Warmtepomp na renovatie vloerverwarmig, radiatoren boven

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • JohnQnl
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-11 18:33
Ik ben bezig met een renovatie van mijn nieuwe woning, waarbij ik graag gasloos wil gaan. Hierbij zoek ik een goede manier om een nieuwe warmtepomp aan te sluiten.

De eerste stap was beneden de hele vloer eruit en opnieuw isoleren en opbouwen. Hier komt vloerverwarming, volgens mij ongeveer 50 m2. Alle radiatoren beneden heb ik daarom weggehaald. Een aanvoer en retour leiding naar de 1e verdieping en zolder van volgens mij 28mm buitendiameter is aanwezig.

Mijn idee was om een simpele opstelling te maken, en heb daarom gekozen om warm tapwater apart te houden. (Boiler op zolder voor de badkamer, Quooker in de keuken). De nieuwe vloerverwarming kan zo aangelegd worden dat de verdeler in een technische ruitmte achterin het huis kan, waardoor deze vlak bij de warmtepomp zit, die in de tuin ernaast zou kunnen. Daar kan dan ook de binnenunit. Vanaf daar kan dan ook een nieuwe aanvoer en retour leiding gelegd worden naar de 1e verdieping, aan te sluiten op de 28mm buizen die van de 1e verdieping naar beneden liepen. Boven wil ik dan de oude radiatoren houden (eventueel met booster of vervangen indien toch nodig).

Beneden komt verder nog triple glas en is er bestaande spouwmuur isolatie (uitgevoerd 2021, het huis is uit 1962).

Naast de vraag over hoeveel vermogen nodig is, vraag ik me vooral ook af of dit een goede opzet is. Ik wil de vloerverwarming als hoofdverwarming gebruiken, dus met een verdeler zonder pomp/menging en alle groepen altijd open. En daarbij ook alle radiatoren altijd mee laten lopen. Kun je daarbij dan gewoon een aftakking maken vanaf de leiding tussen warmtepomp en vloerverwarming naar de radiatoren en deze op dezelfde (lage) temperatuur mee laten lopen? Ik snap dat deze relatief weinig afgifte zullen hebben met lage temperatuur. Ik vind het geen probleem als het boven kouder blijft dan beneden (bijv zo'n 15 graden). Door de lage afgifte zal ook de warmte van de vloerverwarming beneden deels boven "meeverwarmen". Daarom vraag ik me af of hoe je dan kan inschatten of er genoeg of te weinig vermogen voor beneden overblijft.

Daar komt bij dat ik weinig informatie heb over het gasverbruik, het is een nieuwe woning voor mij. De vorige bewoners gaven aan ongeveer een gasverbruik van: 1000 m³/jaar te hebben (afgelopen jaar). Maar er is ook een airco op de slaapkamer en 1 beneden. Aan het stroomverbruik te zien denk ik dat zij die ook wel deels voor bijverwarming gebruikt hebben. Daar tegenover staat de nieuwe vloerisolatie en triple glas beneden, en nieuwe dakisolatie in het deel waar beneden plat dak is.
Afgiftesysteem:
- 50 m² vloerverwarming, moet nog gelegd worden, slangen 10 cm HoH, ik wil alle groepen open laten
- op 1e verdieping radiatoren:
- T22, 150x40 cm
- T22, 90x40 cm
- T21, 240x40 cm
- T20, 180x80 cm
- op zolder
- T21, 100x70 cm

Als ik 1200 m3 (ruim gekozen) invul bij gasweg.nl, krijg ik dit. Daar lijkt het erop dat op het moment dat er de meeste warmtevraag is (winter) er nog steeds maar 36 graden water nodig is. De radiatoren leveren boven dan maar een relatief klein deel van de warmte.
🟢  Uitstekend geschikt voor een all-electric warmtepomp!
┌───────────────────────┬──────────────────────┐
│ Aanbevolen warmtepomp │                 6 kW │
│ Schatting warmtevraag │               5.8 kW │
│ Gasverbruik           │              1200 m³ │
│ Max. aanvoertemp.     │                36 °C │
│ Debiet (ΔT=5)         │             1001 L/h │
│ Leiding (ΔT=5)        │ 28mm (binnen Ø 26mm) │
│ Debiet (ΔT=10)        │              500 L/h │
│ Leiding (ΔT=10)       │ 22mm (binnen Ø 20mm) │
└───────────────────────┴──────────────────────┘
┌────────────────────────────────┬───────────────────┬────────┐
│ Afgifte                        │ Vermogen bij 36°C │ Inhoud │
├────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┤
│ T22 150×40                     │             300 W │    7 L │
│ T22 90×40                      │             200 W │    4 L │
│ T21 240×40                     │             400 W │   10 L │
│ T20 180×80                     │             500 W │   15 L │
│ T21 100×79                     │             300 W │    8 L │
│ Vloerverwarming HoH:10cm 50 m² │            4100 W │   56 L │
├────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┤
│ Totaal                         │            5800 W │  100 L │
└────────────────────────────────┴───────────────────┴────────┘
Gesuggereerde stooklijn:  −10°C → 36°C  ·  0°C → 32°C  ·  +15°C → 25°C
Bekijk of pas aan: https://gasweg.nl/?gas=12...0x80,T21:100x79&ufh=50:10
SWW:
Buiten beshouwing, wordt apart geregeld
Warmtepompvoorkeur:
L/W, zet op volgorde: zuinig, stil, verkrijgbaarheid, milieuvriendelijk, domotica-integratie, DIY/tweakersvriendelijk, goedkoop, design

Ik zit zelf te denken aan Weheat of Vaillant.
Wie gaat het installeren?
Deels zelf indien mogelijk

Concrete vragen:
  • Vermogen: op basis van 1000-1200 m3 zou 6 kW volgens mij logisch zijn, ook met verbeteringen in isolatie en geen SWW door warmtepomp te maken. Klopt deze redenatie?
  • Is de simpele opzet die ik voor ogen heb logisch? Dat wil zeggen, vanuit de buitenunit een open vloerverwarming verdeler aansluiten en een aanvoer/retour naar radiatoren op de 1e verdieping/zolder. Alles altijd mee laten lopen op lage temperatuur.
  • Is het dan realistisch dat het beneden "warm" wordt (~20 graden) en boven minder warm zal worden?

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Aks de weheat geluidstechnisch geplaatst kan worden dan kun je Vaillant 75/8.1 ook plaatsen en zit je goed. De vloer kan met gemak minimum vermogen van die machine aan.

Kan de 75/8.1 niet, dan is het maximum wat je kunt plaatsen de 55/8.1 of een Bosch 5800i 5OR met 5kW. Dat is waarschijnlijk net genoeg excl SWW.

Je opzet zou moeten werken… en dan neem ik aan dat je pomploze verdeler bedoelt . Open en gesloten is geen term waar consensus over lijkt te bestaan.


Boven zal te koel blijven. Daar is echt meer nodig dan de kW die er nu afgegeven kan worden.

Upgrade naar geventileerde t22 en je zal er wel in… moet je wel even beoordelen of de afgifte per ruimte ook in balans komt met verlies.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:24
Is het niet verstandiger om de verdiepingsvloer ook mee te nemen met vloerverwarming? Het was bij mij even duur als de vloer zelf (rond de 3k) en ik wilde achteraf geen spijt hebben als ik het niet had gedaan. Uiteindelijk blij dat ik het wel heb gedaan. Daar kun je ook mee koelen.

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • JohnQnl
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-11 18:33
Ronald schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:50:
Aks de weheat geluidstechnisch geplaatst kan worden dan kun je Vaillant 75/8.1 ook plaatsen en zit je goed. De vloer kan met gemak minimum vermogen van die machine aan.

Kan de 75/8.1 niet, dan is het maximum wat je kunt plaatsen de 55/8.1 of een Bosch 5800i 5OR met 5kW. Dat is waarschijnlijk net genoeg excl SWW.

Je opzet zou moeten werken… en dan neem ik aan dat je pomploze verdeler bedoelt . Open en gesloten is geen term waar consensus over lijkt te bestaan.


Boven zal te koel blijven. Daar is echt meer nodig dan de kW die er nu afgegeven kan worden.

Upgrade naar geventileerde t22 en je zal er wel in… moet je wel even beoordelen of de afgifte per ruimte ook in balans komt met verlies.
Geluidstechnisch is het volgens mij mogelijk. De tuin heeft aan alle kanten stenen afscheiding, de kleinste afstand tot een buur is 2,5-3 meter en achter de afscheiding is aan die kant ook eerst een gangetje voordat het huist begint.

Ik bedoel inderdaad een pomploze verdeler.
Antonl91 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:53:
Is het niet verstandiger om de verdiepingsvloer ook mee te nemen met vloerverwarming? Het was bij mij even duur als de vloer zelf (rond de 3k) en ik wilde achteraf geen spijt hebben als ik het niet had gedaan. Uiteindelijk blij dat ik het wel heb gedaan. Daar kun je ook mee koelen.
Zou achteraf wel slimmer zijn geweest. Beneden is al een flinke renovatie, dus ik wilde het beperkt houden. Daar wordt de vloer nieuw gestort met vloerverwarming erin, dus het is niet dat beneden er al iets ingefreesd word en ze boven een kunnen meepakken.

Het zou in theorie altijd nog wel een optie kunnen zijn, maar om dat op korte termijn ook mee te nemen lijkt me niet haalbaar (en financieel ook lastig).

Het lijkt me sowieso een goed idee om met boosters te gaan werken boven, en er is op 1 kamer in ieder geval een aicro om bij te verwarmen. Zijn er nog meer manieren om beter in te kunnen schatten hoe veel vermogen benodigd is?

Dat zal in ieder geval afhangen van de isolatie. De ramen zijn dubbelglas volgens mij en de spouwmuur isolatie is 6cm met Rd waarde van 1.82 volgens de factuur.

[ Voor 4% gewijzigd door JohnQnl op 27-10-2026 23:22 ]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:16
Is de verdiepingsvloer geisoleerd? Open trapgat? Als dat nee en ja is heb ik er wel vertrouwen in dat het boven minimaal acceptabel blijft.

Je kan hoe dan ook gewoon beginnen door het te proberen. Een LTV convector plaatsen kan altijd nog.

In mijn oude woning hield ik de hele woning op temperatuur met radiatoren met een stooklijn tot 38 graden. In mijn "nieuwe" woning heb ik helemaal geen radiatoren of vloerverwarming op de bovenverdieping. Uiteindelijk hangt het af van de isolatie (en wensen qua temperatuur boven).

[ Voor 10% gewijzigd door assje op 27-10-2026 23:40 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 01:23
concrete antwoorden:
ja lijkt te passen qua vermogen
aansluitvolgorde prima
temp boven zal wel wat meelopen.

ik zou het gewoon aanleggen zoals bedacht en ben verder met @assje: als het boven tegenvalt kun je altijd nog iets aan de afgifte doen daar.

Vermogen is niet zo'n issue omdat je ook nog die airco hebt en dus veel extra vermogen mocht het echt krap worden in de ene koude week per jaar.

  • JohnQnl
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-11 18:33
assje schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 23:39:
Is de verdiepingsvloer geisoleerd? Open trapgat? Als dat nee en ja is heb ik er wel vertrouwen in dat het boven minimaal acceptabel blijft.

Je kan hoe dan ook gewoon beginnen door het te proberen. Een LTV convector plaatsen kan altijd nog.

In mijn oude woning hield ik de hele woning op temperatuur met radiatoren met een stooklijn tot 38 graden. In mijn "nieuwe" woning heb ik helemaal geen radiatoren of vloerverwarming op de bovenverdieping. Uiteindelijk hangt het af van de isolatie (en wensen qua temperatuur boven).
De verdiepingsvloer is niet geisoleerd en het is een open trapgat inderdaad. De hal is wel afgesloten van de woonkamer, maar in de hal komt ook vloerverwarming, dus dat kan dan inderdaad ook boven helpen.
Fr33z schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 06:48:
concrete antwoorden:
ja lijkt te passen qua vermogen
aansluitvolgorde prima
temp boven zal wel wat meelopen.

ik zou het gewoon aanleggen zoals bedacht en ben verder met @assje: als het boven tegenvalt kun je altijd nog iets aan de afgifte doen daar.

Vermogen is niet zo'n issue omdat je ook nog die airco hebt en dus veel extra vermogen mocht het echt krap worden in de ene koude week per jaar.
Ja zo denk ik er ook over. Via de aannemer is er een installateur bezig, maar die stellen andere opstellingen voor, met een parallel buffervat. Ze hebben nu ook al spullen geleverd voor de vloerverwarming, dat gaat volgens mij ook niet helemaal goed. Deze verdeler ligt klaar: https://www.wasco.nl/artikel/4960086

Als ik het goed heb mengt deze verdeler (en er zit een pomp op). Dit is niet de bedoeling toch?

Verder staat in de beschrijving dat deze wel geschikt is voor LTV en koelen, maar specifiek voor koelen was dacht ik een kunststof verdeler nodig, of heb ik dit verkeerd?

Kunnen jullie een goede verdeler aanraden?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:48
Die VTE’s lijken modulair. Even goed zoeken en informeren bij fabrikant wat mogelijk is om de menging op 0 te krijgen

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Lennart1986
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 27-11 16:34
Combinatie vloerverwarming beneden en boven radiatoren zie je vaker. Bij echte kou zou het boven minder warm worden. Als je dat accepteert dan kan het. Helaas is koelen met de warmtepomp niet mogelijk met radiatoren. Je kan ook kijken hoe het de komende winter of winters gaat. Wordt het boven echt te koud ventilatorconvectoren of vloerverwarming plaatsen. Met deze update is koeling boven ook mogelijk. Of plafondverwarming/koeling.

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:16
Je hebt toch al 2 airco's hangen, ik zou niet al teveel moeite doen voor die koeling.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 01:23
lol, heb je een vaste prijs betaald voor die vloerverwarming? want alleen al op die verdeler bespaar je zo 300 euro als men in plaats van deze met een dure pomp gewoon kiest voor zoiets https://www.wasco.nl/artikel/2307384

kost letterlijk de helft. verder met @assje , op zich niet te veel zorgen maken om koelen als je toch aircos hebt. Wel zorgen maken om een installateur/aannemer die verkeerde/niet optimale spullen koopt en wil installeren + een parallel buffervat probeert te plaatsen waar het niet nuttig is. Kun je nog weg? j

[ Voor 36% gewijzigd door Fr33z op 30-10-2026 07:26 ]


  • Fraggert
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 28-11 17:42

Fraggert

Whiskey Tango Foxtrot

@JohnQnl ik lees niet goed misschien maar wat is het doel boven? heb je 3 kids die er behaaglijk bij moeten zitten met huiswerk en chillen?

of verwarm je sowieso boven amper tot niet?

Dat laatste is bij ons van toepassing (no kids) en wij gaan beneden vloerverwarming doen als hoofdverwarming en boven (ik heb maar 2 etages, beetje afwijkend huis, BG en boven een grote zolder en slaapkamer die onze hobbyruimte gaat worden voor beetje schilderen, knutselen, 3D printen, Lego etc) maar ik ga boven 2 losse airco's hangen. Dan kan ik die ruimte in de zomer ook goed koelen. De radiatoren haal ik boven weg.

[ Voor 3% gewijzigd door Fraggert op 30-10-2026 07:30 ]

“I have not failed. I’ve just found many ways that won’t work” - Thomas Edison


  • JohnQnl
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-11 18:33
Fr33z schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 07:22:
lol, heb je een vaste prijs betaald voor die vloerverwarming? want alleen al op die verdeler bespaar je zo 300 euro als men in plaats van deze met een dure pomp gewoon kiest voor zoiets https://www.wasco.nl/artikel/2307384

kost letterlijk de helft. verder met @assje , op zich niet te veel zorgen maken om koelen als je toch aircos hebt. Wel zorgen maken om een installateur/aannemer die verkeerde/niet optimale spullen koopt en wil installeren + een parallel buffervat probeert te plaatsen waar het niet nuttig is. Kun je nog weg? j
Ja eens, ik ben naar alternatieven gaan kijken omdat ik hier veel op het forum heb gelezen over warmtepompen, buffervaten etc. Ik heb nu afgesproken dat ik zelf de warmtepomp ga regelen en uitzoek hoe het aangesloten moet worden. De vloerverwarming gaan ze volgende week leggen, die ene verdeler ligt hier, maar wat mij betreft vervang ik die inderdaad ook door een zonder pomp.
Fraggert schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 07:30:
@JohnQnl ik lees niet goed misschien maar wat is het doel boven? heb je 3 kids die er behaaglijk bij moeten zitten met huiswerk en chillen?

of verwarm je sowieso boven amper tot niet?

Dat laatste is bij ons van toepassing (no kids) en wij gaan beneden vloerverwarming doen als hoofdverwarming en boven (ik heb maar 2 etages, beetje afwijkend huis, BG en boven een grote zolder en slaapkamer die onze hobbyruimte gaat worden voor beetje schilderen, knutselen, 3D printen, Lego etc) maar ik ga boven 2 losse airco's hangen. Dan kan ik die ruimte in de zomer ook goed koelen. De radiatoren haal ik boven weg.
Goed punt. Wat ik deels lastig vind is dat ik hier nog niet heb gewoond. In mijn oude huis verwarmde ik alleen de beneden verdieping en was het boven altijd wel prima zonder verwarming en had ik alleen een electrisch kacheltje voor mijn kantoortje.

Vandaar dat ik hier ook niet per se veel verwarmingsvraag boven heb, maar leek het mij toch wel efficienter om de radiatoren boven mee te laten doen, zodat er gewoon meer afgifte is. Al blijft het boven dan maar 15-16 graden, zou ik dat prima vinden. Ik vind het lastig schatten omdat ik wel het idee heb dat de isolatie boven wat minder is dan mijn oude huis, vandaar dat ik ervan uitging dat zonder verwarming het misschien net te weinig zou zijn.

Koelen is inderdaad niet zo heel belangrijk, kan de airco veel beter.

Bedankt voor alle adviezen, ik heb wel het gevoel dat mijn opzet kan gaan werken.

Een laatste puntje wat eerder installateurs noemden over extra pompen etc: Ze zeiden dat de circulatiepomp van de warmtepomp alleen niet voldoende zou zijn. Maar zoals ik het begrijp, heb je in de ideale situatie alleen die pomp? Die pompt het water dan door de vloer en naar de radiatoren boven.

Is alleen die pomp in zo'n situatie dan voldoende, maar is een extra pomp nodig met een buffervat?

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 01:23
circulatiepomp in een warmtepomp kan veel harder duwen dan een standaard cv-ketelpomp. Ook dat is geen bezwaar. ik heb hier 11 groepen vloerverwarming, ruim 100m2 vloer, richting de 1000m buis totaal. Mijn warmtepomp drukt er op half pompvermogen rustig 22L/min doorheen.

ik heb het idee dat je of de vragen net niet goed stelt of dat die installateur nog nooit een warmtepomp van dichtbij heeft gezien.

met parallelbuffervat heb je een extra pomp nodig want dat vat is dan je 'kortsluiting'. Met serie-buffervat niet nodig. Jouw situatie lijkt niks aan een buffervat te hebben dus lekker schrappen. 50m2 vloerverwarming is perfect als buffer.

[ Voor 23% gewijzigd door Fr33z op 30-10-2026 12:44 ]


  • mk123
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 28-11 10:38
@JohnQnl Eens met @Fr33z en @assje: gewoon zo aanleggen, je opzet klopt. Paar dingen die helpen:

Vermogen: die 1000 m³ is inclusief tapwater en koken, reken daar ~150-200 m³ voor af. Dan zit je rond 800-850 m³ voor verwarming, en met de nieuwe vloerisolatie en triple glas eerder lager. Dat komt rond 4-4,5 kW uit, dus een 5 kW machine is ruim genoeg, zeker met twee airco's als reserve. 1200 m³ in gasweg is echt de bovenkant.

Boven: je radiatoren doen bij 36° samen ~1,7 kW. Als boven ruwweg 40% van je verlies is, is dat bij 20° binnen ~1,7-1,8 kW, bij 15-16° eerder 1,4-1,5 kW. Met een ongeïsoleerde verdiepingsvloer en open trapgat komt er nog warmte van beneden bij. Voor 15-16° boven past het dus waarschijnlijk gewoon.

Let wel op de waterverdeling: de radiatortak via 28 mm heeft veel minder weerstand dan de vloergroepen. Dan trekken de radiatoren meer debiet en krijgt de vloer te weinig. Zet een inregelafsluiter in de aanvoer naar boven, dan kun je dat afknijpen. Eén pomp (die van de WP) is dan prima.

Echt meten kan pas als je er woont: noteer de eerste koude weken per dag de geleverde warmte (kWh, staat in de meeste WP-apps) en de gemiddelde buitentemperatuur. Na een week of twee trek je die lijn door naar -10 en weet je precies hoeveel marge je hebt.

check mijn fantastisch warmteverlies; https://heatlosspro.cloud/s/fwAlryKrT-BJbpt5m_K-ag


  • JohnQnl
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-11 18:33
@mk123 Bedankt voor de extra informatie! Het gasgebruik was inderdaad ook inclusief tapwater (douche), maar zonder koken (inductie) en warm water keuken (Quooker).

Ook een goede tip van de inregelafsluiter voor de radiatoren.

Vloerverwarming verdeler wordt vervangen door de open verdeler die @Fr33z noemde. Kwa warmtepomp is de keuze gevallen op de Sparrow, dus dat zou dan ruim moeten zijn met 6kW. Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat uitpakken, maar door alle hulp heb ik er nu wel vertrouwen in.
Pagina: 1