Warmtepomp defrost - elektrisch element gebruik voorkomen?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • MWDKing
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 22-11 19:03
Ik heb een Remeha Mercuria 11 kw warmtepomp. Het elektrisch element wordt regelmatig gebruikt op het moment dat de compressor even niet werkt. Volgens mij vanwege een 'defrost'. Ik probeer te begrijpen waardoor dit komt en hoe ik het gebruik van het elektrisch element kan voorkomen of beperken.

Het elektrische element wordt ook gebruikt bij matige buitentemperaturen. Bijvoorbeeld vanmorgen vroeg (10C, 87% Relatieve luchtvochtigheid).

Vraag; hoe kan ik in mijn opstelling het gebruik van het elektrisch element voor defrost voorkomen of beperken?
Mijn opstelling
  • Remeha Mecuria 11TR met Weersafhankelijke regeling.
  • Aanvoertemperatuur setpoint 27C (bij 10C buitentemperatuur). 30C is het maximum in de stooklijn.
  • Aansturing Aan/uit vanuit thermostaat (Plugwise Adam)
  • Stille modus actief (11kw is eigenlijk te veel voor mijn woning)
  • Ca. 100m2 vloerverwarming. Enkel nog een handdoekradiator.
  • Parallel aangesloten buffervat (dus als open verdeler)
  • De circulatiepomp richting het afgiftesysteem heeft een debiet van ca. 1.4 m3/uur. De pomp van de warmtepomp binnenunit geeft vaak rond de 1.8 m3/uur aan*.
  • De warmtepomp binnenunit staat in de garage en gaan ca. 10m door het zand (onder schuimbeton) naar de eerste verdeler. De leiding zijn geïsoleerd.
  • Themosstaat stuurt de circulatiepomp naar het afgiftesysteem direct AAN als er een warmtevraag richting de warmtepomp wordt gestuurd, maar dat onderbreek ik met Home Assistant (zie hieronder)
  • De thermostaat staat altijd op 19C (dag en nacht)
offtopic:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n4DYH0ibqI9x13eUhXpWFY5Sdes=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GjE50QKu5SS2bO5iDctOw1NX.png?f=fotoalbum_large
*dus uiteindelijk gaat er minder water richting het afgiftesysteem dan dat de warmtepomp rondpomp. Dit zorgt voor pendelen uiteindelijk. De wartepomp is te zwaar gekozen en toen het buffervat in serie was aangesloten kregen we debietfouten. Destijd heeft de installateur te dunne aanvoer/retourleidingen gekozen (25mm alupex) voor een dergelijke zware warmtepomp. Maargoed, daar is nu niet zoveel meer aan te doen want de warmtepomp is er en de leidingen liggen onder/in het schuimbeton.
Mijn theorie: CV water te weinig of niet warm genoeg voor defrost
Als de warmtepomp een tijdje uit was (geen warmtevraag) en vervolgens op een koud moment aan ging, stond soms het elektrische element 45 minuten aan. Bijvoorbeeld eergisteren om 6:00 toen het 3C buiten was.

Mijn theorie was als volgt: Toen de warmtepomp na een nacht stilstand startte, was het water in de vloer én in het 80L buffervat afgekoeld naar ~18°C.
  1. De compressor startte, sloeg direct in defrost, en koelde het water in het primaire circuit (en de bovenkant van het buffervat) in recordtempo af tot onder de kritieke grens.
  2. De Mercuria schoot in de vorstbeveiliging en schakelde het elektrisch element in om de platenwisselaar te redden.
  3. Omdat de aparte afgiftesysteem circulatiepomp onafhankelijk bleef draaien, trok deze continu het net opgewarmde water uit het buffervat direct de vloer in.
  4. Het elektrisch element moest hierdoor niet alleen de warmtepomp zelf, maar stapje voor stapje de volledige 80 liter van het buffervat én een deel van de vloer opwarmen voordat de sensoren van de Mercuria zagen dat het primaire circuit weer warm genoeg was.
Wat ik al heb aangepast
  1. Zodra de warmtepomp een warmtevraag krijgt, schakel ik de criculatiepomp van het afgiftesysteem pas 4 minuten later in (via Home assistant onderbreek ik de sturing met een relais).
  2. Als het elektrisch element AAN is, zet ik ook de circulatiepomp van het afgiftesysteem uit.
Hierdoor wordt het gebruik van het elektrisch element aanzienlijk verkort, maar tegelijkertijd vraag ik me nogsteeds af waarom die überhaupt nog nodig is.

Wat is vermoed is dat het CV water te koud is of te w
Metingen die tonen wat er gebeurd
  • De warmtevraag start om 6:25
  • De circulatiepomp wordt pa na 4 minuten vrijgegeven om te gaan draaien.
  • De warmtepomp draait heerlijk tot ca. 7:10 waarop de buitenunit stopt. (misschien was de aanvoertemperatuur gehaald en de dT te klein geworden)
  • 7:15 De buitenunit wordt weer opgestart, maar na minder dan 10minuten wordt he elektrisch element ingeschakeld. Mijn vermoeden is dat de buitenunit draaide voor een defrost (warmte onttrekken aan CV water voor ontdooien buitenunit), maar dat het CV water te koud werd om dit te kunnen voorzetten.
  • 7:20 Het elektrisch element ging aan om de defrost te kunnen voortzetten.
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HEjbJPUxc1BNIKq1UJUJUUxWS5c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zJukFd9aggQsc9QF6d1PxKnh.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door MWDKing op 02-11-2026 21:09 ]

Alle reacties


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:03
Kun je niet beter de pomp de nacht door laten draaien?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • MWDKing
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 22-11 19:03
Jim423 schreef op maandag 2 november 2026 @ 21:47:
Kun je niet beter de pomp de nacht door laten draaien?
Ik zet niks actiefs uit. Thermostaat staat dag en nacht op 19C. Huis warmt op door de zon en koken e.d. en dan is het pas ergens in de nacht weer onder de 19C.

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 23:09
Direct na starten in defrost slaan klinkt vreemd.

Ik verwarm alleen met airco's (jouw installatie zou beter moeten zijn), maar de regelingen daarvan gaan pas op zijn vroegst een half uur na starten van de compressor defrosten, of in die orde. De condensor zit immers niet onmiddellijk vol met ijs. In een half uur is 80 liter water verwarmen met 11 kW...al lang op temperatuur. Bovendien zouden de pompen moeten lopen en het water in het buffervat daardoor nauwelijks moeten afkoelen (je vloer koelt hierdoor minimaal af).

Toch lijkt het wel de meest plausibele verklaring, ben ik met je eens, maar dan heeft deze installatie wel echt een regelingsprobleem.

Wat zei de installateur die deze (naar jouw eigen zeggen te grote) warmtepomp heeft aangelegd toen je hier naar vroeg?

Want een buffervat dat afkoelt naar 18 graden terwijl de boel gewoon aan staat op 19 binnen, met buitentemperaturen tussen de 3-10 graden al dagenlang, dan zit er echt veel te lang tussen de runs zou ik denken. (Liefst ging die helemaal niet uit, maar moduleerde terug naar ~1 a 2 kW thermisch. Maar dat kan deze unit vermoedelijk niet?)

Is er geen instelling om het hulpelement helemaal uit te schakelen? Of om de temperatuur waarbij deze iets gaat doen te verlagen?

  • MWDKing
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 22-11 19:03
Wilke schreef op maandag 2 november 2026 @ 22:13:
Direct na starten in defrost slaan klinkt vreemd.

Ik verwarm alleen met airco's (jouw installatie zou beter moeten zijn), maar de regelingen daarvan gaan pas op zijn vroegst een half uur na starten van de compressor defrosten, of in die orde. De condensor zit immers niet onmiddellijk vol met ijs. In een half uur is 80 liter water verwarmen met 11 kW...al lang op temperatuur. Bovendien zouden de pompen moeten lopen en het water in het buffervat daardoor nauwelijks moeten afkoelen (je vloer koelt hierdoor minimaal af).

Toch lijkt het wel de meest plausibele verklaring, ben ik met je eens, maar dan heeft deze installatie wel echt een regelingsprobleem.

Wat zei de installateur die deze (naar jouw eigen zeggen te grote) warmtepomp heeft aangelegd toen je hier naar vroeg?

Want een buffervat dat afkoelt naar 18 graden terwijl de boel gewoon aan staat op 19 binnen, met buitentemperaturen tussen de 3-10 graden al dagenlang, dan zit er echt veel te lang tussen de runs zou ik denken. (Liefst ging die helemaal niet uit, maar moduleerde terug naar ~1 a 2 kW thermisch. Maar dat kan deze unit vermoedelijk niet?)

Is er geen instelling om het hulpelement helemaal uit te schakelen? Of om de temperatuur waarbij deze iets gaat doen te verlagen?
Bedankt voor je uitgebreide reactie!

Ik reageer even in delen:
  1. Hulp van aankoop en de installateur: De warmtepomp heb ik via een kennis gekocht. Mijn verliesberekening gaf 8kW aan, maar de 11kw was 3 fasen en mijn gedachte toen was dat dat beter zou uitkomen op mijn huisaansluiting. De installateur is hier niet meer welkom (lang verhaal). En had bovendien geen goede kennis van dit type warmtepomp, maar deed vooral hybride opstellingen met een kleine ELGA bleek achteraf. Via die kennis (verkoper warmtepomp) kan ik nogsteeds wel support van Remeha krijgen overigens, maar ik ben niet onder de indruk van hun kennis van hun eigen product (opnieuw vooral ELGA kennis). Remeha is al eerder geweest voor problemen.
  2. Moduleren: De buitenunit is een rebrand van de Mitsubishi Electric PUHZ-SHW112YAA Zubadan. Deze kan net aan dat 3-4kw thermisch terug moduleren onder gunstige omstandigheden. Ik heb hem dus ook op 'stille modus' gezet 24/7 om het vermogen te beperken.
  3. Nog een voorbeeld van gisteren: Er was van 11:38 t/m 16:39 een warmtevraag. Het gedrag van de buitenunit zie je in de vermogens grafiek hieronder. Dit patroon is hetzelfde als de detailtest die ik onderin deze post heb genoemd.

    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EmOu1b0VmG5jz-1Kse8qjIHsrUw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/M3GtcsYqwun13ofPqRM9m5VV.png?f=fotoalbum_large
Wat ik aanvullend heb ontdekt is:
  1. Dat bij Sanitair Warm water (SWW-modus, 200L vat leidingwater met daarin een CV-water spiraal voor de verwarming van de warmtepomp) er óók een defrost lijkt op te treden (rond 11:40 hieronder, zelfde partroon te zien als in de uitgebreide test onderin in deze post), maar die slaagt volledig zonder elektrisch element (niet zo gek, want SWW vat is natuurlijk warm). Het vermogen van de buitenunit is dan ook hoger (stille modus staat uit bij SWW).
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/urEByPuGGqOd6JfTdnnO9GZ1uaY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WtSSCO02WZyonzJui5mHPmDJ.png?f=fotoalbum_large
  2. De buiten condities geven weinig risico op rijp op de verdamper: Gisteren was het 11C en RH83%. Volgens AI is dan het risico op rijpvorming en een daaropvolgende defrostcyclus zeer klein tot verwaarloosbaar, tenzij:
    1. Te laag koudemiddelcircuit (lekkage): Bij een tekort aan koudemiddel daalt de druk in het systeem, waardoor de verdamper veel kouder wordt dan normaal (en dus ver onder de 0 °C zakt, ondanks de milde buitenlucht). (dit ga ik laten nakijken door Remeha monteur).
    2. Slechte luchtstroom door vervuilde lamellen (niet het geval)
    3. Maximale belasting: Als de warmtepomp extreem hard moet werken om een ijskoud buffervat of een koud huis heel snel op te warmen, kan de verdampertemperatuur tijdelijk dieper wegzakken, al is dit bij 11 °C buitenlucht nog steeds zeldzaam. (denk het niet. Hij moduleert netjes, aanvoer en retour zijn tussen 2,7-4C en vrij stabiel).
  3. Te korte koelleidingen: volgens de handleiding moeten de koelleidingen minimaal 2m zijn. Bij mij zijn ze 1,7m. Ik denk niet dat dat het is overigens.
Meer getest
Ik ben intussen wat testen aan het uitvoeren om te achterhalen wat er precies gebeurd. Gisteren 70 minuten in de technische ruimte naast de warmtepomp gestaan...

Wat ik heb kunnen vaststellen is het volgende:
Buitenlucht 7,5C en 90% RH (dauwpunt 6C).
Na een periode normaal verwarmen (met ca. 5,8kW thermisch), wordt ontdooien met de compressor gestart (omgekeerde werking, statuscode 69). De aanvoertemperatuur daalt binnen enkele seconden van ca. 30 graden tot onder de 18 graden.
Het ging zo snel dat ik mogelijk de status "70= er is niet voldaan aan de ontdooivoorwaarden. De compressor is gestopt. De bijverwarmingen werken." heb gemist. Toen het elektrisch element aanstond was er code "71= de ontdooifunctie werkt. De compressor en de bijverwarmingen werken.", maar overduidelijk werkte de compressor niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U-zd_8z8IE4ME3g33PHuFzIlHU4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l3BaqvWXLOQEyc0M53Dj2DH4.png?f=fotoalbum_large

In detail het defrost gedeelte:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zE0Fl8nfZVtoZpkanPQXMumTX8M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xO2Iq4WLfo7ZPHEMJqtvbOvn.png?f=fotoalbum_large

De vraag is nu:
  1. Hoe kan ik voorkomen dat de defrost met alleen de compressor wél lukt? Ik zit te denken om de aanvoertemperatuur te verhogen zodat er meer energie in het buffervat zit.
  2. Waarom zegt de warmtepomp code 71 tijdens de defrost (defrost met Compressor EN Elektrisch element), terwijl de compressor er al mee gestopt was... (kan een fout in de handleiding zijn, die is niet zo best).
Ik ga sowieso kijken of er te weinig koudemiddel in het systeem zit (geen idee hoe..).

Wordt vervolgd al is het maar omdat iemand er in de toekomst wellicht wat aan heeft :)

[ Voor 5% gewijzigd door MWDKing op 04-11-2026 21:15 ]


  • MWDKing
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 22-11 19:03
Door wat met co-pilot te sparren en wat rekensommetjes te maken heb ik een nieuw inzicht; Op basis van de metingen lijkt het probleem niet direct een tekort aan energie in het CV-systeem te zijn.

Tijdens de defrost met compressor krijgt de warmtepomp nog steeds relatief warm retourwater aangeboden (ongeveer 25°C, 70% flow uit de vloer, 30% uit het vat), terwijl de aanvoer door de defrost wordt teruggekoeld naar circa 20°C (laagste wat ik zag was 18C). Er is dus op dat moment nog wel warmte beschikbaar in de vloer en het buffervat.

Maar, dat defrost tijdens SWW wel lukt en tijdens CV-bedrijf niet, maakt een tekort aan beschikbare warmte tijdens defrost wel aannemelijk.

Tegelijkertijd lijkt de defrost al uitzonderlijk snel te worden afgebroken (ongeveer 1 minuut), waardoor mogelijk ook een regeling-, sensor- of koeltechnisch probleem meespeelt. Een hogere aanvoertemperatuur kan daarom helpen, maar het is nog niet duidelijk of daarmee de onderliggende oorzaak wordt weggenomen..

Co-pilot suggereert de volgende oorzaken:
  1. Defrostvoorwaarde wordt niet gehaald (temperatuur-, druk- of sensorsignaal).
  2. Lichte ondervulling of ander probleem in het koudemiddelcircuit.
  3. Te lage beschikbare watertemperatuur tijdens CV-bedrijf (geen hoofdoorzaak, maar wel een versterkende factor).
  4. Regeltechnische eigenaardigheid van deze Mitsubishi/Remeha-combinatie.

[ Voor 17% gewijzigd door MWDKing op 04-11-2026 21:34 ]


  • con1
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 00:02

con1

Energiefreak

Ik heb bijna dezelfde setting. Alleen heb ik een 6 kW Mecuria Ace met een boiler van 120 liter.
En een buffervat in serie, ook niet onbelangrijk.
Dus ben ik blij een medestander te hebben immers veel is geschreven over de Elga maar de
mercuria een een andere tak van sport.
Toevallig ben ik vandaag ook mijn ww en defrost aan het monitoren en had diverse defrosts
maar het elektrisch element komt hierbij niet in. En dat wil ik omdat de aanvoer, en later de retour
in elkaar storten enenrzijds en omdat ik vind dat de defrosts te lang duren 7 a 8 minuten. (met vloervewarming, wat ik heb, merk je dat niet). Maar daarna moet de wp
ook weer "normaal " draaien om die temperaturen op te krikken. Ik heb de beleving dat wanneer
de elektrische heater bijkomt de defrost korter zullen zijn (wel een COP van 1 natuurlijk) en de
wp hoeft daarna niet meer te corrigeren. Minder althans.
De zwarte lijn is tapwater, magenta het debiet;Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FZrco-ajqJw3dZ6xkfn2ZZRu8jI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/BL0LQBxyeoVq2lKXcEVqBIUD.jpg?f=user_large

[ Voor 69% gewijzigd door con1 op 10-11-2026 12:16 ]

Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.


  • con1
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 00:02

con1

Energiefreak

Hier nog even een defrost tijdens het opwarmen van ww, deze duurt "maar" 5 minuten maar
dat kwam hoofdzakelijk omdat het elektrisch element bijkwam. De defrost heeft blijkbaar geen
effect gehad op mijn ww, ik denk dat tijdens de defrotst de 3-wegklep "even" naar de cv-stand
is gegaan maar is een aanname omdat de temperatuur van het ww niet zakte.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KYCbqkV1VQB3ait-E9xX8v0kHaY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5FYHhUoPWQq22H97R7N3jkzj.jpg?f=user_large

Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.


  • con1
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 00:02

con1

Energiefreak

Nog even een aanvulling. HP049 heeft invloed bij welke temperatuur de backup reageert, ik wil geen elektrische backup qua cv dus op -10℃ gezet.
En HP054 bepaalt bij welke COP de wp overgaat op elektrisch, die was standaard 2,5 en heb ik op 2 gezet.

Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.