Vraag


  • P_Tingen
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 21:46

P_Tingen

omdat het KAN

Topicstarter
Sinds vandaag heb ik een Zendure SF 2400AC+ in huis van 5kWh. Probleem alleen bij het aansluiten is dat hij klaagde over het niet hebben van een geaarde aansluiting.

Na wat zoeken een workaround gevonden door tijdelijk via een verlengsnoer te verbinden met een geaarde wcd. Dus nu werkt hij, maar dit is natuurlijk niet zoals de bedoeling is.

Zoeken in het forum levert me geen klip en klaar antwoord op. Ik snap dat geaard beter is, maar het punt is dat mijn huis dat op de bovenetage simpelweg niet heeft. Hoe ernstig is mijn situatie? Ik heb de Zendure niet op een eigen groep en hij gaat dus met Max 800W ontladen. Laden staat ook nog standaard op 800W.

Evt zou ik een aarddraad erbij kunnen laten trekken. Als dat kan tenminste. Ik heb geen idee waar de bedrading langs loopt, die zou ook wel via een centraaldoos kunnen lopen. Gedoe in elk geval.

Veiligheid is niet zwart/wit, maar een schaal, dus hoe ernstig/serieus is dit? Ik heb elders in het huis veel zwaardere apparaten op niet-geaarde contactdozen zitten.

... en gaat over tot de orde van de dag

Alle reacties


  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Het gaat goed tot dat het fout gaat, is toch een metalen mantel wat er omheen zit. Uiteindelijk weet je dat het beter is maar je wilt hier horen dat het ook zonder kan.

18950WpšŸŒž, Atlantic 270V3šŸ’§, Pana 5JšŸ”„. Zendure 2400AC+ 11,04kWhšŸ”‹,Hyundai Kona 64kWh šŸš—, Peblar Home ⛽, Famag IM 8S 🄐, Rofco B40 šŸ„–


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Het idee van aarden is, is dat wanneer er door een defect de behuizing of ander aanraakonderdeel onder spanning komt te staan de stroom via de aarde kan wegvloeien. Bij een correcte toepassing van een aardlekschakelaar of aardlekautomaat i.c.m. met de aarde (PE) treed er hierdoor snel (genoeg) de beveiliging in werking en schakelt de schakelaar of automaat uit door detectie van het lek die wegvloeit via de aarde.
Als je dit niet doet (het aarden) is er dus elektrocutie gevaar bij een defect wanneer er spanning op een aanraakonderdeel komt te staan omdat de beveiliging niet in werking treedt.

Het is veilig totdat dat het niet meer is en het dan dodelijk kan zijn.
Op jouw zwart-witte schaal is dit wit totdat het fout gaat en dan is het verkoold zwart.

Ik zou toch adviseren de bedrading voor deze groep ook met PE (aarde) uit te rusten door dit opnieuw te trekken.

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • P_Tingen
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 21:46

P_Tingen

omdat het KAN

Topicstarter
Helder, dan maar een stroomboer inschakelen om te zien of er een draad bij in kan

... en gaat over tot de orde van de dag


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:52
Er zit toch wel ergens een geaard stopcontact? Bijvoorbeeld bij de cv-ketel of wasmachine.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • FatalError
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 21:13
Bij alle huizen van vrienden waar ik heb helpen klussen was het heel goed te doen om een aardedraad te trekken naar de tot dan toe ongeaarde contactdozen. Soms lukte het om hem naast de bestaande draden te trekken, maar meestal: oude draden eruit (met trekveer eraan) en nieuwe draden via de trekveer er doorheen trekken.

If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh


  • P_Tingen
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 21:46

P_Tingen

omdat het KAN

Topicstarter
Ik zal morgen de centraaldoos bekijken of daar een aardedraad in zit

... en gaat over tot de orde van de dag