Kan dit topic beter in een van de specifieke merkentopics? Ik denk het niet. Het raakt verschillende aspecten van de installatie. Mocht het toch beter op zijn plek zijn in een verzameltopic dan hoor ik dat graag en zal ik 'm daar opnieuw plaatsen.
Grootverbruikers; Quatt all electric, 11kW autolader, keuken volledig elektrisch maar dit is 1P aangesloten.
Sinds een ruim half jaar (maart 2026) heb ik een Deye SUN-10K-SG05LP3-EU hybride omvormer. (3 fasen, 10kW)
Daar hangen twee strings panelen aan (oost/zuidoost ~3kWp en zuid/zuidwest ~3kWp). Max output 5,1kWp op een goede dag aan het begin van het seizoen. Voltage per string iets boven de 300V.
Sinds juli hangt daar ook een 17,1kWh DIY accu aan met JK V19 BMS. (Hakadi, EVE 334Ah cellen.
Aangesloten met een 5x4mm2 grondkabel van minder dan 10m naar de meterkast. (Hager AFM416G (B16 300mA 3-fase)) Er zit ook nog een 3 fasen werkschakelaar tussen maar die doet niet heel veel natuurlijk.
En daarnaast is het grote overkill. Ik gebruik 'm niet als noodstroom om het hele huis over te nemen. En dan is t zonde. Ook is een Deye wel heel rigide in de firmware. Ik mis granulaire controle. De Deye is meer set and forget. Ik zou 'm meer aan willen sturen ala EMHASS of EVCC.
Concreet: Wat is er op tegen om mijn Deye powerhouse te vervangen door een 1 fase Victron Multi RS Solar 48/6000/100? (Datasheet) En hoe sluit ik dat goed aan op mijn 3 fasen meterkast.
Qua afmeting win ik daarmee wat ik wil winnen. Maar krijg ik daarmee de granulaire controle voor EMHASS/EVCC die ik mis bij de Deye? Ook scheelt het wat in standby-verbruik als ik het wel heb.
Huidige setup;
Huis; 3x25A.Grootverbruikers; Quatt all electric, 11kW autolader, keuken volledig elektrisch maar dit is 1P aangesloten.
Sinds een ruim half jaar (maart 2026) heb ik een Deye SUN-10K-SG05LP3-EU hybride omvormer. (3 fasen, 10kW)
Daar hangen twee strings panelen aan (oost/zuidoost ~3kWp en zuid/zuidwest ~3kWp). Max output 5,1kWp op een goede dag aan het begin van het seizoen. Voltage per string iets boven de 300V.
Sinds juli hangt daar ook een 17,1kWh DIY accu aan met JK V19 BMS. (Hakadi, EVE 334Ah cellen.
Aangesloten met een 5x4mm2 grondkabel van minder dan 10m naar de meterkast. (Hager AFM416G (B16 300mA 3-fase)) Er zit ook nog een 3 fasen werkschakelaar tussen maar die doet niet heel veel natuurlijk.
Waarom iets anders;
Ruimte, de Deye komt door een wijziging in de garage te ver de ruimte in en moet dus plaatsmaken voor iets dunner. Er zit een geleiderail van de garagedeur in de weg. Koeling is dus geen issue.En daarnaast is het grote overkill. Ik gebruik 'm niet als noodstroom om het hele huis over te nemen. En dan is t zonde. Ook is een Deye wel heel rigide in de firmware. Ik mis granulaire controle. De Deye is meer set and forget. Ik zou 'm meer aan willen sturen ala EMHASS of EVCC.
AI-analyse van mijn verbruiksdata;
Baseload (95% van de tijd):- 200 W tot 500 W.
- Quatt tapwater-run / warmtepomp: 1.000 W tot 2.200 W.
- Koken op inductie (moduleert): 2.000 W tot 3.500 W.
- Wasmachine / vaatwasser (opwarmfase): ~2.000 W.
Wat dan?
Waarom zou ik niet overstappen op 1 fase Victron? Met mijn load kan dat prima uit volgens mij? Maar hoe ga ik dat aansluiten? Ik heb een din-rail-kastje bij de omvormer hangen waar nu alleen een Meanwell trafo in zit. Maar wat voor automaat? Hoeveel ampere? Je leest 20A, (AI) maar dat bijt met mijn 16A alamat in de meterkast. En sowieso moet het volgens NEN-normen opgebouwd zijn vind ik.Concreet: Wat is er op tegen om mijn Deye powerhouse te vervangen door een 1 fase Victron Multi RS Solar 48/6000/100? (Datasheet) En hoe sluit ik dat goed aan op mijn 3 fasen meterkast.
Qua afmeting win ik daarmee wat ik wil winnen. Maar krijg ik daarmee de granulaire controle voor EMHASS/EVCC die ik mis bij de Deye? Ook scheelt het wat in standby-verbruik als ik het wel heb.