Vraag


  • KetelShit
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 02-11 18:51
Ik heb mogelijk een probleem met de Tapflow van mijn Extreme36.

Bij het douchen pendelt de ketel voortdurend. Als ik kijk naar de instellingen en gemeten waarde zie ik een Tapflow van 2,3 liter en een vermogen van 19 kW als brander actief is. Natuurlijk pendelt de ketel dan want vermogen te hoog voor dit debiet. Verhoog ik de Tapflow naar 2,8 liter dan een vermogen van 7kW en brand ketel mooi constant.

Er gaat daar iets mis bij de tapflow want deze is voor de Extreme gespecificeerd op een minimum van 2 liter/min. Daar zit ik met 2,3 nog boven.

Ik heb de watertemperatuur al verlaagd naar 45 graden zodat ik zo'n hoog mogelijke warmwaterflow heb. (weinig koud bijmengt) Dit kan veilig omdat de douche aan de andere kant van de muur zit. Dus geen salmonella.

Iemand een suggestie ? (behalve de kraan verder opendraaien)
...


...

Alle reacties


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:03
Het is legionella en waar de douche zit maakt niet uit. Ik denk dat je juist gaat pendelen met 45 graden. Het is minimaal 1,5L bij 60 graden. Hoe lager je de temperatuur zet hoe hoger deze flow moet zijn. Bij 45 graden moet je dus minimaal 3L per minuut afnemen. Dus dat verklaart wel waarom 2,3L niet werkt en 2,8L wel. In de zomer moet je nog iets hoger gaan zitten omdat de aanvoer warmer is.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Maar als je douche maar 3l vraagt, zit je ook bij 60 graden op die tapgrens.

Oplossing in dat geval domweg die kraan open.

TS zit met een ketel die de naam van TS waar maakt voor het verwachte gebruik van TS ;-)

[ Voor 27% gewijzigd door Ronald op 31-10-2026 18:16 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • KetelShit
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 02-11 18:51
@Jim423 Je hebt helemaal gelijk, het is natuurlijk legionella.

Ik zie het toch anders: Hoe lager de ketel temperatuur hoe hoger de warmwaterflow door de ketel moet zijn om voldoende warm (40 graden) water bij de kraan te krijgen. Bij de kraan wordt dan nauwelijks koud bijgemengd. Dit klopt ook want sinds ik de temperatuur op 45 graden heb staan is het pendelen verdwenen en werkt alles goed. Voldoende flow.

Bij hogere ketel temperatuur gaat de warmwaterflow naar beneden omdat de kraan veel koud bijmengt.

Zover klopt het.

Het probleem is dat deze ketel eerder dan de specs beloven gaat pendelen bij een te hoge flow. (2,3 liter i.p.v. 2 liter)

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:03
Dat is vreemd inderdaad dat het op 45 graden wel werkt. Heb je de laatste software erin zitten? De oude software kan niet onder de 6kW terwijl de ketel volgens mij tot 3,6kW terug moet moduleren.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • TBTL
  • Registratie: Mei 2010
  • Niet online
KetelShit schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 19:11:
Ik zie het toch anders: Hoe lager de ketel temperatuur hoe hoger de warmwaterflow door de ketel moet zijn om voldoende warm (40 graden) water bij de kraan te krijgen.
.. en hoe groter het debiet moet zijn om de brander zijn warmte kwijt te laten kunnen. De brander verbrandt een bepaalde hoeveelheid gas in een bepaalde tijd en die warmte moet ergens heen. Het wijzigen van de aanvoertemperatuur zou dus nauwelijks effect moeten hebben op het pendelen.

Je vraagt met de douche een bepaald vermogen aan lauw water. Of je daarvoor eenzelfde hoeveelheid veel lauw water vraagt van de ketel of dat je weinig heet water vraagt en dat mengt met koud, maakt niet uit. Als dat vermogen lager ligt dan de laagste stand van de ketel, pendelt hij.

[ Voor 14% gewijzigd door TBTL op 31-10-2026 19:36 ]


  • KetelShit
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 02-11 18:51
@Jim423 De software versie is R192 en DSP is R121.

Ik weet niet of jij zicht hebt op wat de laatste zou kunnen zijn, ik heb geen idee. Ketel is 5 jaar geleden geplaatst en er is nooit geupdate.

  • KetelShit
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 02-11 18:51
@Jim423 Ik denk inderdaad dat het probleem wel eens in die 6kW zou kunnen zitten. Daar heb je een goed punt.

Daaronder gaat mijn ketel pendelen omdat hij niet verder kan terug moduleren.