Home assistent via oracle virtual box

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Crust
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-11 08:33
De home assistent zou geconnecteerd zijn maar ik krijg in de webbrowser een wit scherm met het home assitant logo op maar verder niets.
...

Game pc met virtualbox en homeassistent...

Incognito scherm, firewall gechecked, harde refresh gedaan, settings opgezocht en aangepast, andere browser, andere device,...

blijft altijd hetzelfde resultaat geven.
...

Alle reacties


  • skai21
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 28-11 15:12
Wat voor netwerkadapter hangt eraan?
Is die bridged naar je daadwerkelijke netwerkadapter zodat je er vanuit je PC ook bij kan?

16 x Aiko 460Wp | 7360Wp | AlphaESS G3-T10 | Nibe F2050-10 | SMO S40


  • CH4OS
  • Registratie: April 2002
  • Niet online

CH4OS

It's a kind of magic

Wat probeer je precies te doen en waar loop je tegenaan? Ik heb het idee dat er veel basis informatie mist om je echt goed te kunnen helpen.

  • Crust
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-11 08:33
Ben inmiddels verder geraakt.

Maar nu wil hij de p1 meter niet koppelen.

Fout

Config-flow kon niet geladen worden: 500 Internal Server Error Server got itself in trouble

  • Crust
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-11 08:33
CH4OS schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 12:48:
Wat probeer je precies te doen en waar loop je tegenaan? Ik heb het idee dat er veel basis informatie mist om je echt goed te kunnen helpen.
Bedankt daarbij heb ik je hulp niet meer nodig ;).

  • Crust
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-11 08:33
skai21 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 12:46:
Wat voor netwerkadapter hangt eraan?
Is die bridged naar je daadwerkelijke netwerkadapter zodat je er vanuit je PC ook bij kan?
Zit op bridged ja. Ik zat fout had windows geselecteerd ipv linux. Blijkbaar moest dat. Ik ging ervan uit dat ik mijn windows 11 moest selecteren.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23:34

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Goed dat het draait, kan je leuk testen :)

Maar als HA bevalt, doe jezelf een plezier en zorg dan voor losse hardware. Of in ieder geval dat je het niet meer onder Windows hoeft te draaien...

  • Crust
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-11 08:33
Septillion schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:56:
Goed dat het draait, kan je leuk testen :)

Maar als HA bevalt, doe jezelf een plezier en zorg dan voor losse hardware. Of in ieder geval dat je het niet meer onder Windows hoeft te draaien...
Is voor mij om een kleine besparing te maken qua automatisering airco's in tussenseizoen op zonnepanelen Verder voor niet meer De kost verantwoord het gebruik ervan niet

Ik krijg de homewizard echter niet geconnecteerd door die foutmelding

  • CH4OS
  • Registratie: April 2002
  • Niet online

CH4OS

It's a kind of magic

Crust schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:27:
Bedankt daarbij heb ik je hulp niet meer nodig ;).
Tip: Zet gerust een wat vriendelijkere toon aan, hou in het achterhoofd dat wij nooit een glazen bol hebben, of dat die stuk is en kijk voordat je op "verstuur" klikt, of een half bakken topic start of bericht goed duidelijk is. Ik wens je verder veel succes met de andere fouten. Fijn weekend gewenst. ;)

[ Voor 18% gewijzigd door CH4OS op 30-10-2026 15:14 ]


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23:34

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Crust Misschien qua besparing niet... Qua frustratie, al was het maar om automatisch herstarten van Windows, al dubbel en dwars :+

[ Voor 4% gewijzigd door Septillion op 30-10-2026 16:08 ]


  • Crust
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-11 08:33
Septillion schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:07:
@Crust Misschien qua besparing niet... Qua frustratie, al was het maar om automatisch herstarten van Windows, al dubbel en dwars :+
Ikke gefrustreerd... :)

betalen tegen frustratie... lijkt wel new york anno ....

Waar je voor bescherming betalen moest tegen degene die je beschermde :p.

Soit to the point nu krijg ik de homewizard niet geconnecteerd.

[ Voor 27% gewijzigd door Crust op 30-10-2026 20:26 ]


  • Crust
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-11 08:33
CH4OS schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 14:58:
[...]
Tip: Zet gerust een wat vriendelijkere toon aan, hou in het achterhoofd dat wij nooit een glazen bol hebben, of dat die stuk is en kijk voordat je op "verstuur" klikt, of een half bakken topic start of bericht goed duidelijk is. Ik wens je verder veel succes met de andere fouten. Fijn weekend gewenst. ;)
Hoe sneu dat je dat zo interpreteerde. Heb ook geen glazen bol dat je het zo zou zien.

De ene moment reageert men hier van heb je zelf al wel iets geprobeerd en de andere moment reageert men hier van je bent onvriendelijk... lijkt me wel vaker wat dan hoe je het ook draait of keert. Niet soms ;) mr magic.

[ Voor 17% gewijzigd door Crust op 30-10-2026 17:20 ]


  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 23:39
Crust schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:26:
Ben inmiddels verder geraakt.

Maar nu wil hij de p1 meter niet koppelen.

Fout

Config-flow kon niet geladen worden: 500 Internal Server Error Server got itself in trouble
Welke handelingen voor je uit en bij welke handeling komt de foutmelding in beeld?

[ Voor 3% gewijzigd door FredvZ op 30-10-2026 21:52 ]

Spel en typfouten voorbehouden


  • bvbal79
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 23:56
Septillion schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:07:
@Crust Misschien qua besparing niet... Qua frustratie, al was het maar om automatisch herstarten van Windows, al dubbel en dwars :+
Dat kan toch gewoon? Als hier windows opstart start hij in de achtergrond HA via Virtualbox. Als de stroom plotseling uitvalt en weer terugkomt start mijn computer weer gewoon op (BIOS setting)

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23:34

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@bvbal79 Ik heb het niet over herstarten bij power failure maar gewoon het niet kunnen plannen van een herstart van Windows zelf.

  • Crust
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-11 08:33
bvbal79 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 23:09:
[...]

Dat kan toch gewoon? Als hier windows opstart start hij in de achtergrond HA via Virtualbox. Als de stroom plotseling uitvalt en weer terugkomt start mijn computer weer gewoon op (BIOS setting)
Ik vind het ook geen probleem hoor dat die op windows draait. Kost het me quasi niets. Heb trouwens vandaag van maat gehoord dat die op werk nog enkele

'mini-pc's' heeft liggen die: 'afgedankt zijn maar best nog wel goed zijn. Die werken via een stroomadapter en verbruiken weinig. Die zijn net te oud om officieel gezien windows 11 te mogen draaien, maar linux gaat prima'

Inmiddels de p1 meter weten te koppelen en nu wat prullen met mijn instellingen in de assistant.

Ik moest helaas op mijn gsm inloggen en bij de p1 meter in de kelder gaan staan om na het drukken op de p1 meter direct te connecteren... ook wel vrij onhandig maar is zo wel gelukt.

  • Crust
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-11 08:33
Momenteel deze code erin gezet. Met hulp van AI want ik kan dit niet.

Misschien zijn er toch opmerkingen over de code. Ik vroeg vooral enkele dingen maar er kunnen fouten in de ai zijn code zitten.


alias: Airco - zonnestroom woonkamer

description: Automatische aircosturing op basis van P1-injectie en netafname

triggers:

# Start vanuit volledig uit

- trigger: template

id: start_uit

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'off')

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < -500

and is_state('sun.sun', 'above_horizon') }}

for: "00:02:00"

# Herstart vanuit standby

- trigger: template

id: herstel_standby

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'heat')

and state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(0) <= 16

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < -100

and is_state('sun.sun', 'above_horizon') }}

for: "00:02:00"

# Opschalen

- trigger: template

id: naar_22

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'heat')

and state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(0) == 21

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < -650 }}

for: "00:02:00"

- trigger: template

id: naar_23

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'heat')

and state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(0) == 22

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < -800 }}

for: "00:02:00"

- trigger: template

id: naar_24

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'heat')

and state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(0) == 23

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < -1000 }}

for: "00:03:00"

- trigger: template

id: naar_26

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'heat')

and state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(0) == 24

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < -1300 }}

for: "00:04:00"

# Terugschakelen bij 100-149 W netafname

- trigger: template

id: terug_100_26

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'heat')

and state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(0) == 26

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 100

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < 150 }}

for: "00:02:00"

- trigger: template

id: terug_100_24

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'heat')

and state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(0) == 24

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 100

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < 150 }}

for: "00:02:00"

- trigger: template

id: terug_100_23

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'heat')

and state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(0) == 23

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 100

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < 150 }}

for: "00:02:00"

- trigger: template

id: terug_100_22

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'heat')

and state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(0) == 22

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 100

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < 150 }}

for: "00:02:00"

- trigger: template

id: terug_100_21

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'heat')

and state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(0) == 21

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 100

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < 150 }}

for: "00:02:00"

# Sterker terugschakelen bij 150-199 W netafname

- trigger: template

id: terug_150_26

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'heat')

and state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(0) == 26

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 150

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < 200 }}

for: "00:02:00"

- trigger: template

id: terug_150_24

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'heat')

and state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(0) == 24

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 150

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < 200 }}

for: "00:02:00"

- trigger: template

id: terug_150_23

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'heat')

and state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(0) == 23

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 150

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < 200 }}

for: "00:02:00"

- trigger: template

id: terug_150_22

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'heat')

and state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(0) == 22

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 150

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < 200 }}

for: "00:02:00"

- trigger: template

id: terug_150_21

value_template: >

{{ is_state('climate.woonkamer', 'heat')

and state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(0) == 21

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 150

and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < 200 }}

for: "00:02:00"

# Bij 200 W of meer: standby na 1 minuut

- trigger: numeric_state

id: standby

entity_id: sensor.p1_meter_vermogen

above: 199

for: "00:01:00"

# Langdurige netafname: volledig uit

- trigger: numeric_state

id: volledig_uit

entity_id: sensor.p1_meter_vermogen

above: 200

for: "00:30:00"

# 30 minuten voor zonsondergang

- trigger: sun

id: zonsondergang

event: sunset

offset: "-00:30:00"

conditions: []

actions:

- choose:

# Volledig uitschakelen

- conditions:

- condition: trigger

id: volledig_uit

sequence:

- action: climate.turn_off

target:

entity_id: climate.woonkamer

# Uitschakelen voor zonsondergang

- conditions:

- condition: trigger

id: zonsondergang

sequence:

- action: climate.turn_off

target:

entity_id: climate.woonkamer

# Standby bij 200 W of meer netafname

- conditions:

- condition: trigger

id: standby

- condition: state

entity_id: climate.woonkamer

state: heat

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 16

- action: climate.set_fan_mode

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

fan_mode: low

# Opstarten: passend setpoint kiezen

- conditions:

- condition: trigger

id: start_uit

- condition: state

entity_id: sun.sun

state: above_horizon

sequence:

- action: climate.set_hvac_mode

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

hvac_mode: heat

- choose:

- conditions:

- condition: template

value_template: >

{{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) <= -1300 }}

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 26

- conditions:

- condition: template

value_template: >

{{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) <= -1000 }}

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 24

- conditions:

- condition: template

value_template: >

{{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) <= -800 }}

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 23

- conditions:

- condition: template

value_template: >

{{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) <= -650 }}

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 22

default:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 21

- action: climate.set_fan_mode

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

fan_mode: low

# Herstel vanuit 16 graden

- conditions:

- condition: trigger

id: herstel_standby

- condition: state

entity_id: sun.sun

state: above_horizon

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 21

- action: climate.set_fan_mode

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

fan_mode: low

# Opschalen

- conditions:

- condition: trigger

id: naar_22

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 22

- conditions:

- condition: trigger

id: naar_23

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 23

- conditions:

- condition: trigger

id: naar_24

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 24

- conditions:

- condition: trigger

id: naar_26

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 26

# Terugschakelen bij 100-149 W

- conditions:

- condition: trigger

id: terug_100_26

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 24

- conditions:

- condition: trigger

id: terug_100_24

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 23

- conditions:

- condition: trigger

id: terug_100_23

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 22

- conditions:

- condition: trigger

id: terug_100_22

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 21

- conditions:

- condition: trigger

id: terug_100_21

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 16

# Terugschakelen bij 150-199 W

- conditions:

- condition: trigger

id: terug_150_26

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 22

- conditions:

- condition: trigger

id: terug_150_24

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 21

- conditions:

- condition: trigger

id: terug_150_23

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 21

- conditions:

- condition: trigger

id: terug_150_22

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 16

- conditions:

- condition: trigger

id: terug_150_21

sequence:

- action: climate.set_temperature

target:

entity_id: climate.woonkamer

data:

temperature: 16

mode: restart

max_exceeded: silent

[ Voor 65% gewijzigd door Crust op 31-10-2026 12:08 ]


  • bvbal79
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 23:56
Septillion schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 09:07:
@bvbal79 Ik heb het niet over herstarten bij power failure maar gewoon het niet kunnen plannen van een herstart van Windows zelf.
Dan begrijp ik het probleem niet. waar doel je precies op. Waarom zou je een herstart niet kunnen plannen?

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23:34

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@bvbal79 Omdat shitty MS gewoon herstart wanneer het daar zin in heeft. Zou mij knetter gek maken als daar dan HA op draait en je moet hopen dat de boel netjes afsluit.

@Crust Graag even nog een poging doen om je code te posten, er is nu geen kaas van te maken. Als je de visuele editor gebruikt eerst even Meer => Code selecteren voor je het plakt.

  • bvbal79
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 23:56
Septillion schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 12:35:
@bvbal79 Omdat shitty MS gewoon herstart wanneer het daar zin in heeft. Zou mij knetter gek maken als daar dan HA op draait en je moet hopen dat de boel netjes afsluit.

@Crust Graag even nog een poging doen om je code te posten, er is nu geen kaas van te maken. Als je de visuele editor gebruikt eerst even Meer => Code selecteren voor je het plakt.
Mijn PC staat hier continu aan, ik heb denk ik in 4 jaar tijd pas 1 of 2 keer meegemaakt dat hij herstartte. En toen was HA gewoon weer prima aan het functioneren. Het is vaker dat de stroom eraf gaat, maar dat heb je ook met andere devices.

Of heb jij meer ervaring dan ik hier nu in?

  • Crust
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-11 08:33
bvbal79 schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 12:50:
[...]

Dat is dus klinklare onzin. Mijn PC staat hier continu aan, ik heb denk ik in 4 jaar tijd pas 1 of 2 keer meegemaakt dat hij herstartte. En toen was HA gewoon weer prima aan het functioneren. Het is vaker dat de stroom eraf gaat, maar dat heb je ook met andere devices.

Of heb jij meer ervaring dan ik hier nu in?
Dit heb ik idd ook nog nooit meegemaakt. Mijn computer gaat ook elke avond uit want snachts draaien de airco's niet. En sochtends gaat hij aan als het licht is en weer uit bij donker.

  • Crust
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-11 08:33
Septillion schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 12:35:
@bvbal79 Omdat shitty MS gewoon herstart wanneer het daar zin in heeft. Zou mij knetter gek maken als daar dan HA op draait en je moet hopen dat de boel netjes afsluit.

@Crust Graag even nog een poging doen om je code te posten, er is nu geen kaas van te maken. Als je de visuele editor gebruikt eerst even Meer => Code selecteren voor je het plakt.
wat de code betreft ik ben dat nog aan het uitzoeken. De code is de yaml rechtstreeks. Ik weet niet wat jij bedoelt.

  • Crust
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-11 08:33
heb dit nu gevraagd aan ai:

Dan moet de regeling inderdaad twee verschillende reacties hebben:

- Bij meer injectie: stapsgewijs opschalen, maximaal 1 °C per keer.

- Bij minder injectie of netafname: sneller terugschakelen naarmate het tekort groter wordt.

Ik zou de regeling als volgt instellen:

Definitieve uitgangspunten

Situatie Voorwaarde Actie

Eerste start van de dag 500 W injectie 20 °C, fan low

Verder opschalen 200 W injectie 1 °C hoger, maximaal 26 °C

Kleine netafname +100 W gedurende 2 min 1 °C lager

Duidelijke netafname +250 W gedurende 1 min 2 °C lager

Grote netafname +500 W gedurende 30 sec Naar standby op 16 °C

Zonsondergang 30 min vooraf Volledig uit

De terugschakeling gebeurt dus niet noodzakelijk één graad per keer. Bij een groot tekort grijpt de regeling sneller in. Een daling van de injectie door het eigen compressorverbruik leidt op zichzelf niet tot terugschakelen.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23:34

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@bvbal79 Met Windows 11?

Want dan ben ik heeeeeeel benieuwd hoe je dat gedaan bent. Want ik wordt voor desktop gebruik er al knetter gek van dat hij zelf herstart... En zou dat dus graag uit hebben.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23:34

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Crust schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 12:55:
[...]

wat de code betreft ik ben dat nog aan het uitzoeken. De code is de yaml rechtstreeks. Ik weet niet wat jij bedoelt.
In de text box van het forum, als je die op "visueel" (rechts onder) hebt staan dan VOOR je code plakt even rechts boven op Meer => Code klikken. Taal "yaml" typen en dan invoegen. Dan pas code plakken.

  • Crust
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-11 08:33
Septillion schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 13:02:
[...]

In de text box van het forum, als je die op "visueel" (rechts onder) hebt staan dan VOOR je code plakt even rechts boven op Meer => Code klikken. Taal "yaml" typen en dan invoegen. Dan pas code plakken.
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
alias: Airco woonkamer - zonnesturing
description: Automatische sturing van de woonkamerairco op basis van de HomeWizard P1-meter
triggers:
  # Eerste start van de dag
  - trigger: template
    id: eerste_start
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) <= -500
         and is_state('input_boolean.airco_dag_gestart', 'off')
         and is_state('climate.woonkamer', 'off')
         and is_state('sun.sun', 'above_horizon')
         and (as_timestamp(state_attr('sun.sun', 'next_setting'), 0) - as_timestamp(now())) > 1800 }}
    for: "00:00:30"

  # Opschalen: alleen bij een nieuwe daling onder -200 W
  - trigger: numeric_state
    entity_id: sensor.p1_meter_vermogen
    below: -200
    for: "00:02:00"
    id: opschalen

  # Kleine netafname: +100 tot +249 W
  - trigger: template
    id: import_klein
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 100
         and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < 250
         and states('climate.woonkamer') != 'off'
         and (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(16)) > 20 }}
    for: "00:05:00"

  # Middelgrote netafname: +250 tot +499 W
  - trigger: template
    id: import_middel
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 250
         and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < 500
         and states('climate.woonkamer') != 'off'
         and (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(16)) > 20 }}
    for: "00:03:00"

  # Grote netafname: minstens +500 W
  - trigger: template
    id: import_groot
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 500
         and states('climate.woonkamer') != 'off'
         and (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(16)) > 16 }}
    for: "00:02:00"

  # Langdurige netafname terwijl airco op standby staat
  - trigger: template
    id: langdurige_import
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 300
         and states('climate.woonkamer') != 'off'
         and (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(16)) <= 16 }}
    for: "00:40:00"

  # Herstart na minstens 40 minuten volledig uit
  - trigger: template
    id: herstart
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) <= -500
         and is_state('input_boolean.airco_dag_gestart', 'on')
         and is_state('climate.woonkamer', 'off')
         and (as_timestamp(now()) -
              as_timestamp(states('input_datetime.airco_laatst_volledig_uit'), 0)) >= 2400
         and is_state('sun.sun', 'above_horizon')
         and (as_timestamp(state_attr('sun.sun', 'next_setting'), 0) - as_timestamp(now())) > 1800 }}
    for: "00:03:00"

  # 30 minuten voor zonsondergang
  - trigger: sun
    event: sunset
    offset: "-00:30:00"
    id: zonsondergang

  # Dagelijkse reset om middernacht
  - trigger: time
    at: "00:00:00"
    id: dag_reset

conditions: []

actions:
  - choose:

      # EERSTE START VAN DE DAG: 20 graden, ventilator low
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: eerste_start
        sequence:
          - action: climate.set_hvac_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              hvac_mode: heat
          - action: climate.set_temperature
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              temperature: 20
          - action: climate.set_fan_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              fan_mode: low
          - action: input_boolean.turn_on
            target:
              entity_id: input_boolean.airco_dag_gestart

      # OPSCHALEN: telkens één graad, maximum 26
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: opschalen
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.airco_dag_gestart
            state: "on"
          - condition: template
            value_template: >
              {{ states('climate.woonkamer') != 'off'
                 and (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(16)) >= 20
                 and (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(16)) < 26 }}
        sequence:
          - action: climate.set_temperature
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              temperature: >
                {{ (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(20) + 1) | int }}
          - action: climate.set_fan_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              fan_mode: auto

      # KLEINE IMPORT: één graad lager
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: import_klein
        sequence:
          - action: climate.set_temperature
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              temperature: >
                {{ [20, (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(20) - 1)] | max | int }}
          - action: climate.set_fan_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              fan_mode: >
                {% set t = state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(20) - 1 %}
                {{ 'low' if t <= 20 else 'auto' }}

      # MIDDELGROTE IMPORT: twee graden lager
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: import_middel
        sequence:
          - action: climate.set_temperature
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              temperature: >
                {{ [20, (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(20) - 2)] | max | int }}
          - action: climate.set_fan_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              fan_mode: >
                {% set t = state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(20) - 2 %}
                {{ 'low' if t <= 20 else 'auto' }}

      # GROTE IMPORT: standby op 16 graden
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: import_groot
        sequence:
          - action: climate.set_temperature
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              temperature: 16
          - action: climate.set_fan_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              fan_mode: low

      # 40 MINUTEN IMPORT OP STANDBY: VOLLEDIG UIT
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: langdurige_import
        sequence:
          - action: climate.turn_off
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
          - action: input_datetime.set_datetime
            target:
              entity_id: input_datetime.airco_laatst_volledig_uit
            data:
              datetime: "{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}"

      # HERSTART NA 40 MINUTEN: TEMPERATUUR RECHTSTREEKS AFSTEMMEN OP INJECTIE
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: herstart
        sequence:
          - action: climate.set_hvac_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              hvac_mode: heat
          - action: climate.set_temperature
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              temperature: >
                {% set export = 0 - (states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0)) %}
                {% set target = 20 + (((export - 500) / 200) | int) %}
                {{ [20, [target, 26] | min] | max }}
          - action: climate.set_fan_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              fan_mode: >
                {% set export = 0 - (states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0)) %}
                {% set target = 20 + (((export - 500) / 200) | int) %}
                {{ 'low' if target <= 20 else 'auto' }}

      # ZONSONDERGANG: VOLLEDIG UIT
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: zonsondergang
        sequence:
          - action: climate.turn_off
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
          - action: input_datetime.set_datetime
            target:
              entity_id: input_datetime.airco_laatst_volledig_uit
            data:
              datetime: "{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}"

      # DAGELIJKSE RESET
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: dag_reset
        sequence:
          - action: input_boolean.turn_off
            target:
              entity_id: input_boolean.airco_dag_gestart

mode: restart
Kort samengevat, rustige start, opschalen als er meer overschot overblijft en snel uitgaan bij te veel afname, maar standby als het tijdelijk wolkenveld is.

  • bvbal79
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 23:56
Septillion schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 13:00:
@bvbal79 Met Windows 11?

Want dan ben ik heeeeeeel benieuwd hoe je dat gedaan bent. Want ik wordt voor desktop gebruik er al knetter gek van dat hij zelf herstart... En zou dat dus graag uit hebben.
Met windows 11 idd, enige wat uit staat is updates niet gelijk installeren, maar wel downloaden. Verder heb ik niks hoeven aan te passen.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23:34

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@bvbal79 Dan heb je op een of andere manier geluk... Dat is echt onmogelijk gemaakt namelijk... Zoek maar eens rond erover, dan zie je allemaal mensen het vragen en allemaal manieren die MS steeds onmogelijk probeert te maken... :/

  • Crust
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-11 08:33
Septillion schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 13:41:
@bvbal79 Dan heb je op een of andere manier geluk... Dat is echt onmogelijk gemaakt namelijk... Zoek maar eens rond erover, dan zie je allemaal mensen het vragen en allemaal manieren die MS steeds onmogelijk probeert te maken... :/
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
alias: Airco woonkamer - zonnesturing
description: Automatische sturing op basis van de HomeWizard P1-meter

triggers:
  # Eerste start van de dag: minstens 500 W injectie gedurende 30 seconden
  - trigger: template
    id: eerste_start
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) <= -500
         and is_state('input_boolean.airco_dag_gestart', 'off')
         and is_state('climate.woonkamer', 'off')
         and is_state('sun.sun', 'above_horizon')
         and (as_timestamp(state_attr('sun.sun', 'next_setting'), 0) - as_timestamp(now())) > 1800 }}
    for: "00:00:30"

  # Opschalen: telkens opnieuw minstens 200 W injectie gedurende 2 minuten
  - trigger: template
    id: opschalen
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) <= -200
         and is_state('input_boolean.airco_dag_gestart', 'on')
         and states('climate.woonkamer') != 'off'
         and (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(16)) >= 20
         and (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(16)) < 26 }}
    for: "00:02:00"

  # Kleine injectie: -75 tot net onder 0 W, 1 graad lager
  - trigger: template
    id: terug_1
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) > -75
         and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) < 0
         and states('climate.woonkamer') != 'off'
         and (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(16)) > 20 }}
    for: "00:05:00"

  # 0 tot 50 W netafname: 2 graden lager
  - trigger: template
    id: terug_2
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 0
         and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) <= 50
         and states('climate.woonkamer') != 'off'
         and (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(16)) > 20 }}
    for: "00:02:00"

  # Meer dan 50 tot 75 W netafname: 3 graden lager
  - trigger: template
    id: terug_3
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) > 50
         and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) <= 75
         and states('climate.woonkamer') != 'off'
         and (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(16)) > 20 }}
    for: "00:01:00"

  # Meer dan 75 tot 100 W netafname: 4 graden lager
  - trigger: template
    id: terug_4
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) > 75
         and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) <= 100
         and states('climate.woonkamer') != 'off'
         and (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(16)) > 20 }}
    for: "00:01:00"

  # Meer dan 100 tot 150 W netafname: standby
  - trigger: template
    id: standby_1
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) > 100
         and states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) <= 150
         and states('climate.woonkamer') != 'off' }}
    for: "00:01:00"

  # Meer dan 150 W netafname: standby
  - trigger: template
    id: standby_2
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) > 150
         and states('climate.woonkamer') != 'off' }}
    for: "00:03:00"

  # Minstens 300 W netafname gedurende 40 minuten terwijl airco op standby staat
  - trigger: template
    id: langdurige_import
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) >= 300
         and states('climate.woonkamer') != 'off'
         and (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(16)) <= 16 }}
    for: "00:40:00"

  # Herstart na minstens 40 minuten volledig uit
  - trigger: template
    id: herstart
    value_template: >
      {{ states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0) <= -500
         and is_state('input_boolean.airco_dag_gestart', 'on')
         and is_state('climate.woonkamer', 'off')
         and (as_timestamp(now()) -
              as_timestamp(states('input_datetime.airco_laatst_volledig_uit'), 0)) >= 2400
         and is_state('sun.sun', 'above_horizon')
         and (as_timestamp(state_attr('sun.sun', 'next_setting'), 0) - as_timestamp(now())) > 1800 }}
    for: "00:03:00"

  # 30 minuten voor zonsondergang
  - trigger: sun
    event: sunset
    offset: "-00:30:00"
    id: zonsondergang

  # Dagelijkse reset om middernacht
  - trigger: time
    at: "00:00:00"
    id: dag_reset

conditions: []

actions:
  - choose:

      # EERSTE START: 20 graden en ventilator low
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: eerste_start
        sequence:
          - action: climate.set_hvac_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              hvac_mode: heat
          - action: climate.set_temperature
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              temperature: 20
          - action: climate.set_fan_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              fan_mode: low
          - action: input_boolean.turn_on
            target:
              entity_id: input_boolean.airco_dag_gestart

      # OPSCHALEN: telkens één graad hoger, maximum 26
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: opschalen
        sequence:
          - action: climate.set_temperature
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              temperature: >
                {{ (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(20) + 1) | int }}
          - action: climate.set_fan_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              fan_mode: auto

      # TERUGSCHAKELEN: één graad
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: terug_1
        sequence:
          - action: climate.set_temperature
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              temperature: >
                {{ [20, (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(20) - 1)] | max | int }}
          - action: climate.set_fan_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              fan_mode: >
                {{ 'low' if (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(20) - 1) <= 20 else 'auto' }}

      # TERUGSCHAKELEN: twee graden
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: terug_2
        sequence:
          - action: climate.set_temperature
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              temperature: >
                {{ [20, (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(20) - 2)] | max | int }}
          - action: climate.set_fan_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              fan_mode: >
                {{ 'low' if (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(20) - 2) <= 20 else 'auto' }}

      # TERUGSCHAKELEN: drie graden
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: terug_3
        sequence:
          - action: climate.set_temperature
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              temperature: >
                {{ [20, (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(20) - 3)] | max | int }}
          - action: climate.set_fan_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              fan_mode: >
                {{ 'low' if (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(20) - 3) <= 20 else 'auto' }}

      # TERUGSCHAKELEN: vier graden
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: terug_4
        sequence:
          - action: climate.set_temperature
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              temperature: >
                {{ [20, (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(20) - 4)] | max | int }}
          - action: climate.set_fan_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              fan_mode: >
                {{ 'low' if (state_attr('climate.woonkamer', 'temperature') | float(20) - 4) <= 20 else 'auto' }}

      # STANDBY: 16 graden en ventilator low
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - standby_1
              - standby_2
        sequence:
          - action: climate.set_temperature
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              temperature: 16
          - action: climate.set_fan_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              fan_mode: low

      # 40 MINUTEN NETAFNAME OP STANDBY: VOLLEDIG UIT
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: langdurige_import
        sequence:
          - action: climate.turn_off
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
          - action: input_datetime.set_datetime
            target:
              entity_id: input_datetime.airco_laatst_volledig_uit
            data:
              datetime: "{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}"

      # HERSTART: SETPOINT RECHTSTREEKS OP BASIS VAN INJECTIE
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: herstart
        sequence:
          - action: climate.set_hvac_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              hvac_mode: heat
          - action: climate.set_temperature
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              temperature: >
                {% set export = 0 - (states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0)) %}
                {% set target = 20 + (((export - 500) / 200) | int) %}
                {{ [20, [target, 26] | min] | max }}
          - action: climate.set_fan_mode
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
            data:
              fan_mode: >
                {% set export = 0 - (states('sensor.p1_meter_vermogen') | float(0)) %}
                {% set target = 20 + (((export - 500) / 200) | int) %}
                {{ 'low' if target <= 20 else 'auto' }}

      # ZONSONDERGANG: VOLLEDIG UIT
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: zonsondergang
        sequence:
          - action: climate.turn_off
            target:
              entity_id: climate.woonkamer
          - action: input_datetime.set_datetime
            target:
              entity_id: input_datetime.airco_laatst_volledig_uit
            data:
              datetime: "{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}"

      # DAGELIJKSE RESET
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: dag_reset
        sequence:
          - action: input_boolean.turn_off
            target:
              entity_id: input_boolean.airco_dag_gestart

mode: restart
YAML:
1
2
3
Wat een tering zeg.

Inmiddels de code weer wat aangepast omdat ik aan het uitproberen ben.
Pagina: 1