Hoi allemaal,

Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn WTW-unit, een Itho Daalderop HRU ECO 350 LR RFT.

Ik loop hier al lange tijd tegen problemen aan:

• Het huis voelt vaak benauwd, ondanks dat de ventilatie op hoog staat. Vooral de slaapkamer

• De woning koelt snel af en er lijkt veel koude lucht binnen te komen.

• De luchtvochtigheid is vaak lager dan 40% en ik word regelmatig wakker met een droge neus en mond.


• Ik vraag me af of de bypass goed werkt en of de luchtstromen correct zijn ingeregeld.

Ik heb al veel geprobeerd met de instellingen en de potentiometers, maar ik krijg het probleem niet opgelost.

Zijn er mensen met dezelfde unit die dit herkennen, of iemand die ervaring heeft met het controleren van de bypass, warmtewisselaar en luchtbalans?

Alle hulp en tips zijn welkom, want ik ben er inmiddels al behoorlijk lang mee bezig. Alvast bedankt!


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B-bxgnU-poKqKQ10Nlfw-zhsA7E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Z3B6Q9iikRZyg4Zf3Tssh1F1.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9UO1PtwOG8Yjy8IWs1t94dAwNAA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Ik3MwXZEcSawxFRZugGjv9Qu.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 27% gewijzigd door DiDew op 28-10-2026 05:54 ]

Beste antwoord (via DiDew op 28-10-2026 10:36)


  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:16
De woning koelt snel af en er lijkt veel koude lucht binnen te komen.
Na de zomer wanneer het koud wordt even de unit uit de stroom halen en er weer in stoppen. De bypass klep die blijft open staan na een warme dag, gaat nooit dicht, ook bij mij, ik weet niet waarom maar vermoed een fout in de software/firmware. Als de bypass open staat is er geen WTW werking.

Bypass controleren doe ik inderdaad met de al gelinkte "Itho HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module".

Maar inderdaad ik herken je probleem, en toen ik deze topictitel zag was ik benieuwd of je dezelfde problemen hebt als ik, ja dus.
• De luchtvochtigheid is vaak lager dan 40% en ik word regelmatig wakker met een droge neus en mond.
Dat is nou eenmaal als een warm huis geventileerd wordt met droge lucht van buiten, bevochtigen of enthalpiewisselaar zijn de enige hulpmiddelen. Ik heb wel eens mensen gehad die dan de WTW uitzetten want "die WTW maakt de lucht droog", maar die vergeten dan heel even dat ze een luchtdicht huis hebben en er dus niet geventileerd wordt...
• Het huis voelt vaak benauwd, ondanks dat de ventilatie op hoog staat. Vooral de slaapkamer
Heb je wel een mechanische luchtaanvoer punt op je slaapkamer?
Zo niet; aanbrengen; zo ja; zorg je er wel voor dat er lucht door kan stromen? Deur dicht bijvoorbeeld kan ervoor zorgen dat er geen lucht door de woning kan "stromen" en de lucht op je kamer dus niet ververst wordt. Tenzij er een rooster in de deur is of de deur een groot genoeg "gat" onderin heeft (b.v. tussen vloer en deur 3 cm ruimte), mag je deuren niet dicht doen in verblijfsruimten waar mensen aanwezig zijn.

We weten niet hoe je aanvoer en afvoer punten verdeelt zijn, of je deuren zijn aangepast voor ventileren, dus ik heb even wat aannames gedaan hierboven.

Zoals hierboven gemeld heb ik ook het probleem gehad dat de temperatuursensoren kapot waren, deze zijn onder garantie vervangen door Itho. Verkeerde temperatuur informatie zorgde bij mij ervoor dat de unit niet wilde ventileren/werken. Bij contact met Itho hoefde ik niet heel veel uit te leggen, alsof ze dit al wisten, en de meneer die het kwam repareren was echt vlot, die zal het al tientallen of honderden keren gedaan hebben.

[ Voor 98% gewijzigd door grasmanek94 op 28-10-2026 09:29 ]

Alle reacties


  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 20:56
Belangrijke vragen;

Wanneer zijn de kanalen voor het laatst schoongemaakt?

Je huis voelt benauwd aan: heb je een co2 meter neergezet om dit objectief te meten?

Heb je een luchtbevochtiger?

Staat je verwarming aan?

Is de wtw goed ingeregeld door het installatiebedrijf?

Heb je hem continu op maximaal staan?

[ Voor 8% gewijzigd door President op 28-10-2026 07:51 ]


  • DiDew
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 28-10 13:14
Wanneer zijn de kanalen voor het laatst schoongemaakt?

Dit jaar door professionals.

Je huis voelt benauwd aan: heb je een co2 meter neergezet om dit objectief te meten?

Ik heb een goedkoop ppm meter die slaat af en toe wel op hol tot 1500-2000 soms in slaapkamer

Heb je een luchtbevochtiger?

Ja van phillips nu staat het op 52%

Omdat ik de WTW waarschijnlijk laag heb staan.


Staat je verwarming aan?

Soms vaker niet.

Is de wtw goed ingeregeld door het installatiebedrijf?

Het was goed ingeregeld doormiddel van ventielen afstellen en lucht hoeveelheid te meten.

Maar dit heeft niet geholpen.

Heb je hem continu op maximaal staan?

Ik heb een rf meter in mijn slaapkamer die automatisch zou moeten aansturen maar heb het gevoel dat het weinig doet.

  • DiDew
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 28-10 13:14
Wanneer zijn de kanalen voor het laatst schoongemaakt?

Dit jaar door professionals.

Je huis voelt benauwd aan: heb je een co2 meter neergezet om dit objectief te meten?

Ik heb een goedkoop ppm meter die slaat af en toe wel op hol tot 1500-2000 soms in slaapkamer

Heb je een luchtbevochtiger?

Ja van phillips nu staat het op 52%

Omdat ik de WTW waarschijnlijk laag heb staan.


Staat je verwarming aan?

Soms vaker niet.

Is de wtw goed ingeregeld door het installatiebedrijf?

Het was goed ingeregeld doormiddel van ventielen afstellen en lucht hoeveelheid te meten.

Maar dit heeft niet geholpen.

Heb je hem continu op maximaal staan?

Ik heb een rf meter in mijn slaapkamer die automatisch zou moeten aansturen maar heb het gevoel dat het weinig doet.

  • Thijsmans
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 17:45

Thijsmans

⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

Je kunt de status van het systeem uitlezen met de NRGwatch-module van @arjenhiemstra. Uit je omschrijving maak ik op dat de unit al een aantal jaren oud is. Ik heb dezelfde unit hangen en heb de temperatuursensoren voor de inkomende en uitgaande lucht al twee keer vervangen (howto; sensor-paar kost 25-30 euro). Die waren voorheen namelijk van erbarmelijke kwaliteit. Inmiddels hebben ze een nieuwe leverancier gevonden. Via de NRGwatch-module zag ik dat de inkomende lucht 150 graden onder nul zou zijn. Tja, dat heeft wel effect op het gedrag van het systeem :)

Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.


Acties:
  • Beste antwoord ✓

  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:16
De woning koelt snel af en er lijkt veel koude lucht binnen te komen.
Na de zomer wanneer het koud wordt even de unit uit de stroom halen en er weer in stoppen. De bypass klep die blijft open staan na een warme dag, gaat nooit dicht, ook bij mij, ik weet niet waarom maar vermoed een fout in de software/firmware. Als de bypass open staat is er geen WTW werking.

Bypass controleren doe ik inderdaad met de al gelinkte "Itho HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module".

Maar inderdaad ik herken je probleem, en toen ik deze topictitel zag was ik benieuwd of je dezelfde problemen hebt als ik, ja dus.
• De luchtvochtigheid is vaak lager dan 40% en ik word regelmatig wakker met een droge neus en mond.
Dat is nou eenmaal als een warm huis geventileerd wordt met droge lucht van buiten, bevochtigen of enthalpiewisselaar zijn de enige hulpmiddelen. Ik heb wel eens mensen gehad die dan de WTW uitzetten want "die WTW maakt de lucht droog", maar die vergeten dan heel even dat ze een luchtdicht huis hebben en er dus niet geventileerd wordt...
• Het huis voelt vaak benauwd, ondanks dat de ventilatie op hoog staat. Vooral de slaapkamer
Heb je wel een mechanische luchtaanvoer punt op je slaapkamer?
Zo niet; aanbrengen; zo ja; zorg je er wel voor dat er lucht door kan stromen? Deur dicht bijvoorbeeld kan ervoor zorgen dat er geen lucht door de woning kan "stromen" en de lucht op je kamer dus niet ververst wordt. Tenzij er een rooster in de deur is of de deur een groot genoeg "gat" onderin heeft (b.v. tussen vloer en deur 3 cm ruimte), mag je deuren niet dicht doen in verblijfsruimten waar mensen aanwezig zijn.

We weten niet hoe je aanvoer en afvoer punten verdeelt zijn, of je deuren zijn aangepast voor ventileren, dus ik heb even wat aannames gedaan hierboven.

Zoals hierboven gemeld heb ik ook het probleem gehad dat de temperatuursensoren kapot waren, deze zijn onder garantie vervangen door Itho. Verkeerde temperatuur informatie zorgde bij mij ervoor dat de unit niet wilde ventileren/werken. Bij contact met Itho hoefde ik niet heel veel uit te leggen, alsof ze dit al wisten, en de meneer die het kwam repareren was echt vlot, die zal het al tientallen of honderden keren gedaan hebben.

[ Voor 98% gewijzigd door grasmanek94 op 28-10-2026 09:29 ]


  • DiDew
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 28-10 13:14
Ik heb wel nog steeds g3 filters erin zitten maakt dit wat uit ?

4.2. Inspectie, reiniging/vervanging van filters
Opmerking
De HRU ECO 350 wordt standaard geleverd met G3-filters.
Deze filters zijn zeer geschikt als 'bouwstoffilter' in de eerste periode na oplevering van de woning.
Na ongeveer 3 maanden dienen deze filters vervangen te worden door G4 of F7 filters.

Dit lees ik namelijk in de handleiding

[ Voor 73% gewijzigd door DiDew op 28-10-2026 10:37 ]


  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:16
DiDew schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 10:34:
Ik heb wel nog steeds g3 filters erin zitten maakt dit wat uit ?

4.2. Inspectie, reiniging/vervanging van filters
Opmerking
De HRU ECO 350 wordt standaard geleverd met G3-filters.
Deze filters zijn zeer geschikt als 'bouwstoffilter' in de eerste periode na oplevering van de woning.
Na ongeveer 3 maanden dienen deze filters vervangen te worden door G4 of F7 filters.

Dit lees ik namelijk in de handleiding
ik heb voor zowel aan als afvoer f7 filters. Die dure aankoop (motoren, wtw unit) bescherm ik graag door wat overdreven filters te gebruiken. Ik zat naar hogere niveau filters te kijken maar helaas kan ik die niet vinden, en zelfs als ik die zou kunnen vinden dan durft Itho na contact geen uitspraken te doen over de debieten, drukken, levensduur van de motoren etc.. :/

[ Voor 22% gewijzigd door grasmanek94 op 28-10-2026 10:47 ]


  • Digeridoo
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 23:11
Heb je last van onderdruk/overdruk kan het zijn dat de motoren niet rond het zelfde toerental zitten en heb je onbalans. bijv. je blaast veel lucht je huis in maar wordt slecht afgezogen krijg je het vocht slecht uit huis, of anders om dat je veel afzuigt maar slechte toevoer. De balans is nooit 100% door dat je ventielen hebt die afgesteld zijn, en weerstand van de buizen hebt. Daarom kun je de balans met de bovenste potmeter afstellen. Ik heb de potmeter af moeten stellen want ik had een verschil van 50% en dat is verre van goed.