Ik ben bezig met een renovatie van mijn nieuwe woning, waarbij ik graag gasloos wil gaan. Hierbij zoek ik een goede manier om een nieuwe warmtepomp aan te sluiten.
De eerste stap was beneden de hele vloer eruit en opnieuw isoleren en opbouwen. Hier komt vloerverwarming, volgens mij ongeveer 50 m2. Alle radiatoren beneden heb ik daarom weggehaald. Een aanvoer en retour leiding naar de 1e verdieping en zolder van volgens mij 28mm buitendiameter is aanwezig.
Mijn idee was om een simpele opstelling te maken, en heb daarom gekozen om warm tapwater apart te houden. (Boiler op zolder voor de badkamer, Quooker in de keuken). De nieuwe vloerverwarming kan zo aangelegd worden dat de verdeler in een technische ruitmte achterin het huis kan, waardoor deze vlak bij de warmtepomp zit, die in de tuin ernaast zou kunnen. Daar kan dan ook de binnenunit. Vanaf daar kan dan ook een nieuwe aanvoer en retour leiding gelegd worden naar de 1e verdieping, aan te sluiten op de 28mm buizen die van de 1e verdieping naar beneden liepen. Boven wil ik dan de oude radiatoren houden (eventueel met booster of vervangen indien toch nodig).
Beneden komt verder nog triple glas en is er bestaande spouwmuur isolatie (uitgevoerd 2021, het huis is uit 1962).
Naast de vraag over hoeveel vermogen nodig is, vraag ik me vooral ook af of dit een goede opzet is. Ik wil de vloerverwarming als hoofdverwarming gebruiken, dus met een verdeler zonder pomp/menging en alle groepen altijd open. En daarbij ook alle radiatoren altijd mee laten lopen. Kun je daarbij dan gewoon een aftakking maken vanaf de leiding tussen warmtepomp en vloerverwarming naar de radiatoren en deze op dezelfde (lage) temperatuur mee laten lopen? Ik snap dat deze relatief weinig afgifte zullen hebben met lage temperatuur. Ik vind het geen probleem als het boven kouder blijft dan beneden (bijv zo'n 15 graden). Door de lage afgifte zal ook de warmte van de vloerverwarming beneden deels boven "meeverwarmen". Daarom vraag ik me af of hoe je dan kan inschatten of er genoeg of te weinig vermogen voor beneden overblijft.
Daar komt bij dat ik weinig informatie heb over het gasverbruik, het is een nieuwe woning voor mij. De vorige bewoners gaven aan ongeveer een gasverbruik van: 1000 mΒ³/jaar te hebben (afgelopen jaar). Maar er is ook een airco op de slaapkamer en 1 beneden. Aan het stroomverbruik te zien denk ik dat zij die ook wel deels voor bijverwarming gebruikt hebben. Daar tegenover staat de nieuwe vloerisolatie en triple glas beneden, en nieuwe dakisolatie in het deel waar beneden plat dak is.
- op 1e verdieping radiatoren:
- T22, 150x40 cm
- T22, 90x40 cm
- T21, 240x40 cm
- T20, 180x80 cm
- op zolder
- T21, 100x70 cm
Als ik 1200 m3 (ruim gekozen) invul bij gasweg.nl, krijg ik dit. Daar lijkt het erop dat op het moment dat er de meeste warmtevraag is (winter) er nog steeds maar 36 graden water nodig is. De radiatoren leveren boven dan maar een relatief klein deel van de warmte.Bekijk of pas aan: https://gasweg.nl/?gas=12...0x80,T21:100x79&ufh=50:10
Ik zit zelf te denken aan Weheat of Vaillant.
Concrete vragen:
De eerste stap was beneden de hele vloer eruit en opnieuw isoleren en opbouwen. Hier komt vloerverwarming, volgens mij ongeveer 50 m2. Alle radiatoren beneden heb ik daarom weggehaald. Een aanvoer en retour leiding naar de 1e verdieping en zolder van volgens mij 28mm buitendiameter is aanwezig.
Mijn idee was om een simpele opstelling te maken, en heb daarom gekozen om warm tapwater apart te houden. (Boiler op zolder voor de badkamer, Quooker in de keuken). De nieuwe vloerverwarming kan zo aangelegd worden dat de verdeler in een technische ruitmte achterin het huis kan, waardoor deze vlak bij de warmtepomp zit, die in de tuin ernaast zou kunnen. Daar kan dan ook de binnenunit. Vanaf daar kan dan ook een nieuwe aanvoer en retour leiding gelegd worden naar de 1e verdieping, aan te sluiten op de 28mm buizen die van de 1e verdieping naar beneden liepen. Boven wil ik dan de oude radiatoren houden (eventueel met booster of vervangen indien toch nodig).
Beneden komt verder nog triple glas en is er bestaande spouwmuur isolatie (uitgevoerd 2021, het huis is uit 1962).
Naast de vraag over hoeveel vermogen nodig is, vraag ik me vooral ook af of dit een goede opzet is. Ik wil de vloerverwarming als hoofdverwarming gebruiken, dus met een verdeler zonder pomp/menging en alle groepen altijd open. En daarbij ook alle radiatoren altijd mee laten lopen. Kun je daarbij dan gewoon een aftakking maken vanaf de leiding tussen warmtepomp en vloerverwarming naar de radiatoren en deze op dezelfde (lage) temperatuur mee laten lopen? Ik snap dat deze relatief weinig afgifte zullen hebben met lage temperatuur. Ik vind het geen probleem als het boven kouder blijft dan beneden (bijv zo'n 15 graden). Door de lage afgifte zal ook de warmte van de vloerverwarming beneden deels boven "meeverwarmen". Daarom vraag ik me af of hoe je dan kan inschatten of er genoeg of te weinig vermogen voor beneden overblijft.
Daar komt bij dat ik weinig informatie heb over het gasverbruik, het is een nieuwe woning voor mij. De vorige bewoners gaven aan ongeveer een gasverbruik van: 1000 mΒ³/jaar te hebben (afgelopen jaar). Maar er is ook een airco op de slaapkamer en 1 beneden. Aan het stroomverbruik te zien denk ik dat zij die ook wel deels voor bijverwarming gebruikt hebben. Daar tegenover staat de nieuwe vloerisolatie en triple glas beneden, en nieuwe dakisolatie in het deel waar beneden plat dak is.
Afgiftesysteem:
- 50 mΒ² vloerverwarming, moet nog gelegd worden, slangen 10 cm HoH, ik wil alle groepen open laten- op 1e verdieping radiatoren:
- T22, 150x40 cm
- T22, 90x40 cm
- T21, 240x40 cm
- T20, 180x80 cm
- op zolder
- T21, 100x70 cm
Als ik 1200 m3 (ruim gekozen) invul bij gasweg.nl, krijg ik dit. Daar lijkt het erop dat op het moment dat er de meeste warmtevraag is (winter) er nog steeds maar 36 graden water nodig is. De radiatoren leveren boven dan maar een relatief klein deel van de warmte.
π’ Uitstekend geschikt voor een all-electric warmtepomp!
βββββββββββββββββββββββββ¬βββββββββββββββββββββββ β Aanbevolen warmtepomp β 6 kW β β Schatting warmtevraag β 5.8 kW β β Gasverbruik β 1200 mΒ³ β β Max. aanvoertemp. β 36 Β°C β β Debiet (ΞT=5) β 1001 L/h β β Leiding (ΞT=5) β 28mm (binnen Γ 26mm) β β Debiet (ΞT=10) β 500 L/h β β Leiding (ΞT=10) β 22mm (binnen Γ 20mm) β βββββββββββββββββββββββββ΄βββββββββββββββββββββββ
ββββββββββββββββββββββββββββββββββ¬ββββββββββββββββββββ¬βββββββββ β Afgifte β Vermogen bij 36Β°C β Inhoud β ββββββββββββββββββββββββββββββββββΌββββββββββββββββββββΌβββββββββ€ β T22 150Γ40 β 300 W β 7 L β β T22 90Γ40 β 200 W β 4 L β β T21 240Γ40 β 400 W β 10 L β β T20 180Γ80 β 500 W β 15 L β β T21 100Γ79 β 300 W β 8 L β β Vloerverwarming HoH:10cm 50 mΒ² β 4100 W β 56 L β ββββββββββββββββββββββββββββββββββΌββββββββββββββββββββΌβββββββββ€ β Totaal β 5800 W β 100 L β ββββββββββββββββββββββββββββββββββ΄ββββββββββββββββββββ΄βββββββββ
Gesuggereerde stooklijn: β10Β°C β 36Β°C Β· 0Β°C β 32Β°C Β· +15Β°C β 25Β°C
SWW:
Buiten beshouwing, wordt apart geregeldWarmtepompvoorkeur:
L/W, zet op volgorde: zuinig, stil, verkrijgbaarheid, milieuvriendelijk, domotica-integratie, DIY/tweakersvriendelijk, goedkoop, designIk zit zelf te denken aan Weheat of Vaillant.
Wie gaat het installeren?
Deels zelf indien mogelijkConcrete vragen:
- Vermogen: op basis van 1000-1200 m3 zou 6 kW volgens mij logisch zijn, ook met verbeteringen in isolatie en geen SWW door warmtepomp te maken. Klopt deze redenatie?
- Is de simpele opzet die ik voor ogen heb logisch? Dat wil zeggen, vanuit de buitenunit een open vloerverwarming verdeler aansluiten en een aanvoer/retour naar radiatoren op de 1e verdieping/zolder. Alles altijd mee laten lopen op lage temperatuur.
- Is het dan realistisch dat het beneden "warm" wordt (~20 graden) en boven minder warm zal worden?