Warmtepomp defrost - elektrisch element gebruik voorkomen?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • MWDKing
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 23:02
Ik heb een Remeha Mercuria 11 kw warmtepomp. Het elektrisch element wordt regelmatig gebruikt op het moment dat de compressor even niet werkt. Volgens mij vanwege een 'defrost'. Ik probeer te begrijpen waardoor dit komt en hoe ik het gebruik van het elektrisch element kan voorkomen of beperken.

Het elektrische element wordt ook gebruikt bij matige buitentemperaturen. Bijvoorbeeld vanmorgen vroeg (10C, 87% Relatieve luchtvochtigheid).

Vraag; hoe kan ik in mijn opstelling het gebruik van het elektrisch element voor defrost voorkomen of beperken?
Mijn opstelling
  • Remeha Mecuria 11TR met Weersafhankelijke regeling.
  • Aanvoertemperatuur setpoint 27C (bij 10C buitentemperatuur). 30C is het maximum in de stooklijn.
  • Aansturing Aan/uit vanuit thermostaat (Plugwise Adam)
  • Stille modus actief (11kw is eigenlijk te veel voor mijn woning)
  • Ca. 100m2 vloerverwarming. Enkel nog een handdoekradiator.
  • Parallel aangesloten buffervat (dus als open verdeler)
  • De circulatiepomp richting het afgiftesysteem heeft een debiet van ca. 1.4 m3/uur. De pomp van de warmtepomp binnenunit geeft vaak rond de 1.8 m3/uur aan*.
  • De warmtepomp binnenunit staat in de garage en gaan ca. 10m door het zand (onder schuimbeton) naar de eerste verdeler. De leiding zijn geïsoleerd.
  • Themosstaat stuurt de circulatiepomp naar het afgiftesysteem direct AAN als er een warmtevraag richting de warmtepomp wordt gestuurd, maar dat onderbreek ik met Home Assistant (zie hieronder)
  • De thermostaat staat altijd op 19C (dag en nacht)
offtopic:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n4DYH0ibqI9x13eUhXpWFY5Sdes=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GjE50QKu5SS2bO5iDctOw1NX.png?f=fotoalbum_large
*dus uiteindelijk gaat er minder water richting het afgiftesysteem dan dat de warmtepomp rondpomp. Dit zorgt voor pendelen uiteindelijk. De wartepomp is te zwaar gekozen en toen het buffervat in serie was aangesloten kregen we debietfouten. Destijd heeft de installateur te dunne aanvoer/retourleidingen gekozen (25mm alupex) voor een dergelijke zware warmtepomp. Maargoed, daar is nu niet zoveel meer aan te doen want de warmtepomp is er en de leidingen liggen onder/in het schuimbeton.
Mijn theorie: CV water te weinig of niet warm genoeg voor defrost
Als de warmtepomp een tijdje uit was (geen warmtevraag) en vervolgens op een koud moment aan ging, stond soms het elektrische element 45 minuten aan. Bijvoorbeeld eergisteren om 6:00 toen het 3C buiten was.

Mijn theorie was als volgt: Toen de warmtepomp na een nacht stilstand startte, was het water in de vloer én in het 80L buffervat afgekoeld naar ~18°C.
  1. De compressor startte, sloeg direct in defrost, en koelde het water in het primaire circuit (en de bovenkant van het buffervat) in recordtempo af tot onder de kritieke grens.
  2. De Mercuria schoot in de vorstbeveiliging en schakelde het elektrisch element in om de platenwisselaar te redden.
  3. Omdat de aparte afgiftesysteem circulatiepomp onafhankelijk bleef draaien, trok deze continu het net opgewarmde water uit het buffervat direct de vloer in.
  4. Het elektrisch element moest hierdoor niet alleen de warmtepomp zelf, maar stapje voor stapje de volledige 80 liter van het buffervat én een deel van de vloer opwarmen voordat de sensoren van de Mercuria zagen dat het primaire circuit weer warm genoeg was.
Wat ik al heb aangepast
  1. Zodra de warmtepomp een warmtevraag krijgt, schakel ik de criculatiepomp van het afgiftesysteem pas 4 minuten later in (via Home assistant onderbreek ik de sturing met een relais).
  2. Als het elektrisch element AAN is, zet ik ook de circulatiepomp van het afgiftesysteem uit.
Hierdoor wordt het gebruik van het elektrisch element aanzienlijk verkort, maar tegelijkertijd vraag ik me nogsteeds af waarom die überhaupt nog nodig is.

Wat is vermoed is dat het CV water te koud is of te w
Metingen die tonen wat er gebeurd
  • De warmtevraag start om 6:25
  • De circulatiepomp wordt pa na 4 minuten vrijgegeven om te gaan draaien.
  • De warmtepomp draait heerlijk tot ca. 7:10 waarop de buitenunit stopt. (misschien was de aanvoertemperatuur gehaald en de dT te klein geworden)
  • 7:15 De buitenunit wordt weer opgestart, maar na minder dan 10minuten wordt he elektrisch element ingeschakeld. Mijn vermoeden is dat de buitenunit draaide voor een defrost (warmte onttrekken aan CV water voor ontdooien buitenunit), maar dat het CV water te koud werd om dit te kunnen voorzetten.
  • 7:20 Het elektrisch element ging aan om de defrost te kunnen voortzetten.
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HEjbJPUxc1BNIKq1UJUJUUxWS5c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zJukFd9aggQsc9QF6d1PxKnh.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door MWDKing op 02-11-2026 21:09 ]

Alle reacties


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 23:35
Kun je niet beter de pomp de nacht door laten draaien?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • MWDKing
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 23:02
Jim423 schreef op maandag 2 november 2026 @ 21:47:
Kun je niet beter de pomp de nacht door laten draaien?
Ik zet niks actiefs uit. Thermostaat staat dag en nacht op 19C. Huis warmt op door de zon en koken e.d. en dan is het pas ergens in de nacht weer onder de 19C.

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 22:20
Direct na starten in defrost slaan klinkt vreemd.

Ik verwarm alleen met airco's (jouw installatie zou beter moeten zijn), maar de regelingen daarvan gaan pas op zijn vroegst een half uur na starten van de compressor defrosten, of in die orde. De condensor zit immers niet onmiddellijk vol met ijs. In een half uur is 80 liter water verwarmen met 11 kW...al lang op temperatuur. Bovendien zouden de pompen moeten lopen en het water in het buffervat daardoor nauwelijks moeten afkoelen (je vloer koelt hierdoor minimaal af).

Toch lijkt het wel de meest plausibele verklaring, ben ik met je eens, maar dan heeft deze installatie wel echt een regelingsprobleem.

Wat zei de installateur die deze (naar jouw eigen zeggen te grote) warmtepomp heeft aangelegd toen je hier naar vroeg?

Want een buffervat dat afkoelt naar 18 graden terwijl de boel gewoon aan staat op 19 binnen, met buitentemperaturen tussen de 3-10 graden al dagenlang, dan zit er echt veel te lang tussen de runs zou ik denken. (Liefst ging die helemaal niet uit, maar moduleerde terug naar ~1 a 2 kW thermisch. Maar dat kan deze unit vermoedelijk niet?)

Is er geen instelling om het hulpelement helemaal uit te schakelen? Of om de temperatuur waarbij deze iets gaat doen te verlagen?