Onderwerp: Hydraulisch advies gevraagd: Buffer integratie me

Pagina: 1
Acties:

  • alyk74
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 22-11 15:26
Hallo allen,

Ik ben op zoek naar technisch advies en een sanity check van een ervaren HVAC'er voor de optimalisatie van mijn stookruimte. Mijn doel is om PV-overschot op te slaan in een buffer en dit te gebruiken voor ruimteverwarming en SWW, zonder de interne hydraulica van mijn Vaillant ketel te verstoren.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y-wpZGFsDDTLKXL-fmq4JKuxN_k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TxcuasrKtM3ZlBpyJknCJj21.png?f=fotoalbum_large

Huidige installatie:
  • Ketel: Vaillant VC 306/5-5 (E-BE) R6. Modulerend, met intern expansievat.
  • SWW: Vaillant uniSTOR VIH R 200/6 (184 liter). De spoel vereist 1.4 m³/h (volgens typeplaatje).
  • Verwarming: Vloerverwarming en radiatoren (verdeeld via messing collectors en Grundfos Alpha1 pompen, zie foto's in bijlage).
  • Besturing: We gaan dit aansturen via ESPHome (Home Assistant) en eBUSd, zodat we via de eBUS de ketelstatus kunnen uitlezen en de warmtevraag veilig kunnen overrulen.
Doel en Prioriteiten:
  1. Prioriteit 1: SWW verzorgen vanuit de buffer als de zonne-opbrengst (via 2x 2kW elektrische verwarmingselementen in de buffer) hoog is.
  2. Prioriteit 2: Het huis verwarmen via een gemengde injectie in de retourleiding (dus niet de ketel laten pendelen op lage temperaturen).
  3. Fail-safe: Bij stroomuitval of een fout in de ESP32 moet de installatie automatisch terugvallen op de fabrieksmatige gasgestookte werking zonder foutcodes.
Voorstel Hydraulisch Concept (Schets in tekst):
Om de interne hydraulica van de Vaillant (en diens 3-wegklep) volledig te respecteren, heb ik besloten de retourleidingen van de ketel en het SWW-vat niet fysiek samen te voegen. Er komt een 500L buffer (B1) naast de ketel.
  • Regeling: We gebruiken één externe pomp (P2) met twee gemotoriseerde kogelkranen (V3 voor verwarming, V6 voor SWW). Deze werken strikt gescheiden (NC met veerretour).
  • Verwarming (V3 open): P2 zuigt warm water uit de bovenkant van B1 en injecteert dit via een T-stuk (T2) in de retourleiding van de CV vlak voor de ketel. Het koude retourwater van het huis gaat via een T-stuk (T3) naar de onderkant van de buffer.
  • SWW (V6 open): P2 pompt water uit B1 naar de spoel van de uniSTOR (T4). Het retourwater gaat via een T-stuk (T5) terug naar de onderkant van B1.
  • Isolatie: Tussen de ketel en de buffer komen terugslagkleppen (V8, V9) zodat de buffer de ketel niet beïnvloedt. Ook T-stukken T2/T3/T4/T5 worden voorzien van de juiste terugslagkleppen (V1, V5, V7) om parasitair stromen te voorkomen.
Mijn vragen aan jullie:
  1. Is dit concept (één pomp P2, twee NC-kleppen, geen fysieke koppeling van de retourleidingen) hydraulisch verantwoord?
  2. Zijn er valkuilen met betrekking tot de interne pomp (P1) van de Vaillant als wij via P2 injecteren in de retour (T2)? De ketel staat op D.018 = 1 (continu pompen).
  3. De leidingen naar de uniSTOR spoel lijken op de foto's dikker dan de standaard 15mm. Moeten we V8 en V9 dimensioneren op basis van de werkelijke diameter (waarschijnlijk 22mm) om de 1.4 m³/h te halen, en welke terugslagkleppen (lage openingdruk) raden jullie aan?
Ik hoor graag jullie technische input! Alvast bedankt.