Intergas gateway v3 defect?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • JustRoy
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 25-11 14:57
Mijn Intergas gateway v3 is sinds een paar dagen niet meer bereikbaar via te telefoon app. Mijn vraag is of iemand dit herkent en een oplossing heeft?

Lampjes 1 en 3 branden (eerst ook lampje 4)

Gateway krijgt vanuit de router een IP adres toegewezen. De gateway is direct met kabel aangesloten op de router (heb ook andere kabels en poorten geprobeerd).

IP adres is ook bereikbaar vanuit andere apparaten, maar een lege pagina wordt geladen.

Een harde reset (10s zonder stroom en dan opnieuw stroom eraf bij opstarten) lijkt niet te hebben geholpen.

De gateway direct verbonden op laptop en adres 192.168.1.101 geprobeerd, wat een backup adres zou moeten zijn. Helaas geen verbinding.

Verder zie ik het Wi-Fi netwerk van de Gateway niet.

Ik heb een sterk vermoeden dat de firmware of hardware defect is, maar wat kan ik nog meer proberen?

Alle reacties


  • JustRoy
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 25-11 14:57
Verder nog een gek detail. Het MAC-adres gedetecteerd in de router en op het plaatje op de achterkant van de gateway zijn bijna identiek, behalve het laatste cijfer B4 ipv B7.

  • gwenrau
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 27-11 18:52
Knipperen de lampjes 1 en 3 of branden ze constant?
(als ze knipperen is er een DHCP probleem)
Mac adres moet eigenlijk altijd overeen komen anders is het een ander apparaat.

mogelijk zou je zelf een statisch adres in kunnen voeren voor het mac adres achter op je gateway als die het dan wel doet gaat er iets niet goed met je DHCP.

  • JustRoy
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 25-11 14:57
De lampjes 1 en 3 zijn constant aan. Verder een apparaat toegevoegd in de router met het MAC-adres op de sticker van de gateway, maar deze maakt helemaal geen verbinding (timeout). Het andere MAC-adres, waarbij de eerste 11 tekens identiek zijn, geeft wel een 200 status melding.

  • JustRoy
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 25-11 14:57
Het grappige is, dat de browser automatisch een favicon.ico opvraagd en dit een 404 foutmelding geeft. De gateway webserver lijkt gewoon te reageren en bereikbaar. Ik weet niet wat voor pagina je normaal hoort te zien, maar wat ik op Internet lees is dat je een login scherm zou moeten krijgen.

  • JustRoy
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 25-11 14:57
Ik zie dat mijn gateway verbinding probeert te maken met "gwv3.devices.intergas.nl", maar dit lijkt niet te lukken.

Als ik vanuit mijn laptop probeer, dan timed deze ook uit:
Pinging gwv3.devices.intergas.nl [162.55.7.243] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 162.55.7.243:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

  • JustRoy
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 25-11 14:57
Via ping.eu krijg ik hetzelfde resultaat: geen response.

  • JustRoy
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 25-11 14:57
Volgens de Intergas website (https://www.intergas-verwarming.nl/consument/service/status-apps/ ) lijkt er geen storing. Bericht gestuurd naar Intergas, maar kreeg automatische reactie om de kabeltjes etc the controleren (zelfde oplossing als de FAQ op hun webpagina).

  • anpat
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 27-11 15:11
Hij resolved wel, maar de vraag is of ze ICMP in wel toestaan... dus ping bied geen antwoord :)
gwv3.devices.intergas.nl geeft in edge

403 Forbidden

Request forbidden by administrative rules.
Dus lijkt te werken

[ Voor 38% gewijzigd door anpat op 28-10-2026 14:52 ]


  • JustRoy
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 25-11 14:57
Bedankt voor je antwoord, daardoor wist ik dat ik het lokaal moest zoeken. _/-\o_

Het is nu opgelost. Er bleek een DNS-server in mijn router te staan die niet goed werkte. Nadat ik dit had aangepast, gingen alle 5 de lampjes weer branden.
Pagina: 1