Mijn vraag
In 2023 is mij zonnepanelen installatie aangelegd. Nu krijg ik de reactie van iemand dat deze manier van installatie helemaal niet volgens de richtlijnen is maar wel vaak werd gedaan. Mijn vraag klopt dit en wat moet er dan anders.
situatie: In de groepen kast is de bestaande groep vervangen voor een B20 installatieautomaat rechtstreeks achter de hoofdschakelaar. De bestaande kabel 3x2,5mm is gebruikt naar zolder. Daar is een onderverdeler geplaatst met 1x een Aardlekautomaat B16 30mA voor de wasmachine (bestaande groep) en 1x een Aardlekautomaat B20 300mA voor de omvormer van de Zonnepanelen. De groepen kast is vervangen voor een nieuwe maar ik heb een Aardlekschakelaar voor de B20 installatie automaat geplaatst zodat de kabel ook enigssinds beveiligd is voor lekstroom. (Ben me bewust van de selectiviteit)
De vraag is mag de installatie op deze manier. Los van de extra aardlek in de groepen kast. Dat is namelijk een andere discusie
Relevante software en hardware die ik gebruik
Zonneplan zonnepanelen 8x 400wp op oost en 7x 400wp op west. Met een 1 fase omvormer
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
De kabel word bij volle opbrengst best warm.
In 2023 is mij zonnepanelen installatie aangelegd. Nu krijg ik de reactie van iemand dat deze manier van installatie helemaal niet volgens de richtlijnen is maar wel vaak werd gedaan. Mijn vraag klopt dit en wat moet er dan anders.
situatie: In de groepen kast is de bestaande groep vervangen voor een B20 installatieautomaat rechtstreeks achter de hoofdschakelaar. De bestaande kabel 3x2,5mm is gebruikt naar zolder. Daar is een onderverdeler geplaatst met 1x een Aardlekautomaat B16 30mA voor de wasmachine (bestaande groep) en 1x een Aardlekautomaat B20 300mA voor de omvormer van de Zonnepanelen. De groepen kast is vervangen voor een nieuwe maar ik heb een Aardlekschakelaar voor de B20 installatie automaat geplaatst zodat de kabel ook enigssinds beveiligd is voor lekstroom. (Ben me bewust van de selectiviteit)
De vraag is mag de installatie op deze manier. Los van de extra aardlek in de groepen kast. Dat is namelijk een andere discusie
Relevante software en hardware die ik gebruik
Zonneplan zonnepanelen 8x 400wp op oost en 7x 400wp op west. Met een 1 fase omvormer
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
De kabel word bij volle opbrengst best warm.