Advies hybride warmtepomp voor verduurzaming jaren '20 huis

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Martijn-HK
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 23:14
Onlangs heb ik een woning gekocht uit 1925 met matige isolatie (totaal 68m²). Het energielabel is nu D en volgens het label is het warmteverlies nu 193 kWh/m². Alhoewel de CV ketel nog door de woningbouw is vernieuwd in 2023, is de rest van het systeem verouderd. Roestige leidingen en roestige radiatoren. Tijd voor vernieuwing dus.

Omdat ik persoonlijk ook interessant vind om de woning flink te verduurzamen door middel van isolatie (vloerisolatie door schuimbeton, HR++ glas plaatsen, voorzetwanden, ventilatie met WTW), kijk ik ook naar een hybride warmtepomp. Het doel is label A.

Historisch gasverbruik is onbekend, de woningbouw kon het ook niet vertellen. Mijn vragen zijn vooral gerelateerd aan de keuze voor de pomp en de opzet van het leidingwerk. Omdat ik woning grotendeels zelf renoveer, zoek ik hier advies in.
Afgiftesysteem:
- Tijdens de renovatie wordt de begane grond vloer vervangen door schuimbeton met vloerverwarming en dekvloer. Dit gaat over ca. 33m². Hoh afstand nu nog onbekend. Offertes worden nu opgevraagd.

- Eveneens ben ik van plan boven op de verdiepingsvloer de roestige radiatoren te verwijderen en daar droogbouw vloerverwarming te plaatsen. Waarschijnlijk met het Radson TS14R systeem. Buizen van 14mm en hoh 125mm. Dit betreft inclusief overloop een ca. 26-28m²

- De CV-ketel blijft warm tapwater voorzien voor douche, keuken en echt koude momenten.
Warmtepompvoorkeur:
De perceelbreedte van mijn tuin is slechts 5m. Dat geeft dat geluid de grootste beperking is. De tuin is wel 20m diep, dus ik kan de buitenunit wel kwijt achter een schuurtje in de tuin bijv. (op een meter of 2 dus van de erfgrens, 5m van mijn gevel).

Een hybride warmtepomp met een vermogen van 4kW zou voldoende moeten zijn om aanzienlijk te verduurzamen en gas te besparen. Dan heb ik zelf twee modellen gevonden:
  • De Bosch 5800i in hybride opstelling.
  • De nieuwe Whspr hybride warmtepomp ontworpen voor de 'Nederlandse' rijtjeswoning.
Het ontwerp van die laatste spreekt mij aan, en het is echt een 'set and forget' apparaat. Geen instellingen, geen apps, hij doet indien mogelijk zijn werk. Maar het is een nieuwkomer met nieuwe techniek. Bosch biedt meer mogelijkheden. Voor mij is het belangrijk dat het gewoon werkt. Ik vind het leuk om het verbruik te volgen en te minimaliseren (ook dynamische energiecontracten), maar verder nog weinig sturing in het huis anders dan: 'wanneer zet ik grote verbruikers aan?'.
Wie gaat het installeren?
De installatie van de warmtepomp wordt gedaan. Alleen het leidingwerk ben ik zelf grondig aan het vernieuwen in de woning (met verwarmingscircuit 26mm meerlagenbuis en perskoppelingen). Dus dit wil ik solide voorbereiden zodat het aansluiten geen probleem is. Lees ook: dat de installateur niet meteen een zaag zet in mijn net geplaatste leidingen en opnieuw moet beginnen.
Vragen voor advies
  • Iemand al ervaring met Whspr in een rijtjeswoning? Volgens mij zijn er vooral proefopstellingen getest en worden ze nu mondjesmaat uitgerold vanaf de wachtlijst.
  • Mijn eerste schets voor de vernieuwing van het leidingwerk was als volgt:
    • Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BB1p8lX08vCds0NlOzhhcXpIXmo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/JfpkQmNaeEghQLJQX2DsgUwh.png?f=user_large
    • Mijn werkidee was dus om de retour van de vloerverdeling boven en beneden op de verdieping weer samen te brengen. En dan beneden de warmtepomp te hangen in het circuit van de retourleiding beneden.
  • Echter, daarna vond ik dat deze optie relatief onwenselijk is en ik de warmtepomp beter kan plaatsen in de gezamenlijke retourleiding van beide verdelers. Dan krijg je zoiets:
    • Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cpwf9rXjM7wEjWBsIFwmMK7gsjM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/jEvnBKtDOLNPcJtL29iSk9tI.png?f=user_large
    • Dat is wel een wezenlijk verschil, omdat er hierboven 3 26mm meerlagenbuizen de verdieping kruisen en ik daar nu nog rekening mee kan houden.
    • Volgens mij is het wel handig om in beide situaties nog wel 2 afsluiters in de retour te plaatsen om zo een bypass in de retour mogelijk te maken om de warmtepomp 'buiten bedrijf' te stellen. Of is dat helemaal niet nodig/verstandig? Normaal zouden deze altijd openstaan in de stand waarin de warmtepomp in bedrijf is, en als het te koud is, springt de CV bij en blijft het water circuleren.
  • Wat zegt jullie ervaring in deze set-up? Of zie ik het concept werkplan helemaal verkeerd?
    • Volgens Whspr kan de pomp 'in elke situatie' worden aangesloten, alleen welke geeft het beste resultaat?
  • Dan de volgende kwestie: al dan niet zones en regelingen? Context: ik heb nu een relatief nieuw appartement waarin de vloerverwarming 3 zones heeft met thermostaten in de slaapkamers. Over het nut kun je twijfelen want het is vrij klein en slaapkamers staan vaak open. Desondanks staat de thermostaat 1 graad lager in de slaapkamers.
    • Ik dacht dus dat dit erbij hoorde. Dus een regelbare zoneklep voor elke van de 2 verdelers die de verdelers kunnen afsluiten op basis van de thermostaat. Iets wat je ook veel lees op diverse websites (of AI advies).
    • Echter, ook de grote 'ik wil een warmtepomp' openingspost en het filmpje heb ik gezien. Daarin concludeer ik dat het uiterst onverstandig lijkt om de verdelers te zonneren of dicht te kunnen zetten aan de hand van de thermostaat.
    • Whspr geeft ook aan dat hun thermostaat geen zones of extra thermostaten ondersteunt. Die meet alleen de kamertemperatuur en stuurt de buitenunit/cv aan.
    • Ergens zit ik in mijn hoofd dat het boven dan 'veel te warm' kan worden als beneden de thermostaat om warmte blijft vragen omdat die nog niet op temperatuur is. Warmte stijgt op, boven is het mogelijk dan al warm? Is dit iets wat aandacht vereist of werk vereist aan het leidingwerk? Of de installatie waar ik nu al rekening mee moet houden?
    • Of laat ik het lekker ongeregeld, de vloerverwarming boven is kleiner qua oppervlakte en dus gaat de meerderheid van het watervolume naar beneden en dus de warmte ook? En dan stel je gewoon centraal in de woonkamer alleen de temperatuur in.
Ontzettend bedankt al voor het meedenken. Zin om aan de slag te gaan met de renovatie (nu nog wel ;))!

Alle reacties


  • prein2
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 23:05

prein2

Monument verduurzamen is leuk

Bij mijn achterbuurman stond vorig seizoen een whspr te proefdraaien. Was onder de indruk van het geluid. Hij vertelde dat hij geen enkel probleem had ervaren..


Ik zag hem op de vakbeurs energie in het echt. Als ik een rijtjeshuis zou hebben dan wist ik het wel..

  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Nu online
Ik zou het maximumvermogen van je vloerverwarming uitrekenen en zo’n grote all electric warmtepomp nemen. Dat zal een kilowatt of zes zijn bij -10/35. Meer krijg je toch niet je huis in dus hybride heeft dan geen zin.

gasweg.nl


  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 22:28
Als je toch compleet gaat renoveren waarom dan nog hybride ipv gasloos?
Met een douche WTW heb je een stuk minder warm water nodig waardoor je met een kleiner voorraadvat afkunt, misschien is dat ook nog een optie?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
De rekenwaarde voor geluid van de whspr is identiek aan de Bosch 5800i 4OR .

Ja dat kan met gemak op 5 meter beukmaat. Evenals de 5OR en Vaillant 55/8.1… maar zeer zeker niet op 30 cm van de erfgrens zoals beweert door de lui van whspr. Dat is echt een keiharde leugen.

De machine heeft een propaan veiligheidszone van rondom 1 meter… dus als je binnen een meter van je buren gaat ben je ronduit asociaal bezig… je gaat hun niet belasten met jouw keuzes. De Vaillant heeft 0cm rondom met ingeschakeld veiligheid systeem


Vaillant en Bosch zijn bewezen machines.


Hybride is nutteloos met vloerverwarming. De CV gaat nooit bij hoeven draaien want jouw vloer kan sowieso niet meer wegzetten dan de 5kW van de Vaillant en Bosch.

Gas houden voor douchen is duurder dan een compacte boiler met element.


Boven gaat niet te warm worden als je systeem ingeregeld is… een niet handhaafbare verplichting bij dit soort aanpassingen

[ Voor 7% gewijzigd door Ronald op 28-10-2026 20:57 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Martijn-HK
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 23:14
prein2 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 17:29:
Ik zag hem op de vakbeurs energie in het echt. Als ik een rijtjeshuis zou hebben dan wist ik het wel..
Kijk, dat is fijn om te horen!
ASW1 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 18:14:
Als je toch compleet gaat renoveren waarom dan nog hybride ipv gasloos?
Met een douche WTW heb je een stuk minder warm water nodig waardoor je met een kleiner voorraadvat afkunt, misschien is dat ook nog een optie?
Mijn plan is/was hybride omdat het een aanzienlijke verduurzamingsstap is, en de CV ketel nu pas 3 jaar oud is. Die gaat dus nog makkelijk 10 jaar mee. Wel een merk dat is overgenomen door Vaillant (AWB).

Ik woon voorlopig alleen, een DWTW staat wel op de lijst/planning. Een kleine buffervat zou dus voldoen.

Full electric voelt nu als een stap te ver. Het huis is 100 jaar oud en ik ga stap voor stap isoleren. Ik twijfel of het warmteverlies zo ver terug te brengen is dat full electric nu verstandig is. Eerder las ik dat het bijna niet te doen is in zulke oude huizen.

Nu komt er volgende week van de gemeente nog een energieadviseur schouwen (vanwege de leeftijd en de bouwstijl, maar niet monumentaal, komt hij energieadvies geven). Ik kan hem nog specifiek dit ook voorleggen.

Zowel de Whspr als de Bosch kunnen wel full-electric opereren. De handleiding van Whspr noemt inderdaad dat bij een schutting (niet gasdichte afscheiding) de veiligheidszone doorloopt tot over de perceelgrens.
asdfvdsa schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 17:39:
Ik zou het maximumvermogen van je vloerverwarming uitrekenen en zo’n grote all electric warmtepomp nemen. Dat zal een kilowatt of zes zijn bij -10/35. Meer krijg je toch niet je huis in dus hybride heeft dan geen zin.
Dat zal ik nog even doen!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Punt is... met de vloerverwarming kan de CV niet meer warmte in je huis brengen dan die 5kW warmtepomp.

Je bent beperkt in afgifte door het vloeroppervlak.

En er zijn duizenden oude woningen met vloerverwarming die het gewoon redden... en allemaal gaan ze het redden met warmtepomp die dat vermogen kan maken.

Je hebt dus geen enkele effectieve backup met het behoud van CV


Nog sterker... afhankelijk van je CV kan het zijn dat hij 100% van de tijd zal pendelen. Veel modellen hebben minimum vermogen >7kW en dat kun je niet wegzetten via de vloer.

Warmtepomp kan wel doorverwarmen... want die gaat uiteindelijk exact op het evenwicht draaien van wat de vloer afgeeft.

[ Voor 28% gewijzigd door Ronald op 28-10-2026 22:52 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Martijn-HK
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 23:14
Ronald schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 22:48:
Punt is... met de vloerverwarming kan de CV niet meer warmte in je huis brengen dan die 5kW warmtepomp.

Je hebt dus geen enkele effectieve backup met het behoud van CV
Hmm, thanks dit is een nieuw perspectief dat ik nog niet eerder echt serieus had overwogen. Al vind ik nu het verschil in de investering van ca €4-5k of €10-12k wel fors. En het budget is niet eindeloos. Dus ik zag (of zie) hybride ook als tussenstap.

Opzich is de ruimte er mogelijk wel voor een boilervat op de overloop (of die moet komen in de aangebouwde schuur). De 1 fase elektra aansluiting wordt bij all-electric mogelijk wel kritisch.
Nog sterker... afhankelijk van je CV kan het zijn dat hij 100% van de tijd zal pendelen. Veel modellen hebben minimum vermogen >7kW en dat kun je niet wegzetten via de vloer.
Dat zal ik volgende week moeten opzoeken, zodra ik de sleutel heb en het exacte type en de documentatie kan nakijken.

Dank zeker al voor deze scherpe opmerkingen! Ik dacht hybride voor mij een passende oplossing was, en dat het puur om voorbereiding leidingwerk ging 😅.

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Martijn-HK schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:24:
[...]

Full electric voelt nu als een stap te ver. Het huis is 100 jaar oud en ik ga stap voor stap isoleren. Ik twijfel of het warmteverlies zo ver terug te brengen is dat full electric nu verstandig is. Eerder las ik dat het bijna niet te doen is in zulke oude huizen.
:w 1930 vrijstaand hier en al jaren gasloos.
Die gaspijp kost je een paar honderd aan vast recht per jaar alleen al.
Als je het dan alleen gebruikt om te douchen zijn dat vreselijk dure kubieke meters gas.
Ik wist het wel als je dan toch bezig bent.
Eventueel een wpb voor het warme water is al gauw 3 tot 4 keer minder energie dan een gewone e-boiler.
Een 150 liter Calypso kost een 1200 euro en daar mag de subsidie dan nog van af.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb Calypso 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 06:05
Martijn-HK schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 00:05:
[...]

Hmm, thanks dit is een nieuw perspectief dat ik nog niet eerder echt serieus had overwogen. Al vind ik nu het verschil in de investering van ca €4-5k of €10-12k wel fors. En het budget is niet eindeloos. Dus ik zag (of zie) hybride ook als tussenstap.

Opzich is de ruimte er mogelijk wel voor een boilervat op de overloop (of die moet komen in de aangebouwde schuur). De 1 fase elektra aansluiting wordt bij all-electric mogelijk wel kritisch.


[...]

Dat zal ik volgende week moeten opzoeken, zodra ik de sleutel heb en het exacte type en de documentatie kan nakijken.

Dank zeker al voor deze scherpe opmerkingen! Ik dacht hybride voor mij een passende oplossing was, en dat het puur om voorbereiding leidingwerk ging 😅.
1-fase geeft geen problemen met een warmtepomp.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Ruim 8 kW beschikbaar, warmtepomp is max 1700W.

Een korte overschrijding klapt zekering niet door

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Martijn-HK
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 23:14
Ronald.42 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 00:48:
[...]


:w 1930 vrijstaand hier en al jaren gasloos.
Die gaspijp kost je een paar honderd aan vast recht per jaar alleen al.
Als je het dan alleen gebruikt om te douchen zijn dat vreselijk dure kubieke meters gas.
Ik wist het wel als je dan toch bezig bent.
Eventueel een wpb voor het warme water is al gauw 3 tot 4 keer minder energie dan een gewone e-boiler.
Een 150 liter Calypso kost een 1200 euro en daar mag de subsidie dan nog van af.
Thanks. Ik ben ook eens dat uiteindelijk Full Electric het doel zou moeten zijn. Alleen de financiële middelen zijn ook beperkt. Ik denk dat ik daarom voor nu ga voor hybride, die wel geschikt is voor full electric. Die €6k die ik bespaar kan ik op dit moment beter stoppen in andere comfortverbeteringen van het huis. Lifetime is uiteraard FE goedkoper en een stap die ik later kan nemen.

Via een collectief krijg ik een vrijblijvend aanbod en schouw voor een Weheat Flint van 4 kW bij A-10W35 voor ca. €4700. Niet ontzettend verkeerd met installatie, al kan het via warmtepomponline scherper met meer zelf doen.

Via Bouw-energie.be heb ik een warmteverliesberekening gemaakt met mijn huisparameters en verbeterde isolatiemaatregelen. Dit komt op een erg koude dag (-10) uit 3,9 kW verwarmingsbehoefte.

De vloerverwarming kan in theorie leveren, bij een watertemperatuur van 35 graden en binnen 20 graden.
  • Beneden: 16mm (standaard), 100mm hoh, correctie vloerafwerking 0,82 en 33m2 = 2489 W.
  • Boven: 14mm (Radson systeem), 125mm hoh, 0,82 correctie, en 26 m2 = 1748 W.
Totaal kan de vloerverwarming met water van 35 graden in totaal dus 4,2kWh kwijt.

Volgens mij is de conclusie daarmee dat de warmtepomp van 4kWh afdoende is, zelfs op een strenge dag.
Djvdb schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 05:09:
[...]

1-fase geeft geen problemen met een warmtepomp.
Nee, niet met de warmtepomp. Mijn zorg zat meer in de warmtepomp, het boilervat en elektrisch koken bijv. Maar dat staat lang niet allemaal op piekvermogen te draaien.

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 06:05
Martijn-HK schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 20:22:
[...]

Thanks. Ik ben ook eens dat uiteindelijk Full Electric het doel zou moeten zijn. Alleen de financiële middelen zijn ook beperkt. Ik denk dat ik daarom voor nu ga voor hybride, die wel geschikt is voor full electric. Die €6k die ik bespaar kan ik op dit moment beter stoppen in andere comfortverbeteringen van het huis. Lifetime is uiteraard FE goedkoper en een stap die ik later kan nemen.

Via een collectief krijg ik een vrijblijvend aanbod en schouw voor een Weheat Flint van 4 kW bij A-10W35 voor ca. €4700. Niet ontzettend verkeerd met installatie, al kan het via warmtepomponline scherper met meer zelf doen.

Via Bouw-energie.be heb ik een warmteverliesberekening gemaakt met mijn huisparameters en verbeterde isolatiemaatregelen. Dit komt op een erg koude dag (-10) uit 3,9 kW verwarmingsbehoefte.

De vloerverwarming kan in theorie leveren, bij een watertemperatuur van 35 graden en binnen 20 graden.
  • Beneden: 16mm (standaard), 100mm hoh, correctie vloerafwerking 0,82 en 33m2 = 2489 W.
  • Boven: 14mm (Radson systeem), 125mm hoh, 0,82 correctie, en 26 m2 = 1748 W.
Totaal kan de vloerverwarming met water van 35 graden in totaal dus 4,2kWh kwijt.

Volgens mij is de conclusie daarmee dat de warmtepomp van 4kWh afdoende is, zelfs op een strenge dag.


[...]

Nee, niet met de warmtepomp. Mijn zorg zat meer in de warmtepomp, het boilervat en elektrisch koken bijv. Maar dat staat lang niet allemaal op piekvermogen te draaien.
Hier een all electric huishouden met 1 fase, kookplaat is aangesloten op een kookgroep en kan dus in theorie 32A trekken. Ook dat geeft geen problemen.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E

Pagina: 1