Het probleem
In mijn huurhuis zit een mechanische ventilatie die ik in de keuken kan bedienen met een drieweg schakelaar. Daarnaast is op de badkamer een dubbele 'lichtschakelaar' waarmee ik de ventilatie op de hoogste stand kan zetten. Dat overruled de stand van de drieweg schakelaar in de keuken. En met die dubbele lichtschakelaar kan ik dus ook de verlichting in de badkamer bedienen.

De ventilatie zit op een vrij ontoegankelijke plek, daarnaast wil ik niet aan de ventilator zelf zitten. Maar is het dus wel mogelijk om bij die drieweg schakelaar in de keuken of die dubbele lichtschakelaar op de badkamer te komen. Waarbij er ook plek is voor bijvoorbeeld een Sonoff of Shelly module.

Relevante software en hardware die ik gebruik
Met de zoekfunctie kwam ik allerlei topics tegen waarbij vaak de oplossing is andere ventilatie of bij de ventilatie zelf iets aan te passen. Maar dat is bij mijn situatie dus niet mogelijk vandaar de vraag naar een alternatieve oplossing.

Oplossing
De ventilatie staat altijd op de laagste stand behalve tijdens het koken en douchen dan staat ie op de hoogste stand. Nu wil ik met Home Assistant via een zigbee module kunnen schakelen naar de hoogste stand van de ventilatie. Waarbij de fysieke knoppen intact blijven.
In feite wordt de middelste stand niet gebruikt, dus mocht die komen te vervallen door een of andere oplossing dan is dat geen probleem.

Hierbij hoe nu de aansluiting zit op de badkamer (ps. ik heb de betreffende zwarte draad netjes even aangeduwd in de schakelaar):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4x_em1k7Mu14NO6XvZChqzlHGeI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5yAG93nujTsTjtrKJOnJzYt5.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ya6XOb_J5NFq1EPriHbwpZf_bBc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sAu9x3cFX5wIWkU2cHFTJAEJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2TpsOfmCHEbblvh0BgAce1fYoX8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ipd75fePN8k9MLZIKGm92wU3.jpg?f=fotoalbum_large

Er is ter plekke geen nuldraad en mocht er een oplossing zijn zonder nuldraad te hoeven trekken dan heeft dat mijn voorkeur.

Dich bis echt unne foëzen haas

Alle reacties


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23:34

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Zonder N gaat waarschijnlijk niet daar er alleen een stuurspanningkje naar de box gaat.

Heeft de ventilatorbox toevallig een Perilex? Dan zou je relatief makkelijk een tussenstekker kunnen maken.