Warmtepomp na renovatie vloerverwarmig, radiatoren boven

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • JohnQnl
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 23:42
Ik ben bezig met een renovatie van mijn nieuwe woning, waarbij ik graag gasloos wil gaan. Hierbij zoek ik een goede manier om een nieuwe warmtepomp aan te sluiten.

De eerste stap was beneden de hele vloer eruit en opnieuw isoleren en opbouwen. Hier komt vloerverwarming, volgens mij ongeveer 50 m2. Alle radiatoren beneden heb ik daarom weggehaald. Een aanvoer en retour leiding naar de 1e verdieping en zolder van volgens mij 28mm buitendiameter is aanwezig.

Mijn idee was om een simpele opstelling te maken, en heb daarom gekozen om warm tapwater apart te houden. (Boiler op zolder voor de badkamer, Quooker in de keuken). De nieuwe vloerverwarming kan zo aangelegd worden dat de verdeler in een technische ruitmte achterin het huis kan, waardoor deze vlak bij de warmtepomp zit, die in de tuin ernaast zou kunnen. Daar kan dan ook de binnenunit. Vanaf daar kan dan ook een nieuwe aanvoer en retour leiding gelegd worden naar de 1e verdieping, aan te sluiten op de 28mm buizen die van de 1e verdieping naar beneden liepen. Boven wil ik dan de oude radiatoren houden (eventueel met booster of vervangen indien toch nodig).

Beneden komt verder nog triple glas en is er bestaande spouwmuur isolatie (uitgevoerd 2021, het huis is uit 1962).

Naast de vraag over hoeveel vermogen nodig is, vraag ik me vooral ook af of dit een goede opzet is. Ik wil de vloerverwarming als hoofdverwarming gebruiken, dus met een verdeler zonder pomp/menging en alle groepen altijd open. En daarbij ook alle radiatoren altijd mee laten lopen. Kun je daarbij dan gewoon een aftakking maken vanaf de leiding tussen warmtepomp en vloerverwarming naar de radiatoren en deze op dezelfde (lage) temperatuur mee laten lopen? Ik snap dat deze relatief weinig afgifte zullen hebben met lage temperatuur. Ik vind het geen probleem als het boven kouder blijft dan beneden (bijv zo'n 15 graden). Door de lage afgifte zal ook de warmte van de vloerverwarming beneden deels boven "meeverwarmen". Daarom vraag ik me af of hoe je dan kan inschatten of er genoeg of te weinig vermogen voor beneden overblijft.

Daar komt bij dat ik weinig informatie heb over het gasverbruik, het is een nieuwe woning voor mij. De vorige bewoners gaven aan ongeveer een gasverbruik van: 1000 mΒ³/jaar te hebben (afgelopen jaar). Maar er is ook een airco op de slaapkamer en 1 beneden. Aan het stroomverbruik te zien denk ik dat zij die ook wel deels voor bijverwarming gebruikt hebben. Daar tegenover staat de nieuwe vloerisolatie en triple glas beneden, en nieuwe dakisolatie in het deel waar beneden plat dak is.
Afgiftesysteem:
- 50 mΒ² vloerverwarming, moet nog gelegd worden, slangen 10 cm HoH, ik wil alle groepen open laten
- op 1e verdieping radiatoren:
- T22, 150x40 cm
- T22, 90x40 cm
- T21, 240x40 cm
- T20, 180x80 cm
- op zolder
- T21, 100x70 cm

Als ik 1200 m3 (ruim gekozen) invul bij gasweg.nl, krijg ik dit. Daar lijkt het erop dat op het moment dat er de meeste warmtevraag is (winter) er nog steeds maar 36 graden water nodig is. De radiatoren leveren boven dan maar een relatief klein deel van de warmte.
🟒  Uitstekend geschikt voor een all-electric warmtepomp!
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚ Aanbevolen warmtepomp β”‚                 6 kW β”‚
β”‚ Schatting warmtevraag β”‚               5.8 kW β”‚
β”‚ Gasverbruik           β”‚              1200 mΒ³ β”‚
β”‚ Max. aanvoertemp.     β”‚                36 Β°C β”‚
β”‚ Debiet (Ξ”T=5)         β”‚             1001 L/h β”‚
β”‚ Leiding (Ξ”T=5)        β”‚ 28mm (binnen Ø 26mm) β”‚
β”‚ Debiet (Ξ”T=10)        β”‚              500 L/h β”‚
β”‚ Leiding (Ξ”T=10)       β”‚ 22mm (binnen Ø 20mm) β”‚
β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚ Afgifte                        β”‚ Vermogen bij 36Β°C β”‚ Inhoud β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ T22 150Γ—40                     β”‚             300 W β”‚    7 L β”‚
β”‚ T22 90Γ—40                      β”‚             200 W β”‚    4 L β”‚
β”‚ T21 240Γ—40                     β”‚             400 W β”‚   10 L β”‚
β”‚ T20 180Γ—80                     β”‚             500 W β”‚   15 L β”‚
β”‚ T21 100Γ—79                     β”‚             300 W β”‚    8 L β”‚
β”‚ Vloerverwarming HoH:10cm 50 mΒ² β”‚            4100 W β”‚   56 L β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ Totaal                         β”‚            5800 W β”‚  100 L β”‚
β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
Gesuggereerde stooklijn:  βˆ’10Β°C β†’ 36Β°C  Β·  0Β°C β†’ 32Β°C  Β·  +15Β°C β†’ 25Β°C
Bekijk of pas aan: https://gasweg.nl/?gas=12...0x80,T21:100x79&ufh=50:10
SWW:
Buiten beshouwing, wordt apart geregeld
Warmtepompvoorkeur:
L/W, zet op volgorde: zuinig, stil, verkrijgbaarheid, milieuvriendelijk, domotica-integratie, DIY/tweakersvriendelijk, goedkoop, design

Ik zit zelf te denken aan Weheat of Vaillant.
Wie gaat het installeren?
Deels zelf indien mogelijk

Concrete vragen:
  • Vermogen: op basis van 1000-1200 m3 zou 6 kW volgens mij logisch zijn, ook met verbeteringen in isolatie en geen SWW door warmtepomp te maken. Klopt deze redenatie?
  • Is de simpele opzet die ik voor ogen heb logisch? Dat wil zeggen, vanuit de buitenunit een open vloerverwarming verdeler aansluiten en een aanvoer/retour naar radiatoren op de 1e verdieping/zolder. Alles altijd mee laten lopen op lage temperatuur.
  • Is het dan realistisch dat het beneden "warm" wordt (~20 graden) en boven minder warm zal worden?

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 05:35
Aks de weheat geluidstechnisch geplaatst kan worden dan kun je Vaillant 75/8.1 ook plaatsen en zit je goed. De vloer kan met gemak minimum vermogen van die machine aan.

Kan de 75/8.1 niet, dan is het maximum wat je kunt plaatsen de 55/8.1 of een Bosch 5800i 5OR met 5kW. Dat is waarschijnlijk net genoeg excl SWW.

Je opzet zou moeten werken… en dan neem ik aan dat je pomploze verdeler bedoelt . Open en gesloten is geen term waar consensus over lijkt te bestaan.


Boven zal te koel blijven. Daar is echt meer nodig dan de kW die er nu afgegeven kan worden.

Upgrade naar geventileerde t22 en je zal er wel in… moet je wel even beoordelen of de afgifte per ruimte ook in balans komt met verlies.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13Β°; 8x415Wp Zuid 10Β°; Totaal 7520Wp.


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:37
Is het niet verstandiger om de verdiepingsvloer ook mee te nemen met vloerverwarming? Het was bij mij even duur als de vloer zelf (rond de 3k) en ik wilde achteraf geen spijt hebben als ik het niet had gedaan. Uiteindelijk blij dat ik het wel heb gedaan. Daar kun je ook mee koelen.

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • JohnQnl
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 23:42
Ronald schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:50:
Aks de weheat geluidstechnisch geplaatst kan worden dan kun je Vaillant 75/8.1 ook plaatsen en zit je goed. De vloer kan met gemak minimum vermogen van die machine aan.

Kan de 75/8.1 niet, dan is het maximum wat je kunt plaatsen de 55/8.1 of een Bosch 5800i 5OR met 5kW. Dat is waarschijnlijk net genoeg excl SWW.

Je opzet zou moeten werken… en dan neem ik aan dat je pomploze verdeler bedoelt . Open en gesloten is geen term waar consensus over lijkt te bestaan.


Boven zal te koel blijven. Daar is echt meer nodig dan de kW die er nu afgegeven kan worden.

Upgrade naar geventileerde t22 en je zal er wel in… moet je wel even beoordelen of de afgifte per ruimte ook in balans komt met verlies.
Geluidstechnisch is het volgens mij mogelijk. De tuin heeft aan alle kanten stenen afscheiding, de kleinste afstand tot een buur is 2,5-3 meter en achter de afscheiding is aan die kant ook eerst een gangetje voordat het huist begint.

Ik bedoel inderdaad een pomploze verdeler.
Antonl91 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:53:
Is het niet verstandiger om de verdiepingsvloer ook mee te nemen met vloerverwarming? Het was bij mij even duur als de vloer zelf (rond de 3k) en ik wilde achteraf geen spijt hebben als ik het niet had gedaan. Uiteindelijk blij dat ik het wel heb gedaan. Daar kun je ook mee koelen.
Zou achteraf wel slimmer zijn geweest. Beneden is al een flinke renovatie, dus ik wilde het beperkt houden. Daar wordt de vloer nieuw gestort met vloerverwarming erin, dus het is niet dat beneden er al iets ingefreesd word en ze boven een kunnen meepakken.

Het zou in theorie altijd nog wel een optie kunnen zijn, maar om dat op korte termijn ook mee te nemen lijkt me niet haalbaar (en financieel ook lastig).

Het lijkt me sowieso een goed idee om met boosters te gaan werken boven, en er is op 1 kamer in ieder geval een aicro om bij te verwarmen. Zijn er nog meer manieren om beter in te kunnen schatten hoe veel vermogen benodigd is?

Dat zal in ieder geval afhangen van de isolatie. De ramen zijn dubbelglas volgens mij en de spouwmuur isolatie is 6cm met Rd waarde van 1.82 volgens de factuur.

[ Voor 4% gewijzigd door JohnQnl op 27-10-2026 23:22 ]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 06:58
Is de verdiepingsvloer geisoleerd? Open trapgat? Als dat nee en ja is heb ik er wel vertrouwen in dat het boven minimaal acceptabel blijft.

Je kan hoe dan ook gewoon beginnen door het te proberen. Een LTV convector plaatsen kan altijd nog.

In mijn oude woning hield ik de hele woning op temperatuur met radiatoren met een stooklijn tot 38 graden. In mijn "nieuwe" woning heb ik helemaal geen radiatoren of vloerverwarming op de bovenverdieping. Uiteindelijk hangt het af van de isolatie (en wensen qua temperatuur boven).

[ Voor 10% gewijzigd door assje op 27-10-2026 23:40 ]

β€œThe greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 06:48
concrete antwoorden:
ja lijkt te passen qua vermogen
aansluitvolgorde prima
temp boven zal wel wat meelopen.

ik zou het gewoon aanleggen zoals bedacht en ben verder met @assje: als het boven tegenvalt kun je altijd nog iets aan de afgifte doen daar.

Vermogen is niet zo'n issue omdat je ook nog die airco hebt en dus veel extra vermogen mocht het echt krap worden in de ene koude week per jaar.
Pagina: 1