  • AGrotenhuis
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 23:18
Prisma16 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 20:27:
Wat is het maximale vermogen van de omvormer?
6000wp max. Maar in de praktijk door de oost/west situatie max 4100wp voor 1,5uur op een goede dag

  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
  • Niet online
AGrotenhuis schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:11:
[...]

6000wp max. Maar in de praktijk door de oost/west situatie max 4100wp voor 1,5uur op een goede dag
Dat bepaalt dan dus je max. stroom en niet de 20A automaten

  • AGrotenhuis
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 23:18
Prisma16 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:13:
[...]

Dat bepaalt dan dus je max. stroom en niet de 20A automaten
Dat klopt. Maar ivm installatie gemak en snelheid wat ik begrijp werd het vaker zo aangesloten.

De vraag is mag het op deze manier volgens de richtlijnen. (NEN1010). Ik vraag het me af namelijk. Ook met deze kabel 3x2,5 ymvk in buis

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 03:35
De opzet met onderverdeler is niet fundamenteel fout.

Wel is de omvormer te zwaar gekozen voor de installatie, en een 6kW is niet conform netcode... maar in de praktijk gaat hij niet over de 20A.

20A mag over 2,5mm²...

Bekabeling mag best warm zijn... 70 graden is meestal oké en dat is echt wel heel erg warm.

Is het ideaal? zeker niet...

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 22:06
Ik snap niet waarom je een aardlek schakelaar hebt toegevoegd. Het is binnenshuis en er zit al een aardlekschakelaar in de onderverdeler. In principe is die 20A goed; voor 10 meter of minder met 2,5mm2 was het een wijze keuze.

Toevoegen van de aardlek voegt alleen maar meer complexiteit toe. Die 20A automaat was al voldoende om:
  1. Als lastscheider te dienen;
  2. De 2,5mm kabels te beschermen.
Je kan nu met 1 handeling alles boven afschakelen.

Wat wel had kunnen bijdragen is je aardlekschakelaars in de meterkast voorzekeren met 1x40A B-Kar. Hierdoor kan je voorkomen dat je te lang meer dan 40A door je aardlekschakelaars heen trekt (35A net + 20A PV).

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • AGrotenhuis
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 23:18
WargamingPlayer schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 22:05:
Ik snap niet waarom je een aardlek schakelaar hebt toegevoegd. Het is binnenshuis en er zit al een aardlekschakelaar in de onderverdeler. In principe is die 20A goed; voor 10 meter of minder met 2,5mm2 was het een wijze keuze.

Toevoegen van de aardlek voegt alleen maar meer complexiteit toe. Die 20A automaat was al voldoende om:
  1. Als lastscheider te dienen;
  2. De 2,5mm kabels te beschermen.
Je kan nu met 1 handeling alles boven afschakelen.

Wat wel had kunnen bijdragen is je aardlekschakelaars in de meterkast voorzekeren met 1x40A B-Kar. Hierdoor kan je voorkomen dat je te lang meer dan 40A door je aardlekschakelaars heen trekt (35A net + 20A PV).
Maar de selectiviteit is nu niet goed. Groepenkast B20 en onderverdeler B20.

de kabel naar zolder loopt onder de vloer door naar achter de woning en vervolgens door een koof naar zolder. Lengte is ongeveer 20mtr

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:25
Je hebt ook nog zoiets als een maximale uitschakeltijd. Daarom is het wel goed om de kabel te beveiligen met een 300mA aardlekschakelaar. Bij een sluiting naar de aarde zal deze een stuk sneller uitschakelen dan de B20A. Technisch gezien is hier weinig mis mee maar de B20A 300mA aardlekautomaat in de onderverdeler heeft eigenlijk geen functie meer behalve een soort veredelde werkschakelaar. Selectiviteit is huis heeft eigenlijk 2 functies: zorgen dat de hoofdzekering niet springt. Zorgen dat niet al het licht in huis tegelijk uitvalt (gevaarlijk). Beide is geen sprake van (ik neem aan dat je een 35A of 40A hoofdzekering hebt). Om te meten of deze B20A niet te hoog is voor je 20-25 meter kabel heb je een installatietester nodig, dus dit is niet met zekerheid op een forum te zeggen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • MzKzM73
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 23:51
AGrotenhuis schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 23:18:
[...]

Maar de selectiviteit is nu niet goed. Groepenkast B20 en onderverdeler B20.
Hoewel selectiviteit wel sterk word aangeraden, is het naar mijn weten nog altijd geen verplichting in de norm.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:26
Aardlek in de groepenkast weglaten op die B20 groep, die is nergens voor nodig. Je hebt beide eindgroepen in de PV verdeler beveiligd met aardlekautomaten.

Verder is selectiviteit niet vereist. Je hebt nu 25A -> 20A -> 20A naar de omvormer en 25A -> 20A+20A -> 16A naar de eindgroep. Ja je omvormer zou defect kunnen gaan en vol in kortsluiting kunnen gaan, dan zouden de beide 20A automaten te langzaam kunnen trippen en sterft je hoofdzekering, maar wat is de kans dat zoiets gebeurt?

Verder is selectiviteit geen garantie. Ik weet nog dat m'n broer dwars door een leiding boorde en het hele huis donker was. 16A groep getript en de 35A hoofdzekering eruit. Ruime selectiviteit maar toch kapot.